> Электрощитовая
voda11
сообщение 17.10.2011, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Всем добрый день
Подскажите пожалуйста. Есть жилой дом. В нем есть техническое помещение для водомерного узла и газового бойлера. Рядом с ним за стенкой хотят устроить электрощитовую.
1) Можно ли так делать?
2) В электрощитовой должна быть выполнена гидроизоляция пола и гидроизоляция должна быть заведена на стену на 200мм?
3) Из электрощитовой должен быть отдельный выход наружу?
4) Какие минимальные размеры электрощитовой для малоэтажного дома на 30 квартир? В каких нормах написано про минимальный размер электрощитовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 17.10.2011, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



3) снип 31-01-2003 п.8.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 17.10.2011, 17:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Спасибо Димм за ответ на 3 вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.10.2011, 8:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Там есть ответы.и на остальные вопросы + ПУЭ.
З.Ы. Только ненадо требовать пункты. Почитайте сами и попутно узнаете много интересного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 18.10.2011, 8:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



ПУЭ 6 или ПУЭ 7?
Подскажите пожалуйста можно ли чтобы на 1 этаже была электрощитовая, через стену жилая комната и над электрощитовой жилая комната?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.10.2011, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



По памяти: запретов не помню, и не вижу.
В щитовую вход отдельный: из коридора, с лестницы, с улицы.
Размеры щитовой исходя из удобства монтажа, обслуживания, с соблюдением минимальных проходов.
Про гидроизоляцию как-то никогда не интерисовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.10.2011, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(voda11 @ 18.10.2011, 9:41) *
ПУЭ 6 или ПУЭ 7?
Подскажите пожалуйста можно ли чтобы на 1 этаже была электрощитовая, через стену жилая комната и над электрощитовой жилая комната?

7
Можно, главное, чтобы над щитовой небыло мокрых процессов - кухня, сан. узел и т.д.
Размеры щитовой - проход между щитами или с одной стороны, при распахнутых дверях щитов, мин.0,8м и т.д. ПУЭ4.1.23 smile.gif не удержался

З.Ы. Полы должны быть на 100мм выше полов смежного помещения .См. СП 31-110-.....

Сообщение отредактировал HasBolla - 18.10.2011, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 18.10.2011, 11:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(voda11 @ 17.10.2011, 16:54) *
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста. Есть жилой дом. В нем есть техническое помещение для водомерного узла и газового бойлера. Рядом с ним за стенкой хотят устроить электрощитовую.
1) Можно ли так делать?
2) В электрощитовой должна быть выполнена гидроизоляция пола и гидроизоляция должна быть заведена на стену на 200мм?
3) Из электрощитовой должен быть отдельный выход наружу?
4) Какие минимальные размеры электрощитовой для малоэтажного дома на 30 квартир? В каких нормах написано про минимальный размер электрощитовой?


На 2 вопрос можете подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mari_tri_*
сообщение 15.11.2011, 10:53
Сообщение #9





Guest Forum






Здравствуйте.
у меня такой вопрос.
Есть общественное здание (аэропорт)
получилось так, что выход из электрощитовой непосредственно в курительную, а затем уже в коридор.
мы отгораживаем его тамбуром от курительной. сначала из электрощитовой выход в тамбур, а потом в коридор.
архитекторы сопротивляются, т.к. этот тамбур съедает площадь курительной и "вообще некрасиво".
иначе выйти из электрощитовой никак нельзя.
проблема в том, что не могу найти нормы запрещающие выход из электрощитовой непосредственно в курительную. а может быть таких норм нет и не надо городить никакого тамбура?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.11.2011, 12:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



mari_tri . Если обраться к ПУЭ, то п.4.1.23 изд.7 гласит Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.

Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением помещений РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.

Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.

Получается, что выходы из электрощитовой могут быть в любое помещение. Знаю, что есть ограничения только с выходами на лестничные клетки.Это связано с эвакуационными путями и относятся к онрмам пож.безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mari_tri_*
сообщение 15.11.2011, 13:50
Сообщение #11





Guest Forum






Rus75, спасибо.
уже всем отделом прошрестили много литературы, тоже никаких запретов не нашли.
в курительную, так в курительную. в конце концов там же дверь противопожарная и стены

на просторах интернета нашла случай еще круче нашего - выход из щитовой в санузел =) так что нам еще повезло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 23.11.2011, 20:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(mari_tri @ 15.11.2011, 13:50) *
Rus75, спасибо.
уже всем отделом прошрестили много литературы, тоже никаких запретов не нашли.
в курительную, так в курительную. в конце концов там же дверь противопожарная и стены

на просторах интернета нашла случай еще круче нашего - выход из щитовой в санузел =) так что нам еще повезло.


Я бы вам посоветовал обратить внимание на пожарные нормы! Возьмите снип или СП(точно не помню) "Пути эвакуации и эвакуационные выходы", найдите свое здание по функциональной пожарной опасности. обычно эвакуационные выходы ,как правило, должны вести из помещения в коридор, ведущий непосредственно к выходу наружу!!! А у вас в курилку, так что пожарники скорее всего запорят такое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 9.12.2013, 0:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(voda11 @ 17.10.2011, 15:54) *
техническое помещение для водомерного узла и газового бойлера. Рядом с ним за стенкой хотят устроить электрощитовую.

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, можно ли через электрощитовую прокладывать дымоход от газового котла? Эл-щитовая как раз между теплогенераторной и вентшахтой.
Если нельзя, то чем оградить этот дымоход? Гипсокартон? Кирпич? Оцинковка? Какие пределы огнестойкости или другие требования к материалу зашивки (больше дымоходу деваться некуда..)
Здание - база хранения материалов, не жилое, склад и офисы.

Сообщение отредактировал mandarin13 - 9.12.2013, 0:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 9.12.2013, 2:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Цитата
уже всем отделом прошрестили много литературы, тоже никаких запретов не нашли.
в курительную, так в курительную. в конце концов там же дверь противопожарная и стены


Тут как бы еще и санпины пошерстить, по поводу курительных и электрощитовых.

Цитата
Подскажите, пожалуйста, можно ли через электрощитовую прокладывать дымоход от газового котла? Эл-щитовая как раз между теплогенераторной и вентшахтой.


Через дымоход проходят остатки горения и газы, приравнивается к газопроводу и проводить его через щитовыую не допускается.

Сообщение отредактировал AdyBOB - 9.12.2013, 2:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 9.12.2013, 12:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(AdyBOB @ 9.12.2013, 3:41) *
Через дымоход проходят остатки горения и газы, приравнивается к газопроводу и проводить его через щитовыую не допускается.

Деваться ему больше некуда unsure.gif .. Поэтому каким образом можно отделить щитовую от объема, в котором прокладывать дымоход (горизонтально под потолком), чтобы он считался вне помещения? Т.е. если стены, перекрытия щитовой должны иметь предел огнестойкости REI45 (не уверена, сделала такой вывод по результатам посильного изучения найденной информации/литературы), то отделяющие конструкции b выполнить REI45, тогда дымоход окажется за пределами щитовой. Только вот какие это конструкции могут быть? Ну из чего делают стены щитовой? Или покрывают составом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 10.12.2013, 4:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Проще электрощитовую с котельной местами поменять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 10.12.2013, 8:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(AdyBOB @ 10.12.2013, 5:18) *
Проще электрощитовую с котельной местами поменять.

Не проще, у котельной должно быть окно в наружной стене.. тем более что здание уже построено и назначение помещений зафиксировано.
Ну расскажите, пожалуйста, из чего делают стены щитовой??!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 10.12.2013, 13:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Может, можно подняться на этаж и пройти к шахте через серверную? huh.gif Или к ней тоже предъявляются аналогичные требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 10.12.2013, 14:20
Сообщение #19


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(mandarin13 @ 10.12.2013, 14:10) *
Может, можно подняться на этаж и пройти к шахте через серверную? huh.gif Или к ней тоже предъявляются аналогичные требования?

Даже более жесткие - в ней нормируется еще и микроклимат.

Но, имея окно в наружней стене котельной, тянуть трубу хз куда, вместо того, чтобы рядом с окном (или даже через окно) вывести её наружу - это особое извращение! Особенно в связи с тем, что внутри здания будут только вентиляционные стояки - а дымоход с ними совмещать нельзя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 10.12.2013, 16:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(ailcat @ 10.12.2013, 15:20) *
вентиляционные стояки - а дымоход с ними совмещать нельзя...

не дадите ссылочку на док, в котором это прописано? - ищу очень, но не могу найти!
А по существу вопроса - шахта огромная, можно отгородить какой надо перегородкой от вент.каналов. Кстати, какой надо кирпич? или какой предел огнестойкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 11.12.2013, 2:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Цитата(mandarin13 @ 10.12.2013, 15:13) *
Не проще, у котельной должно быть окно в наружной стене.. тем более что здание уже построено и назначение помещений зафиксировано.
Ну расскажите, пожалуйста, из чего делают стены щитовой??!!


Стенка в полкирпича. Вы бы хоть чертежик показали для ясности. А то по вашим словам можно было понять, что котельная за электрощитовой от наружной стены находится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 3:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(AdyBOB @ 11.12.2013, 2:52) *
Стенка в полкирпича.

Спасибо!!
Цитата(AdyBOB @ 11.12.2013, 2:52) *
Вы бы хоть чертежик показали для ясности.

Всё в процессе, но для понимания планировки очень даже подойдет:
Прикрепленный файл  1.jpg ( 135,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

9-щитовая, 10-котельная, 11 - коридор с выходом на улицу

Сообщение отредактировал mandarin13 - 11.12.2013, 3:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 3:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



как-то так, например:
Прикрепленный файл  2.jpg ( 167,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Сообщение отредактировал mandarin13 - 11.12.2013, 3:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 11.12.2013, 5:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Мда, попадалово. Тут проще экспликацию поменять 9 на 11. Проще в котельную дверь наружу поставить и за счет увеличения площади котельной, организовать там отдельную шахту для дымохода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 10:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(AdyBOB @ 11.12.2013, 5:46) *
Мда, попадалово. Тут проще экспликацию поменять 9 на 11. Проще в котельную дверь наружу поставить и за счет увеличения площади котельной, организовать там отдельную шахту для дымохода.

Повторюсь - менять никто ничего не будет - 100%! bang.gif

"Прокладка через электрощитовые помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализции и внутренних водостоков запрещается."
С точки зрения НПБ 110-03
"Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45)."
Если выделить такими ограждающими противопожарными конструкциями помещение электрощитовой, "газопроводы" окажутся ЗА пределами помещения. Разве не так? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 11.12.2013, 11:38
Сообщение #26


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(mandarin13 @ 11.12.2013, 11:24) *
Если выделить такими ограждающими противопожарными конструкциями помещение электрощитовой, "газопроводы" окажутся ЗА пределами помещения. Разве не так?

Так.
НО: выделенное "помещение" для газохода сразу попадет в категорию "коллекторов" (технических помещений).
А это значит, что де-факто одно должно будет иметь ширину явно больше метра. Не окажется ли это критичным для и без того стесненной электрощитовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 11:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 11:38) *
Так.
НО: выделенное "помещение" для газохода сразу попадет в категорию "коллекторов" (технических помещений).

что за категория "коллекторов"? huh.gif
Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 11:38) *
А это значит, что де-факто одно должно будет иметь ширину явно больше метра.

Не подскажете, где об этом можно прочесть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 11.12.2013, 14:53
Сообщение #28


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(mandarin13 @ 11.12.2013, 12:58) *
что за категория "коллекторов"? huh.gif
Не получится просто просунуть трубу в 10-сантиметровую щель.
Придется устраивать между внешней стеной и выгородкой щитовой "технический коридор" (не смог сразу вспомнить корректное название).



Цитата(mandarin13 @ 11.12.2013, 12:58) *
Не подскажете, где об этом можно прочесть?
Например:
Код
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"
4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев
Наверняка подобные нормы есть и в НПБ.
Особо отмечу, что даже если от торцевой стенки до двери из получившегося коридора в элеткрощитовую будет всего полметра - это будет "эвакуационный проход" (так считают наши пожарники - а среди них есть и бывшие инспекторы пожнадзора). При этом покидать помещение можно через дверь 0,75х1,5 м или даже люк 0,6х0,8 м)
Таким макаром, получается, что получившийся "технический коридор" будет минимум 0,8 метра шириной, если удастся разместить трубу дымохода выше 1,9 метра. Если же нет (я исходил из этого варианта) - добавьте его диаметр, и воздушный зазор до стены, обусловленный температурой дымохода.
Вот и набирается "больше метра"...

Впрочем, никто не запрещает оговорить "специальные случаи", и тем самым заузить технический коридор до миллиметров 400-600, устроив со стороны щитовой широкий люк на уровне дымохода (длина этого коридора вроде небольшая - так что все зависит от "злобности" инспектора). Тогда да, отличный вариант...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 18:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 14:53) *
Не получится просто просунуть трубу в 10-сантиметровую щель.
Придется устраивать между внешней стеной и выгородкой щитовой "технический коридор" (не смог сразу вспомнить корректное название).

Это по пожарным нормам так?: или 10см или "технический коридор"?? huh.gif

Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 14:53) *
если удастся разместить трубу дымохода выше 1,9 метра. Если же нет (я исходил из этого варианта) - добавьте его диаметр, и воздушный зазор до стены, обусловленный температурой дымохода.

Вот в этом месте я что-то совсем странно себя почувствовала laugh.gif ... Зачем нужно прибавлять к ширине, если не хватает высоты? А температура изначально невысокая (котел-конденсационник) + решается изоляцией, так что зазор 5см считаю..

Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 14:53) *
Впрочем, никто не запрещает оговорить "специальные случаи", и тем самым заузить технический коридор до миллиметров 400-600, устроив со стороны щитовой широкий люк на уровне дымохода (длина этого коридора вроде небольшая - так что все зависит от "злобности" инспектора). Тогда да, отличный вариант...

400-600, т.е.ширина - это там где у меня сейчас 820, я хоть примерно правильно понимаю? И даже люк какой-нибудь противопожарный можно установить? Это было бы вообще волшебно..

Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 14:53) *
Особо отмечу, что даже если от торцевой стенки до двери из получившегося коридора в элеткрощитовую будет всего полметра - это будет "эвакуационный проход" (так считают наши пожарники - а среди них есть и бывшие инспекторы пожнадзора).

Коридор - я так понимаю, с перегородкой до пола.. А вот так что ли нельзя?:
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 133,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26


Сообщение отредактировал mandarin13 - 11.12.2013, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 12.12.2013, 7:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Я ж вам так и советую сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных