Гость_Павел К._*
сообщение 2.8.2006, 14:44
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста как определить Cosφ для расчета Iрасч для потребителей состоящих из двух эл. нагревателей и эл. двигателя! Если у эл. нагревателей Cosφ=1, а у эл. двигателя примерно 0,78. То немогу понять какой Cosφ использовать в формуле? Заранее спасибо! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 2.8.2006, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Построить векторную диаграмму. См. в любом учебнике ТОЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бригадир_*
сообщение 31.8.2007, 14:42
Сообщение #3





Guest Forum






Iрасч = Sрасч/U*кв.корень3 (для 3-фазной сети). Sрасч - теорема Пифагора, где катеты P и Q. Q=Р*tgφ (arccos0.78). Если у ТЭНа cos=1, то S=P. Остается двигатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 4.9.2007, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Используется средневзвешенный кос фи. cos= P1*cos1+p2*cos2+p3*cos3/(p1+p2+p3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дед Буза_*
сообщение 5.10.2007, 15:12
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(зюс @ 4.9.2007, 20:39) [snapback]163000[/snapback]
Используется средневзвешенный кос фи. cos= P1*cos1+p2*cos2+p3*cos3/(p1+p2+p3)


Самая частая ошибка взять и сложить все косинусы и разделить полученный результат на общее количество. Так делать ни в коем случае нельзя. При данном раскладе не учитываются ни реактивная Qр квар ни активная мощности Pр кВт.
Для вашего расчета нужно знать еще и Pp и Qр.

Расчет выполнить следующим образом

Общий cos фи = cos*(arctg*(Суммарная Qр 2-х электронагревателей и эл. двигателя/ Суммарная Pр 2-х электронагревателей и эл. двигателя).

Полученный результат и будет искомый косинус фи. Удачи

Сообщение отредактировал Дед Буза - 5.10.2007, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.10.2007, 17:05
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ttt @ 2.8.2006, 20:48) [snapback]40857[/snapback]
Построить векторную диаграмму. См. в любом учебнике ТОЭ.

иллюстрация
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vektor.JPG ( 7,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleggs_*
сообщение 5.10.2007, 22:27
Сообщение #7





Guest Forum






Cos*-есть отношение ПОЛНОЙ мощности к АКТИВНОЙ! Совершенно не нужно ни чего выдумывать(конечно, можно посчитать косвенным путем, но это всегда запутано и не наглядно). sport_boxing.gif

Цитата(oleggs @ 5.10.2007, 19:26) [snapback]173375[/snapback]
Cos*-есть отношение ПОЛНОЙ мощности к АКТИВНОЙ! Совершенно не нужно ни чего выдумывать(конечно, можно посчитать косвенным путем, но это всегда запутано и не наглядно). sport_boxing.gif

Простите великодушно-АКТИВНОЙ к ПОЛНОЙ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenir
сообщение 10.6.2008, 14:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598



Добрый день всем!
Я в электрике полный профан, занимаюсь отоплением... а пишу вообще вот почему - нужен проектировщик на электрику(небольшие объемы).
Сейчас срочно нужно делать проект басейна, а некому... Сам нахожусь в Екатеринбурге, если кому интересно -контакты в профиле

Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Berlioz
сообщение 11.6.2008, 14:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146



А какие мощности у вас при этих косинусах? cool.gif

А какие мощности у вас при этих косинусах? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 12.6.2008, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



при косинусах активные установленные. Поверьте не я придумала эту формулу. Она во всех учебниках по ТОЭ и электротехнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных