> Покритикуйте, пожалуйста, мой ИТП
Kot 11
сообщение 22.11.2011, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Нагрузка 12,08 кВт. Давление в прямом трубопроводе 6,8 бар, в обратном - 4,6 бар. Будет ли работать или нет? Заранее спасибо!!!

Забыла дописать - сопротивление системы 0,1 бар

Забыла дописать - сопротивление системы 0,1 бар
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.____________.pdf ( 36,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 78,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.11.2011, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



экспликацию оборудования и схему лучше бы указать на 1 листе. Зачем на подмесе 2 насоса? Если по СП, то пункт пожалуйста..

Обозначение показывающих манометров, термометров PI TI
Ставите на вводе фильтр, а от абонентов грязевик......как-то не очень по-моему.
Где слив со стороны ТС, где сливная система, включающая себя промывку?
Ну указаны давления. На грязевике должен быть воздушник и дренаж.
Защита насоса от сухого хода (при помощи датчика давления перед ним)
Много лишнех манометров показывающих на обратном трубопроводе, достаточно 2.
С датчиками температуры и давления разберитесь, для чего вы их вообще столько понаставили? атчики давления вообще не нужны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.11.2011, 16:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



интересно как вы датчики температуры монтировать будете? или они у вас накладные, для узла учета накладные датчики не прокатят!!!
А показывающие датчики температуры...

Сделайте деталировочный узел присоединения датчиков и термометров , тогда много для вас прояснится.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.11.2011, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kot 11
сообщение 22.11.2011, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



А если вот так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.____________.pdf ( 99,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.11.2011, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Уберите один подмешивающий насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kot 11
сообщение 22.11.2011, 16:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Не могу, так требуют теплосети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 22.11.2011, 17:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(alexius_sev @ 22.11.2011, 19:47) *
Уберите один подмешивающий насос

в ситеме должно быть два подмешиваюших насоса, рабочий+резервный как правило насосы делают с переключением по времени, что бы была одинаковая наработка. Если оставить один насос то при отказе его дом может замерзнуть, так как автоматика закроет клапан во избежении подачи высокой температуру в систему отопления. В данной ситуации всегда можно обойтись без автоматики если она откажет, переключаешь насос в ручной режим а это всегда можно сделать на щите управления и клапан открываешь в ручном режиме., в ручном режиме без автоматики можно работать сколько угодно нужно просто открыванием клапана поймать золотую середину и будет все нормально, всеравно тепловые сети работают по графику в зависимости от наружной температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.11.2011, 17:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ставьте сбюдвоенный насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 22.11.2011, 21:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(alexius_sev @ 22.11.2011, 20:36) *
Ставьте сбюдвоенный насос...


Сдвоенный насос конечно дешевле но при выходе одной бошки из сторя придется все тормозить для замены а когда два раздельных можно один снять на ремонт не в ущерб системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.11.2011, 22:00
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 22.11.2011, 16:47) *
Уберите один подмешивающий насос
СП 41-101-95 учит нас:
4.15 Число насосов, указанных в пп.4.9-4.14, следует принимать не менее двух, один их которых является резервным.

В ИТП при использовании бесфундаментных циркуляционных насосов последние допускается устанавливать без резерва (второй насос хранится на складе).

При установке корректирующих смесительных насосов на перемычке допускается принимать два насоса, по 50% требуемой подачи каждый, без резерва.


Мы вот про этот насос на складе уже не раз лапши навесили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.11.2011, 22:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



на обратке три манометра на одном участке трубы, так ставить, если только снимать разницу погрешностей у манометров, а для определения давления на этом участке хватит и одного, про насос соглашусь с оппонентами, но у нас ставят на перемычке сдвоенный...да есть геморрой с остановкой системы для ремонта, но отведенного времени хватает....

автоматические воздушники на 130, я бы поставил со стороны ТС через шаровики...где со стороны ТС манометры показывающие?

Под датчики температуры надо участок трубы минимум Ду65!

Для чего между расходомером и рег перепада давления шар кран?

где спуск воды справой стороны от расходомеров? (у нас есть такое требование)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.11.2011, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 23.11.2011, 4:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Добавлю. Вместо шарового крана после расходомера я бы поставил сбросник - он там нужнее. Фильтр и грязевик я бы поменял местами, потому как из сетей вода поступает грязнее, чем из системы отопления; к тому же перед насосом необходимо ставить фильтр, грязевик в этом случае не достаточно эффективен. Где второй расходомер на обратном трубопроводе, разве он не участвует в алгоритме вычисления тепловой энергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.11.2011, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(pankratk @ 23.11.2011, 5:22) *
Добавлю. Вместо шарового крана после расходомера я бы поставил сбросник - он там нужнее.
+


согласен ...про предохранительный клапан (сбросник) я забыл...
Откройте "ПРавила учета тепловой энергии"

Пример моей схемы...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.11.2011, 9:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3._______________2__1_.pdf ( 275,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 23.11.2011, 9:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(pankratk @ 23.11.2011, 7:22) *
Где второй расходомер на обратном трубопроводе, разве он не участвует в алгоритме вычисления тепловой энергии?


Второй расходомер устанавливаемый как правило на обратке и служит для информации того что бы воду с системы не использовали на другие нужды.
Формула расчета тепловой энергии проста М(h1-h2) где М-масса пройденной воды через расходомер а h1, h2 энтальпия подачи и обратки вычисляется по показаниям термопреобразователей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 23.11.2011, 11:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



1.Не вижу грязевика на подаче
2.Не знаю как в Росии, но в нашем казахстанском СП по проектированию тепловых пунктов написано - минимальный диаметр трубопроводов тепловых сетей принимать 32 мм. А наш СП - это копия вашего судя по всему

Сообщение отредактировал vkpower - 23.11.2011, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kot 11
сообщение 23.11.2011, 11:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Alexius_sev, выложите, пожалуйста, экспликацию оборудования к вашей схеме. Конечно, если это возможно)))
Спасибо всем за ответы!!! Критику учту и выложу то, что получилось

Сообщение отредактировал Kot 11 - 23.11.2011, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.11.2011, 12:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



вот СО
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6.__.rar ( 70,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kot 11
сообщение 23.11.2011, 12:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Спасибо за спецификацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 24.11.2011, 10:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(doktor-5 @ 23.11.2011, 16:56) *
Второй расходомер устанавливаемый как правило на обратке и служит для информации того что бы воду с системы не использовали на другие нужды.
Формула расчета тепловой энергии проста М(h1-h2) где М-масса пройденной воды через расходомер а h1, h2 энтальпия подачи и обратки вычисляется по показаниям термопреобразователей.

Я думаю, что теплоснабжающая организация потребует установку второго расходомера в обязательном порядке. Иначе потребитель не будет ни в чём себе отказывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kot 11
сообщение 24.11.2011, 13:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Посмотрите, пожалуйста, что получилось. Мне уже согласовывали без второго расходомера, так что пока оставлю так)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________22.pdf ( 100,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных