Здравствуйте, Уважаемые Специалисты!!! В системах водоснабжения я не специалист, поэтому прошу вашей помощи. Дана схема (прилагаю ниже). Схема – тупиковая. От насосной станции к противопожарному водопроводу подведено 2 ввода. Насосная станция подает 80 л/с. На противопожарном водопроводе присутствует 2 сосредоточенных расхода. Один имеет постоянный расход – 40 л/с, второй переменный – либо 20 л/с, либо 40 л/с в зависимости от ситуации. При одновременной работе 2-ух по 40 л/с все понятно. А при работе одного 40 л/с, а второго 20 л/с возникают следующие вопросы: - как произойдет распределение расходов А точнее какой расход будет на участке 3-4 и соответственно 4-5; - куда будет деваться «избыточный» расход 20л/с *возможно, вопросы и простые, но я в небольшом тупике
Прикрепленные файлы
Doc1.doc ( 24,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114
|
|
|
|
|
15.11.2011, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Характеристика насоса (зависимость Q-H [расход-напор]) имеет, чаще всего, вид ниспадающей кривой. При уменьшении расхода растёт напор. Если в точке 5 уменьшится расход, то в системе увеличится напор, что повлечёт за собой рост расхода в точке 1.
Конкретные значения вычисляются, исходя из характеристик установленных насосов и гидравлического расчёта.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Полностью согласен с Sindarkon. Хочу добавить только один нюанс- расход 40л/с это величина условная. Определенно можно сказать какой будет расход только когда знаешь диаметр выходного отверстия, напор перед ним и форму отверстия. Посему в первом приближении при уменьшении расхода в правой части схемы до 20 л/с должен возрасти расход в левой части (стать не 40 а 42-45 л/с)
|
|
|
|
Гость_buvettt_*
|
15.11.2011, 19:54
|
Guest Forum

|
Спасибо! Многое прояснилось!
|
|
|
|
|
23.1.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Нужно ваше мнение- при такой схеме все кольца должны быть одинакового диаметра или нет?
Прикрепленные файлы
_____.dwg ( 24,96 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 78
|
|
|
|
|
23.1.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Душевное кольцевание.  А если ещё и половину поперечных питающих трубопроводов убрать, можно будет на материалах с работами сэкономить.  Цитата при такой схеме все кольца должны быть одинакового диаметра или нет? При любой схеме нужно считать.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
После удаления ненужной для просмотра информации и чистки файл имеет объём 670 кбт. Не понятно, почему все участки рядка выполнены одним диаметром Ду40? Интересно, как выглядит продольный разрез здания.
Сообщение отредактировал BTS - 23.1.2012, 13:15
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
схему придумал Заказчик и для удобства монтажа, чтоб было поменьше сварки решил делать ветви одним диаметром. еще хочет что бы по периметру трубопровод был 100, а вертикальный трубопровод,на кот.висит распред. трубопровод- не больше 80. при расчетах, даже с соткой напор получился 55 м, че тогда будет с трубой d80?
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Объясните заказчику, что если рядки врезать в перемычки с двух сторон, суммарный расход и потери напора не увеличатся. Если расчётный расход 30л/с, то при диаметре перемычек Д80 вместо Д100 суммарные потери возрастут не более чем на 10м.(всё нужно считать)
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата еще хочет что бы по периметру трубопровод был 100, а вертикальный трубопровод,на кот.висит распред. трубопровод- не больше 80 Сделайте рядки сплошной сеткой, и будет Вам 80 диаметр.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
здание в разрезе (че-т типа такого)
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 33,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата если рядки врезать в перемычки с двух сторон, суммарный расход и потери напора не увеличатся Не соглашусь: если задействовать два участка в данной ситуации, каждая перемычка будет работать отдельно, а если сделать двустороннюю врезку, на перемычку придётся двойной расход от ранее рассчитанного, что приведёт к росту потерь.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Цитата(Sindarkon @ 23.1.2012, 16:35)  Сделайте рядки сплошной сеткой, и будет Вам 80 диаметр.  сплошной сеткой тож нельзя, Зак просит именно такой конструктив ))
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(гидрант @ 23.1.2012, 14:56)  сплошной сеткой тож нельзя, Зак просит именно такой конструктив )) Постарайтесь объяснить заказчику, что в зданиях такого типа предлагаемая им раскладка не рациональна. Обычно делают двусторонние рядки параллельно уклону покрытия. Металлоёмкость системы будет меньше.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Цитата(BTS @ 23.1.2012, 17:19)  Постарайтесь объяснить заказчику, что в зданиях такого типа предлагаемая им раскладка не рациональна. Обычно делают двусторонние рядки параллельно уклону покрытия. Металлоёмкость системы будет меньше. увы, заказчик к нам пришел уже с твердым намерением держаться своей схемы-в голове, и смонтированными закладными под его схему -на объекте.говорит-я бы сам всё смонтировал,без вашего проекта, но вот гидравлику просчитать боюсь не смогу  .
|
|
|
|
|
24.1.2012, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата увы, заказчик к нам пришел уже с твердым намерением держаться своей схемы-в голове Так от нас-то Вы что хотите?
|
|
|
|
|
24.1.2012, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 12:38)  Так от нас-то Вы что хотите? при моем варианте,когда все кольца диаметром 100мм, напор получился 50м, заказчик же хочет что бы кольцо по периметру здания оставалось 100мм(т.к. уже смонтировано), а "перемычки" были 80мм и утверждает что напор не поменяется, у меня же при его варианте получился напор 65м. вот я и начала уже сомневаться кто прав, а вообще- мне кажется в моём случае,раз сплошные кольца, то неизвестно как пойдет вода и лучше принять один диаметр или это не так?
|
|
|
|
|
24.1.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата вот я и начала уже сомневаться кто прав Я, конечно, извиняюсь, но это бред какой-то. Проектировщик - вы или заказчик? Заказчик проводил расчёты? Почему он вообще что-то утверждает, если этот проект Вы делаете? Уменьшение диаметра при сохранении расхода в любом случае приведёт к возрастанию потерь давления, в чём тут сомневаться? Цитата раз сплошные кольца, то неизвестно как пойдет вода и лучше принять один диаметр или это не так? Как пойдёт вода выясняется увязкой колец. Вас должно интересовать только кольцо на диктующем участке, а не вся цеховая разводка.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 23.1.2012, 14:40)  Не соглашусь: если задействовать два участка в данной ситуации, каждая перемычка будет работать отдельно, а если сделать двустороннюю врезку, на перемычку придётся двойной расход от ранее рассчитанного, что приведёт к росту потерь. Вообще-то и при представленной схеме нужно предполагать, что работают только спринклеры, подключённые к одной перемычке, т.к. СП5 не определяет конфигурацию очага пожара. Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 14:47)  Как пойдёт вода выясняется увязкой колец. Вас должно интересовать только кольцо на диктующем участке, а не вся цеховая разводка. Если считать гидравлически корректно, нужно увязывать все кольца системы. Поэтому чем больше контуров, тем сложнее рассчёт.
Сообщение отредактировал BTS - 24.1.2012, 13:50
|
|
|
|
|
24.1.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата нужно предполагать, что работают только спринклеры, подключённые к одной перемычке Согласен. Протупил. Это действительно будет наихудший вариант с точки зрения гидравлики. Тогда всё ещё проще. Считается два варианта: 1) общецеховое кольцо с оросителями у противоположной относительно УУ стены; 2) оросители на самой отдалённой 80-ой перемычке. Где потери больше, там и будет диктующий участок. Цитата Если считать гидравлически корректно, нужно увязывать все кольца системы. Ненужная работа. Существенных изменений в результат промежуточные перемычки не привнесут.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 6:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 16:47)  Я, конечно, извиняюсь, но это бред какой-то. Проектировщик - вы или заказчик? Заказчик проводил расчёты? Почему он вообще что-то утверждает, если этот проект Вы делаете? вот и я уже думаю его фамилию в исполнители проекта вписать), некоторые дискуссии с ним вообще поражают  . Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 17:01)  Тогда всё ещё проще. Считается два варианта: 1) общецеховое кольцо с оросителями у противоположной относительно УУ стены; 2) оросители на самой отдалённой 80-ой перемычке. Где потери больше, там и будет диктующий участок. так и считала). всем спасибо, будем воевать дальше)
Сообщение отредактировал гидрант - 25.1.2012, 6:20
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|