> Стоит ли делать аварийную вентиляцию в коридорах и тамбур-шлюзах?
Alex_77
сообщение 2.6.2011, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Технологи выдали техзадание на проектирование аварийной вентиляции в коридорах и тамбур-шлюзах. Обосновывая это тем, что там могут разлить эпоксидный клей, лимонную кислоту и уайт-спирит. Мне кажется это их сильная перестраховка. Как убедить их отказаться от аварийки в коридорах и тамбур-шлюзах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.6.2011, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Судя по заданию с классами ВВ в другом посте, вашим технологам пойти бы еще немного поучиться! ИМХО. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 2.6.2011, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Убедите их ценой)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 2.6.2011, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Да, но для разборок с ними надо иметь какие то основания, а в снип 41-01-2003 ясно написано: что аварийная вентиляция проектируется в помещениях в которые возможно резкое поступление большого количества вредных или горючих паров и газов. И это определяется технологической частью проекта. Вот они и лепят ее куда ни попадя, чего с ними делать не знаю((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.6.2011, 15:25
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Alex_77 @ 2.6.2011, 12:29) *
Да, но для разборок с ними надо иметь какие то основания, а в снип 41-01-2003 ясно написано: что аварийная вентиляция проектируется в помещениях в которые возможно резкое поступление большого количества вредных или горючих паров и газов. И это определяется технологической частью проекта. Вот они и лепят ее куда ни попадя, чего с ними делать не знаю((

А делать надо с ними следующее: запросите у них расход вредных веществ в аварийной ситуации, выдать такое ТЗ святой долг технологов иначе не определить очистные сооружения, высоту выброса, не дать задание на разработку тома ООС. Думаю после вашего запроса они перестанут умничать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 2.6.2011, 15:36
Сообщение #6





Guest Forum






В проекте прописать: "Не пускать в коридоры и тамбуры людей, которые могут разлить эпоксидный клей, лимонную кислоту и уайт-спирит + там повесить табличку "эпоксидный клей, лимонную кислоту и уайт-спирит здесь разливать категорически запрещается!" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.6.2011, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Pitya: +100500!!!
Alex_77: М.б. я что-то путаю, но коридор - это не совсем помещение. И какого ... в коридоре это все разливать будут? У Вас там что все это добро ведрами на коромыслах по коридорам носят? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.6.2011, 17:10
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Видимо носят эти ВВ в стеклянной таре и она может разбиться. Эпоксидный клей вообщем то отменная гадость. А защищать надо конечно постоянные рабочие места а не корридоры посколькоу это ВВ а не БОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных