> противодымная защита, 2 этажного офисного здания
Гость_kda2211_*
сообщение 20.5.2011, 13:52
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Помогите пожарные требуют установить противодымную защиту в 2 этажном офисном здание хотя по СНиП 41 высота зданий от 28м, как можно добиться отмены установки противодымной защиты (имеется архив без окон) нет коммуникаций где можно было бы смонтировать воздуховод без кап. перепланировки здания. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 20.5.2011, 17:19
Сообщение #2





Guest Forum






По СНиПу говорится про высоту зданиния именно архива "от 28м" ??? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maggi
сообщение 23.5.2011, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83578



СП 7.13130.2009
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения
или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов,
складов бумаги..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 23.5.2011, 21:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



могу ошибаться, но по-моему ДУ необходима для архивов площадью более 200м2. в вашем ОФИСНОМ здании - действительно большой архив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных