Расход воды пароувлажнителем., Как грамотно выдать задание смежникам. |
|
|
|
|
17.11.2011, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Добрый день!
Такой вот возник вопрос:
Для коттеджа запроектирован центральный кондиционер с секцией пароувлажнения(без рециркуляции и рекуперации). Выдавая нашим ВК-ам задание на подвод воды, узнал у поставщика расход воды - 4 л/мин. Прибежали ВК-ки и говорят что это очень много, т.к. в сутки выходит 5760 л/сутки.
Я понимаю, что это пиковый расход воды в зимний период. Но вот тогда какое количество потребляемой воды выдать Вк-ам?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вот такой и выдайте
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Такое и выдать. Трубы и прочее делаются под этот расход. Фактическое получается по расчету подаваемого объема воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 17.11.2011, 16:22)  Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато? Должен быть расчет, скажите расход воздуха, и место расположения объекта, и параметры подаваемого воздуха после процессов обработки вы еще посмотрите сколько он электроэнергии потребляет!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:32
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
А 4 литра в секунду, это на какой объем воздуха?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч, (-26град,83% / 18 град,50%)
Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч.... короче, то ли у вас где-то ошибка.... то ли у меня(...
может у вас не пароувлажнитель?...
кто-то из нас жжет!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 16:05
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 16:03)  Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч, (-26град,83% / 18 град,50%)
Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч.... короче, то ли у вас где-то ошибка.... то ли у меня(...
может у вас не пароувлажнитель?...
кто-то из нас жжет! вы уж определитесь = 4л/сек, 4л/мин или 4 л/час
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 18:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В данном случае задающий тон - автор топикстартера. А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Skaramush @ 17.11.2011, 18:09)  В данном случае задающий тон - автор топикстартера. А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек Сообщение № 1 = 4 л/мин. Сообщение № 6 = 4 л/сек Сообщение № 7 = 4 л/час. Что-то непонятно както какой всеже расход
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя. Это в общем случае три разных параметра.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(daddym @ 17.11.2011, 20:12)  Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя. Это в общем случае три разных параметра. для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(zenat @ 17.11.2011, 17:39)  Сообщение № 1 = 4 л/мин. Сообщение № 6 = 4 л/сек Сообщение № 7 = 4 л/час. Что-то непонятно както какой всеже расход  Я готов повторить ещё раз. Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми. Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Skaramush @ 17.11.2011, 20:37)  Я готов повторить ещё раз. Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми. Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно. спросили в сообщении #6, я ответил, я что ответил неправильно на сообщение #6, если автор сам путается, пусть сначала разберется...я ответил на конкретный поставленный вопрос...к чему вы это все говорите не пойму, автор-то сам должен написать пояснение или вы его взяли на поруки?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 19:48
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 20:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я терпелив. Автор темы написал два, повторяю - два, ещё раз повторяю ДВА сообщения.
В первом задан расход в 4 л/мин, во втором указано, что это "почти 6 тонн в сутки". Всё. Более автором не написано ни слова. Нет ни одного разночтения.
Просьба ко всем "обсуждающим", ВНИМАТЕЛЬНО читать вопрос и не разговаривать самим с собой.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 20:15)  для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому Конечно небольшая, всего в три раза
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Уточняю. 1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%. 2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч. 3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин. 4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет. 5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть. 6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки. 7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу.
Сообщение отредактировал Вячеслав1980 - 18.11.2011, 7:36
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 8:34)  Уточняю. 1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%. 2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч. 3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин. 4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет. 5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть. 6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки. 7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу. Вот диаграмма с показанием влагопритоком зимой для расхода 2825 м3/ч требуется передать влаги 21,3 кг/ч или около 0,36 л/мин. Я рассуждаю так: в пароувлажнителе вся вода переходит в пар, который 100% отдается воздуху, странно, что воды в ВАШ пароувлажнитель надо подать 11,1 раза больше воды! Ведь вся вода преобразуется в пар, ну возможно на стенках выподет конденсат , но не в таком же количестве 3.64, что его надо сливать? У вас неверно подобран пароувллажнитель, обратитесь в другие конторы: Daikin, Remak, пусть выставят вам ком.предложение с расчетом под ваши параметры, вот там и будут указаны расходы для пароувлажнителя, и если они будут соизмеримы с 4 л/мин, то я не прав, а если нет, то вам стоит задуматься о честности поставщика.... Кстати у remak есть программка для скачивания aerocad по ней можно самому получить тех. данные... Нажмите сюда!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2011, 9:40
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)
Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 11:03)  Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak попробуйте тогда dikin, wolf...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Оборудование согласованно с заказчиком.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 10:55)  То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)
Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать? Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
высокий расход не может быть нужен именно для процесса пароувлажнения, а может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alexius_sev @ 18.11.2011, 11:24)  Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с) А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату. ЗЫ. "Мы не спим с Трезором на границе"(с)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 11:57)  За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с) А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату. ЗЫ. "Мы не спим с Трезором на границе"(с)  а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alexius_sev @ 18.11.2011, 12:02)  а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить А нече, "через час по чайной ложки" одну ветку в теме "сажать", дык, есчо и не в "пИсочнице". Так, что "стирите" просьбу, Плз-з-з-з. "...может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов..." Неизвестных, то ж не знаю. А продувка, - точно, и в соответствии требований заводских манулов. Опции: ручная, автоматическая, в т.ч по таймер- программ [(временная периодичность по наработки, или перед каждым влючением (холодненькой)], или по результатам постоянного мониторинга фактической концентрации в "кипятке".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 13:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Подвожу итог.
Пиковый расход по ветке водопровода, питающей увлажнитель, может быть до 4 л/мин и именно на такую пропускную способность эта ветка должна быть рассчитана. Далее. Пиковый расход не является постоянным или длительным, предусмотрен конструкцией увлажнителя как кратковременный, необходимый по технологии. Далее. Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности испарителя составит 0,36 л/мин.
Автора темы, если ему нужны конкретные пояснения, прошу указать точную модель увлажнителя или выложить характеристики, вызывающие вопросы.
Остальных убедительно прошу не заниматься выяснением "а ты кто такой"
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
За последнии 5-ть минут весь мозг сломал, читая тему и так и эдок. Понял только, что "Пиковый расход .... как кратковременный, необходимый по технологии." превышает "Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности" в 11,1 раз. [Выделенное см. у Skaramush*а (Дата Сегодня, 14:36)] И сразу появились вопросы. - что, это за "необходимая технология"; - какова длительность "Пикового расхода". А принимая во внимание собственный опыт эксплуатации подобных пароувлажнителей различных приличных фирм (вне зависимости от вида "электрической тяги"), получается нонсесс. Нооо не позволят дренажные "кишочки", оснащенные эл. клапанами пропустить 11-ти кратнй "заброс" воды, зальет ведь, нФ, всю секцию пароувлажнение через паропровод.
Уважаемый, Вячеслав1980 плз-з-з, огласите марку "Вашего" пароувлажнителя, может, и подотстал, чуток. Хочу сам "посмотреть в глаза" этому "чуду в паре".Спасибо.
ЗЫ. Вот, такая получилась "Пятница", а говорят "проблемы пятятся", пойду завтра с утреца "тусоваться в интернеткафе". Всем , хеппи уэкенд!
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.11.2011, 15:56
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 18:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так,  Меня вынудили поднять собственные каталоги по Carel и вот что я обнаружил. Возможно, это решит вопрос. Carel указывает расход воды для Water fill, то есть для ЗАПОЛНЕНИЯ бачка. И он, для HumiSteam UE025, в частности, при производительности 25 кг пара в час, равен 5,85 л/мин. Однако, никакого отношения к ПОТРЕБЛЕНИЮ в рабочем режиме увлажнения это не имеет. Для него же. Режим дренирования, расход воды 22,5 л/мин. Опять же, это не РАБОЧИЙ режим, это режим опорожнения бачка. Ввиду обнаруженного, предлагаю попросту прекратить "изыскания" до получения данных от автора темы.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|