изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С
пытаясь вразумить предложили (параметры Б): ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг
были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)
а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти)
|
|
|
|
|
23.8.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Судя по тому, что город не указан, речь идет про Дефолт-Сити?
|
|
|
|
|
23.8.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(ОВК @ 23.8.2011, 15:08)  Доброго времени
изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С
пытаясь вразумить предложили (параметры Б): ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг
были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)
а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти) а ты попробуй найти город похожый на твои т-ры и попробуй взять оттуда
|
|
|
|
|
23.8.2011, 16:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
.
Сообщение отредактировал Vano - 23.8.2011, 16:29
|
|
|
|
|
23.8.2011, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Простите меня, провинциала  А что есть "Дефолт-Сити"? Нью-Йорк или, не дай Б-г, Москва? Аркадий
|
|
|
|
|
23.8.2011, 17:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Обычно Москва. Подумал, что Москва, но отредактировал, глядя на профиль автора, и слишком тепличные условия для Москвы - Киев?
Сообщение отредактировал Vano - 23.8.2011, 17:59
|
|
|
|
|
24.8.2011, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(dron @ 23.8.2011, 15:34)  Дефолт-Сити? Цитата(Vano @ 23.8.2011, 17:58)  Киев? "Что? Где? Когда?" получилось Внимание! ответ! Донецк вариант: найти города с похожими температурами (с) мне не по душе расширяя вопрос: в моем случае температуры взяты "с потолка" - чей-то каприз, но бывают случаи, когда в ТЗ прописана наружная температура, как "абсолютная максимальная" (ЦОД, например)
|
|
|
|
|
25.8.2011, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2010
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 60512

|
НННда - "эксперты" бы наверно оценили желание заказчика отрегулировать параметры наружного воздуха!!!  . Моё мнение - надо регулировать вопрос, брать СНиП, выбирать в нем свой город и спокойно делать расчеты.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 14:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 15:31)  Был такой генерал - Лебедь, стал губернатором, зимой минус 40, в городе лопнули батареи в многоэтажках - вызвал проектировщиков, они ему - брали расчетную температуру (что-то около -30). Он им - Вы дураки и вредители. как при минус 40 жить? Подыхать? В Москве сейчас расчетная -26 градусов, как и XIX в., только Чаплин формулу выводил в 26 градусов для каменных домов, в которых можно при такой температуре и без отопления прожить 3 дня (заложено в формулу) и ничего не заметить, а новые каркасные с "эффективными" утеплителями за 8 часов насквозь промерзнут, может заказчики военные - жизнь лучше знают, теорию вероятности (про обеспеченность в 92 и 96%) не знают. 1. Сколько должно быть за бортом в Москве, чтобы температура внутреннего воздуха опустилась ниже 0 с расчетных + 18 при - 28 (большинство жилья спроектированы на эти параметры)? 2. Я не дурак и не вредитель допустим, как мне отстоять расчетную температуру в -45 в Мосгосэкспертизе? Вопросы практические, не относятся к политике и теории вероятностей, если начали тему ответьте по существу плис. Спасибо.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата Моё мнение - надо регулировать вопрос, брать СНиП, выбирать в нем свой город и спокойно делать расчеты. задача немного другая, не "спокойно делать расчеты", а все таки "удовлетворить требования к комфорту и надежности" вопрос, к сожалению, остался для меня открытым p.s. по-моему была похожая тема, но мои попытки ее найти не принесли результатов. может кто вспомнит...
|
|
|
|
|
25.8.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(ОВК @ 25.8.2011, 16:45)  задача немного другая, не "спокойно делать расчеты", а все таки "удовлетворить требования к комфорту и надежности" попробуй взять при -27 влажность 80% а при +32 - 45% и не парь мозги раз они сами не знают что хотят и будет всем хорошо
|
|
|
|
|
25.8.2011, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Я прошу прощения, но не могу понять вопроса: в чем трудность? Посмотрел в компьютере энтальпию для указанных параметров - очень просто. И почему сложно уважить Заказчика? А делать расчет для -23 или для -27 - в чем принципиальная разница? Михаил
|
|
|
|
|
25.8.2011, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(kord @ 25.8.2011, 17:20)  А делать расчет для -23 или для -27 - в чем принципиальная разница? Михаил а трудность в том что надо б знать еще чтот-то кроме температуры. и вот остановывшись на одном или допустим другом разница между параметрами велика в зависимости от того что надо найти  Цитата(kord @ 25.8.2011, 17:20)  Посмотрел в компьютере энтальпию для указанных параметров - очень просто. а как можно узнать энтальпию только по температуре?????
|
|
|
|
|
25.8.2011, 18:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 16:22)  1. при -28 - это Вы написали. Я написал про 8 часов при -26. могу поискать источник, официальный. 2. желание заказчика - закон, мне так кажется, даже при визите в экспертизу, если туда отправит заказчик. Про политику я не писал. Просто для "эффективной" теплоизоляции в Москве расчетная температура была -30. После "повышения" требований к теплозащите расчетную температуру снизили для "эффективных" до -26. Про теорию вероятности - 26 градусов это обеспеченность в 92%. т.е. 100% вероятность, что на самое холодное время не рассчитано. 2. Это не так, экспертиза проверяет правильность применения расчетных условий, относительно нормативов. А также в Москве эффективность использования тепловых ресурсов, зарежут это желание Заказчика. Еще хотелки Заказчика должны быть обеспечены тех. условиями. А за каждый Гкал надо платить при получении ТУ, Заказчик это не приветствует при -26, а еще ниже еще больше обременений. Это из практики - получал замечание Госэкспертизы. -30 для Москвы не помню, помню -28 была расчетная, потом -26.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 19:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 15:31)  Был такой генерал - Лебедь, стал губернатором, зимой минус 40, в городе лопнули батареи в многоэтажках - вызвал проектировщиков, они ему - брали расчетную температуру (что-то около -30). Он им - Вы дураки и вредители. как при минус 40 жить? Подыхать? Сомнительно. Лебедь губернатор Красноярского края был. В Красноярском крае минимальная расчетная -39, в самом Красноярске -40. Не сходится.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 19:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(ОВК @ 23.8.2011, 19:08)  Доброго времени
изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С
пытаясь вразумить предложили (параметры Б): ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг
были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)
а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти) мои наблюдения показывают что максимум энтальпии практически совпадет с табличной. сам в расчетах по согласованию беру её + чуть-чуть по желанию зака.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(LordN @ 25.8.2011, 19:58)  мои наблюдения показывают что максимум энтальпии практически совпадет с табличной. сам в расчетах по согласованию беру её + чуть-чуть по желанию зака. спасибо
|
|
|
|
|
25.8.2011, 20:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 21:13)  Из справки Госстроя 2000 г. - при минус 20 через 9 часов все инженерные системы будут заморожены. Нужно, думаю разделять наружные и внутренние сети. В Москве в Западном Бирюлево не было тепла 3-е суток при наружной -10 (жил в этом доме) в панельной 9-ти этажке, электроснабжение было сохранено, в квартире температура опустилась на 3-е сутки до +10 ---+12, естественно использовали электронагреватели.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 20:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 21:13)  Про Красноярск я и говорил, указывал что расчетная температура (92% обеспеченности) ниже реальных минимальных верю что -40 рассчетная, там не был но в Свердлвскепри мне было 42 - результат тот же замороженные дома, лопнувшие батареи. Если хочется, можно поднять температуры Красноярска в первую его губернаторскую зиму - были там температуры ниже расчетных или нет. Прессу - много там разморозили домов и что сказал Лебедь на всю страну - что дома не рассчитаны на сибирские морозы. Может и были. Максимум в климатологии -53 по памяти. И эти 13 градусов не могли снизить температуру в квартирах ниже нуля, если генерирующие объекты и сети тянули расчетную температуру в подающей магистрали. То есть если сеть дает расчетную температуру теплосети для расчетных наружной температуры воздуха (0,92), то при максимуме не будет разморозки, будет снижение температуры в помещениях ниже допустимой.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 20:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 21:50)  Чаплин был неправ, вводя в свою формулу 3 дня? Может Вы скажите почему 0,92, а не 0,93? чтобы значение с формулой Чаплина совпало, а про три дня забыть и заменить 9 часами? Извините, я не в курсе. Просветите пжста. ИМХО игры плановой экономики. Сети должны выдавать проектные температуры и расходы и не будет разморозки.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 22:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А запас проектировщика на спокойный сон? У каждого такой есть.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(zenat @ 25.8.2011, 18:03)  а как можно узнать энтальпию только по температуре????? Только по температуре нельзя, однако в расчетной точке -27 изоэнтальпы идут очень кучно. Думаю, что ошибка будет намного меньше, чем в точке +32. Вот там надо быть очень внимательным, особенно если речка рядом. Однако желание заказчика получить установку повышенной надежности и живучести дает возможность проектировщику сделать действительно хороший проект. Михаил
|
|
|
|
|
26.8.2011, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2010
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 60512

|
Цитата(ОВК @ 23.8.2011, 18:08)  Доброго времени
изначально были требования Зака вести расчет ОВ на +40С и -40С
пытаясь вразумить предложили (параметры Б): ТП tн = 30,4 С и I = 53,9 кДж/кг ХП tн = -23 С и I = -22,2 кДж/кг
были утверждены температуры +32/-27 (почему именно такие ответить не смогу)
а теперь сижу и ломаю голову и какой энтальпией задаться, чтобы хоть логика какая-то в этом была (не получается по одному параметру на другой выйти) А если взять ваш город найти расчетную точку (нормативную) и от нее "оттолкнуться" - по I-d диаграмме лучу процесса принять интальпию при отклонении температуры от норматива
Сообщение отредактировал Rомашко - 26.8.2011, 8:08
|
|
|
|
|
26.8.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(Rомашко @ 26.8.2011, 8:06)  А если взять ваш город найти расчетную точку (нормативную) и от нее "оттолкнуться" - по I-d диаграмме лучу процесса принять интальпию при отклонении температуры от норматива так вроде нет никакого процесса
|
|
|
|
|
26.8.2011, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(ОВК @ 26.8.2011, 9:04)  так вроде нет никакого процесса надо шагать в ногу со временем. теперь наверно есть.....
|
|
|
|
|
26.8.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Vano @ 25.8.2011, 20:04)  Сомнительно. Лебедь губернатор Красноярского края был. В Красноярском крае минимальная расчетная -39, в самом Красноярске -40. Не сходится. -46 не желаете?
|
|
|
|
|
26.8.2011, 21:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(msi @ 26.8.2011, 22:22)  -46 не желаете? как скажите, тем более по Катаеву не получается
|
|
|
|
|
26.8.2011, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Vano @ 26.8.2011, 22:27)  как скажите, тем более по Катаеву не получается Достаточно взять СНиП и посмотреть. О чем говорил уважаемый Катаев - долго думал, читал пейджер, но так и не въехал. Туп-с. Вообще поразительная веточка. (Это не Вам, ув.Вано). Ну что такого трудного - взять и посчитать? Ну что такого трудного - объяснить заку, что он неправ? Правда, это Донецк, город щирых пацанов. В Москве в экспертизе этот проект отшили бы сразу за невменяемость. -27?! В хохляндии?! Я до 16 лет в Запорожье жил, не помню температур ниже -20. Коллега, не все украинцы в восторге от данного слова. Даже многим кацапам не нравится. будьте корректнее
Сообщение отредактировал andrey R - 27.8.2011, 0:06
|
|
|
|
|
26.8.2011, 21:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(msi @ 26.8.2011, 22:32)  Достаточно взять СНиП и посмотреть. Я в него и смотрел, в нем чертовски таблицы неудобно сделаны, промахнулся. Виноват.
|
|
|
|
|
26.8.2011, 23:26
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(msi @ 26.8.2011, 22:22)  -46 не желаете? А Вы не могли бы еще раз в СНиП посмотреть, не вижу -46. Таблица 1, графа 5
|
|
|
|