	 |  Магнитные пускатели |  |  |  
	
		| Гость_strelOK_* | 
				  23.8.2006, 11:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Доброго Вам времени суток!!! У меня такой вопрос: у нас на предприятии стоит прессовое оборудование, штампуются резиновые прокладки, на каждом прессе стоит гидропривод. Включение двигателя (7,5 кВт) происходит при подъеме и опускании прессформы, соответственно при помощи пускателей. За сутки штампуется около 1000 прокладок, смен в сутки 3 соответственно это 6000 пусков за сутки. Пускатели выходят из строя очень быстро, а на замену нужно время в течении которого оборудование простаивает. Посоветуйте возможно ли увеличить срок эксплуатации пускателей или возможно существуют аналоги пускателей с более продолжительным сроком службы (вроде слышал о пускателях на симисторах, возможно путаю с чем-то    ). Заранее СПАСИБО!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_* | 
				  23.8.2006, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(strelOK @ Aug 23 2006, 12:07 ) Доброго Вам времени суток!!! У меня такой вопрос: у нас на предприятии стоит прессовое оборудование, штампуются резиновые прокладки, на каждом прессе стоит гидропривод. Включение двигателя (7,5 кВт) происходит при подъеме и опускании прессформы, соответственно при помощи пускателей. За сутки штампуется около 1000 прокладок, смен в сутки 3 соответственно это 6000 пусков за сутки. Пускатели выходят из строя очень быстро, а на замену нужно время в течении которого оборудование простаивает. Посоветуйте возможно ли увеличить срок эксплуатации пускателей или возможно существуют аналоги пускателей с более продолжительным сроком службы (вроде слышал о пускателях на симисторах, возможно путаю с чем-то    ). Заранее СПАСИБО!!!1) Кол-во пусков не критичное, наши (ШЭ      ) контакторы позволяют коммутацию до 3600 циклов/час при номинальных режимах работы 2) Если 7,5 кВт, то какие пускатели берете? 18А? Я бы брал 25А. 3) Кто производитель? Берите импортные 4) Вы можете изначально выбирать контактор (в Вашей терминологии "магнитный пускатель") исходя из требуемого кол-ва коммутационных циклов (т.е. времени жизни) по графикам или таблицам и планово их менять. Как часто Вы готовы их менять и как часто меняете сейчас? Это нужно понимать также при сравнении выгодно ли перейти на импорт (если стоят сейчас отечественные). 5) Кстати, у Вас реверсивный режим?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  23.8.2006, 12:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Опять же - многое зависит от готовности тратить деньги. У меня был аналогичный случай - правда, это был пресс для мукалатуры. Никогда не думал что эта услуга приносит такую прибыль... Правда движок (поддерживал давление масла в гидравлике) был 11kW. Контактор меняли каждую неделю. Отечественный. Прям планово. У дежурного электрика ящик новых стоял... Поставили Шнайдеровский. 3 месяца все было нормально, а потом подгорели контакты и на нем... Хозяин говорит - я за суточный простой теряю больше $10 000! Что еще можно придумать? Я ему воткнул частотник - уже больше года (тьфу, тьфу, тьфу) все молотит не останавливаясь...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2006, 12:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 190
 Регистрация: 4.4.2006
 Пользователь №: 2538
 
 
 
  
 | 
				Надо мягкий пускатель MSF серии, это не частотник а именно пускатель(софт стартер) и дешевле, Например от ЭМОТРОН (поставщики в россии АДЛ). Будет вечный Никаких контактов. Реверсивный пуск без проблем и перекоммутации. Стоит подумать. Я не работаю и не отношусь ни как к АДЛ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2006, 13:13 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 23 2006, 13:59 ) Надо мягкий пускатель MSF серии, это не частотник а именно пускатель(софт стартер) и дешевле.  Простите за темноту, что за зверь такой ??? Как устроен? Как работает? Есть ли аналоги у Schneider, ABB, Siemens ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  23.8.2006, 13:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 23 2006, 13:59 ) Надо мягкий пускатель MSF серии, это не частотник а именно пускатель(софт стартер) и дешевле, Например от ЭМОТРОН (поставщики в россии АДЛ). Будет вечный Никаких контактов. Реверсивный пуск без проблем и перекоммутации. Стоит подумать. Я не работаю и не отношусь ни как к АДЛ.  Мягкий пускатель управляет двигателем по двум фазам. Из-за этого во многих моделях одна фаза - просто стоит перемычка. Получается что при выключенном мягком пуске на одну из обмоток двигателя подаеться полноценная фаза, что недопустимо по требованиям техники безопасности. Выход из положения - поставить дополнительный контактор, через НО контакты которого будет подаваться команда на пуск МП. Тогда силовые контакты контактора не будут испытывать пусковых нагрузок. ЗЫ. А в этом случае можно поставить МП Шнайдеровский Альтистарт 01 - дешевле точно нету...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2006, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 190
 Регистрация: 4.4.2006
 Пользователь №: 2538
 
 
 
  
 | 
				посетите http://www.adl.ru/catalog/161  . Там подробная информация. Мы пользуем и удовлетворены качеством, ценой и сроками. К предыдущему оратору- напряжение полностью отсекается от потребителя, это точно. Это тот же частотник по силовой части , но без частотной модуляции, но поддерживает момент, разгон,останов, полная защита двигателя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  23.8.2006, 13:21 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alex_ @ Aug 23 2006, 14:13 ) Цитата(ganin @ Aug 23 2006, 13:59 )  Надо мягкий пускатель MSF серии, это не частотник а именно пускатель(софт стартер) и дешевле. Простите за темноту, что за зверь такой ??? Как устроен? Как работает? Есть ли аналоги у Schneider  По мне - Шнайдер лидер по мягкому пуску... На любой вкус и цвет... Нужны простые - 01 серия, нужны супер-пупер - 48 серия. Имхо все делают, кому не лень... У сименса, Данфосса, АББ - есть точно... Тошиба, Мюлер - тоже...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2006, 13:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 190
 Регистрация: 4.4.2006
 Пользователь №: 2538
 
 
 
  
 | 
				Безспорно, но дорого. Мы же уважаем своих клиентов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_* | 
				  23.8.2006, 13:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гость_Itez @ Aug 23 2006, 13:27 ) Вообще существуют бесконтактные пускатели типа БПР-3М http://www.zeim.ru/ru/production/catalog/a...pbr-3/index.php , но на большие мощности я не видел.Насколько я понял из неоднократного общения с ЗЭиМом (и не только), с ПБРами не всё так однозначно. Не могу писать публично, к сожалению, в силу ряда причин. Да и частным образом тоже не хотелось бы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_strelOK_* | 
				  23.8.2006, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо ВСЕМ!!! Буду думать, решать вечную проблему: ЧТОБ НЕДОРОГО И НАДЕЖНО    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  23.8.2006, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 23 2006, 14:25 ) Безспорно, но дорого. Мы же уважаем своих клиентов.  Ну, сравнивать Schneider и Emotron не корректно, да и не будем... Может перейдем к конкретным цифрам? За основу берем требуемую мощность - 7,5kW Emotron MSF-017 - 604 евро + 5% к курсу ЦБ. На сегодняшний день = 21727,62 руб. Altistart 48 ATS48D17Q - 515 евро по курсу ЦБ. На сегодняшний день = 17643,84 руб. Но можно поставить и ATS 01 ATSU01N222LT - 237 евро = 8119,59 руб. Тошиба будет еще дешевле...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2006, 15:57 |  
		| 
 Инженер-автоматик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 26.2.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2218
 
 
 
  
 | 
				У мягкого пускателя MSF от Emotron  есть ограничение в 10 пусков в час.Реверсивный пуск с MSF решается при помощи реверсивных контакторов.
 А управление идет по трем фазам, поэтому при использовании MSF дополнительный контактор между пускателем и двигателем не требуется.
 
 Для такого применения, ИМХО, простенький скалярный частотник.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  23.8.2006, 17:56 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mechatron @ Aug 23 2006, 16:57 ) Для такого применения, ИМХО, простенький скалярный частотник.  Поддерживаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_strelOK_* | 
				  24.8.2006, 9:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mechatron @ Aug 23 2006, 16:57 ) У мягкого пускателя MSF от Emotron  есть ограничение в 10 пусков в час.  Что это значит? 10 раз в час можно запустить двигатель? А по времени между пусками есть ограничение?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2006, 10:08 |  
		| 
 Инженер-автоматик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 26.2.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2218
 
 
 
  
 | 
				Да, MSF может запустить двигатель только 10 раз в час.Перерыв между пусками - порядка 5-7 минут.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_strelOK_* | 
				  24.8.2006, 11:25 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А ES400-25? У него тоже существуют такие ограничения?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2006, 12:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 102
 Регистрация: 24.1.2006
 Из: г. Москва
 Пользователь №: 1938
 
 
 
  
 | 
				А не проще ли будет чстотничек поставить? Не на много дороже получится зато надёжно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2006, 12:45 |  
		| 
 Инженер-автоматик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 26.2.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2218
 
 
 
  
 | 
				Да, для ES400-25тоже существуют ограничения на количество пусков в час. В приложенном файле находятся расчеты по минимальному времени между разгоном и торможением.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 ES_400.doc  ( 30,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  24.8.2006, 12:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не только проще, но и насколько лучше! Появляется куча возможностей для точной подгонки режима. Надежная защита от перегрузок. Что важно в данном случае - подхват на ходу... Не говоря уже о комуникационных возможностях...Не... все экономим. Скупой платит дважды, а дурак постоянно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2006, 13:58 |  
		| 
 Инженер-автоматик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 26.2.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2218
 
 
 
  
 | 
				коммуникационные возможности и защиты двигателя (все кроме КЗ по входу)  и в MSF есть.Другое дело что MSF здесь не подходит, для такого применения (6000 пусков в час) только преобразователь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2006, 15:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 190
 Регистрация: 4.4.2006
 Пользователь №: 2538
 
 
 
  
 | 
				Стало даже интересно куда потечет инженерная мысль. Предлагаю вернуться к началу. Я посчитал цикл пуска и остановки электродвигателя а по видимому и включение реверса получилось 14 секунд. Какой двигатель 7 кВт остановиться за 14 сек. Никакой. Он по видимому еще крутится , вырабатывая ЭДС а его опять включают(скорее всего из за этого и горят контакторы). Это и есть основная причина ограничения числа пусков в час для  мягких пускателей. Чтобы быстро тормозить нужны резистивные или полуроводниковые шунты, или источники постоянного тока-все мощное. Это и есть физическое ограничение, тк для торможения используются теже нагрузочные элементы(симисторы, тиристоры- не очень владею). Я думаю что засада в гидросхеме, а насос простоее питает и нет никакого ресивера или другого накопителя масла под давлением, вот он часто и включается. А пресс скорее всего работает под управлением электро клапанов или другой гидрологики(есть целая гидравлическая булевская алгебра- до этого долго работал в промавтоматике). Может надо все подругому, а не в лоб.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2006, 17:25 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 24 2006, 16:18 ) Может надо все подругому, а не в лоб.  Во-во. НЕ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЕЛИ ТАК РАБОТАТЬ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_* | 
				  25.8.2006, 8:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 24 2006, 16:18 ) Стало даже интересно куда потечет инженерная мысль. Предлагаю вернуться к началу. Я посчитал цикл пуска и остановки электродвигателя а по видимому и включение реверса получилось 14 секунд. Какой двигатель 7 кВт остановиться за 14 сек. Никакой. Он по видимому еще крутится , вырабатывая ЭДС а его опять включают(скорее всего из за этого и горят контакторы). Контакторы горят потому что выбраны неверно. В принципе ничего плохого в применении именно контакторов нет. Вопрос в том, что нужно осознанно выбирать контактор для применения. Есть четкая взаимосвязь между кол-вом коммутационных циклов (= ресурсом), током отключения и категорией применения (в данном случае АС-4). Всё, что нужно - это взять таблицу и выбрать по графику контактор.Таблицы выбора стр. 6/11...6/15 Не ради рекламы, но в качестве примера (!), потому как что применять -  личное дело каждого.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_strelOK_* | 
				  25.8.2006, 8:36 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 24 2006, 16:18 ) Я посчитал цикл пуска и остановки электродвигателя а по видимому и включение реверса получилось 14 секунд. Какой двигатель 7 кВт остановиться за 14 сек. Никакой. Он по видимому еще крутится , вырабатывая ЭДС а его опять включают(скорее всего из за этого и горят контакторы).  Цикл работы следующй: 1.Опускание плиты пресса (двигатель включен, набор давления) 2. Начало прессования (двигатель выключен, давление набрано)-10 мин 3.Выпуск газов (двигатель включен, подьем плиты и опускание)-1 мин 4. Режим прессования (Двигатель выключен, давление набрано)- 25 мин 5. Подъем плиты пресса (двигатель включен) Также стоит автоматика на случай падения давления (двигатель включен), но это происходит редко.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  25.8.2006, 9:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Судя по всему - временные интервалы достаточные... Наиболее возможные причины подгорания контактов:1. Неправильно подобранный контактор.
 2. Некачественный контактор. (плохой контакт, дребезг контактов)
 3. Некачественные соединения по линии.
 4. Подгоревшие ранее контакты по линии.
 5. Я бы проверил качество всех клемных и болтовых соединений на линии.
 
 И, как минимум - поставил бы мягкий пуск - всё пусковые токи ниже....
 Горит то не во время работы, а во время пусков\стопов....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_* | 
				  25.8.2006, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				to strelOK:Собственно, очевидный вопрос - что за контакторы применяются сейчас: номинал и производитель?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2006, 19:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 190
 Регистрация: 4.4.2006
 Пользователь №: 2538
 
 
 
  
 | 
				Какое то непсоответствие- цикл 36 минут. меньше 50 раз в сутки, где 6000 заявленых. Подбор пускателей точно поможет, все зависит от качества, но и мягкий пускатель, и частотник тоже применим.  Похоже просто неквалифицированный персонал, и плюют на техусловия, такое часто бывает, когда экономят на инжинерии. Как сказал один наш коллега-скупой платит дважды , а дурак постоянно. Медовая с чесноком да под маринованные опята в пятницу вечером после работы- это я вам скажу -жизнь!!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  25.8.2006, 20:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ganin @ Aug 25 2006, 20:05 ) Медовая с чесноком да под маринованные опята в пятницу вечером после работы- это я вам скажу -жизнь!!!!    А то слюной захлебнемся...     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |