Определение требуемого напора КНС, навскидку |
|
|
|
24.1.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Уважаемые смежники, помогите. Навскидку и приблизительно определите требуемый напор КНС для прокачки 20 м3 в час стоков от ресторанного комплекса (расходы К3 и К1 приблизительно равны, К3 предварительно проходит через жироуловитель). Трубопровод существующий, стальная труба 125 мм, протяжённость 900 метров, перепад высот - 2 метра, по пути 6 дуговых поворотов на 900. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Гена @ 24.1.2012, 20:33)  Уважаемые смежники, помогите. Навскидку и приблизительно определите требуемый напор КНС для прокачки 20 м3 в час стоков от ресторанного комплекса (расходы К3 и К1 приблизительно равны, К3 предварительно проходит через жироуловитель). Трубопровод существующий, стальная труба 125 мм, протяжённость 900 метров, перепад высот - 2 метра, по пути 6 дуговых поворотов на 900. Заранее благодарю. Около 4 метров. Думаю, что труба 125 великовата.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
20 м3/ч это производительность насосов или же количество стоков от комплекса? Если производительность то метров 5-6 нужно, скорости самоочищения не обеспечите по 125 трубе.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1666
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Диаметр действительно завышен. Так навскидку 75.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.1.2012, 12:13
|
|
|
|
|
25.1.2012, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов. Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?
|
|
|
|
|
25.1.2012, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов. Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?
|
|
|
|
|
25.1.2012, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Вот тут очень аккуратно, не переусердствуйте. График совместной работы сети с насосом постройте.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Гена @ 25.1.2012, 20:32)  Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов. Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время? Хотите выдержать 0,7- увеличивайте приемный резервуар, но чую сильно придется раздувать...еще подумать стоит в 1,5 раза где-то объем больше и производительность насосов уже 35.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Гена @ 25.1.2012, 22:32)  Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время? С более высокой подачей!!!, а новый напор посчитайте.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 7:30)  С более высокой подачей!!!, а новый напор посчитайте. Спасибо, что поправили. именно так и думал, а написал шиворот-навыворот. Эпопея продолжается, сегодня ответственное лицо Заказчика, ничтоже сумняшеся сообщившее ранее перепад высот в 2 м, сегодня порадовало откровением о том, что цифирка взята чисто умозрительно, толком никто ничего не знает, отметок на схемах и планах нет. Прогуляюсь завтра-послезавтра с нивелиром, уточню.
|
|
|
|
|
22.5.2013, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Fatik @ 25.1.2012, 12:54)  20 м3/ч это производительность насосов или же количество стоков от комплекса? Если производительность то метров 5-6 нужно, скорости самоочищения не обеспечите по 125 трубе. Разве диаметр напорного трубопровода КНС определяется по максимальному часовому расходу, выраженному в секундах, а не по максимальному секундному? И, к слову.. производительность КНС должна быть не менее максимального часового или максимального секундного расхода? Имею ввиду понятия СНиП. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал mandarin13 - 22.5.2013, 18:26
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|