Гена
Уважаемые смежники, помогите. Навскидку и приблизительно определите требуемый напор КНС для прокачки 20 м3 в час стоков от ресторанного комплекса (расходы К3 и К1 приблизительно равны, К3 предварительно проходит через жироуловитель). Трубопровод существующий, стальная труба 125 мм, протяжённость 900 метров, перепад высот - 2 метра, по пути 6 дуговых поворотов на 900. Заранее благодарю.
Насосник
Цитата(Гена @ 24.1.2012, 20:33) *
Уважаемые смежники, помогите. Навскидку и приблизительно определите требуемый напор КНС для прокачки 20 м3 в час стоков от ресторанного комплекса (расходы К3 и К1 приблизительно равны, К3 предварительно проходит через жироуловитель). Трубопровод существующий, стальная труба 125 мм, протяжённость 900 метров, перепад высот - 2 метра, по пути 6 дуговых поворотов на 900. Заранее благодарю.

Около 4 метров. Думаю, что труба 125 великовата.
Fatik
20 м3/ч это производительность насосов или же количество стоков от комплекса? Если производительность то метров 5-6 нужно, скорости самоочищения не обеспечите по 125 трубе.
aminopower
Диаметр действительно завышен. Так навскидку 75.
Гена
Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов.
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?
Гена
Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов.
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?
waljunja
Вот тут очень аккуратно, не переусердствуйте. График совместной работы сети с насосом постройте.
Fatik
Цитата(Гена @ 25.1.2012, 20:32) *
Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов.
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?

Хотите выдержать 0,7- увеличивайте приемный резервуар, но чую сильно придется раздувать...еще подумать стоит в 1,5 раза где-то объем больше и производительность насосов уже 35.
Насосник
Цитата(Гена @ 25.1.2012, 22:32) *
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?

С более высокой подачей!!!, а новый напор посчитайте.
Гена
Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 7:30) *
С более высокой подачей!!!, а новый напор посчитайте.

Спасибо, что поправили. именно так и думал, а написал шиворот-навыворот. Эпопея продолжается, сегодня ответственное лицо Заказчика, ничтоже сумняшеся сообщившее ранее перепад высот в 2 м, сегодня порадовало откровением о том, что цифирка взята чисто умозрительно, толком никто ничего не знает, отметок на схемах и планах нет. Прогуляюсь завтра-послезавтра с нивелиром, уточню.
mandarin13
Цитата(Fatik @ 25.1.2012, 12:54) *
20 м3/ч это производительность насосов или же количество стоков от комплекса? Если производительность то метров 5-6 нужно, скорости самоочищения не обеспечите по 125 трубе.

Разве диаметр напорного трубопровода КНС определяется по максимальному часовому расходу, выраженному в секундах, а не по максимальному секундному?
И, к слову.. производительность КНС должна быть не менее максимального часового или максимального секундного расхода? Имею ввиду понятия СНиП. Подскажите, пожалуйста.