> Можно ли подавать воздух для компенсации ДУ с лестницы, если на эту лестницу выходят противопожарные двери
WasserWolf
сообщение 29.1.2012, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Имею коридор, огороженный двумя противопожарными дверями, одна из дверей выходит (основной путь эвакуации) на лестницу типа Л1 (по экспликации пожарный выход) ведущую наружу здания. На эту же лестницу ведут пути эвакуации с остальных двух этажей.
Нужно решить проблему компенсации системы ДУ, обслуживающую данный коридор при пожаре. Вести воздуховоды через лестницу не представляется возможным.
Можно ли забирать воздух для компенсации с лестницы, в которую в свою очередь воздух будет поступать через клапан в наружной стене. Меня смущают противопожарные двери, с другой стороны, ведь при пожаре эти двери будут открываться при эвакуации людей…

Если такой вариант разрешается, то не будет ли противоречить требованиям установка обычного воздушного (непротивопожарного) клапана в наружной стене лестницы?

Всем заранее спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.1.2012, 13:31
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У меня уже на одном из объектов подобное решение, но с перетоком не в коридор, а в тамбур. Клапаны на отверстиях только противодымные, никаких общего назначения. Решения принимались в рамках СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 3.2.2012, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а для чего в наружной стене огнезадерживающий клапан?

и ещё - клапан в наружной стене может примерзнуть и не открыться, может нужен утепленный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 1.3.2012, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



по моему ни в коем случае делать этого нельзя. Вот смотрите: ставя клапан в стену ЛК, мы тем самым нарушаем герметичность ЛК как пожарного отсека (дыра в стене, которая как раз открыта во время пожара!!!!). если же делать через двери замещение, то в данном случае двери находятся в естественном положении в положении "закрыто", а подсосы у противопожарных дверей, как мы знаем, ничтожно малы, след-но после эвакуации людей (максимум 1-3 минуты), замещение воздуха отсутствует, вследствие чего вентилятор выходит из строя

Сообщение отредактировал сергей140788 - 1.3.2012, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 1.3.2012, 13:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Единственно что могу добавить что клапан в коридоре надо ставить у пола, чтобы при открытых дверях дым в ЛК не пошел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.3.2012, 13:49
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Клапан ОЗК в стене между корридором и ЛК поставить можно, вот только при возгорании по команде пожарных извещателей он должен закрыться. Но тогда дверь на ЛК не открыть. Следовательно нужно другое решение искать. Например установить разгрузочный клапан на наружной стене крридора. Или подключить его к огнестойкой шахте выходящей на кровлю. Мне приходилось делать подобные решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных