> Промканализация.Резервуарный парк НПС
Nyrlaw
сообщение 29.7.2011, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66237



Всем,всем доброго дня!
Прошу совета по прокладке труб промканализации по обвалованной территории резервуарного парка НПС. Сейчас откачка подтоварной воды производится напрямую насосом, расположенным на территории "братской" организации, из резервуаров Зака в резервуары той самой орг-ии по наземно проложенному трубопроводу. Ввиду очень высокого уровня гр.вод (-0,2м) Зак слезно умоляет при реконструкции новые трубы также проложить надземно. СНиП РК 3.02-15-2003"Склады нефти" обязывает: п.21.39"прокладка самотечных сетей промканализации внутри обвалованной территории резервуарного парка должна быть подземной, закрытой. В смотровых колодцах вместо лотковой части применять тройники-ревизии. Сброс подтоварных вод от резервуаров в сеть промканализации, прокладываемой внутри обваловки предусматривать с разрывом струи".
Есть шанс выполнить просьбу заказчика? Ибо с точки зрения эксплуатации просьба обоснована( sad.gifогромное кол-во коммуникаций рядом,стесненность территории, высокая коррозия труб, человеческий фактор при строительстве helpsmilie.gif !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2011, 8:07
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Подземно, выше УГВ, в обваловке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nyrlaw
сообщение 3.8.2011, 12:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66237



А как тогда с гидрозатворами быть? ВНТП гидрозатворы на выпусках от резервуаров требует с перепадом 0,25м! И потом, труба 219, УГВ -0,2м - это уже не подземно получится, а наземно, строго говоря. Жуть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 14:08
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nyrlaw @ 3.8.2011, 12:12) *
А как тогда с гидрозатворами быть? ВНТП гидрозатворы на выпусках от резервуаров требует с перепадом 0,25м! И потом, труба 219, УГВ -0,2м - это уже не подземно получится, а наземно, строго говоря. Жуть!

Ну если выпуск из резервуара низко - тогда никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nyrlaw
сообщение 3.8.2011, 14:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66237



А если дождь-канал-ии в обваловке нет (осадков нехватает), то зачем гидрозатворы на выпусках от резервуаров? в них же застой нефтяной водички сделается и токо риска пожарного добавит. ИМХО

Serg,гидрозатвор это когда отводящая труба в колодце выше подводящей, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 16:42
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nyrlaw @ 3.8.2011, 14:30) *
А если дождь-канал-ии в обваловке нет (осадков нехватает), то зачем гидрозатворы на выпусках от резервуаров? в них же застой нефтяной водички сделается и токо риска пожарного добавит. ИМХО

Serg,гидрозатвор это когда отводящая труба в колодце выше подводящей, или нет?

так.
Важно чтоб пламя не пошло в резервуар. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nyrlaw
сообщение 8.8.2011, 10:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66237



Спасибо, Serg!За внимание,т.ск. Про гидрозатвор это я протормозилаsmile.gif эт перед больничным потомучто. Чтож, похоже шансов у Зака нет, копать надо. Нашла замечательные трубы "Анаконда",но, увы, диаметр только 160,а СНиП 200минимум требуетsad.gif Но ведь тогда они этих труб не знали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2011, 16:13
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nyrlaw @ 8.8.2011, 10:27) *
Спасибо, Serg!За внимание,т.ск. Про гидрозатвор это я протормозилаsmile.gif эт перед больничным потомучто. Чтож, похоже шансов у Зака нет, копать надо. Нашла замечательные трубы "Анаконда",но, увы, диаметр только 160,а СНиП 200минимум требуетsad.gif Но ведь тогда они этих труб не знали...

Не. Это Анаконда СНиПов не знала. rolleyes.gif Тем хуже для Анаконды. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных