Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет установленной и расчетной мощности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Павел К.
Подскажите пожалуйста как определить Cosφ для расчета Iрасч для потребителей состоящих из двух эл. нагревателей и эл. двигателя! Если у эл. нагревателей Cosφ=1, а у эл. двигателя примерно 0,78. То немогу понять какой Cosφ использовать в формуле? Заранее спасибо! helpsmilie.gif
ttt
Построить векторную диаграмму. См. в любом учебнике ТОЭ.
Бригадир
Iрасч = Sрасч/U*кв.корень3 (для 3-фазной сети). Sрасч - теорема Пифагора, где катеты P и Q. Q=Р*tgφ (arccos0.78). Если у ТЭНа cos=1, то S=P. Остается двигатель.
зюс
Используется средневзвешенный кос фи. cos= P1*cos1+p2*cos2+p3*cos3/(p1+p2+p3)
Дед Буза
Цитата(зюс @ 4.9.2007, 20:39) [snapback]163000[/snapback]
Используется средневзвешенный кос фи. cos= P1*cos1+p2*cos2+p3*cos3/(p1+p2+p3)


Самая частая ошибка взять и сложить все косинусы и разделить полученный результат на общее количество. Так делать ни в коем случае нельзя. При данном раскладе не учитываются ни реактивная Qр квар ни активная мощности Pр кВт.
Для вашего расчета нужно знать еще и Pp и Qр.

Расчет выполнить следующим образом

Общий cos фи = cos*(arctg*(Суммарная Qр 2-х электронагревателей и эл. двигателя/ Суммарная Pр 2-х электронагревателей и эл. двигателя).

Полученный результат и будет искомый косинус фи. Удачи
LordN
Цитата(ttt @ 2.8.2006, 20:48) [snapback]40857[/snapback]
Построить векторную диаграмму. См. в любом учебнике ТОЭ.

иллюстрация
oleggs
Cos*-есть отношение ПОЛНОЙ мощности к АКТИВНОЙ! Совершенно не нужно ни чего выдумывать(конечно, можно посчитать косвенным путем, но это всегда запутано и не наглядно). sport_boxing.gif

Цитата(oleggs @ 5.10.2007, 19:26) [snapback]173375[/snapback]
Cos*-есть отношение ПОЛНОЙ мощности к АКТИВНОЙ! Совершенно не нужно ни чего выдумывать(конечно, можно посчитать косвенным путем, но это всегда запутано и не наглядно). sport_boxing.gif

Простите великодушно-АКТИВНОЙ к ПОЛНОЙ...
ingenir
Добрый день всем!
Я в электрике полный профан, занимаюсь отоплением... а пишу вообще вот почему - нужен проектировщик на электрику(небольшие объемы).
Сейчас срочно нужно делать проект басейна, а некому... Сам нахожусь в Екатеринбурге, если кому интересно -контакты в профиле

Александр
Berlioz
А какие мощности у вас при этих косинусах? cool.gif

А какие мощности у вас при этих косинусах? cool.gif
зюс
при косинусах активные установленные. Поверьте не я придумала эту формулу. Она во всех учебниках по ТОЭ и электротехнике.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.