> Прокладка питающего кабеля по фасаду
Botva
сообщение 8.9.2011, 8:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день. Интересует следующий вопрос. Допускается ли прокладка питающего кабеля от КТП до ВРУ по фасаду здания за фасадной плиткой (150 метров), и если да, то чем лучше это сделать в смысле СИП или кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 8.9.2011, 9:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Утеплитель есть? Как пойдёт между ТП и фасадом? Радиусы загибов будут соблюдены? СИП для ВЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 8.9.2011, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Botva @ 8.9.2011, 9:13) *
Добрый день. Интересует следующий вопрос. Допускается ли прокладка питающего кабеля от КТП до ВРУ по фасаду здания за фасадной плиткой (150 метров), и если да, то чем лучше это сделать в смысле СИП или кабель.


Это уже не по фасаду а внутри конструкции стены. По этому смотрите нармативы на скрытую прокладку. Только вот как в слуае чего вы ее менять будете. Скорее всего нужно будет прокладывать в стальной трубе и делать протяжные коробки, ну и про радиусы изгиба не забываем.

Сообщение отредактировал Rus75 - 8.9.2011, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 8.9.2011, 11:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Могу добавить, что кабель лучше проложить исполнения "нг".
И так как у нас очень любят прокладывать горючую теплоизоляцию фасадов вопреки тому, что написано в проекте, в целях обогащения, то по сути кабель, проложенный в такой изоляции равносилен кабелю проложенному в сухих опилках - при пробое изоляции при КЗ всё вспыхнет как спичка. Думаю, для замены кабеля и локализации КЗ, кабель нужно проложить не в обычных, а в усиленных стальных трубах (про протяжные коробки и радиусы изгиба не забыть). Ну и учесть снижающие коэффициенты на длительные токи.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.9.2011, 7:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(power_factor @ 8.9.2011, 12:43) *
Могу добавить, что кабель лучше проложить исполнения "нг".


Не поможет нг в данной ситуации. НГ-это не поддерживает горение, т.е. пока есть термическое воздействие на кабель, то его изоляция очень даже горит. но как только воздействие прекращается, то и горение затухает.
Современные утеплители делают из базальтового волокна, т.е. материал абсолютно не горючий.
Для горючего же материалла скорее всего придется использовать кабель fr и все-равно в трубе.
Во первых, труба нужна для возможности смены кроводки. Во вторых если повредится изоляция, то сома по себе она гореть не будет, но вот искры(электрическая дуга) из поврежеднной изоляции может вполне поджечь изоляцию.
Самое плохое, что вы не найдете данных по огнестойкости защиты ввиде трубы. А дотошные пожарники иногда могут и такое потребовать. тут уж или заказывать натурные испытания в пожарной лаборатории, или делать экраны из огнестойких материаллов, имеющих соответствующие сертификаты пож.безопасности. http://www.metalang.ru/?act=faq&subact=faq2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 13.9.2011, 19:15
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 12.9.2011, 8:47) *
дотошные пожарники иногда могут и такое потребовать. тут уж или заказывать натурные испытания в пожарной лаборатории, или делать экраны из огнестойких материаллов, имеющих соответствующие сертификаты пож.безопасности

И будут абсолютно правы. Если кто-то ищет себе приключения, то остальные не обязаны делать то же самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.9.2011, 21:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Rus75 @ 12.9.2011, 8:47) *
Самое плохое, что вы не найдете данных по огнестойкости защиты ввиде трубы. А дотошные пожарники иногда могут и такое потребовать. тут уж или заказывать натурные испытания в пожарной лаборатории, или делать экраны из огнестойких материаллов, имеющих соответствующие сертификаты пож.безопасности. http://www.metalang.ru/?act=faq&subact=faq2


Толщина стенки стальной трубы, которая обеспечивает защиту от сквозного прожига, в зависимости от сечения, проложенного в ней, кабеля есть в СП31-110-2003
«Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».
для кабеля сечением 4 мм2 - не менее 2,8 мм;
для кабелей 6-10 мм2 - 3,2 мм и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.9.2011, 7:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(HasBolla @ 13.9.2011, 22:27) *
Толщина стенки стальной трубы, которая обеспечивает защиту от сквозного прожига, в зависимости от сечения, проложенного в ней, кабеля есть в СП31-110-2003
«Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».
для кабеля сечением 4 мм2 - не менее 2,8 мм;
для кабелей 6-10 мм2 - 3,2 мм и т.д.

Отсуствие сквозного прожига трубы не убережет вас от пожара. Есть еще такие параметры, как теплопроводность и теплопередача. Раскаленная железка является таким-же источником возгорания, как и открытая искра. Электрическая дуга внутри трубы из-за испорченной изоляции может нагреть трубу до критической температуры, после чего загорится теплоизоляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 19.9.2011, 4:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Не париться и загнать под землю, переходы через дорогу в трубе с протяжным колодцем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2011, 6:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(AdyBOB @ 19.9.2011, 5:20) *
Не париться и загнать под землю, переходы через дорогу в трубе с протяжным колодцем.


Вы обкурилсь что-ли? При чем здесь вентилируемый фасад и подземная прокладка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных