Уплотнение ввода |
|
|
|
4.12.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Всем добрый день/вечер Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает?
|
|
|
|
|
4.12.2011, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Уважаемые специалисты неужели никто не знает ответа на мой вопрос? Ответьте пожалуйста
|
|
|
|
|
4.12.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
В поиск.
|
|
|
|
|
4.12.2011, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717

|
1. Найди и почитай Комплекс_7373_3_Типовые_детали_уплотнения_вводов_инж_сетей. 2. Диаметр футляра принимай на 200 больше, сталь, толщину сам определи, для водопровода побольше
|
|
|
|
|
4.12.2011, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(ecsept @ 4.12.2011, 22:37)  1. Найди и почитай Комплекс_7373_3_Типовые_детали_уплотнения_вводов_инж_сетей. 2. Диаметр футляра принимай на 200 больше, сталь, толщину сам определи, для водопровода побольше А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше?
|
|
|
|
|
5.12.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 23:48)  А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше? Заложите меньше, а потом, когда будут строить, придите и попробуйте смонтировать то что наваяли...
|
|
|
|
|
5.12.2011, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717

|
Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 21:48)  А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше? Читай СНиП 2.04.02-84 п.8.56.
|
|
|
|
|
6.12.2011, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(ecsept @ 5.12.2011, 11:18)  Читай СНиП 2.04.02-84 п.8.56. Но ведь этот пункт CНиП относится к футлярам, а не к гильзам
|
|
|
|
|
6.12.2011, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 12:50)  Но ведь этот пункт CНиП относится к футлярам, а не к гильзам А если обозвать футляр кожухом, то ваще можно что хочешь делать.
|
|
|
|
|
6.12.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 13:50)  Всем добрый день/вечер Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает? Серия 5.905-26.08.В1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицируемых зданий."
|
|
|
|
|
6.12.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(ne_rylut @ 6.12.2011, 12:34)  Серия 5.905-26.08.В1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицируемых зданий." Вы проектировали сальники по этой серии? Есть смонтированные таким образом сальники? Как показали себя в эксплуатации? Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит?
|
|
|
|
|
6.12.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 13:30)  Вы проектировали сальники по этой серии? Есть смонтированные таким образом сальники? Как показали себя в эксплуатации? Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит? нет, с эксплуатацией не был связан
|
|
|
|
|
6.12.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит? Кто знает?
|
|
|
|
|
6.12.2011, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Вы серию открывали хоть?
|
|
|
|
|
6.12.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Да открывал
|
|
|
|
|
6.12.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Почему сальник нажимной С-3 для ввода водопровода (канализации) в мокрых грунтах делается из 2-х половинок трубы, а не из 1?
|
|
|
|
|
6.12.2011, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 15:58)  Почему сальник нажимной С-3 для ввода водопровода (канализации) в мокрых грунтах делается из 2-х половинок трубы, а не из 1? вопрос больше к конструктору. У Вас есть другие предложения?
|
|
|
|
|
6.12.2011, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Цитата(ne_rylut @ 6.12.2011, 16:32)  вопрос больше к конструктору. У Вас есть другие предложения?  А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь
|
|
|
|
|
6.12.2011, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 17:06)  А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь всё по серии....
|
|
|
|
|
7.12.2011, 5:29
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 16:50)  Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает? Цитата Ответьте пожалуйста Цитата Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит? Цитата А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь дайте водички попить,а то так есть хочется, что переночевать негде. Вам правильно говорят, читайте и делайте по сериям. Если Вы проектировщик - делайте для экспертизы. Если Вы еще и строитель этого дома. тогда спросите у своих монтажников. они Вам все расскажут, и что и типовых думают, и что хотят на деле иметь.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Какие еще будут ответы?
|
|
|
|
|
7.12.2011, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Смотрю серию 5.905-26.08 выпуск 1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений". См. стр. 6. Согласно этой странице зачеканка и замазка выполняются изнутри здания. А снаружи стоит только упор. Получается, что набили набивку и снаружи вода может подтекать под упор и попадать внутрь сальника. Это нормально? Мне кажется что нужно снаружи также выполнить замазку Или я не прав?
|
|
|
|
|
7.12.2011, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Выполните. Точнее заложите в проект.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 5:04
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2013
Из: Москва
Пользователь №: 215175

|
Уважаемы коллеги! Прочитав вашу переписку, хочу предложить надежный, проверенный временем способ герметизации любых трубных вводов, какими бы они не были: в прямоугольных проемах, со смещением относительно оси гильзы или футляра, с очень малым межтрубным зазором и т.д. Разработаю конструкцию ввода для любых условий, как на стадии РП, так и по факту на строительном объекте. У нас собственное производство Компактов: система из 2-х плоских фланцев, между которыми расположен каучуковый эластомер. При затягивании гаек стяжек фланца, эластомер расширяется, надежно герметизируя трубу по потношению к гильзе. Мы можем изготовить Компакты любой геометрии. Все из нержавеющей стали. Изделия недорогие. Заказ выполняется в течение недели. На складе всегда есть стандартные позиции. Способ применяется в России с 2007 года. Первым объектом было административное здание на ул. Садово-Спасская 28/5 стр.2.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 14:50)  Всем добрый день/вечер Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает? Ничего не понял. 1. А приямок снаружи или изнутри здания? 2. И нафига гильзы? 3. А где гильзы? Из Вашего поста я понял так что в стене приямка. Стало быть приямок снаружи? 4. А через саму стену здания как проходите? Тфу, ты... некрофилией занялся. Сорри увидел тему в новых сообщениях, написал свой пост, и уж только потом обратил внимание, что темка-то 11го года выпуска. Не думаю, что автор ответит на поставленные мной, спустя два года, вопросы  Цитата(germo @ 13.12.2013, 6:04)  Уважаемы коллеги! Прочитав вашу переписку, хочу предложить надежный, проверенный временем способ герметизации любых трубных вводов, какими бы они не были: в прямоугольных проемах, со смещением относительно оси гильзы или футляра, с очень малым межтрубным зазором и т.д. Разработаю конструкцию ввода для любых условий, как на стадии РП, так и по факту на строительном объекте. У нас собственное производство Компактов: система из 2-х плоских фланцев, между которыми расположен каучуковый эластомер. При затягивании гаек стяжек фланца, эластомер расширяется, надежно герметизируя трубу по потношению к гильзе. Мы можем изготовить Компакты любой геометрии. Все из нержавеющей стали. Изделия недорогие. Заказ выполняется в течение недели. На складе всегда есть стандартные позиции. Способ применяется в России с 2007 года. Первым объектом было административное здание на ул. Садово-Спасская 28/5 стр.2. Уважаемый, для рекламы есть соответствующий раздел. Модераторы, снесите пожалуйста всю эту бестолковую тему в мусорку!
|
|
|
|
|
19.5.2015, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594

|
Извиняюсь за некрофилию.
А как считать ввод канализации через плитный фундамент. Как ввод по типовой серии (там +200 с каждой стороны и, соответственно, диаметр гильзы для канализации ф110 - 510 минимум)или по п. 8.56 ф110+200 - 310 мм?
|
|
|
|
|
20.5.2015, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594

|