> Привод Веспер., Частоту показывает, а на выходе ноль.
Pawel
сообщение 27.11.2011, 14:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Преобразователь Веспер Е1-9011, аварий нет, всё в норме, по заданию частота задается и регулируется, выходную частоту тоже показывает, а движок стоит и на выходе ничего нет, внутри всё целое перемычки и предохранители целые, подскажите куда рыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 27.11.2011, 19:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



А выходной ток показывает? Была такая же беда - отгорели сразу два конца на двигателе, а частотник этого не понял smile.gif

Сообщение отредактировал Piero - 27.11.2011, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.11.2011, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Проверял на выходе частотника, подключал двигатель прямо к клеммам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смирнов Михаил
сообщение 29.11.2011, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613



IGBT или платы управления. Платы можно попробовать заменить на заведомо исправные, если таковые имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 4.12.2011, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну вроде определился с неисправностью, силовой модуль один дохлый зараза. Стоит там опторазвязка РС929 с системой контроля состояния модуля, она не дает включать импульсы на управление модулем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_edyard_*
сообщение 5.12.2011, 8:30
Сообщение #6





Guest Forum






а защита не контролирует? веспер одним словом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.12.2011, 19:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А Веспер о неисправности молчит, хотя обратная связь по этой неисправности имеется и заходит в плату управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных