Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Honeywell XLS80e конфигурирование
comcan
сообщение 22.2.2012, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый день коллеги!
Ситуация такая. Меня обязали произвести пуско-наладку АПС на XLS80e. Русское описание нашел, с этим вроде все нормально. Но хотелось бы конфигурацию делать с компьютера. С этим загвоздка. Диск с номером 020-558-100 был куплен и утерян. Мне скинули через флеш сохраненную копию, но этого диска или другого ни кто не знает.
Подскажите пожалуйста как должна называться программа с этого диска для конфигурирования данной станции и заодно документация номер 997-479 должна была находится тоже на этом диске или она поставляется в бумажном виде?
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 22.2.2012, 15:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Программа называется XLS80e Panel Configuration Tool. Версии бывают разные от 2.01 до 2.10 и старше.
Указанное руководство 997-479 суть один листик о том как установить программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 22.2.2012, 19:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Спасибо. У меня такой нет. Буду общаться с руководством. На счет описалова - "огорчительно". Я надеялся на полноценный хелп. Кстати по хелпу к программе можно понять как законнектица и начать работать?

Забыл спросить. К данной программе должен быть ключь Хасп или код. Либо все идет на диске? Что мне с руководства требовать?
Еще раз огромное спасибо. Ответы от Вас более своевременные чем от .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 24.2.2012, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Когда мне доводилось пользоваться этой программой, никакой защиты не было. Про современные версии у меня информации нет, так как в руках не держал :-(
Был так еще один щекотливый момент: для того, чтобы установить соединение нужно ввести специальный код на панели.
Причем, насколько я помню, кода этого в руководстве оператора нет :-(
Хотя возможно подойдет и какой-нибудь другой код, нужно спрашивать там, где покупали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 25.2.2012, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Спасибо за ответ.
В понедельник будем разбираться с этой темой. На счет кода знаю, но в руководстве по конфигурированию написано что коды доступа поставляются со станцией. У меня их несколько, надеюсь что какая то сопроводилока должна остаться. А то без этих кодов, на сколько я понял, даже конфу с панели не произвести. Прогу найти не смогли, будем покупать заново. Еще пока не понятный вопрос, как подключиться к 232-ому. В хелпе к проге должно это быть или как?
Как разберусь во всем обязательно отпишусь, может еще кому интересно будет.
Еще раз спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 27.2.2012, 19:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Понедельник пришел.
На счет кода. С панелью я его не нашел. Помогло то что монтажникам кто то сказал код, чтоб можно было шлейфы щупать. Вывод таков - без кода уровня 3 можно поменять только ерунду, время например. Это напоминает ESSA.
Первое впечатление - не очень удобно. Впрочем после Сименса это уже не пугает.
Программу еще не приобрели, по этому поводу пока сказать нечего. Перейду от шлейфов к конфигурированию, отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 10.3.2012, 18:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый вечер. Продолжаю тему по изучению данной станции.
Выкладываю действия с панелью для Опознавания устройств в ШС. Панель русскоязычная.

I. Опознавать устройства шлейфа

1. Нажать кнопку на панели «на другую страницу». Один или несколько раз, чтобы перейти на вкладку «Меню
пользователя»;
2. Выбрать пункт №6 – «Ввести пароль 3-го уровня»;
3. Вводим пароль;
4. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка»;
5. Нажимаем кнопку «звездочка» для входа в пункт №6 – «Конфигурация»;
6. Выбираем пункт №1 – «Конфигурация устр-в шлейфа»;
7. Выбираем пункт №3 – «Опознавать устройства шлейфа»;
8. Начать с шлейфа – выбираем 1 (для опознавания ШС №1);
9. Выбираем «ИЗВЕЩАТЕЛЬ» (для опознавания извещателей ШС);
10. Извещатель адрес – выбираем 1 (для стартового адреса извещателя 1 или
99 – если хочется произвести поиск с заду на перед);
11. Закончить у шлейфа – выбираем 1 (т.е. опознавание будет только для ШС №1);
12. Выбираем «МОДУЛЬ» (для поиска модулей после прохода поиска извещателей);
13. Модуль адрес – выбираем 99 (т.е. опознавание будет произведено для всего
ШС №1 – извещатели плюс модули);
14. Выбираем пункт №2 – «Останавливать на каждом новом изменении устройств»;
15. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка»;
16. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка» для сохранения изменения в конфигурации;

В процессе опознавания будут выводится сообщения такие как «Повторение адреса» и подобные ошибки. При сканировании модулей найденный модуль приведет к остановке процесса опознавания, необходимо произвести выбор какой тип устройства у вас с данным адресом (т.е. станция находит адрес, а что по этому адресу находится за устройство ей неизвестно и она просит вас уточнить тип устройства). После ввода информации по модулю сканирование возобновится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 10.3.2012, 18:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



II. Просмотр состояния ШС.

1. Нажать кнопку на панели «на другую страницу». Один или несколько раз, чтобы перейти на вкладку «Меню пользователя»;
2. Выбрать пункт №3 – «Регистрация данных/дисплей/печать»;
3. Выбрать пункт №1 – «Регистрировать/показать данные уст-в»;
4. Выбираем «ИЗВЕЩАТЕЛЬ» (если необходимо просмотреть модуль – соответственно выбираем «МОДУЛЬ»);
5. «Указать номер зоны» - выбираем номер зоны в которой находится ШС;
6. Нажимаем кнопку «курсор вправо» при этом будут выведены данные на против извещателей или модулей;
7. Далее кнопками курсора вверх/вниз перемещаемся по шлейфу.

Таким образом можно просмотреть тип устройства по данному адресу и его состояние в процентах. 0% - датчик не в норме. 0% может быть только у модуля с релейным выходом – УПРВ. РПИ – ручник, НБЛ – входной модуль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Selle
сообщение 4.4.2012, 22:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716



Надеюсь вашему руководству известно, что в случае программирования и запуска данной системы специалистом не прошедшим обучение в Honeywell, - гарантия на это оборудование распространяться не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
верховцев
сообщение 31.7.2012, 21:48
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2012
Пользователь №: 158344



Программа не защищена, купить можно у Ханивелл, стоит недорого к моему удивлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 8.9.2012, 22:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Здравствуйте. Объект практически доделал. Программа не защищена, стоит не дорого, но идет до потребителя не потребно долго. Для нормального пуска системы главное условие - отличный монтаж. Станции не любят многих птюх, которые допускают монтажники. А так, все работает нормально, правда к разработчикам данных станций вопросы появились. Прога для конфигурирвания называется - XLS Series Configuration Tool v3.06.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 14.9.2012, 15:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(comcan @ 8.9.2012, 23:52) *
Здравствуйте. Объект практически доделал. Программа не защищена, стоит не дорого, но идет до потребителя не потребно долго. Для нормального пуска системы главное условие - отличный монтаж. Станции не любят многих птюх, которые допускают монтажники. А так, все работает нормально, правда к разработчикам данных станций вопросы появились. Прога для конфигурирвания называется - XLS Series Configuration Tool v3.06.

По моим данным версия 3.06 отозвана производителем, так как обнаружена ситуация при которой она портит всю БД.
Рекомендуемая версия 3.09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Parus_13__*
сообщение 10.2.2016, 10:48
Сообщение #13





Guest Forum






Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 10.2.2016, 15:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 10:48) *
Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть...

У официало точно можно. И стоила она на удивление разумных денег. Как сейчас не знаю,
возможно подорожало из-за курса бакса и евро :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Parus_13__*
сообщение 10.2.2016, 17:51
Сообщение #15





Guest Forum






есть одна проблемка .... на панели которая через ландтроник была подключена к поинт серверу была залита панель с адресом ноль.... после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель, точнее он ее видит но через некоторое время пишет ошибку и панель отваливается... Сообщение, No reply\fault connecting\, Подскажите как исправить ситуацию....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 11.2.2016, 15:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 17:51) *
есть одна проблемка .... на панели которая через ландтроник была подключена к поинт серверу была залита панель с адресом ноль.... после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель, точнее он ее видит но через некоторое время пишет ошибку и панель отваливается... Сообщение, No reply\fault connecting\, Подскажите как исправить ситуацию....

Сколько всего панелей? Панель с адресом 0 подразумевает standalone т.е. единичную автономную панель.
Что означает фраза: "после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель.."
А до того, что простите за бд былa установленa?

Сообщение отредактировал Y&S - 11.2.2016, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Parus_13__*
сообщение 15.2.2016, 12:02
Сообщение #17





Guest Forum






Добрый день... в продолжение вопроса... Всего 10 панелей все Peer-to-Peer. Корявая БД то есть произошел сбой в передаче данных из PC в Панель (база данных с отсутствием извещателей и модулей так с сказать 0). Еще вопросы
1.Что означает ошибка - Сбой терминала RS232- переустановили плату, проверили настройки порта, поменяли Ландтроник. - ни чего не помогло ошибка присутствует.
2. Как исправить ошибку - сбой канала XLSNet- проверили оптику флюком - в норме - из за этой ошибки Панель не видит другие панели- что делать? Все панели Peer-to-Peer
3. Переодлически отваливается COM1 (порт соединения с PC) - почемуто просит выюрать COM3 - ???-
Заранее спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 15.2.2016, 15:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Parus_13_ @ 15.2.2016, 12:02) *
Добрый день... в продолжение вопроса... Всего 10 панелей все Peer-to-Peer. Корявая БД то есть произошел сбой в передаче данных из PC в Панель (база данных с отсутствием извещателей и модулей так с сказать 0). Еще вопросы
1.Что означает ошибка - Сбой терминала RS232- переустановили плату, проверили настройки порта, поменяли Ландтроник. - ни чего не помогло ошибка присутствует.
2. Как исправить ошибку - сбой канала XLSNet- проверили оптику флюком - в норме - из за этой ошибки Панель не видит другие панели- что делать? Все панели Peer-to-Peer
3. Переодлически отваливается COM1 (порт соединения с PC) - почемуто просит выюрать COM3 - ???-
Заранее спасибо за помощь

Если Peer-to-Peer то никакой панели с адресом 0 быть не может.
1. Или битая карта или установлена в неверный слот
2. Возможно перепутаны RX и TX
3. У Вас похоже в системе "солянка" из нескольких установок или "хвосты" от некорректно удаленной установки. Об этом кстати говорит и упоминание панели 0.

Восстановите старую нормальную рабочую базу из бекапа или переустановите пустую базу из шаблона и заполните по новой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 28.8.2016, 6:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Коллеги подскажите пожалуйста по станции xls80e
Собрали на объекте два шлейфа L1 и L2, все извещатели и модули на станции в режиме тест отображаются, но при этом приходит 2 вида неисправностей:

1)Потеря части шлейфа 1
2)Предполагаемый разрыв шлейф 1

Шлейф прозвонили, на землю нигде ничего не коротит, подскажите куда копать далее.

И еще вопрос как сделать так, чтобы встроенный динамик не издавал звук длительностью 2 сек, каждые 3 минуты.


Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 10:48) *
Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть...

Скиньте почту, я вам вышлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 11.9.2016, 18:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 28.8.2016, 6:21) *
Коллеги подскажите пожалуйста по станции xls80e
Собрали на объекте два шлейфа L1 и L2, все извещатели и модули на станции в режиме тест отображаются, но при этом приходит 2 вида неисправностей:

1)Потеря части шлейфа 1
2)Предполагаемый разрыв шлейф 1

Шлейф прозвонили, на землю нигде ничего не коротит, подскажите куда копать далее.

Шлейфы кольцевые? Базы под датчики старые или новые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 19.9.2016, 5:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 11.9.2016, 18:15) *
Шлейфы кольцевые? Базы под датчики старые или новые?

Шлейфы кольцевые. (ELIB) Базы новые. B501
И еще вопрос: Как отключить программно зуммер на панели, на этапе наладки?

Сообщение отредактировал AlexeyFS - 19.9.2016, 5:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 19.9.2016, 14:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 19.9.2016, 5:57) *
Шлейфы кольцевые. (ELIB) Базы новые. B501
И еще вопрос: Как отключить программно зуммер на панели, на этапе наладки?

Раз шлейфы кольцевые и базы новые (с разрывом), то проверяйте качество монтажа. Предположу, что где-то перепутаны вход и выход.

Программно зумер в данной панели отключить нельзя!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 23.9.2016, 1:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 19.9.2016, 14:37) *
Раз шлейфы кольцевые и базы новые (с разрывом), то проверяйте качество монтажа. Предположу, что где-то перепутаны вход и выход.

Программно зумер в данной панели отключить нельзя!!!


В моем проекте используются извещатели двух типов
1) TC806EIS1012/IV Дымовой с изолятором
2) TC806ES1012/IV Дымовой без изолятора

Правильно ли я понимаю, что на извещателях первого типа Критично подключение In/Out, а на извещателях второго типа, такое подключение не критично.

И второй вопрос:
Как организовать мониторинг устройства с нормально закрытыми контактами?

Уважаемый Y&S Спасибо за исчерпывающие ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 23.9.2016, 15:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 23.9.2016, 1:49) *
В моем проекте используются извещатели двух типов
1) TC806EIS1012/IV Дымовой с изолятором
2) TC806ES1012/IV Дымовой без изолятора

Правильно ли я понимаю, что на извещателях первого типа Критично подключение In/Out, а на извещателях второго типа, такое подключение не критично.

И второй вопрос:
Как организовать мониторинг устройства с нормально закрытыми контактами?

Уважаемый Y&S Спасибо за исчерпывающие ответы.

В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз.
Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации).
От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно.

Сообщение отредактировал Y&S - 23.9.2016, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 23.9.2016, 16:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 23.9.2016, 15:40) *
В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз.
Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации).
От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно.

Спасибо, будем разбираться дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 28.9.2016, 15:14
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 23.9.2016, 15:40) *
В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз.
Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации).
От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно.


Уважаемый Коллега, подскажите мне пожалуйста, как осуществлять выгрузку точек сигнализации в EBI. Станция в Кольце Peer to Peer. Надо выгрузить одну станцию. Какие действия необходимо произвести с Point Server? Спасибо.

Сообщение отредактировал AlexeyFS - 28.9.2016, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 29.9.2016, 20:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 28.9.2016, 15:14) *
Уважаемый Коллега, подскажите мне пожалуйста, как осуществлять выгрузку точек сигнализации в EBI. Станция в Кольце Peer to Peer. Надо выгрузить одну станцию. Какие действия необходимо произвести с Point Server? Спасибо.

Есть такое руководство Point Server Installation manual для Вашей версии. Обычно лежит в папке Literature и поставляется вместе с поинт сервером.
От версии к версии имеются незначительные различия.
Общий порядок действий:
1. Определяете установку
2. Определяете панель
3. Определяете связь с кольцом
4. Перезапускаете поинт сервер
5. Если связь с панелью поднялась переходите в свойствах панели на закладку Обслуживание
6. Выгружаете 1 шлейф или всю панель (в зависимости от версии)
7. Перезапускаете поинт сервер
8. Запускаете пакетники или xlspointutility

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 2.10.2016, 7:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 29.9.2016, 20:54) *
Есть такое руководство Point Server Installation manual для Вашей версии. Обычно лежит в папке Literature и поставляется вместе с поинт сервером.
От версии к версии имеются незначительные различия.
Общий порядок действий:
1. Определяете установку
2. Определяете панель
3. Определяете связь с кольцом
4. Перезапускаете поинт сервер
5. Если связь с панелью поднялась переходите в свойствах панели на закладку Обслуживание
6. Выгружаете 1 шлейф или всю панель (в зависимости от версии)
7. Перезапускаете поинт сервер
8. Запускаете пакетники или xlspointutility


Спасибо Вам большое за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 5.10.2016, 19:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Уважаемые Коллеги, проясните для меня следующую ситуацию. Сделал проект шлейфов(Setup309) для панели xls80e. Когда прописывал Извещатели и Модуля, то не ставил галку TC800A. Можно ли мне сейчас каким-то образом перейти с установленного по умолчанию протокола CLIP, на реально функционирующий TC800A?
Заранее благодарю за ответы.

Сообщение отредактировал AlexeyFS - 5.10.2016, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 6.10.2016, 3:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(AlexeyFS @ 5.10.2016, 19:37) *
Уважаемые Коллеги, проясните для меня следующую ситуацию. Сделал проект шлейфов(Setup309) для панели xls80e. Когда прописывал Извещатели и Модуля, то не ставил галку TC800A. Можно ли мне сейчас каким-то образом перейти с установленного по умолчанию протокола CLIP, на реально функционирующий TC800A?
Заранее благодарю за ответы.


Коллеги разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 9.10.2016, 15:44
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800?
И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP?

Сообщение отредактировал AlexeyFS - 9.10.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 9.10.2016, 23:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 9.10.2016, 15:44) *
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800?
И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP?

Да такое возможно. Это называется смешанный режим. Но в нем допускается использование только 40 clip устройств
(количество лучше уточнить пишу по памяти). Требует прошивки не ниже 4.64
Снятый чек бокс - CLIP, поставленный - Advanced Protocol (ТС800А)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 12.10.2016, 3:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается.
Y&S Спасибо вам за ответы.

Сообщение отредактировал AlexeyFS - 12.10.2016, 3:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 19.10.2016, 4:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26) *
Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается.
Y&S Спасибо вам за ответы.


My dear friends, I need help (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 19.10.2016, 12:03
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26) *
Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается.
Y&S Спасибо вам за ответы.

В командировке я в долбенях с хреновым инетом. mad.gif
Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 20.10.2016, 4:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 19.10.2016, 12:03) *
В командировке я в долбенях с хреновым инетом. mad.gif
Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма?

Тоже сижу за полярным кругом)))
Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 20.10.2016, 8:53
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 20.10.2016, 4:46) *
Тоже сижу за полярным кругом)))
Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM.

Все верно. Других вариантов нет :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 21.10.2016, 2:51
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 20.10.2016, 8:53) *
Все верно. Других вариантов нет :-(

Спасибо. И желаю скорейшего возвращения в родные края!!!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 25.10.2016, 3:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 25.10.2016, 11:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 3:16) *
Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А))

3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек.
Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 25.10.2016, 14:58
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 25.10.2016, 11:55) *
3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек.
Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят sad.gif

Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_13
сообщение 25.10.2016, 23:08
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277390



Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 14:58) *
Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать.


Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 28.10.2016, 3:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Aleks_13 @ 25.10.2016, 23:08) *
Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика

Теперь его знаю и я)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 8.11.2016, 12:53
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Коллеги, у меня следующий вопрос. Скажите пожалуйста, шлейф работает нормально но по прошествии некоторого времени почти на всех устройствах выходит ошибка Tx hard full и двойники по этим адресам. После сброса все продолжает работать, неопределенное время. Спасибо большое всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 19.11.2016, 22:42
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!?
Проверил все устройства в контуре все ок,. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 20.11.2016, 19:45
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(chivinvv @ 19.11.2016, 22:42) *
Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!?
Проверил все устройства в контуре все ок,. helpsmilie.gif

Устройства с нестабильным контактом-появляется данная неисправность? Если только двойник то смотрите адреса еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 22.11.2016, 17:20
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Если кому не трудно, подскажите каких ошибок "событий" ждать от системы, их причины и решения!? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 29.11.2016, 4:17
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 1.12.2016, 15:06
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 29.11.2016, 4:17) *
Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек?

После задержки в 600 секунд поднимай флаг.
От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 2.12.2016, 5:05
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 1.12.2016, 15:06) *
После задержки в 600 секунд поднимай флаг.
От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг.

498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь(((
Другого способа никакого нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 2.12.2016, 23:04
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 2.12.2016, 5:05) *
498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь(((
Другого способа никакого нет?

Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель.
Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель.
Работаете практически на пределе :-(

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 3.12.2016, 3:55
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 2.12.2016, 23:04) *
Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель.
Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель.
Работаете практически на пределе :-(

Вот к этому решению медленно и верно подходим).
А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 5.12.2016, 16:04
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlexeyFS @ 3.12.2016, 3:55) *
Вот к этому решению медленно и верно подходим).
А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?

В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 5.12.2016, 17:35
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???



И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 5.12.2016, 19:47
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35) *
Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???

Скорее всего дело в повышенном сопротивлении и\или емкости шлейфа.
Насколько я помню при сопротивлении большее 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.

Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35) *
И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!

КЗ - тревога,
Обрыв - неисправности
Если совсем по уму: М1 - ТРЕВОГА, М2 - НЕИСПРАВНОСТЬ, СМ1 - Сброс питания лучевиков


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 6.12.2016, 3:58
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Y&S @ 5.12.2016, 16:04) *
В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?

Да, в журнале событий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 16.12.2016, 5:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста как сделать так чтобы при приходе тревожного сообщения(Пожар) на EBI открывался соответствующий дисплей с сработавшим извещателем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 2.3.2017, 18:56
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать?
Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально?
В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 7.3.2017, 14:20
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(chivinvv @ 2.3.2017, 18:56) *
Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать?
Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально?
В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"

Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете?
Возможно они у Вас многоголовые!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 7.3.2017, 14:54
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 14:20) *
Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете?
Возможно они у Вас многоголовые!!!


TC810E1040
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 7.3.2017, 17:19
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(chivinvv @ 7.3.2017, 14:54) *
TC810E1040

Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068?
Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа.
Ошибок Тх и Rx нет?
Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.

Сообщение отредактировал Y&S - 7.3.2017, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 7.3.2017, 19:43
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 17:19) *
Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068?
Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа.
Ошибок Тх и Rx нет?
Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.


нет, таких нет, и ошибок таких нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chivinvv
сообщение 8.3.2017, 21:26
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636



Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 10.3.2017, 17:41
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(chivinvv @ 8.3.2017, 21:26) *
Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо!

Если не 1-2 штуки то можно купить в представительстве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlohaHawaii
сообщение 27.4.2017, 19:31
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984



Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам.
1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет.
2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого?
3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой?
4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать?
5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 28.4.2017, 21:09
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(AlohaHawaii @ 27.4.2017, 19:31) *
Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам.
1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет.
2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого?
3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой?
4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать?
5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках.

Большинство из выше перечисленных ошибок горит о несоблюдении параметров шлейфа (сопротивление и емкость).
К сожалению лечение возможно только перекладкой кабеля с большим сечением проводников.
Сопротивление пустого шлейфа без устройств не должно превышать 37 Ом, при сопротивлении 37-50 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.
При сопротивлении больше 75 Ом - полная ж..
Sensor type mismatch - говорит о несоответствии типа извещателя. Например, запрограммирован дымовой, а установлен тепловой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 28.6.2017, 16:05
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Коллеги подскажите, перестали выгружаться точки из xls80 в ebi. Точнее выгрузка происходит но не всех устройств. При этом не выгруженные устройства панель видит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rtt2
сообщение 24.11.2017, 19:52
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425



Доброго времени суток.
Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе.
Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 26.11.2017, 21:33
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52) *
Доброго времени суток.
Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе.
Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.

Если двойных адресов на самом деле нет, то данные ошибки обычно говорят о повышенном сопротивлении и емкости кабеля.
Об этом же свидетельствует ошибка об угасании сигнала.
Для корректного определения двойных адресов сопротивление шлефа не должно превышать 37 Ом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rtt2
сообщение 28.11.2017, 22:35
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425



Y&S, спасибо. Буду ковырять шлейф.
Еще посоветуйте, пожалуйста, специализированную литературу по адресным пожарным системам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlohaHawaii
сообщение 6.12.2017, 16:26
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984



Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52) *
Доброго времени суток.
Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе.
Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.

Не обязательно. В ходе разбора наследия своего наткнулся на проблему с модулями, а именно от возраста отлетают ножки крутилок выставления адреса, в следствие чего адреса слетают и появляется за двойка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlohaHawaii
сообщение 24.4.2018, 14:17
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984



Коллеги, добрый день!!!

На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС.

Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют.

Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей.

https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.be


Сталкивался ли кто с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 1.8.2018, 23:39
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(AlohaHawaii @ 24.4.2018, 14:17) *
Коллеги, добрый день!!!

На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС.

Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют.

Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей.

https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.be


Сталкивался ли кто с подобным?


Сталкивался. Решается несложными манипуляциями с шлейфами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KamilSH
сообщение 19.11.2018, 22:31
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351455



Доброго всем дня.

Коллеги, может кто сталкивался с проблемой: сопротивление шлейфа прибором POL 8-9 ом. Сенсоров дымовых 70шт. адресов модулей 60, РПИ -2.
Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка.
Голову сломал с этим РПИ.
Может кто то что подскажет.

Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 22.12.2018, 19:13
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(KamilSH @ 19.11.2018, 22:31) *
Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже.

Частота опроса в общем случае зависит от количества устройств в шлейфе: чем меньше устройств тем чаще опрос.

Цитата
Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка.

Т.е. срабатывает в тревогу сам по себе? Протокол опроса какой: CLIP или TC800A?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KamilSH
сообщение 24.12.2018, 10:58
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351455



Спасибо за ответ.

Разобрался. Шлейф коротил на PE. Панель пыталась удерживать шлейф. Сенсоры при этом уходили на время в 0% , а ручник в сработку.
Нашел место - убрал - теперь месяц уже спокойно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rtt2
сообщение 26.8.2019, 15:40
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425



Удалось разобраться с ошибкой двойного адреса на шлейфе: как оказалось на шлейфе присутсвовали коммутационные коробки с клеммниками, что давало сопротивление шлейфа в 48 ом. После протяжки всех клеммников сопротивление снизилось до 38 ом и ошибка пропала. Всем спасибо за советы.
Но возник следующая проблема: ошибка "Кратковременное отсутствие \ CurrentTransientMissingDevice" пожарного дымоизвещателя в ПО Honeywell EBI, причем ошибка присутствует на каждом датчике только одного шлейфа. На панелях же XLS80 нет никаких ошибок. Буду благодарен за совет.

Сообщение отредактировал rtt2 - 26.8.2019, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ярослав сочи
сообщение 4.12.2019, 15:23
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.12.2019
Пользователь №: 369753



Здравствуйте, Уважаемые!
Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник.
Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону.
Буду благодарен за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 17.12.2019, 10:29
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Цитата(Ярослав сочи @ 4.12.2019, 15:23) *
Здравствуйте, Уважаемые!
Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник.
Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону.
Буду благодарен за ответы!

Да в районе 10Круб это стоит, вместе с русификацией дискрипторов, выгрузки точек из панелей и прорисовкой дисплеев в EBI. А что за объект у вас такой? а то 9 лет пусконалаживал honeywell в Сочи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexalex66
сообщение 28.10.2021, 12:37
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 372590



А возможно ли в данной станции реализовать алгоритм В?
Алгоритм В предполагает уход системы в «Пожар» по сработке одного извещателя с перезапросом или по сработке двух извещателей. Причем, это должно работать так: срабатывает один извещатель, а потом в течение не более 60 секунд должен произойти его перезапрос. Если он опять сработает, то пожар. Если в течение этих 60 секунд сработает еще один извещатель – тоже пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kamran
сообщение 22.1.2024, 6:50
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2024
Пользователь №: 426124



Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо.

Сообщение отредактировал Kamran - 22.1.2024, 7:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20240122_082331.jpg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 24.1.2024, 14:29
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Kamran @ 22.1.2024, 6:50) *
Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо.

Предположу, что какой-то из устройств неверно отдает свой адрес. Точнее отдает его как 0. Порробуй методом половинных делений дробить щлейф, чтобы найти проблемное устройство. Это верно для случая, когда у Вас действительно нет устройства с адресом 0. Обычно адрес 0 у устройства с завода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ustinch
сообщение 11.3.2024, 13:57
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2024
Пользователь №: 427928



Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 15.3.2024, 12:24
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Ustinch @ 11.3.2024, 13:57) *
Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом?

Подключаетесь кабелем к сервисному разъему на матери и выгружаете в программу.
При этом нужно знать код 3 уровня панели т.к. без него соединение не установится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lorenzo
сообщение 17.10.2024, 5:14
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2024
Пользователь №: 435355



Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных