voda11
сообщение 4.12.2011, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Всем добрый день/вечер
Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 4.12.2011, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Уважаемые специалисты неужели никто не знает ответа на мой вопрос?
Ответьте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.12.2011, 20:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



В поиск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 4.12.2011, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Да искал я уже 85% флуда dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecsept
сообщение 4.12.2011, 22:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717



1. Найди и почитай Комплекс_7373_3_Типовые_детали_уплотнения_вводов_инж_сетей.
2. Диаметр футляра принимай на 200 больше, сталь, толщину сам определи, для водопровода побольше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 4.12.2011, 22:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(ecsept @ 4.12.2011, 22:37) *
1. Найди и почитай Комплекс_7373_3_Типовые_детали_уплотнения_вводов_инж_сетей.
2. Диаметр футляра принимай на 200 больше, сталь, толщину сам определи, для водопровода побольше

А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.12.2011, 7:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 23:48) *
А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше?

Заложите меньше, а потом, когда будут строить, придите и попробуйте смонтировать то что наваяли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecsept
сообщение 5.12.2011, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717



Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 21:48) *
А почему нужно диаметр футляра принимать на 200 мм больше?



Читай СНиП 2.04.02-84 п.8.56.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 6.12.2011, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(ecsept @ 5.12.2011, 11:18) *
Читай СНиП 2.04.02-84 п.8.56.


Но ведь этот пункт CНиП относится к футлярам, а не к гильзам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.12.2011, 12:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 12:50) *
Но ведь этот пункт CНиП относится к футлярам, а не к гильзам

А если обозвать футляр кожухом, то ваще можно что хочешь делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 12:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 13:50) *
Всем добрый день/вечер
Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает?

Серия 5.905-26.08.В1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицируемых зданий."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 6.12.2011, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(ne_rylut @ 6.12.2011, 12:34) *
Серия 5.905-26.08.В1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицируемых зданий."


Вы проектировали сальники по этой серии? Есть смонтированные таким образом сальники? Как показали себя в эксплуатации?
Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 14:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 13:30) *
Вы проектировали сальники по этой серии? Есть смонтированные таким образом сальники? Как показали себя в эксплуатации?
Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит?

нет, с эксплуатацией не был связан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 6.12.2011, 15:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит?
Кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 6.12.2011, 15:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Вы серию открывали хоть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 6.12.2011, 15:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Да открывал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 6.12.2011, 15:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Почему сальник нажимной С-3 для ввода водопровода (канализации) в мокрых грунтах делается из 2-х половинок трубы, а не из 1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 16:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 15:58) *
Почему сальник нажимной С-3 для ввода водопровода (канализации) в мокрых грунтах делается из 2-х половинок трубы, а не из 1?

вопрос больше к конструктору. У Вас есть другие предложения? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 6.12.2011, 17:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(ne_rylut @ 6.12.2011, 16:32) *
вопрос больше к конструктору. У Вас есть другие предложения? smile.gif


А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 6.12.2011, 20:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(voda11 @ 6.12.2011, 17:06) *
А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь

всё по серии....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.12.2011, 5:29
Сообщение #21


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 16:50) *
Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает?

Цитата
Ответьте пожалуйста

Цитата
Когда должны ставится гильзы? Когда сальники набивные? Когда сальники нажимные? От чего это зависит?

Цитата
А вы как делаете вводы? Чертежиком поделитесь


дайте водички попить,а то так есть хочется, что переночевать негде.
Вам правильно говорят, читайте и делайте по сериям. Если Вы проектировщик - делайте для экспертизы.
Если Вы еще и строитель этого дома. тогда спросите у своих монтажников. они Вам все расскажут, и что и типовых думают, и что хотят на деле иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 7.12.2011, 9:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Какие еще будут ответы? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 7.12.2011, 17:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Смотрю серию 5.905-26.08 выпуск 1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений".
См. стр. 6. Согласно этой странице зачеканка и замазка выполняются изнутри здания. А снаружи стоит только упор. Получается, что набили набивку и снаружи вода может подтекать под упор и попадать внутрь сальника. Это нормально? Мне кажется что нужно снаружи также выполнить замазку Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.12.2011, 18:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Выполните. Точнее заложите в проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
germo
сообщение 13.12.2013, 5:04
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2013
Из: Москва
Пользователь №: 215175



Уважаемы коллеги! Прочитав вашу переписку, хочу предложить надежный, проверенный временем способ герметизации любых трубных вводов, какими бы они не были: в прямоугольных проемах, со смещением относительно оси гильзы или футляра, с очень малым межтрубным зазором и т.д. Разработаю конструкцию ввода для любых условий, как на стадии РП, так и по факту на строительном объекте.
У нас собственное производство Компактов: система из 2-х плоских фланцев, между которыми расположен каучуковый эластомер. При затягивании гаек стяжек фланца, эластомер расширяется, надежно герметизируя трубу по потношению к гильзе. Мы можем изготовить Компакты любой геометрии. Все из нержавеющей стали. Изделия недорогие.
Заказ выполняется в течение недели. На складе всегда есть стандартные позиции.
Способ применяется в России с 2007 года. Первым объектом было административное здание на ул. Садово-Спасская 28/5 стр.2.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12_Link_seal_ock_vdw.jpg ( 25,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x150.jpg ( 4,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x157.jpg ( 4,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x152.jpg ( 3,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x133.jpg ( 4,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x140.jpg ( 4,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x148.jpg ( 4,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  vcm_s_kf_m160_160x156.jpg ( 4,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  226.jpg ( 20,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 10:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(voda11 @ 4.12.2011, 14:50) *
Всем добрый день/вечер
Проектирую ввод водопровода и выпуск канализации из жилого дома. Ввод водопровода планирую трубой ПНД Дн110, выпуск канализации труба Ду100 отечественный чугун. На вводе и выпуске предусматривается приямок. При постройке дома в стену приямка закладываю гильзы для ввода водопровода и выпуска канализации. Подскажите пожалуйста какой должен быть внутренний диаметр гильзы и толщина стенки гильзы? Каким материалом заделать расстояние между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы? Кто как делает?

Ничего не понял.
1. А приямок снаружи или изнутри здания?
2. И нафига гильзы?
3. А где гильзы? Из Вашего поста я понял так что в стене приямка. Стало быть приямок снаружи?
4. А через саму стену здания как проходите?

Тфу, ты... некрофилией занялся. Сорри увидел тему в новых сообщениях, написал свой пост, и уж только потом обратил внимание, что темка-то 11го года выпуска.
Не думаю, что автор ответит на поставленные мной, спустя два года, вопросы rolleyes.gif

Цитата(germo @ 13.12.2013, 6:04) *
Уважаемы коллеги! Прочитав вашу переписку, хочу предложить надежный, проверенный временем способ герметизации любых трубных вводов, какими бы они не были: в прямоугольных проемах, со смещением относительно оси гильзы или футляра, с очень малым межтрубным зазором и т.д. Разработаю конструкцию ввода для любых условий, как на стадии РП, так и по факту на строительном объекте.
У нас собственное производство Компактов: система из 2-х плоских фланцев, между которыми расположен каучуковый эластомер. При затягивании гаек стяжек фланца, эластомер расширяется, надежно герметизируя трубу по потношению к гильзе. Мы можем изготовить Компакты любой геометрии. Все из нержавеющей стали. Изделия недорогие.
Заказ выполняется в течение недели. На складе всегда есть стандартные позиции.
Способ применяется в России с 2007 года. Первым объектом было административное здание на ул. Садово-Спасская 28/5 стр.2.

Уважаемый, для рекламы есть соответствующий раздел.

Модераторы, снесите пожалуйста всю эту бестолковую тему в мусорку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olfar
сообщение 19.5.2015, 14:10
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594



Извиняюсь за некрофилию.

А как считать ввод канализации через плитный фундамент. Как ввод по типовой серии (там +200 с каждой стороны и, соответственно, диаметр гильзы для канализации ф110 - 510 минимум)или по п. 8.56 ф110+200 - 310 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olfar
сообщение 20.5.2015, 19:27
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594



Пусть будет 310
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных