Цитата(зюс @ 4.9.2007, 20:39) [snapback]163000[/snapback]
Используется средневзвешенный кос фи. cos= P1*cos1+p2*cos2+p3*cos3/(p1+p2+p3)
Самая частая ошибка взять и сложить все косинусы и разделить полученный результат на общее количество. Так делать ни в коем случае нельзя. При данном раскладе не учитываются ни реактивная Qр квар ни активная мощности Pр кВт.
Для вашего расчета нужно знать еще и Pp и Qр.
Расчет выполнить следующим образом
Общий cos фи = cos*(arctg*(Суммарная Qр 2-х электронагревателей и эл. двигателя/ Суммарная Pр 2-х электронагревателей и эл. двигателя).
Полученный результат и будет искомый косинус фи. Удачи