Температура воздуха |
|
|
|
20.5.2011, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
Есть такая проблема: В цеху из индукционной печи выходит дым температурой 200 градусов и обьемом 7000 кубов. Его надо охладить до 100 градусов. Для этого решено в воздуховод с этим дымом подмешивать воздух из цеха. В цехе температура колеблется от +16 и до 30 градусов в зависимости от времени года. Как подсчитать какое колличество воздуха нужно подмешать чтобы на выходе получить искомую температуру и чтобы небыло конденсации (если она конечно будет=))
|
|
|
|
|
20.5.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
надо бы книжки почитать на всякий случай, расход будет примерно те же 7000. ну если точнее 6500
|
|
|
|
|
20.5.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
Ну а если поточнее и хоть что нибудь подтвержденное формулами. На скидку то и я могу сказать что примерно будет стока же но чуть больше. И не будет ли конденсации.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
конденсат от влажности зависит, я ж не телепат
|
|
|
|
Гость_v_i_andreev_*
|
20.5.2011, 13:57
|
Guest Forum

|
не советую подмешивать воздух.. можно реально перейти точку росы .. лучше сделайте водоохлаждаемый газоход.. и температуру снизите и данную воду можно будет использовать в качестве отопления фото и схема приложены правда под объемы 60000 м3 применяется на Тюменском Аккумуляторном заводе есть еще советы, но не сейчас .. пятница все таки.. чуть позже и расчеты кину, и + и - обоих типов распишу
___4583.____________Model.jpg ( 762,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
IMG_2129.JPG ( 410,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
IMG_2130.JPG ( 389,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
20.5.2011, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
В том то пока вся и загвоздка. Надо охладить тока для того чтобы фильтры при очистке не сгорели. Я им предложил поставить перед фильтрами скруббер. И охладил бы он и очистил частично. Но от этого варианта они отказываются. Говорят что видели где то что вот так с цеха подмешивают и все нормально. А я в ступор теперь встал так посчитать не могу да и конденсации побаиваюсь!
|
|
|
|
Гость_v_i_andreev_*
|
20.5.2011, 15:42
|
Guest Forum

|
скруббер нельзя.. влага может разрушить фильтровальный материал еше быстрее чем температура и вообще просвети своих .. мы в 2010г. делали рукавный фильтр (а вы я так понял будете ставить именно его) для УГМК с рабочей температурой до 240 градусов посмотри габаритную схему и характеристики установки во вложении..
____4750.jpg ( 334,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14конкретно под твои условия можно применить вот такую ткань в качестве фильтровальной сертификат с характеристиками ниже.
_______________5500_sl_1.doc ( 144,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11но если все таки они упрутся то лучше поставьте коленчатый охладитель типа вот такого только поменьше
images.jpg ( 9,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4желательно доукомплектовав его батарейным циклоном если место позволяет касательно материала скажу сразу, что он повсеместно применяется в рукавных фильтрах на импортных асфальто-бетонных заводах по идее в вашем случае даже разбавлять не надо - при условии что ты верные данные по температуре дал
|
|
|
|
|
20.5.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Вообще-то в России давным-давно налажено производство воздушно-газовых рекуператоров.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Мы такой вопрос в кузнице решили следующим образом  температура уходящих газов там выше где-то 300-400градусов) - рассчитали теплообменник: дымовые газы проходят через трубки в одном направлении, а приточный воздух с улицы -по трубкам внутри теплообменника в другом направлении. Дымовые газы отсасываются дымососом, приточный воздух с улицы подается ц/б вентилятором. Нагретый воздух можно использовать в качестве воздушного отопления. Если над печью установлен зонт, то через него идет подмешивание воздуха из цеха а затем воздух поступает в теплообменник. Это все значительно проще, надежнее и дешевле фирменных рекуператоров тепла. Таким образом разбавить 200 градусов до 100 градусов нет никакой проблемы.
|
|
|
|
|
22.5.2011, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
Это все клево, но я блюсь если они отказываются от скруберов, то и не на что другое они вряд ли захотят тратмться=)
|
|
|
|
|
22.5.2011, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата Ну а если поточнее и хоть что нибудь подтвержденное формулами. На скидку то и я могу сказать что примерно будет стока же но чуть больше. И не будет ли конденсации. Какие формулы. Откуда влага для конденсата должна появиться если воздух забирается из цеха где температура не более 30 град и влажность меньше 100%. Если на фильтрах температура выше чем в цеху то и конденсата не будет никогда.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:22
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(unlucky[day] @ 20.5.2011, 14:10)  Как подсчитать какое колличество воздуха нужно подмешать чтобы на выходе получить искомую температуру и чтобы небыло конденсации (если она конечно будет=))
Конденсации на будет. Вы же греете, а не охлаждаете. Количество воздуха посчитать.... если совсем просто: Gсм*Tсм=(Gхол*Tхол)+(Gгор*Tгор), где * - умножить "см" - смесь воздуха из цеха и от печи "хол" - воздух из цеха "гор" - воздух от печи G - количество воздуха T - температура воздуха
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
Ну количество то я посчитал. А по поводу конденсации: я ведь как раз охлаждаю воздух из печи с 200 до 100!
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:30
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вы издеваетесь? Температура кипения, а значит испарения воды при нормальных условиях какая?  Стесняюсь предложить воспользоваться I-d диаграммой для наглядности.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
100 градусов=) Тока логики не вижу. Я просто что касается точки росы не особо силен=)
Сообщение отредактировал unlucky[day] - 23.5.2011, 15:33
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:41
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Я про диаграмму сказала на самом деле для того, чтобы стало понятно, что в этом диапазоне температур(100-300) в принципе не возможно выпадение конденсата.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
ок буду теперь знать=) Спс за понимание=)
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
В воздухе находятся пары воды. Количество в паров граммах на литр зависит от температуры, чем выше температура воздуха тем больше может быть паров . При снижении температуры воздуха в определенный момент влажность может достигнуть 100%, далее будет конденсироваться в воду. Вы нагреваете и охлаждаете окружающий воздух без добавления в него воды , если при температуре воздуха 30 град нет конденсата , то при 100 и подавно.
|
|
|
|
Гость_v_i_andreev_*
|
24.5.2011, 14:06
|
Guest Forum

|
аккуратнее .. некоторые газы при содержании определенных компонентов имеют точку росы выше 100 С например газы с 10 % содержанием SO2 - 140 C нужно смотреть что сжигаете ( хотя бы приблизительный хим состав выложи )
|
|
|
|
|
24.5.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
Химический состав: > марганец 0,13 мг/м3 > оксид кремния 13,7 мг/м3 > угарный газ 10,2 мг/м3 > оксид азота 0,34 мг/м3 > оксид железа 11,3 мг/м3 > оксид хрома 0,002 мг/м3 > медь 0,2 мг/м3 > никель 0,058 мг/м3
|
|
|
|
Гость_v_i_andreev_*
|
25.5.2011, 9:34
|
Guest Forum

|
СПС за данные .. насколько я понял у вас производство или переработка стекла (могу ошибаться-редко с данной отраслью сталкиваюсь) по идее ничего страшного если только не зашкалит NO2 Вот то что есть у меня по расчету количества газов на разбавление.. говорю сразу там объем 100000 м3/час.. так что аналогии придется выводить вам самим.. и там вращающиеся печи.. протяженность газоходов если нужно выложу позже.
______________________.doc ( 28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
25.5.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
у меня литейное производство=)
|
|
|
|
Гость_v_i_andreev_*
|
25.5.2011, 9:56
|
Guest Forum

|
Странно тогда вообще зачем ставить фильтр сколько помню на литейных заводах газоочистки вообще нет практически концетрации пылей маленькие там трубу повыше выводят и все или проект ПДК делают с небольшим запасом.. ( платят в год чуть больше ) по сумме концетраций у вас даже 1гр/м3 не набирается..
|
|
|
|
|
25.5.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104175

|
Да я в этом нешарю вообще. В этом рассеивании. Поэтому и интересуюсь тут че да как. Проектировщиком 5 лет работаю, всю жизнь делал тока вентиляцию. А это не мое, но делать надо.=)
|
|
|
|
|
  |