faker
сообщение 25.11.2011, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76210



Добрый день. Товарищи, подскажите пожалуйста, такая ситуация:
Есть лаборатория. Считаю расходы. Макс.сек. расход хол. воды 1,8 л/с+3 струи по 2,5л/с на пожар. Итого через ввод пойдет максимально 9,3 л/с. Проврожу проверку ввода на пропуск пож. расхода. получается что ввод должен быть Ду80мм. В этом случае скорость на вводе =1,8м/с; потери на вводе (длинна его 10 м) = 0,87м.

Тут подходит начальница и говорит, что для одноэтажного здания лаборатории Ду80-это страшная цыфра. Мол убирай раздел ПЗ про пропуск пож расхода через ввод и ставь ввод Ду32. Я считаю, что Ду32 слишком мал (в любом случае мал, даже если пож расход выкинуть)...
Вот я и не знаю - может упереться рогом....? А может она и права...

кто что посоветует?

Сообщение отредактировал faker - 25.11.2011, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.11.2011, 10:13
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(faker @ 25.11.2011, 11:04) *
для одноэтажного здания лаборатории Ду80-это страшная цыфра.

Кто ее так цифрами запугал?
Цитата(faker @ 25.11.2011, 11:04) *
Мол убирай раздел ПЗ про пропуск пож расхода через ввод

Эксперты-дурачки и не поймут подвоха, раз в ПЗ не написано laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.11.2011, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



откуда в одноэтажном здании 3 струи по 2,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faker
сообщение 25.11.2011, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76210



Цитата
откуда в одноэтажном здании 3 струи по 2,5?

Длинна здания 18м. получалось, что обеспечить каждую точку здания тушением с двух струй не возможно. ГИП принял решение поставить 3 пож. крана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.11.2011, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если три крана, то не значит что три струи по 2,5.....какой обьем здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.11.2011, 10:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(faker @ 25.11.2011, 11:24) *
Длинна здания 18м. получалось, что обеспечить каждую точку здания тушением с двух струй не возможно. ГИП принял решение поставить 3 пож. крана

жесть какая... а еслиб в здании 15 ПК было бы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faker
сообщение 25.11.2011, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76210



Цитата
если три крана, то не значит что три струи по 2,5.....какой обьем здания?

2063 кубометра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 25.11.2011, 10:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(faker @ 25.11.2011, 11:24) *
Длинна здания 18м. получалось, что обеспечить каждую точку здания тушением с двух струй не возможно. ГИП принял решение поставить 3 пож. крана

Вообще-то расход воды на внутреннее пожаротушение считаеся не по количеству карнов, а по объёму здания.
Представьте себе многоэтажное здание с несколькими десятками кранов. Какой там по Вашей методике будет расход воды? Прикиньте на вскидку какой должен быть диаметр трубы для здания с 40 пожарными кранамиsmile.gif)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faker
сообщение 25.11.2011, 10:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76210



Категория по пожарной и взрывопожарной опасности В. Степень огнестойксти II
По табл. 2 СП 2 струи по 2,5 литра/сек. Это я ГИПу прописывал. Тогда я ставлю 3 ПК с общим расходом на них 5л/сек, правильно?
Таким образом получается
5л/сек (пожарный)+1,8л/сек(хозпитье)=6.8 л/с - правильно? Тогда один черт Ду 80 нужно.

Сообщение отредактировал faker - 25.11.2011, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faker
сообщение 25.11.2011, 10:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76210



Большое спасибо всем участвующим. Разобрался.

Сообщение отредактировал faker - 25.11.2011, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 25.11.2011, 11:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



не видя планов на вскидку нужно 4 крана, по 2 крана вначале и конце здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274