Теплоизолированные трубы |
|
|
|
21.9.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Имеется проблемное место для прохода водопроводом и канализацией - ручей. Колоть не хочется. Имеется ЖБ конструкция - проход ручья под дорогой. Возможно ли пройти "по воздуху" прикрепив к ЖБК, трубопроводами в ППУ изоляции с гр. кабелем? Теплотрассы не идет. Поделитись, может у кого был опыт.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Или все-таки придется прокалывать?
|
|
|
|
|
21.9.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Был опыт. Отказались класть под эстакадой. Обогрев всё-таки геморрой.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Я бы тоже отказался.)
|
|
|
|
|
23.9.2011, 9:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
СНиП 2.04.02-84* п.8.53. Примечания: 1. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных тоннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
У меня тоже вопрос в этой теме.Заказчик предложил проложить производственно-противопожарный водопровод на эстакаде рядом с теплотрассой. В п. 8.53 про это вроде не написано что нельзя.Как быть. Я начинающий проектировщик, опыта мало еще. Нужен совет специалистов. Если можно, то чем лучше изолировать трубопровод.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 10:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Rylskaya @ 23.9.2011, 10:24)  У меня тоже вопрос в этой теме.Заказчик предложил проложить производственно-противопожарный водопровод на эстакаде рядом с теплотрассой. В п. 8.53 про это вроде не написано что нельзя.Как быть. Я начинающий проектировщик, опыта мало еще. Нужен совет специалистов. Если можно, то чем лучше изолировать трубопровод. Прямого запрета нет. Гидранты должны быть в колодцах. Трубопровод и опуски к гидрантам надо прокладывать не только в теплоизоляции, но и со спутником или электрообогревом.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Забыла уточнить.Это производственный водопровод с одного корпуса в другой прокладывется по эстакаде для внутренних ПГ и для производственных целей корпуса. А чем утеплять и обогревать. Как все это посчитать.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2011, 10:07)  СНиП 2.04.02-84* п.8.53. Примечания: 1. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных тоннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
Ничего из этого не собирался нарушать. У вас был подобный опыт? Как прошли?
|
|
|
|
|
23.9.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Еще интересует...есть ли типовые конструкции переходов под рекам водопроводом и канализацией? Может у кого есть примеры прохода, очень интересно посмотреть.
|
|
|
|
|
24.9.2011, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
1. Выходной: цех прекратил работу, пожаров нет, случилась остановка котельной. Вопрос: что будет с водопроводом? 2. Будни: Все работают, горячая вода течети нагревает производственный водопровод. Вопрос: до какой температуры нагреется вода в вашем водопроводе?
Переход под реками проще всего сделать закрытым способом (не менее 1,0м от верха футляра до дна реки) и по 50м от среза воды в паводок. На опорах сложнее, т.к. вблизи водотоков водонасыщенные и слабые грунты=> опоры громадные будут. + промерзание и выпуск воздуха.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Сержжж @ 24.9.2011, 11:35)  Переход под реками проще всего сделать закрытым способом (не менее 1,0м от верха футляра до дна реки) и по 50м от среза воды в паводок. К этому варианту склоняюсь сейчас... По 50 м от среза? Куда? Чем руководствуетесь, подскажите, пожалуйста. Для воды и для канальи в одну нитку? Тупо прокололи, футляр заложили, заложили колодцы на обоих сторонах для удобства и все? Или как для дюкеров?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2011, 8:31
|
|
|
|
|
26.9.2011, 8:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fatik @ 23.9.2011, 14:30)  Ничего из этого не собирался нарушать Цитата(Fatik @ 21.9.2011, 12:12)  Имеется ЖБ конструкция - проход ручья под дорогой Ваша ЖБ конструкция и есть в водопропускная труба. Есть типовые по дюкерам - поищите
|
|
|
|
|
26.9.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Dmitry_vk @ 26.9.2011, 9:36)  Ваша ЖБ конструкция и есть в водопропускная труба. В трубу, я и не собирался лезть. Я в курсе, что есть, но не ищутся, может кто поделится
|
|
|
|
|
26.9.2011, 9:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Сержжж @ 24.9.2011, 11:35)  1. Выходной: цех прекратил работу, пожаров нет, случилась остановка котельной. Вопрос: что будет с водопроводом? 2. Будни: Все работают, горячая вода течети нагревает производственный водопровод. Вопрос: до какой температуры нагреется вода в вашем водопроводе? Я вообще за подземную прокладку, но бывают разные случаи, когда необходимо пройти над землей. Недавно делали эстакаду производственного водопровода на полив шлаковых ям. Разбор периодический, сделали со спутником. Температура воды особой роли не играет (большая часть все равно испаряется). Но если допустим требуется охлаждение оборудования в цеху, ваш пример №2 очень показателен, можно перегреть (или вообще сжечь) охлаждаемое оборудование. Здесь больше подошел бы электрообогрев с датчиками температуры. Но опять же электрика не вечна и тогда см. пример №1. Цель Rylskоy сейчас сообщить заказчику, что такой вариант допустим, но имеет следующие минусы и риски... Помимо того, неплохо было бы сделать ТЭО 2 вариантов: в земле и на эстакаде. Для простоты расчета обогрева можно обратиться к поставщикам греющих кабелей, могут расчитать что потребуется и сколько стоит.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 9:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Крепиться снаружи к ЖБ трубе? Типовых по дюкерам к сожалению нет
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 26.9.2011, 9:36
|
|
|
|
|
26.9.2011, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Dmitry_vk @ 26.9.2011, 10:34)  Крепиться снаружи к ЖБ трубе? Типовых по дюкерам к сожалению нет Трубы, точнее каналы и над ними еще монолита 50 см, к нему и крепились бы...но с теплоизоляцией и прочим сложности есть...
|
|
|
|
|
26.9.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Вопросы остаются, изучаю возможность пройти под этакадой. Вода и канализация, прокол. 1. Глубину промерзания считать от низа водопропускной трубы? 2. п. 8.55 снип 2.04.02 требует 30 м от водопропускной трубы по вертикали. Это при параллельной прокладке или от места входа потока водотока в трубу? У кого какие мнения?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2011, 13:35
|
|
|
|
|
26.9.2011, 15:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
п.8.55 требует 30 м в плане (это при параллельной прокладке). По поводу глубины промерзания точно не скажу, нашел серию по дюкерам, не совсем то, что нужно, но вдруг пригодится
_____.rar ( 751,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Можно обратиться к монтажникма ГНБ, они предлагают бурить под реками, должны знать нормативную базу по глубине заложения и длине футляра
|
|
|
|
|
27.9.2011, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Объясните что такое проложить "со спутником"
|
|
|
|
|
27.9.2011, 10:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В общей теплоизоляции совместно с трубопроводом теплофикации (спутником) меньшего диаметра (определяют теплосиловики расчетом по вашему заданию). Возможны варианты количества обогреваемых труб и спутников в зависимости от конструктива
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 27.9.2011, 10:35
|
|
|
|
|
30.9.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.9.2011, 11:32)  В общей теплоизоляции совместно с трубопроводом теплофикации (спутником) меньшего диаметра (определяют теплосиловики расчетом по вашему заданию). Возможны варианты количества обогреваемых труб и спутников в зависимости от конструктива Прокладываем водопровод с теплосетью на глубине 1,5 м в канале. Нужно решить наружное пожаротушение 15 л/с с установкой 2 х пожарных гидрантов и прокладкой трубопровода ниже глубины промерзания (2,1 м). Интересно, может в вашей практике было подобное решение. Заглубить канал нельзя.
Сообщение отредактировал Fatik - 30.9.2011, 11:02
|
|
|
|
|
30.9.2011, 12:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Было недавно подобное. В канале длиной 30м 5 труб Ду150 и 2 теплофикации Ду50, далее в камере разветвление теплофикации и по эстакаде каждая труба Ду150 с персональным спутником. Глубина промерзания 1,5м, верх канала 1,0м. Ниже возможности не было. Расширяли сущ. канал, увеличивали диаметр и количество труб. Разбор воды периодический. Сейчас должны смонтировать, ждем зиму. Предусмотрели уклон и опорожнение в насосной. Сомнения есть, т.к. с одной стороны, повторили сущ. схему, а с другой стороны, теплофикации в канале давно уже не было и как работала проектная схема никто не знает. Зимой после разбора каждый раз опорожняли. Посмотрим... Вам можно попробовать рассчитать температуру воздуха в канале исходя из температуры грунта и наружной поверхности изоляции. Тогда картина прояснится
|
|
|
|
|
30.9.2011, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Не совсем то, но спасибо. Картина такова(рисуем на коленке): [IMG=http://img3.imageshack.us/img3/9704/62221538.jpg][/IMG]Голову уже сломал. Может у кого есть свежая и несломанная.
Сообщение отредактировал Fatik - 30.9.2011, 12:57
|
|
|
|
|
30.9.2011, 15:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А параллельно каналу пройти нет возможности? И что у вас в здании - только пожарные краны или еще что?
|
|
|
|
|
30.9.2011, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.9.2011, 16:00)  А параллельно каналу пройти нет возможности? И что у вас в здании - только пожарные краны или еще что? нету возможности. Опять же все настолько стеснено: река, водопропуск, дорога+ куча инженерки. В здании: приборы, ПЛК, пожкраны - полный комплект)
|
|
|
|
|
30.9.2011, 15:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну уже лучше, чем только пожарные нужды, будет разбор, меньше шансов заморозить. Если класть в канале, используйте теплоизоляцию
|
|
|
|
|
30.9.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Fatik @ 30.9.2011, 12:01)  Прокладываем водопровод с теплосетью на глубине 1,5 м в канале. Нужно решить наружное пожаротушение Пристраивайте камеру для гидранта вплотную, делайте уход в неё из канала, ставьте гидрант.
|
|
|
|
|
1.10.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(aleksey_v @ 30.9.2011, 18:08)  Пристраивайте камеру для гидранта вплотную, делайте уход в неё из канала, ставьте гидрант. Интересно решение, спасибо. Я так понимаю в этой камере мы "падаем" трубопроводом на 1 м? Уклон там наверое 1 будет...это как для гидранта? Или как? Прикладываю генплан. Места установки гидратнов, намечены, места врезок тоже. Может кто еще чего подскажет.
Сообщение отредактировал Fatik - 1.10.2011, 17:11
|
|
|
|
|
2.10.2011, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Добавлю профиль по предполагаемый профиль по водопроводу. Интересует место прохода над трубой. С греющим кабелем не промерзнет, рядом теплотрасса как вариант. Или лезть проколом под водопропускную трубу?
|
|
|
|