Конечно неравномерность нагрузки у вас превышает допустимуе значения (30% на щите и 15 % на вводе). Но у вас не такая большая нагрузка по зданию в целом, порядка 13 кВт. И сильно вы таким перекосом сеть не попортите. Если у вас счетчик электронный, то погрешность расти не будет.Если механический, то начинают появляться уравнивающие моменты и погрешность увеличивается (но на 1-1,5%). В сети потери увеличиваются, т.к. в нулевом проводнике появляется уравнивающий ток (ток разности между фазами). По этому току и сечению нудевого рабочего проводника вы можете вычислить потери в сети. Но не думаю что они будут велики. К тому же стоит понаблюдать за токами a фазах в разное время суток. Может вечером и в выходные, когда по максимум народ в комнатах загружает розетки ток в фазах и выровняется. Можно еще поштудировать договор с Энергосбытом на предмет санкций за неравномерность нагрузок по фазам , а также систему учета - есть ли в ней возможность передачи данных в энергосбыт о нагрузках по фазам. Отсюда и плясать.
|