Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Застой в кольце.
Zarat
сообщение 23.1.2012, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Доброго времени суток.
Исходные условия.
Подключение строящегося объекта к водопроводу.
Питьевой расход 2 куба в сутки
Наружнее пожаротушение 110л/с
Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана)
Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м

Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?

Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 10:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.dwg ( 75,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.1.2012, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



расход на н.п. правильно посчитан???
а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2012, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18) *
Доброго времени суток.
Исходные условия.
Подключение строящегося объекта к водопроводу.
Питьевой расход 2 куба в сутки
Наружнее пожаротушение 110л/с
Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана)
Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м

Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?

Предусмотрите раздельные системы В1 и В2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 23.1.2012, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(даниил @ 23.1.2012, 11:30) *
расход на н.п. правильно посчитан???
а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта???

Спасибо. Согласен. Нужен четвертый.

Цитата(aminopower @ 23.1.2012, 11:48) *
Предусмотрите раздельные системы В1 и В2.

Так в пожарном все равно стоять будет. smile.gif

Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.1.2012, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



пож.запас в резервуары.
на остальное ф100 хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 23.1.2012, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:14) *
пож.запас в резервуары.
на остальное ф100 хватит.

Рассматривал. Слишком большие резервуары. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2012, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:20) *
Рассматривал. Слишком большие резервуары. sad.gif

У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет? blink.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2012, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.1.2012, 11:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 16:20) *
Рассматривал. Слишком большие резервуары. sad.gif


вы получается больших не видели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.1.2012, 11:54
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 23.1.2012, 12:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54) *
Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...

Расход от зака.

Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:41) *
вы получается больших не видели.

Не видел, все больше по плотной застройке работаю. smile.gif А там и на небольшие места мало. smile.gif

Цитата(aminopower @ 23.1.2012, 12:30) *
У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет? blink.gif

На х/п можно, туда и сотку протянуть хватит. На чертеже указана граница двухэтажного здания , вокруг дорога, водопровод проложен по границе застройки. Куда такие баки впихнуть, не вижу. А насосную в здании можно конечно поставить.

Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 23.1.2012, 12:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54) *
Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...

по Москве, МГСН 110 литров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.1.2012, 13:21
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18) *
Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?

А всего два нормальных варианта:
1. Таки не 300, а 500 и "разрывать кольцо", вернее, сделать его больше с учетом нового объекта.
2. Пожрезервуары

Считаете (хотя бы грубо) стоимость вариантов, общаетесь с водоканалом, принимаете решение совместно с заком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 23.1.2012, 14:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



СП 8.13130.2009
5.1. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1
5.2. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 23.1.2012, 14:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Воооот! снилась мне в кошмарном сне 500ка! С ней я там не развернусь вообще. Возле врезки газ кругом.
Всем спасибо. Буду думать. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 23.1.2012, 14:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Давление в 500-ке какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.1.2012, 16:01
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:01) *
Так в пожарном все равно стоять будет. smile.gif

Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 23.1.2012, 16:28
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01) *
Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..

А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 23.1.2012, 17:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01) *
Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..

хм..... боюсь не пропустят, но попробую предложить.

Цитата(Fisher_dm @ 23.1.2012, 15:53) *
Давление в 500-ке какое?

Кто ж ее знает, сколько до насоса smile.gif Намек, что может не дать 10 м на ПГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.1.2012, 23:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2012, 7:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 0:22) *
Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба?

Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 9:26
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 23.1.2012, 17:28) *
А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84?

Во внутрянке такое решение применяется часто.
Обратный клапан поставить можно.
А вот что есть воздушный разрыв на напорных сетях? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 9:36
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 8:03) *
Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ)

Гениальное решение wink.gif - поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Там всего 4м3 в час и напор несколько м вод.ст. надо. Много кушать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2012, 10:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36) *
поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком.

Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 10:07
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 11:05) *
Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить?

Да Вам никто не разрешит разрывать. И дороже выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 11:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'.
75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 12:02
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 12:37) *
Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'.
75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное.

Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает..
Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км? rolleyes.gif А насос можно подобрать для установки прямо в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.1.2012, 12:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят.
2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 12:21
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:20) *
Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят.
2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много.

И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 12:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02) *
Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает..

Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо.
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02) *
Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км?.

Малые. Я про вариант только хозпитввода - d100 или d75 на длине в 1 км пока озвучили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.1.2012, 12:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный smile.gif А как же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2012, 12:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:21) *
И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте rolleyes.gif

Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная.

Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:28) *
Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный smile.gif А как же?

Последний писк-погружные насосы в пож. резервуары.

Сообщение отредактировал aminopower - 24.1.2012, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.1.2012, 14:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Конечно одну общую насосную на пож нужды...
Вряд ли там электроснабжение по 1 категории. А погружных дизельных не бывает. А второй электрический можно и погружной, тем более если нет спринклеров, то большое давление не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 14:23
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 13:59) *
Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная.

И пару артскважин. И пофиг та 500-ка.. smile.gif

Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 13:28) *
Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо.

Это как? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2012, 14:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23) *
пару артскважин.

Как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 16:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36) *
поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком.

Как-то так?
[attachment=58042:20120124...559_0003.jpg]

Сообщение отредактировал aleksey_v - 24.1.2012, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 16:54
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 17:30) *
Как-то так?
[attachment=58042:20120124...559_0003.jpg]

Ну да. Только на насос 300мм не нужно там и 40мм достаточно. Насос как можно ближе к объекту в месте где две 300мм нитки близко сходятся. На Вашей схеме за точкой подключения объекта. Можно и внутри здания если два ввода. Категорийность и резерв ему не нужны - он чисто для циркуляции в водоводах. Между врезкой всаса и напорной насоса в 300мм трубу - задвижка с электроприводом, при пожаре открывается, чтоб обе нитки равномерно работали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 17:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Честно, гидравлика - не мое, но можно комментарии к:
[attachment=58044:20120124...239_0001.JPG]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 17:22
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Насколько я понял - нормально. На вводах в здание перед водомерами стоят обратные клапаны - значит циркуляция пойдет по большому кольцу, что и требуется. Ну а в 500 вода сменяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.1.2012, 17:34
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23) *
пару артскважин. И пофиг та 500-ка.. smile.gif

Кстати да, третий нормальный вариант, который можно рассмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 17:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.1.2012, 17:56
Сообщение #41


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 20:46) *
Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит.

не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике.
бывают еще такие варианты:
на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует.
аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась.
на севере - сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.1.2012, 18:12
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 18:56) *
не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике.

Хочется всё-таки понять, как это работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.1.2012, 18:25
Сообщение #43


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



насос циркуляционный. создает перепад давления в трубах.
, перепад 7-10 м.
у воды два пути из трубопровода с высокой стороны насоса - на внутреннее кольцо и на наружное, обратно к магистрали. на внутреннем - на вводе из трубы с низким давлением стоит обратный клапан. вода туда не пойдет, пойдет в сторону магистрали.
в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.1.2012, 18:31
Сообщение #44


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 17:56) *
на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует.
аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась.
на севере - сплошь и рядом.

теория красивая....но....
чем больше (длинее) отросток, тем больше надо зажимать, чтобы вода через него прогонялась..
и сужать надо не на один сортамент в результате (по аналогии с циркуляцией ГВС (полотенчики)если на то пошло, если значительно увеличивать длину полотенчика)...
сильное уменьшение диаметра основной ветки? или ещё более сильное сужение , но уже диафрагмы...где правда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.1.2012, 19:08
Сообщение #45


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ну не надо сужать магистраль ( да и не даст никто) это - для примера.
надо поставить насос цирк. , как СержИванов предложил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 25.1.2012, 0:57
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 19:25) *
в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая.

Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2012, 9:25
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 25.1.2012, 0:57) *
Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос?

Потому, что по 500мм идёт гораздо больший поток воды чем 4м3/час. Поток турбулентный и естественно будет полное перемешивание с свежей водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 26.1.2012, 10:46
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.1.2012, 10:55
Сообщение #49


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zarat @ 26.1.2012, 10:46) *
Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить. smile.gif

вы лучше про размещение резервуаров перетрите с заказчиком...Вам же сказали, что надо техэкономию прикинуть, что ещё дешевле получиться)))
А этот вариант с перемычкой ещё водоканалу надо объяснить...а они долго думать не хотят, им надо быстро объяснить и понятно...зачем им на баланс нестандартные варианты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 26.1.2012, 11:05
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Так резервуар скучно/стандартно, а вот остальное интересно. ))))
Закину удочку и про него, конечно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных