> Определение требуемого напора КНС, навскидку
Гена
сообщение 24.1.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Уважаемые смежники, помогите. Навскидку и приблизительно определите требуемый напор КНС для прокачки 20 м3 в час стоков от ресторанного комплекса (расходы К3 и К1 приблизительно равны, К3 предварительно проходит через жироуловитель). Трубопровод существующий, стальная труба 125 мм, протяжённость 900 метров, перепад высот - 2 метра, по пути 6 дуговых поворотов на 900. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 25.1.2012, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Гена @ 24.1.2012, 20:33) *
Уважаемые смежники, помогите. Навскидку и приблизительно определите требуемый напор КНС для прокачки 20 м3 в час стоков от ресторанного комплекса (расходы К3 и К1 приблизительно равны, К3 предварительно проходит через жироуловитель). Трубопровод существующий, стальная труба 125 мм, протяжённость 900 метров, перепад высот - 2 метра, по пути 6 дуговых поворотов на 900. Заранее благодарю.

Около 4 метров. Думаю, что труба 125 великовата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.1.2012, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



20 м3/ч это производительность насосов или же количество стоков от комплекса? Если производительность то метров 5-6 нужно, скорости самоочищения не обеспечите по 125 трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.1.2012, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Диаметр действительно завышен. Так навскидку 75.

Сообщение отредактировал aminopower - 25.1.2012, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.1.2012, 19:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов.
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.1.2012, 19:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов.
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 25.1.2012, 23:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Вот тут очень аккуратно, не переусердствуйте. График совместной работы сети с насосом постройте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 26.1.2012, 7:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Гена @ 25.1.2012, 20:32) *
Спасибо за ответы. Труба какая есть, 125-я, в скальном грунте проложенная, менять не будут. 20 м3/ч- планируемая производительность насосов.
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?

Хотите выдержать 0,7- увеличивайте приемный резервуар, но чую сильно придется раздувать...еще подумать стоит в 1,5 раза где-то объем больше и производительность насосов уже 35.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.1.2012, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Гена @ 25.1.2012, 22:32) *
Чтобы выдержать хотя бы 0,7 м/с необходимо будет брать насос с более высоким напором и выкачивать за более короткое время?

С более высокой подачей!!!, а новый напор посчитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 26.1.2012, 20:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 7:30) *
С более высокой подачей!!!, а новый напор посчитайте.

Спасибо, что поправили. именно так и думал, а написал шиворот-навыворот. Эпопея продолжается, сегодня ответственное лицо Заказчика, ничтоже сумняшеся сообщившее ранее перепад высот в 2 м, сегодня порадовало откровением о том, что цифирка взята чисто умозрительно, толком никто ничего не знает, отметок на схемах и планах нет. Прогуляюсь завтра-послезавтра с нивелиром, уточню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 22.5.2013, 18:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Fatik @ 25.1.2012, 12:54) *
20 м3/ч это производительность насосов или же количество стоков от комплекса? Если производительность то метров 5-6 нужно, скорости самоочищения не обеспечите по 125 трубе.

Разве диаметр напорного трубопровода КНС определяется по максимальному часовому расходу, выраженному в секундах, а не по максимальному секундному?
И, к слову.. производительность КНС должна быть не менее максимального часового или максимального секундного расхода? Имею ввиду понятия СНиП. Подскажите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал mandarin13 - 22.5.2013, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных