Застой в кольце. |
|
|
|
|
23.1.2012, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Доброго времени суток. Исходные условия. Подключение строящегося объекта к водопроводу. Питьевой расход 2 куба в сутки Наружнее пожаротушение 110л/с Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана) Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?
Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 10:19
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
расход на н.п. правильно посчитан??? а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта???
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18)  Доброго времени суток. Исходные условия. Подключение строящегося объекта к водопроводу. Питьевой расход 2 куба в сутки Наружнее пожаротушение 110л/с Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана) Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м
Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей? Предусмотрите раздельные системы В1 и В2.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Цитата(даниил @ 23.1.2012, 11:30)  расход на н.п. правильно посчитан??? а если правильно, то 110 л/с через ТРИ гидранта??? Спасибо. Согласен. Нужен четвертый. Цитата(aminopower @ 23.1.2012, 11:48)  Предусмотрите раздельные системы В1 и В2. Так в пожарном все равно стоять будет.
Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 11:03
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
пож.запас в резервуары. на остальное ф100 хватит.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:14)  пож.запас в резервуары. на остальное ф100 хватит. Рассматривал. Слишком большие резервуары.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:20)  Рассматривал. Слишком большие резервуары.  У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет?
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2012, 11:31
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 16:20)  Рассматривал. Слишком большие резервуары.  вы получается больших не видели.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 11:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54)  Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо... Расход от зака. Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:41)  вы получается больших не видели. Не видел, все больше по плотной застройке работаю.  А там и на небольшие места мало.  Цитата(aminopower @ 23.1.2012, 12:30)  У Вас 110 л/с как такой расход получился? На х/п можно принять 1 ввод от точки врезки, пожарный запас хранить в 2 резервуарах, насосную на пожар разместить в этом же здании, ввод расчитать на х/п и заполнение противопожарных нужд. И что где стоять будет?  На х/п можно, туда и сотку протянуть хватит. На чертеже указана граница двухэтажного здания , вокруг дорога, водопровод проложен по границе застройки. Куда такие баки впихнуть, не вижу. А насосную в здании можно конечно поставить.
Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 12:21
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54)  Если расход на пожаротушение реальный, то резервуары противопожарные надо... по Москве, МГСН 110 литров
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 13:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18)  Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей? А всего два нормальных варианта: 1. Таки не 300, а 500 и "разрывать кольцо", вернее, сделать его больше с учетом нового объекта. 2. Пожрезервуары Считаете (хотя бы грубо) стоимость вариантов, общаетесь с водоканалом, принимаете решение совместно с заком.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
СП 8.13130.2009 5.1. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 5.2. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Воооот! снилась мне в кошмарном сне 500ка! С ней я там не развернусь вообще. Возле врезки газ кругом. Всем спасибо. Буду думать. )
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Давление в 500-ке какое?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 16:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:01)  Так в пожарном все равно стоять будет.  Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого..
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 16:28
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01)  Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого.. А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01)  Ну и пускай стоит. Он не питьевой. Отрезать электрозадвижкой от питьевого.. хм..... боюсь не пропустят, но попробую предложить. Цитата(Fisher_dm @ 23.1.2012, 15:53)  Давление в 500-ке какое? Кто ж ее знает, сколько до насоса  Намек, что может не дать 10 м на ПГ?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2012, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 0:22)  Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 куба? Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 9:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 23.1.2012, 17:28)  А может все-таки надо обеспечить воздушный разрыв и исключить возможность обратного тока воды, как того требует примечание к п.8.8 СНиП 2.04.02-84? Во внутрянке такое решение применяется часто. Обратный клапан поставить можно. А вот что есть воздушный разрыв на напорных сетях?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 9:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 8:03)  Да, за 2-ое суток не сменится, и 90 много. 75 подходит (для ПЭ) Гениальное решение  - поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Там всего 4м3 в час и напор несколько м вод.ст. надо. Много кушать не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36)  поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 10:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 11:05)  Интересно, не встречал такого. Если согласуют, то действительно лучше чем резервуары, если места действительно нет. Лучше ли чем разорвать кольцо и 500 протащить? Да Вам никто не разрешит разрывать. И дороже выйдет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'. 75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 12:37)  Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же сеть, откуда 'врезка'. 75 не пройдет по потерям, чую, да и 100 не продет. Вот на хозпит ввод повышающие насосы и ставить на трассу, наверное. Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает.. Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км?  А насос можно подобрать для установки прямо в колодце.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят. 2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:20)  Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрезервуары ставят. 2х50%. Тогда труба от врезки одна, и ее размер определяется способностью заполнить один из двух резервуаров за 1 сутки. Около 1300 м3 общий объем. Значит 2 по 650 м3 резервуары. Вот пропускная способность трубы должна обеспечить заполнение 650 м3 за 1 сутки. Получается расход 7,5 л/сек. Не так и много. И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02)  Естественно в ту же 500-ку, там то циркуляцию город обеспечивает.. Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо. Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02)  Какие потери от 4м3/час в 300мм на 2,5км?. Малые. Я про вариант только хозпитввода - d100 или d75 на длине в 1 км пока озвучили.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный  А как же?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:21)  И насосную станцию на внутреннее пожаротушение не забудьте  Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная. Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:28)  Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резервуарам насосной. Причем один из них дизельный  А как же? Последний писк-погружные насосы в пож. резервуары.
Сообщение отредактировал aminopower - 24.1.2012, 13:16
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Конечно одну общую насосную на пож нужды... Вряд ли там электроснабжение по 1 категории. А погружных дизельных не бывает. А второй электрический можно и погружной, тем более если нет спринклеров, то большое давление не требуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 14:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 13:59)  Так может сделать одну НС на ВПВ и наружку? Сеть то раздельная. И пару артскважин. И пофиг та 500-ка..  Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 13:28)  Это я намекнул, что насос никакой циркуляции не обеспечит, имхо. Это как?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23)  пару артскважин. Как вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36)  поставьте между двумя 300мм трубами перемычку с циркуляционным насосом. Т.е. замкните кольцо с насосиком. Как-то так? [attachment=58042:20120124...559_0003.jpg]
Сообщение отредактировал aleksey_v - 24.1.2012, 16:34
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 16:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 17:30)  Как-то так? [attachment=58042:20120124...559_0003.jpg] Ну да. Только на насос 300мм не нужно там и 40мм достаточно. Насос как можно ближе к объекту в месте где две 300мм нитки близко сходятся. На Вашей схеме за точкой подключения объекта. Можно и внутри здания если два ввода. Категорийность и резерв ему не нужны - он чисто для циркуляции в водоводах. Между врезкой всаса и напорной насоса в 300мм трубу - задвижка с электроприводом, при пожаре открывается, чтоб обе нитки равномерно работали.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Честно, гидравлика - не мое, но можно комментарии к: [attachment=58044:20120124...239_0001.JPG]
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 17:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Насколько я понял - нормально. На вводах в здание перед водомерами стоят обратные клапаны - значит циркуляция пойдет по большому кольцу, что и требуется. Ну а в 500 вода сменяется.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 17:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23)  пару артскважин. И пофиг та 500-ка..  Кстати да, третий нормальный вариант, который можно рассмотреть
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 17:56
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 20:46)  Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего толкового не выходит. не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике. бывают еще такие варианты: на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует. аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась. на севере - сплошь и рядом.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 18:56)  не мучайтесь, нормальная схема, и даже используется на практике. Хочется всё-таки понять, как это работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 18:25
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
насос циркуляционный. создает перепад давления в трубах. , перепад 7-10 м. у воды два пути из трубопровода с высокой стороны насоса - на внутреннее кольцо и на наружное, обратно к магистрали. на внутреннем - на вводе из трубы с низким давлением стоит обратный клапан. вода туда не пойдет, пойдет в сторону магистрали. в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 18:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 17:56)  на 500-ке между врезками - сужающее устройство, тогда во врезках есть разница давлений -вода сама циркулирует. аналог - теплоснабжение - прямая и обратка. кроме приборов отопления, есть небольшой байпас между прямой и обратной ветками, чтобы циркуляция в магистрали сохранялась. на севере - сплошь и рядом. теория красивая....но.... чем больше (длинее) отросток, тем больше надо зажимать, чтобы вода через него прогонялась.. и сужать надо не на один сортамент в результате (по аналогии с циркуляцией ГВС (полотенчики)если на то пошло, если значительно увеличивать длину полотенчика)... сильное уменьшение диаметра основной ветки? или ещё более сильное сужение , но уже диафрагмы...где правда?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2012, 19:08
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
ну не надо сужать магистраль ( да и не даст никто) это - для примера. надо поставить насос цирк. , как СержИванов предложил
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2012, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 19:25)  в магистрали тоже есть циркуляция, соответственно вода будет уходит дальше по кольцу, а в ответление пойдет свежая. Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2012, 9:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 25.1.2012, 0:57)  Почему дальше по магистрали? Почему - не в обратную сторону? Почему из магистрали вода не пойдет во второе ответвление, на которое, по идее, работает насос? Потому, что по 500мм идёт гораздо больший поток воды чем 4м3/час. Поток турбулентный и естественно будет полное перемешивание с свежей водой.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Zarat @ 26.1.2012, 10:46)  Спасибо! Интересные варианты. С сужением красиво, жаль что не сработает. Насос реально думаю. Поприкидываю как его разместить.  вы лучше про размещение резервуаров перетрите с заказчиком...Вам же сказали, что надо техэкономию прикинуть, что ещё дешевле получиться))) А этот вариант с перемычкой ещё водоканалу надо объяснить...а они долго думать не хотят, им надо быстро объяснить и понятно...зачем им на баланс нестандартные варианты...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Так резервуар скучно/стандартно, а вот остальное интересно. )))) Закину удочку и про него, конечно )
|
|
|
|
|
|