> размещение вентоборудования в газовой котельной
Марина Анохина
сообщение 11.11.2011, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128895



Здравствуйте!
Возникла вот такая проблема: нужно сделать вентиляцию бассейна, оборудование реально негде размещать кроме как в котельной. Архитектор в принципе человек нормальный и разумный и зла заказчику не желает, поэтому на мои слова о том что нельзя вент оборудование размещать в котельной, отреагировал адекватно и попросил скинуть ссылочку на нормативные документы где это указано, с целью понять с чем конкретно это связано, что бы исправить малой кровью.
Перечитала уже кучу СНИПов и наших и котельщиков, в сущности ответ, что нельзя, сквозит во всем, но я точно помню что есть некий документ где это четко прописано, может кто-то помнит и подскажет номерочек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azinucyg
сообщение 11.11.2011, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89365



Марина, какая мощность у котельной? Где она расположена?
Если это индивидуальный жилой дом, а мощность газового оборудования менее 360кВт, то это не котельная (п. 2.7.5 ПБ 12-529-03), а теплогенераторная - тут уже смотреть СП 31-106-2002.
Оборудование приточных вент.систем допускается встраивать в тепловые пункты - п. 2,31 СП 41-101-95.

Если все-таки котельная, то "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева водй не выше 338К" говорят четко:
п. 4.18 Машины и приборы, не имеющие отношения к ремонту и обслуживанию котлов, устанавливать в одном помещении с ними ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.11.2011, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а если помещение котельной разделить на 2 помещения, одно помещение назвать - котельный зал, второе помещение - "вентблок"? тогда нормы Правил соблюдаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azinucyg
сообщение 11.11.2011, 13:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89365



Те же "Правила устройства....", только уже п. 4.5 .... В здании котельной не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azinucyg
сообщение 11.11.2011, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89365



Хотя, это если котельная отдельно стоящая или пристроенная, то нельзя.
Если котельная встроенная в здание, то п.3.9 СНиП "Котельные установки" - отделить от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа, противопожарными перекрытиями 3 типа... и далее по тексту, печатать лень)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Анохина
сообщение 11.11.2011, 13:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128895



Azinucyg! огромное Вам спасибо!

Это именно то, что мне было нужно.

Еще 1000 раз спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azinucyg
сообщение 11.11.2011, 13:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89365



Всегда рада помочь, если могу))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.11.2011, 13:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата не полная.
"4.5. Для обслуживающего персонала в здании котельной должны быть оборудованы бытовые и служебные помещения в соответствии с санитарными нормами. В здании котельной не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования."

Дословно: нельзя размещать помещения для людей, не относящихся к персоналу котельной и нельзя размещать мастреские для ремонта другого оборудования, не относящегося к котельной. А то, что вспомогательное помещение для инженерного оборудования без присутствия обслуживающего персонала нельзя размещать, прямо так не сказано.

Честно говоря, мне тоже не нравится когда в котельную пихают что попало, но интересно было бы знать четкое и ясное обоснование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azinucyg
сообщение 11.11.2011, 14:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89365



Там не говорится про помещения для людей, которые не являются персоналом, там говорится про помещения, которые не предназначены для персонала. То, как вы пункт СНиПа перефразировали, поменяло его смысл кардинально.

Сказано четко: "не разрешается размещать помещения, не предназначенные для персонала котельной" - венткамера для персонала предназначена? нет. значит не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.11.2011, 12:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Не путайте котельную индивидуального жилого дома с котельной опасного производственного объекта. Для начала прочитайте, на какие котельные данные нормативные документы распространяются.
Ростехнадзор к владельцу дома не придет. Угрожать своей котельной он может только себе самому. Мы вешали канальные системы в котельной и ничего, все живы-здоровы. Конечно не самый хороший вариант и нужно обязательно предусмотреть естественную и механическую вентиляцию самой котельной, но приписывать сюда ПБ на ПАРОВЫЕ водогрейные котлы - это уж слишком. К вам относятся только 2 СНиПа - Здания жилые одноквартирные и Котельные установки. ПБ - это все промышленность.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.11.2011, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 15.11.2011, 13:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Народ, ПУЭ никто не отменял!!!!

Не один жилой дом построили и ни одна экспертиза не пропускала проект с котельной в которой оборудование не соответствующее нормам.
И вообще Марина не пояснила что за котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.11.2011, 15:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А частные коттеджи разве носят в экспертизу? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 16.11.2011, 10:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



не уточнала куда носят как эта госнадзоровская служба называется, но всегда к газовым котельным особый надзор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 19.11.2011, 15:27
Сообщение #14


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Странная Белка @ 15.11.2011, 15:23) *
А частные коттеджи разве носят в экспертизу? wink.gif
А вы думаете вот так вот запросто можно к желтенькой трубе за забором подключиться? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.11.2011, 13:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(kornkorn @ 19.11.2011, 16:27) *
А вы думаете вот так вот запросто можно к желтенькой трубе за забором подключиться? laugh.gif

Подключиться не думаю, но народ там уже принялся помещения для персонала котельной выгораживать по ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных