Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация периодической продувки котла ДКВР, можно ли объединить периодические продувки котла?
puzanno
сообщение 31.7.2011, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17951



Друзья!
Возможно ли для котла ДКВР объединение трубопроводов периодической продувки из трёх точек (два нижних коллектора и нижнего барабана) с установкой после точки объединения общего электромагнитного клапана с таймером (рис.1)? или правильно поставить на каждую точку пер. продувки свой электроклапан (рис.2).
весь вопрос в гидравлике...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 6,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.7.2011, 19:30
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно можно. Продувка закрывается на два вентиля, ставь два клапана подряд и продувай. Один от перегрева сгорит, на том дело и закончится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2011, 22:34
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(puzanno @ 31.7.2011, 17:58) *
(два нижних коллектора и нижнего барабана) с установкой после точки объединения

Если их объединить, то, наверное, появится нежелательная циркуляция... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.8.2011, 5:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В инстукции по эксплуатации ДКВр сказано, ''запрещается выполнять продувку одновременно из двух и более точек''.
К тому же, Вы вмешиваетесь в заводскую конструкцию в пределах котла, будет нужно согласование с Бийским заводом.

Сообщение отредактировал Галиев - 1.8.2011, 5:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
puzanno
сообщение 1.8.2011, 11:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17951



Спасибо за ценные советы!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 1.8.2011, 17:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



я думаю, надо отдельно продувать, а то можно упустить уровень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных