> Размещение септика
frolovA
сообщение 9.9.2011, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Всем доброго времени суток
Для небольшого жилого дома в поселке городского типа планирую поставить септик. Производительность септика 25 м3/сутки. На каком минимальном расстоянии от жилых зданий можно устанавливать септик? В каких нормативных документах об этом написано?
Cептики какой марки себя хорошо зарекомендовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.9.2011, 16:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Александр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 9.9.2011, 17:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



неsmile.gif не он, голосования нетsmile.gif

по теме, септик заводской готовности - это емкость с одним или несколькими отсеками. какая разница кто производит?? выбирайте нужный материал и вперед. я чаще всего
вижу септики производства равшана и джамшута, ручками то бишь собранные. так что автор,вы либо не понимаете что такое септик, либо просто задали глупый вопросsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 9.9.2011, 22:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(frolovA @ 9.9.2011, 16:01) *
На каком минимальном расстоянии от жилых зданий можно устанавливать септик? В каких нормативных документах об этом написано?

5 метров. Читайте СНиП 2.04.03-85 и СанПиН на санитарно-защитные зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.9.2011, 23:28
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 9.9.2011, 23:32) *
санитарно-защитные зоны.

С этой точки зрения гораздо интереснее то, что после септика... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.9.2011, 19:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Каков вопрос, таков и ответ. Пока не актуализировали СНиП 2.04.03-85, полагаю, что п.6 примечания 1 к таблице 1 СНиП действует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.9.2011, 21:17
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Санврачи вообще СНиП не воспринимают, тока СанПиН smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 10.9.2011, 22:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(andrey R @ 10.9.2011, 22:17) *
А Санврачи вообще СНиП не воспринимают, тока СанПиН smile.gif



biggrin.gifэт точно))))

мне один раз одна такая санврач сказала: "СНиП? А чё это?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.9.2011, 22:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Думаю, тут вопрос в производительности. Размещают же септики на территории частных домов...И потом, санврачи бывают разные...Можно цепляться к мелочи и не замечать более крупных нарушений... У нас, к примеру, бытовые стоки сбрасываются в ручьи в черте города, и ничего...И пол-страны гадят до сих пор в водоёмы, а Вы тут многозначительно улыбаетесь по поводу размещения септика, который, между прочим, очистное сооружение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 10.9.2011, 22:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Размещают же септики на территории частных домов...


да, всегда с нарушениями, так как участки наши маханькие, а соблюдение норм требует размаха.
Да и не проверяет никто, пока жалоб нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.9.2011, 23:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Во-первых, норма СНиП действующая.
Во-вторых, наши нормы противоречат друг другу на каждом шагу. Что это, специальный приём для взимания денег или последствия первой беды нашей страны, боюсь ошибиться, но, по-видимому, одно породило другое.
В третьих, надо считать полезный эффект от мероприятия и выбирать худшее из зол, я так думаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2011, 0:49
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 11.9.2011, 0:27) *
выбирать худшее из зол, я так думаю.

Ну да, умные выбирают меньшее, а waljunja... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.9.2011, 1:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Недоперепонял, а что за небольшой такой домик с 25 кубами стока в сутки? Догадываюсь, что он не одноквартирный. ну и далее о санзонах, придомовых территориях и прочем.......А может правоустанавливающие открыть и там вдруг обнаружится доля администрации этого ПГТ и сети канализования и вдруг некий зачем то септик, и ПП РФ 83 и некая скованность администрации ПГТ в самодеятельности по автономизации систем этого домика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 11.9.2011, 8:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Ну, хорошо, Андрюша, 15 м по СанПин хватит, чтобы Вы успокоились? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2011, 10:34
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 11.9.2011, 9:55) *
Ну, хорошо, Андрюша, 15 м по СанПин хватит, чтобы Вы успокоились? rolleyes.gif

Так мне то что, Вы вопрошающему растолкуйте, что за 15 метров таких и для каких сооружений, а то конфуз у него выйдет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 11.9.2011, 14:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А что такого, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изм.1 табл. 7.1.2 : СЗЗ для локальных очистных сооружений до 200 м3/сут - 15 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2011, 17:42
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 11.9.2011, 15:38) *
для локальных очистных сооружений

Так вроде тема про септик, причем тут локальные очистные сооружения?

Упреждая следующее откровение waljunja, даю формулировку:
"локальные очистные сооружения" - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 08.08.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=2913&page=2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 11.9.2011, 22:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Критикуешь-предлагай.

Вы не заметили, что ничего конкретного сами не предлагаете? СНиП Вам не нравится, СанПиН неправильно трактуется. Ваше решение какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2011, 22:39
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 11.9.2011, 23:36) *
Вы не заметили, что ничего конкретного сами не предлагаете?

Да куда уж мне, убогому, когда тут такие спецы собрались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 11.9.2011, 23:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Хватит ёрничать, решение Ваше какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2011, 23:14
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



http://www.abokbook.ru/book/30/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 12.9.2011, 4:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(waljunja @ 11.9.2011, 3:18) *
У нас, к примеру, бытовые стоки сбрасываются в ручьи в черте города, и ничего...И пол-страны гадят до сих пор в водоёмы


По новому САНПиПу можно.
при соответствующей очистке.
и соответсвующем обосновании.

про полстраны чессно слово не понял )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 12.9.2011, 10:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



На каком минимальном расстоянии от жилых зданий можно устанавливать септик? В каких действующих СанПин об этом написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.9.2011, 10:45
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Какой нафиг септик на 15 то кубов в сутки? wink.gif
У Вас земли не хватит для почвенной фильтрации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 12.9.2011, 11:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей у меня 25 м3/сутки. Какую автономную канализацию рекомендовали бы для очистки бытовых сточных вод от жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 12.9.2011, 12:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



smile.gif

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.9.2011, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.9.2011, 15:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автономному ПГТ- автономные ОС. И долевку всем желающим подключится- ПП РФ 83. Если сам этот 25 кубовый домик строится не на земле под дачное строительство и потому без Экспертизы,надзоров и прочего(как типа ИЖС)
Ибо ситуация как у страусов. Потому они не летают, что в момент опасности прячут голову в землю, а с высоты полете это делать совсем не безопасно. Проблему решают, а не прячут, если не хотят пролететь.

Сообщение отредактировал инж323 - 12.9.2011, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 13.9.2011, 10:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Кто-нибудь из специалистов может мне порекомендовать состав автономной канализации для небольшого дома. Допустим с вывозом 1 раз в полмесяца или месяц. Сток от дома 25 м3/сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.9.2011, 11:00
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(frolovA @ 13.9.2011, 10:51) *
состав автономной канализации для небольшого дома. Допустим с вывозом 1 раз в полмесяца или месяц. Сток от дома 25 м3/сутки.
ихтиандры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.9.2011, 11:10
Сообщение #30


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Реплика из зала. У нас дома по счётчику расход воды в месяц около 5-ти кубов. Автор, у вас там ежедневно слив бассейна происходит чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kapiton1_*
сообщение 13.9.2011, 11:21
Сообщение #31





Guest Forum






Есть BioDraft компании Flotenk ну или пара-тройка BioPurit, есть Топас компании Топол-Еко. Гугл в помощь.
Не реклама smile.gif
А вообще объём и правда внушительный, никак не домика частного. Скорее частной гостиницы.

Сообщение отредактировал Kapiton1 - 13.9.2011, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.9.2011, 11:25
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Kapiton1 @ 13.9.2011, 12:21) *
Гугл в помощь.
Не реклама smile.gif

Гугл только эти находит, другие в упор не видит? wink.gif
Я к тому, что у Вас из двух сообщений на форуме - оба "не реклама"... как бы третье баном не оказалось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 13.9.2011, 11:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Судя по предыдущим темам господина Фролова, точнее по их уровню. могу поспорить, что сток посчитан неправильно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kapiton1_*
сообщение 13.9.2011, 11:55
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 13.9.2011, 14:25) *
Гугл только эти находит, другие в упор не видит? wink.gif
Я к тому, что у Вас из двух сообщений на форуме - оба "не реклама"... как бы третье баном не оказалось...



Это только потому что не хочется, чтобы подумали, что я тут рекламой сижу занимаюсь. Написал какие знаю, если человек по аналогам может найти другие то ради бога smile.gif. А писал с тем смыслом, что можно найти по названию в гугле. Ненадо цепляться к словам. smile.gif

И не совсем понятно по какому поводу мне бан пророчите, я во втором посте вообще предлагал из другой области вещи. Просто так получилось, что оба поста с такой формулировкой.

Сообщение отредактировал Kapiton1 - 13.9.2011, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.9.2011, 12:02
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Kapiton1 @ 13.9.2011, 12:55) *
Ненадо цепляться к словам. smile.gif

А ничего, что чел септик ищет, а Вы ему АУ нагуглили? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kapiton1_*
сообщение 13.9.2011, 12:15
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 13.9.2011, 15:02) *
А ничего, что чел септик ищет, а Вы ему АУ нагуглили? smile.gif


Цитата(frolovA @ 13.9.2011, 13:51) *
Кто-нибудь из специалистов может мне порекомендовать состав автономной канализации для небольшого дома. Допустим с вывозом 1 раз в полмесяца или месяц. Сток от дома 25 м3/сутки.


Здесь говорится уже не про септик, а автономная канализация. Такие системы обслуживать так часто конечно ненадо, но это автономная ведь канализация smile.gif Там конечно есть свои плюсы и минусы, но это уже другое дело smile.gif.

Сообщение отредактировал Kapiton1 - 13.9.2011, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.9.2011, 21:40
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(даниил @ 12.9.2011, 4:09) *
про полстраны чессно слово не понял )))

Поясняю:
Пол-страны – это орфографическая ошибка, допущенная впохыхах.
Теперь по сути. Честно говоря, сначала не уловила в вопросе, что производительность септика – 25 м3. Думала, что речь идёт об особнячке. Норма СНиП – 5 м для септика, 8 м для фильтрующего колодца. То есть на мой взгляд норма СНиП абсолютно разумна. Живёшь в особнячке, фильтруешь стоки на свой участок и ладно. Так вобщем –то все и делают, ставят пару колодцев-отстойников и третий фильтрующий.
Когда andrey R многозначительно стал намекать на какую-то, известную особенному кругу лиц, тайну про септики, и рассказывать про то, что СНиП- ничто , СанПиН – всё, меня в очередной раз расстроила несогласованность в нормах. Ну написал кто-то СаНПин, так внеси изменения в другие нормы, чтобы исключить разночтения.
В итоге я вспомнила, что у полстраны вообще нет очистных сооружений и стоки разнообразные по цвету, составу и запаху без очистки сбрасываются в водоёмы. На это закрывают глаза, а гражданку, которая поставила септик на своём участке постоянно штрафуют, за то что она загрязняет окружающую среду…Короче двойные стандарты кругом, одному разрешат без очистки сброс, без соблюдения норм, а другого затаскают за то, что санитарно-защитная зона не 15 м, а 14,85м.
Так за державу опять обидно стало…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.9.2011, 21:49
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 13.9.2011, 22:40) *
Когда andrey R многозначительно стал намекать на какую-то, известную особенному кругу лиц, тайну про септики, и рассказывать про то, что СНиП- ничто , СанПиН – всё, меня в очередной раз расстроила несогласованность в нормах. Ну написал кто-то СаНПин, так внеси изменения в другие нормы, чтобы исключить разночтения.

Так за державу опять обидно стало…

Не намекать, а прямо написал, перечтите smile.gif И не "особенному кругу", а действующим проектировщикам. Если мы для Вас особенные, я не виноват smile.gif
Огорчение Ваше понимаю, но внести не могу, руки коротки

А за Державу, эт да, это святое ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 14.9.2011, 10:12
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Кто-нибудь из специалистов может мне порекомендовать состав автономной канализации для небольшого дома. Допустим с вывозом 1 раз в полмесяца или месяц. Сток от дома 25 м3/сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.9.2011, 10:23
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вывозом чего? smile.gif
Вы не получите никаких внятных ответов, пока внятно не сформулируете исходные данные wink.gif
Две страницы флуда - вполне убедительное тому доказательство...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 14.9.2011, 10:45
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей какие конкретно исходные данные нужны чтобы получить ответ на мой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 14.9.2011, 10:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(frolovA @ 14.9.2011, 11:12) *
Кто-нибудь из специалистов может мне порекомендовать состав автономной канализации для небольшого дома. Допустим с вывозом 1 раз в полмесяца или месяц. Сток от дома 25 м3/сутки.

Я предлагаю резервуар накопитель объемом 750м3, железобетонный подземный. Как раз на месяц. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 14.9.2011, 11:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



а наземный слабо? )) или вопще надземный ))) из нержавейки.
флудить, так флудить! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.9.2011, 12:05
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 14.9.2011, 11:45) *
Андрей какие конкретно исходные данные нужны чтобы получить ответ на мой вопрос?

Мож лучше не надо, а? Один хрен Вы полный неофит в вопросе, смысл что-то объяснять? wink.gif
Мало мальски подготовленный инженер хотя бы конкретизировал вопрос.
Вот такой у меня домик, вот так считал расход и вона что вышло. Вот генплан, вот располагаемые площади, подскажите, в каком направлении бечь.
А Вы знай талдычите одну фразу уже вторую неделю подряд.
Есть условия сброса и требования к качеству очистки? Есть ТЗ на проектирование и что там писано?
Инж вот выше дельные вещи писал, Вы хоть поняли его?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 14.9.2011, 12:19
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Цитата(andrey R @ 14.9.2011, 9:05) *
Мож лучше не надо, а? Один хрен Вы полный неофит в вопросе, смысл что-то объяснять? wink.gif
Мало мальски подготовленный инженер хотя бы конкретизировал вопрос.
Вот такой у меня домик, вот так считал расход и вона что вышло. Вот генплан, вот располагаемые площади, подскажите, в каком направлении бечь.
А Вы знай талдычите одну фразу уже вторую неделю подряд.
Есть условия сброса и требования к качеству очистки? Есть ТЗ на проектирование и что там писано?
Инж вот выше дельные вещи писал, Вы хоть поняли его?


Андрей так я написал Вот у меня домик. Вот посчитал расход 25 м3/сутки. Нужно сделать автономную канализацию домика. Как это лучше компактно сделать.
А вы все неофит, да неофит rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.9.2011, 12:21
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Боюсь, Вы безнадёжны...
Не обижайтесь, но сил больше нет, может кто другой, а я умываю руки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 14.9.2011, 12:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Андрей чем я безнадежен? Я написал расход от жилого дома в сутки. Написал что дом жилой. Написал что нет подключения к местной канализации.
Дом будут строить в Московской области. Расход посчитан по ТО Московской области 112челх230 л/сутки = 25,76 м3/сутки.
Задаю четкий вопрос и никто не хочет ответить. Хотя все специалисты rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 14.9.2011, 12:34
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(andrey R @ 14.9.2011, 11:23) *
....
Две страницы флуда - вполне убедительное тому доказательство...


Андрей, Вы как человек с опытом могли бы сразу направить в нужное русло, а не заниматься этим флудом.... видя что человек не опытный, так Вы еще его на две страницы размазали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.9.2011, 12:45
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Откуда Вы знаете, что я не направлял? И какое оно, нужное? Закочить факультет ВиВ? wink.gif
Да и написанного мной выше разве не достаточно?

Цитата(frolovA @ 14.9.2011, 13:28) *
Андрей чем я безнадежен? Я написал расход от жилого дома в сутки. Написал что дом жилой. Написал что нет подключения к местной канализации.

Надеюсь Вы уже осознали, что септик тут не подходит?
Осталось две альтернативы - местная АУ или поселковая сеть.
Далее открываете санПиН и смотрите размеры СЗЗ для АУ. И идете к ГИПу или кто там Вас озадачил.
Говорите, мил человек, я изваяю, нет проблем. Топасов-юбасов и прочей шняги - лопатой греби, только свистни, но вот куда я это всё засуну? Пальцем мне покажите и я побежал за АУ wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 14.9.2011, 12:50
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Т.е. от жилых домов до АУ согласно СанПин нужно отступить 15 м, а по СНиП 5 м? Какую норму все-таки брать?
Производителей каких автономных установок канализации порекомендуете как надежных и хорошо зарекомендовавших себя в работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.9.2011, 13:22
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(frolovA @ 14.9.2011, 13:28) *
Дом будут строить в Московской области. Расход посчитан по ТО Московской области 112челх230 л/сутки = 25,76 м3/сутки.
Задаю четкий вопрос и никто не хочет ответить. Хотя все специалисты rolleyes.gif

Оказался домик многоквартирным. Так откройте ПП РФ 83, коль Зак его не хочет открывать, прикиньте прохождение вами Мособлэкспертизы, землеотвод на эти ОС дополнительный и + жителям этого дома в подарок на баланс этот автономный канализационный ужас и ... и Зак на одном требуемом для такого поля фильтрации участке вам скажет, что не надо септика(поле с СЗЗ будет поболе, чем сам дом занимает).
Ну и что б положить в приемочную папку дома документ о обеспеченном канализовании дома вы уже должны будете иметь сток от... от непроживающих еще жителей. А непроживать они будут пока документ в папочку не ляжет и еще + полгода примерно.
Даже для формального прикрытия темы с канализованием септик не подойдет Заку,но вы это не озвучите ему, поскольку сами не знаете о них и не только о них.(не для обижания вас написано, простите пжлт).Но этим вы подставляетесь под Зака и он вас обвинит в срывах своих грандиозных планов.Хотя б на стадии прохождения Экспертизы.
Откройте правоустанавливающие документы по строительству вашего "небольшого домика" и почитайте о том, что там написано о подключениях к сетям(чья головная боль). А коль не найдете или зак не даст инвестконтракта, то подпольный ваш домик. и строится там ,где самострой он(для другого земли предназначены и потому партизански все строится, а потом втихоря после строительства оформляется задним числом. Когда ловят- то администрации делают круглые глаза- ой, а мы и не знали о таких нарушителях, вместо дач многоквартирник вон отмахали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.9.2011, 13:25
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 14.9.2011, 13:50) *
Т.е. от жилых домов до АУ согласно СанПин нужно отступить 15 м, а по СНиП 5 м? Какую норму все-таки брать?

Блин...а прочесть эти документы самому религия не позволяет? Да и тему эту не читаете? Откуда 15 метров то взялись?
Инжа читайте внимательно, больше повторять Вам не будут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 15.9.2011, 10:29
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Систем водоснабжения и водоотведения
районов жилой малоэтажной застройки
Московской области
ТСН ВиВ - 97 МО
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство строительства Московской области

3.38. Санитарно-защитные зоны очистных сооруже¬ний систем водоотведения малоэтажной жилой застройки в зависимости от производительности и типа сооружений в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо принимать:
- 15 м для полей подземной фильтрации, произ¬водительностью до 15 м3/сут.;
- для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности:

1 м3/сут 8 м,
2 м3/сут 10 м;
4 м3/сут 15м;
8 м3/сут 20 м;
15 м3/сут 25м;

- 5 и 8 м для септиков и фильтрующих колодцев, соответственно;
- 100 м для сооружений биофильтрации, произ¬водительностью до 50 м3/сут.
- 150 м для сооружений биологической очистки производительностью до 200 м3/сут с подсушкой стабилизированного осадка на иловых площадках;
- 50 м для аэрационных установок на полное окисление, производи-тельностью до 700 м3/сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pokerface
сообщение 5.11.2012, 12:30
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169154



Оборудование для септика, очистных сооружений и пруда размещены на сайте.
На нем размещены большие количества биопрепаратов, очистных сооружений и много другого.
Заходите и выбирайте всё что вам нужно.


Сделаете ещё одно подобное сообщение с прямой рекламой - попадёте в категорию спамеров. Навечно. Пока, предположу, что не спамбот, а безграмотный пользователь, не читающий правила.

Сообщение отредактировал Skaramush - 5.11.2012, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 8.5.2013, 8:12
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(waljunja @ 11.9.2011, 15:38) *
А что такого, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изм.1 табл. 7.1.2 : СЗЗ для локальных очистных сооружений до 200 м3/сут - 15 м

Прошу прощения, но я не нашел эту таблицу в данном СанПиН, равно как и в изменениях.
Таблица 4.5.1 "Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений" - имеется. Уточняющий пункт после неё: 1.3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м. - так-же имеет место быть.
Про септики там вообще не слова, равно как и про фильтрующие колодцы. Соответственно 5 и 8 метров как по СНиП положено?
А вот с полем фильтрации у меня похоже засада из-за данного пункта СанПиН. У меня конечно производительность не 25м3/сут., а поскромнее раз эдак в десять. Но 50метров это для меня не реально, хотя и участок не маленький 30 соток.
НО, насколько я понимаю, в данном СанПиН речь вообще то идет о производственных предприятиях (в т.ч. и коммунального комплекса) а не об объектах ИЖС.
А есть СанПиН про ИЖС (одноквартирный жилой дом)?

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 8.5.2013, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2013, 10:55
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 8.5.2013, 9:12) *
Прошу прощения, но я не нашел эту таблицу в данном СанПиН, равно как и в изменениях.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
(с изменениями на 10 апреля 2008 года)
Первая строчка в таблице 7.1.2. Впиндючено вместе с КНС
Только ЛОС - это не топасы-юбасы со сбросом стоков в канаву, а сооружения предочистки перед сбросом в централизованные сети.
Цитата(Хоттабыч @ 8.5.2013, 9:12) *
Про септики там вообще не слова, равно как и про фильтрующие колодцы. Соответственно 5 и 8 метров как по СНиП положено?

Раздел СНиП с размерами санзон пока входит в перечень обязательных к применению норм.
Цитата(Хоттабыч @ 8.5.2013, 9:12) *
насколько я понимаю, в данном СанПиН речь вообще то идет о производственных предприятиях (в т.ч. и коммунального комплекса) а не об объектах ИЖС.
А есть СанПиН про ИЖС (одноквартирный жилой дом)?

Это ты так понимаешь, Миша. А санврачи понимают иначе, поскольку нету по ИСЖ отдельного СанПиНа.
Трабл известный. Надо нам, инженерам, для начала это всё в свои новые СП включить, просчитать размеры санзон и идти к гигиенистам, чтобы они рассмотрели и хоть как отреагировали. Но хотя бы включили наши сооружения в свои документы. А у нас обратная тенденция - в новом СП вообще нет ничего по автономкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 8.5.2013, 15:26
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Странно... вот по этой ссылке http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=11774#i184357 та таблица о которой мы говорим есть, но не за номером 7.1.2, а за номером 4.5.1, о чем я писал в сообщении №55 и про ЛОС там ни гу-гу. Сходите глянте по ссылке, там в конце самом перед приложениями это табло. Какие-то разные редакции? Номер сходится тютю-в-тютю.
При этом же посмотрел опубликованый ранее в РГазете там действительно 7.1.2 и есть ЛОС в первой строке... неисповедимы пути нормотворческие.
Немного про септики есть в п.9.2.13 данного СП. Просто переписано из СНиП. Вроде без ошибок.

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 8.5.2013, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2013, 15:56
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 8.5.2013, 16:26) *
Сходите глянте по ссылке

Это старая редакция, надо смотреть именно с изменениями на 10 апреля 2008 года
Цитата(Хоттабыч @ 8.5.2013, 16:26) *
Просто переписано из СНиП. Вроде без ошибок.

Ну-у-у... большое им спасибо, что без ошибок, это редкость по теперяшней-то жизни
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 8.5.2013, 22:25
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Умом .блин.. не понять, в ..бл..н.. можно только верить. Привык верить РГ, хотя не предъявлял пока.
Я считаю что ошибка в формуле, должна привести, как минимум, к дисквалификации, на пару лет, ответственного.
Ну какого фига??, в Армии люди за коск в карауле содятся на пару лет в тюрьму, а тут на лямы баксов ущерба и все при делах. Несправедливо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 5:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных