> расчетные параметры наружного воздуха, нестандартные условия
ОВК
сообщение 23.8.2011, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Доброго времени

изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С

пытаясь вразумить предложили (параметры Б):
ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг
ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг

были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)

а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 23.8.2011, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Судя по тому, что город не указан, речь идет про Дефолт-Сити? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 23.8.2011, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ОВК @ 23.8.2011, 15:08) *
Доброго времени

изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С

пытаясь вразумить предложили (параметры Б):
ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг
ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг

были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)

а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти)

а ты попробуй найти город похожый на твои т-ры и попробуй взять оттуда rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.8.2011, 16:28
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



.

Сообщение отредактировал Vano - 23.8.2011, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.8.2011, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Простите меня, провинциала smile.gif А что есть "Дефолт-Сити"? Нью-Йорк или, не дай Б-г, Москва? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.8.2011, 17:58
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Обычно Москва.
Подумал, что Москва, но отредактировал, глядя на профиль автора, и слишком тепличные условия для Москвы - Киев?

Сообщение отредактировал Vano - 23.8.2011, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 24.8.2011, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(dron @ 23.8.2011, 15:34) *
Дефолт-Сити?



Цитата(Vano @ 23.8.2011, 17:58) *
Киев?


"Что? Где? Когда?" получилось laugh.gif

Внимание! ответ! Донецк

вариант: найти города с похожими температурами (с) мне не по душе
расширяя вопрос: в моем случае температуры взяты "с потолка" - чей-то каприз, но бывают случаи, когда в ТЗ прописана наружная температура, как "абсолютная максимальная" (ЦОД, например)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rомашко
сообщение 25.8.2011, 13:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2010
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 60512



НННда - "эксперты" бы наверно оценили желание заказчика отрегулировать параметры наружного воздуха!!! thumbdown.gif . Моё мнение - надо регулировать вопрос, брать СНиП, выбирать в нем свой город и спокойно делать расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 14:42
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 15:31) *
Был такой генерал - Лебедь, стал губернатором, зимой минус 40, в городе лопнули батареи в многоэтажках - вызвал проектировщиков, они ему - брали расчетную температуру (что-то около -30). Он им - Вы дураки и вредители. как при минус 40 жить? Подыхать?
В Москве сейчас расчетная -26 градусов, как и XIX в., только Чаплин формулу выводил в 26 градусов для каменных домов, в которых можно при такой температуре и без отопления прожить 3 дня (заложено в формулу) и ничего не заметить, а новые каркасные с "эффективными" утеплителями за 8 часов насквозь промерзнут, может заказчики военные - жизнь лучше знают, теорию вероятности (про обеспеченность в 92 и 96%) не знают.

1. Сколько должно быть за бортом в Москве, чтобы температура внутреннего воздуха опустилась ниже 0 с расчетных + 18 при - 28 (большинство жилья спроектированы на эти параметры)?
2. Я не дурак и не вредитель допустим, как мне отстоять расчетную температуру в -45 в Мосгосэкспертизе?
Вопросы практические, не относятся к политике и теории вероятностей, если начали тему ответьте по существу плис.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 25.8.2011, 16:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата
Моё мнение - надо регулировать вопрос, брать СНиП, выбирать в нем свой город и спокойно делать расчеты.

задача немного другая, не "спокойно делать расчеты", а все таки "удовлетворить требования к комфорту и надежности"

вопрос, к сожалению, остался для меня открытым

p.s.
по-моему была похожая тема, но мои попытки ее найти не принесли результатов. может кто вспомнит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 25.8.2011, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ОВК @ 25.8.2011, 16:45) *
задача немного другая, не "спокойно делать расчеты", а все таки "удовлетворить требования к комфорту и надежности"


попробуй взять при -27 влажность 80%
а при +32 - 45% и не парь мозги раз они сами не знают что хотят и будет всем хорошо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 25.8.2011, 17:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Я прошу прощения, но не могу понять вопроса: в чем трудность?
Посмотрел в компьютере энтальпию для указанных параметров - очень просто.
И почему сложно уважить Заказчика?
А делать расчет для -23 или для -27 - в чем принципиальная разница?
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 25.8.2011, 18:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(kord @ 25.8.2011, 17:20) *
А делать расчет для -23 или для -27 - в чем принципиальная разница?
Михаил

а трудность в том что надо б знать еще чтот-то кроме температуры. и вот остановывшись на одном или допустим другом разница между параметрами велика в зависимости от того что надо найти blink.gif

Цитата(kord @ 25.8.2011, 17:20) *
Посмотрел в компьютере энтальпию для указанных параметров - очень просто.

а как можно узнать энтальпию только по температуре????? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 18:53
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 16:22) *
1. при -28 - это Вы написали. Я написал про 8 часов при -26. могу поискать источник, официальный.
2. желание заказчика - закон, мне так кажется, даже при визите в экспертизу, если туда отправит заказчик.
Про политику я не писал. Просто для "эффективной" теплоизоляции в Москве расчетная температура была -30. После "повышения" требований к теплозащите расчетную температуру снизили для "эффективных" до -26.
Про теорию вероятности - 26 градусов это обеспеченность в 92%. т.е. 100% вероятность, что на самое холодное время не рассчитано.

2. Это не так, экспертиза проверяет правильность применения расчетных условий, относительно нормативов.
А также в Москве эффективность использования тепловых ресурсов, зарежут это желание Заказчика.
Еще хотелки Заказчика должны быть обеспечены тех. условиями.
А за каждый Гкал надо платить при получении ТУ, Заказчик это не приветствует при -26, а еще ниже еще больше обременений.
Это из практики - получал замечание Госэкспертизы.
-30 для Москвы не помню, помню -28 была расчетная, потом -26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 19:04
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 15:31) *
Был такой генерал - Лебедь, стал губернатором, зимой минус 40, в городе лопнули батареи в многоэтажках - вызвал проектировщиков, они ему - брали расчетную температуру (что-то около -30). Он им - Вы дураки и вредители. как при минус 40 жить? Подыхать?

Сомнительно.
Лебедь губернатор Красноярского края был.
В Красноярском крае минимальная расчетная -39, в самом Красноярске -40.
Не сходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2011, 19:58
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10998
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ОВК @ 23.8.2011, 19:08) *
Доброго времени

изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С

пытаясь вразумить предложили (параметры Б):
ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг
ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг

были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)

а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти)


мои наблюдения показывают что максимум энтальпии практически совпадет с табличной. сам в расчетах по согласованию беру её + чуть-чуть по желанию зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 25.8.2011, 20:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(LordN @ 25.8.2011, 19:58) *
мои наблюдения показывают что максимум энтальпии практически совпадет с табличной. сам в расчетах по согласованию беру её + чуть-чуть по желанию зака.


спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 20:35
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 21:13) *
Из справки Госстроя 2000 г. - при минус 20 через 9 часов все инженерные системы будут заморожены.

Нужно, думаю разделять наружные и внутренние сети.
В Москве в Западном Бирюлево не было тепла 3-е суток при наружной -10 (жил в этом доме) в панельной 9-ти этажке, электроснабжение было сохранено, в квартире температура опустилась на 3-е сутки до +10 ---+12, естественно использовали электронагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 20:42
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 21:13) *
Про Красноярск я и говорил, указывал что расчетная температура (92% обеспеченности) ниже реальных минимальных верю что -40 рассчетная, там не был но в Свердлвскепри мне было 42 - результат тот же замороженные дома, лопнувшие батареи. Если хочется, можно поднять температуры Красноярска в первую его губернаторскую зиму - были там температуры ниже расчетных или нет. Прессу - много там разморозили домов и что сказал Лебедь на всю страну - что дома не рассчитаны на сибирские морозы.

Может и были.
Максимум в климатологии -53 по памяти.
И эти 13 градусов не могли снизить температуру в квартирах ниже нуля, если генерирующие объекты и сети тянули расчетную температуру в подающей магистрали.
То есть если сеть дает расчетную температуру теплосети для расчетных наружной температуры воздуха (0,92), то при максимуме не будет разморозки, будет снижение температуры в помещениях ниже допустимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 20:56
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 21:50) *
Чаплин был неправ, вводя в свою формулу 3 дня? Может Вы скажите почему 0,92, а не 0,93? чтобы значение с формулой Чаплина совпало, а про три дня забыть и заменить 9 часами?

Извините, я не в курсе.
Просветите пжста.
ИМХО игры плановой экономики.
Сети должны выдавать проектные температуры и расходы и не будет разморозки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2011, 22:22
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А запас проектировщика на спокойный сон?
У каждого такой есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 25.8.2011, 22:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(zenat @ 25.8.2011, 18:03) *
а как можно узнать энтальпию только по температуре?????

Только по температуре нельзя, однако в расчетной точке -27 изоэнтальпы идут очень кучно. Думаю, что ошибка будет намного меньше, чем в точке +32. Вот там надо быть очень внимательным, особенно если речка рядом. Однако желание заказчика получить установку повышенной надежности и живучести дает возможность проектировщику сделать действительно хороший проект.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rомашко
сообщение 26.8.2011, 8:06
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2010
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 60512



Цитата(ОВК @ 23.8.2011, 18:08) *
Доброго времени

изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С

пытаясь вразумить предложили (параметры Б):
ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг
ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг

были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)

а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти)



А если взять ваш город найти расчетную точку (нормативную) и от нее "оттолкнуться" - по I-d диаграмме лучу процесса принять интальпию при отклонении температуры от норматива

Сообщение отредактировал Rомашко - 26.8.2011, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 26.8.2011, 9:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(Rомашко @ 26.8.2011, 8:06) *
А если взять ваш город найти расчетную точку (нормативную) и от нее "оттолкнуться" - по I-d диаграмме лучу процесса принять интальпию при отклонении температуры от норматива


так вроде нет никакого процесса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 26.8.2011, 9:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ОВК @ 26.8.2011, 9:04) *
так вроде нет никакого процесса

надо шагать в ногу со временем. теперь наверно есть..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.8.2011, 21:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vano @ 25.8.2011, 20:04) *
Сомнительно.
Лебедь губернатор Красноярского края был.
В Красноярском крае минимальная расчетная -39, в самом Красноярске -40.
Не сходится.

-46 не желаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 21:27
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(msi @ 26.8.2011, 22:22) *
-46 не желаете?

как скажите, тем более по Катаеву не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.8.2011, 21:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vano @ 26.8.2011, 22:27) *
как скажите, тем более по Катаеву не получается

Достаточно взять СНиП и посмотреть.
О чем говорил уважаемый Катаев - долго думал, читал пейджер, но так и не въехал. Туп-с.
Вообще поразительная веточка. (Это не Вам, ув.Вано).
Ну что такого трудного - взять и посчитать?
Ну что такого трудного - объяснить заку, что он неправ?
Правда, это Донецк, город щирых пацанов. В Москве в экспертизе этот проект отшили бы сразу за невменяемость.
-27?! В хохляндии?! Я до 16 лет в Запорожье жил, не помню температур ниже -20.

Коллега, не все украинцы в восторге от данного слова. Даже многим кацапам не нравится. будьте корректнее

Сообщение отредактировал andrey R - 27.8.2011, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 21:44
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(msi @ 26.8.2011, 22:32) *
Достаточно взять СНиП и посмотреть.

Я в него и смотрел, в нем чертовски таблицы неудобно сделаны, промахнулся. Виноват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 23:26
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(msi @ 26.8.2011, 22:22) *
-46 не желаете?

А Вы не могли бы еще раз в СНиП посмотреть, не вижу -46.
Таблица 1, графа 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 27.8.2011, 1:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата
не помню температур ниже -20.

память тренировать надо... может Барто для начала?
Цитата(msi @ 26.8.2011, 21:32) *
Ну что такого трудного - взять и посчитать?

удивите, коллега. посчитайте. буду очень признателен

к сожалению на форуме все меньше и меньше информативных сообщений
спасибо за поддержание беседы. с помощью LordN и kord я приблизился к ответу на свой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 27.8.2011, 3:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Я бы залез в архив погоды и посмотрел фактические параметры при Ваших температурах (нийти 3-5 случаев для сравнения). Если таких случаев нет, то ориентировался бы на влагосодержание как на второй параметр. Влагособержание как правило по периодам изменяется слабо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 27.8.2011, 11:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vano @ 27.8.2011, 0:26) *
А Вы не могли бы еще раз в СНиП посмотреть, не вижу -46.
Таблица 1, графа 5

Агата -53
Ачинск -41
Байкит -50
Боготол -39
Богучаны -46
Ванавара -51
Вельмо -49
Верхнеимбатск -48
..............
Красноярск -40
.......................
Там вся страница, ув.Вано - Красноярский край.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 27.8.2011, 11:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ОВК @ 27.8.2011, 2:13) *
память тренировать надо... может Барто для начала?

удивите, коллега. посчитайте. буду очень признателен

к сожалению на форуме все меньше и меньше информативных сообщений
спасибо за поддержание беседы. с помощью LordN и kord я приблизился к ответу на свой вопрос

Простите, но Вас коллегой мне назвать затруднительно. Уж больно прет непрофессионализм. С таким-то погонялом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.8.2011, 15:49
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ув. коллега, не понял, что -46 относилось к краю, подумал про Красноярск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 28.8.2011, 16:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(msi @ 27.8.2011, 11:47) *
Простите, но Вас коллегой мне назвать затруднительно. Уж больно прет непрофессионализм. С таким-то погонялом.

как всегда 0% смысловой нагрузки. вопрос-то видел вообще? или так? поболтать зашел? а коллегой тебя назвал тольшо чтобы бан не получать, так что не принимай близко к сердцу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 28.8.2011, 20:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(ОВК @ 27.8.2011, 1:13) *
спасибо за поддержание беседы. с помощью LordN и kord я приблизился к ответу на свой вопрос

Не за что.
У меня архив реальной погоды за 10 лет.
Без труда можно найти данные по большинству городов за 100 лет - минимальные и максимальные параметры.
А когда есть нужная информация - так просто посмотреть в свой компьютер.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.8.2011, 21:19
Сообщение #38


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kord @ 28.8.2011, 21:23) *
Не за что.
У меня архив реальной погоды за 10 лет.
Без труда можно найти данные по большинству городов за 100 лет - минимальные и максимальные параметры.
А когда есть нужная информация - так просто посмотреть в свой компьютер.
Михаил

Замечательный комп.
Только данные по максимальной и минимальной температуре есть в СНиП и СНиП официальный документ.
А вот данные по энтальпии в этом компе есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.8.2011, 21:27
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vano @ 28.8.2011, 22:19) *
Замечательный комп.
Только данные по максимальной и минимальной температуре есть в СНиП и СНиП официальный документ.
А вот данные по энтальпии в этом компе есть?

Энтальпия считается по т-ре и влажности. Или берется по картинкам в СНиПе.
Не понимаю проблемы. Что, трудно определиться с расчетной влажностью?
А формул для энтальпии влажного воздуха - пруд пруди.
..................
Что интересно - в СНиПе картинки для огромадных территорий с офигенным разбросом т-р. И что? Какие проблемы?

Сообщение отредактировал msi - 28.8.2011, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.8.2011, 21:31
Сообщение #40


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Коллега вспомнил про анекдот про тумбочку и деньги.
А расчетная влажность откуда берется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.8.2011, 21:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vano @ 28.8.2011, 22:31) *
Коллега вспомнил про анекдот про тумбочку и деньги.
А расчетная влажность откуда берется?

Из тумбочки smile.gif
Можно считать по максимальным в СНиПе. Зимой что 70, что 100% - все едино до четвертого знака.
Летом - да, разница ощутима. Но голова-то зачем вместо седалища дана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.8.2011, 21:46
Сообщение #42


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ага.
Еще не знаю как в Украине, но в РФ требуется в проект вкладывать климатическую справку опять же официальный документ, а не ответы с форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.8.2011, 9:21
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(катаев @ 25.8.2011, 16:22) *
1. при -28 - это Вы написали. Я написал про 8 часов при -26. могу поискать источник, официальный.
2. желание заказчика - закон, мне так кажется, даже при визите в экспертизу, если туда отправит заказчик.
Про политику я не писал. Просто для "эффективной" теплоизоляции в Москве расчетная температура была -30. После "повышения" требований к теплозащите расчетную температуру снизили для "эффективных" до -26.
Про теорию вероятности - 26 градусов это обеспеченность в 92%. т.е. 100% вероятность, что на самое холодное время не рассчитано. Как и то, что теплоустойчивость СНиПами, СП рекомендовалось проверять только на теплое время года по той же причине - иначе нельзя использовать "эффективные" утеплители.
Про - не дурака и не вредителя - я в этом уверен, без допустим.

А действительно на основании какого документа были приняты в качестве расчетных для Москвы -26?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 29.8.2011, 9:48
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Vano @ 28.8.2011, 21:46) *
Еще не знаю как в Украине, но в РФ требуется в проект вкладывать климатическую справку опять же официальный документ, а не ответы с форума.

Думаю, что картина везде одинакова, и в Украине и в России: на форумах тусуются халявщики, а официальный документ, с печатями, стоит денег. Срок получения - 3 дня. И вкладывайте в проект. У меня в компьютере данные неофициальные, т.е. те, о которых говорят - "взяты из открытой печати".
Кстати, коллега, энтальпия - параметр расчетный принятый для удобства расчетчиков. А в документах с печатью приводятся официальные данные в количестве 6 шт. И их вполне достаточно для любых теплотехнических расчетов.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.9.2011, 0:09
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Vano @ 28.8.2011, 22:46) *
Еще не знаю как в Украине, но в РФ требуется в проект вкладывать климатическую справку опять же официальный документ, а не ответы с форума.

Ну собственно в снипе явно указано что первично ТЗ. Так что как заказчик захочет так и будет.
Вот с влажностью проблемы - это в случае наличии реки или водохранилища неподалеку может быть локальный параметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 6.9.2011, 10:41
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(daddym @ 6.9.2011, 1:09) *
Ну собственно в снипе явно указано что первично ТЗ. Так что как заказчик захочет так и будет.
.......................................

Простите, а нельзя ли привести конкретный пункт, где это указано? И в каком СНиПе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 8.12.2011, 10:38
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата
Простите, а нельзя ли привести конкретный пункт, где это указано? И в каком СНиПе?


в очередной раз убеждаюсь, что форум кишит, как говорят у нас в хохляндии, "левыми васями": п. 5.12 СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 8.12.2011, 13:02
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Да очень часто заказчик в ТЗ пишет, что "для расчета вентиляции и кондиционирования принимать наружную температуру летом, например, +32 С". А об отн. влажности или энтальпии не слова.
Ну и фиг с ним, не указал эти параметры, так его проблемы.
Лезем в СНиП. Находим, например, что для данного места по СНиП Тн.в. летом +28 и энтальпия 53. Смотрим влагосодержание при этих параметрах: получаем 9,7 гр/кг. Ну и далее находим, какая энтальпия при +32С и влагосодержании 9,7 гр/кг. Получаем энтальпию 57,2 и отн. влажность соответственно 32%. И все...
Энтальпия несколько выросла, что естесственно, но не намного, чтобы закладывать оборудование бешенной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 8.12.2011, 13:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(@@@ @ 8.12.2011, 12:02) *
Да очень часто заказчик в ТЗ пишет, что "для расчета вентиляции и кондиционирования принимать наружную температуру летом, например, +32 С". А об отн. влажности или энтальпии не слова.
Ну и фиг с ним, не указал эти параметры, так его проблемы.
Лезем в СНиП. Находим, например, что для данного места по СНиП Тн.в. летом +28 и энтальпия 53. Смотрим влагосодержание при этих параметрах: получаем 9,7 гр/кг. Ну и далее находим, какая энтальпия при +32С и влагосодержании 9,7 гр/кг. Получаем энтальпию 57,2 и отн. влажность соответственно 32%. И все...
Энтальпия несколько выросла, что естесственно, но не намного, чтобы закладывать оборудование бешенной мощности.


еще один адекватный ответ. спасибо
предыдущий мой пост был скорее крик души )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных