Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление в характеристике систем
Chris
сообщение 3.5.2011, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



Уважаемые господа!

Подскажите пожалуйста, в таблицу характеристик отопительно-вентиляционных систем для вентилятора дымоудаления (температура перемещаемой среды 600 С) напор вентилятора пишется для 600С, или для нормальных условий, т.е. для 20С ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.5.2011, 13:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Если особо не оговаривается - то для нормальных условий.

А зачем для 600 градусов? Температуру удаляемого дыма всегда приходится расчитывать и она практически никогда не будет равна 600.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chris
сообщение 4.5.2011, 20:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



Расценивали один проект с заменой оборудования на менее дорогое. Вентиляторы дымоудаления переподобрали согласно данным в характеристике отопительно-вентиляционных систем. А сейчас оказалось что там был указан напор при 600 С. И получается что оборудование я заменил неправильно (.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 5.5.2011, 1:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Chris @ 4.5.2011, 21:53) *
Расценивали один проект с заменой оборудования на менее дорогое. Вентиляторы дымоудаления переподобрали согласно данным в характеристике отопительно-вентиляционных систем...


Наверняка, в данных характеристик приводилась установочная мощность двигателя. Вы этим показателем пренебрегли, подобрали вентилятор на рабочую точку при 600 градусов по каталожной характеристике вентилятора на обычные условия. Установочная мощность двигателя при таком подборе снизилась более, чем в 2 раза. Вы увидели вожделенную дешевизну, но Вас подвел недостаток опыта - не заметили подвоха в новой установочной мощности двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274