Система защиты от протечек |
|
|
|
2.12.2011, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113599

|
Добрый день, прошу помощи в личном вопросе.
Хочу у себя дома в санузле сделать систему защиты от протечек, посмотрел стандартные варианты - но они не подходят. Причина: Полотенцесущитель - есть часть стояка ГВС. Его тоже необходимо перекрывать, соответственно делаю байпас, что бы при отключении полотенцесущителя не перекрыть горячую воду по стояку. Логика системы получается такая: при срабатывании датчка протечки перекрываются клапана на ГВС, ХВС, полотенцесушителе, и открывается колапан на байпасе. Стандартные системы все только закрывают клапана.
Посоветуйте простые контроллеры, которые можно использовать для такой системы.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
ПЕределайте один кран с приводом. Снимите привод и разверните его относительно нормального положения на 90 гр. будет работать наоборот. Мне рассказывали, что это несложно. В бытовых условиях так проще всего.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Могу предложить альтернативное решение, которое принял я. Тоже задумывался о подобных датчиках но, поглядев на них цены, пошел и сделал себе страхование гражданской ответсвенности(т.е. перед третьими лицами) от затопления и пожара - получилось 1тыс.руб в год при ответсвенности в 200тыс.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 16:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113599

|
2 i-nikolaev, спасибо за совет! Это выход) Все гениальное действительно просто. Только сейчас допер, что надо на полотенцесушителе краны ставить как на входе, так и на выходе... теперь их всего 5 и пока не нашел простые системы с таким количеством исполнительных механизмов+уже захотел поставить датчики влажности и вывести управляющий сигнал по LON. Смотрю SIEMENS LOGO с исполнительными механизмами белимовскими (шаровик+привод), только еще не разобрался как подружить контроллер с датчиком протечек и какие датчики выбрать.
2 SAN55, страховка и так есть. Но всегда лучше предотвратить беду, чем с ней бороться. Небольшие усилия сейчас позволят спокойно спать потом) Ну и делать капитальный ремонт санузла в наше время совсем не интересно без современных технологий и автоматизации)
Сообщение отредактировал rusphilosopher - 2.12.2011, 16:11
|
|
|
|
|
2.12.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
на базе "Нептуна" не проще? если мощи не хватит поставить реле дополнительное ( с блоком питания).
|
|
|
|
|
2.12.2011, 17:22
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
почитайте вот этоможно наращивать количество клапанов до 6. работа от блока питания и от батареек, (Нептун - залило водой, сработало УЗО, напряжение пропало, клапана открылись, они нормально-открытые, без напряжения - открыты)
Сообщение отредактировал nick2 - 2.12.2011, 17:23
|
|
|
|
|
2.12.2011, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(nick2 @ 2.12.2011, 18:22)  (Нептун - залило водой, сработало УЗО, напряжение пропало, клапана открылись, они нормально-открытые, без напряжения - открыты) НЕ соглашусь. при пропадании напряжения клапан остается в том положении, в котором и находился, при повторной подаче напряжения положение кланана не меняется. управление клапаном происходит только по команде контролера. Только, что проверил (у меня дома установлен).
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 2.12.2011, 17:42
|
|
|
|
|
2.12.2011, 18:25
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
если верить паспорту, стр.16
neptunstminidin.pdf ( 1,41 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал nick2 - 2.12.2011, 18:28
|
|
|
|
|
2.12.2011, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Похоже они это дело заменили, у меня в паспорте в этом месте написано: "при отключении электроэнергии кран шаровой с электроприводом останется в том-же положении, в которм находился до момента отключения электроэнергии". Выпуск: март 2011г.
Эксперимент подтверждает.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 2.12.2011, 19:02
|
|
|
|
|
2.12.2011, 19:51
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
ключевая фраза - Цитата кран шаровой с электроприводом раньше у них были электромагнитные клапаны. краны с электроприводом сейчас у Аквасторожа - мой #6 в этой теме
|
|
|
|
|
4.12.2011, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500

|
У "Нептуна" есть и 12-вольтовая версия контроллеров и кранов-надо только приобрести бесперебойник (подходит от охранных систем),что тоже увеличит "живучесть корабля". А в "Аквастороже" мне не нравится: 1)"попугайский" дизайн контроллера; 2)накладной монтаж оного,из-за чего,вкупе с пунктом 1,невозможность установки на видных местах-только в люках; 3)датчики протечек невозможно "замонолитить" в плоскость с плиткой-они представляют собой маленькую монтажную платку с крышкой... Конечно,это только вопрос дизайна,но при работе с серьёзными заказчиками это бывает определяющим...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc