Honeywell XLS80e конфигурирование |
|
|
|
22.2.2012, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый день коллеги! Ситуация такая. Меня обязали произвести пуско-наладку АПС на XLS80e. Русское описание нашел, с этим вроде все нормально. Но хотелось бы конфигурацию делать с компьютера. С этим загвоздка. Диск с номером 020-558-100 был куплен и утерян. Мне скинули через флеш сохраненную копию, но этого диска или другого ни кто не знает. Подскажите пожалуйста как должна называться программа с этого диска для конфигурирования данной станции и заодно документация номер 997-479 должна была находится тоже на этом диске или она поставляется в бумажном виде? Большое спасибо!
|
|
|
|
|
22.2.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Программа называется XLS80e Panel Configuration Tool. Версии бывают разные от 2.01 до 2.10 и старше. Указанное руководство 997-479 суть один листик о том как установить программу.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Спасибо. У меня такой нет. Буду общаться с руководством. На счет описалова - "огорчительно". Я надеялся на полноценный хелп. Кстати по хелпу к программе можно понять как законнектица и начать работать?
Забыл спросить. К данной программе должен быть ключь Хасп или код. Либо все идет на диске? Что мне с руководства требовать? Еще раз огромное спасибо. Ответы от Вас более своевременные чем от .....
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Когда мне доводилось пользоваться этой программой, никакой защиты не было. Про современные версии у меня информации нет, так как в руках не держал :-( Был так еще один щекотливый момент: для того, чтобы установить соединение нужно ввести специальный код на панели. Причем, насколько я помню, кода этого в руководстве оператора нет :-( Хотя возможно подойдет и какой-нибудь другой код, нужно спрашивать там, где покупали.
|
|
|
|
|
25.2.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Спасибо за ответ. В понедельник будем разбираться с этой темой. На счет кода знаю, но в руководстве по конфигурированию написано что коды доступа поставляются со станцией. У меня их несколько, надеюсь что какая то сопроводилока должна остаться. А то без этих кодов, на сколько я понял, даже конфу с панели не произвести. Прогу найти не смогли, будем покупать заново. Еще пока не понятный вопрос, как подключиться к 232-ому. В хелпе к проге должно это быть или как? Как разберусь во всем обязательно отпишусь, может еще кому интересно будет. Еще раз спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Понедельник пришел. На счет кода. С панелью я его не нашел. Помогло то что монтажникам кто то сказал код, чтоб можно было шлейфы щупать. Вывод таков - без кода уровня 3 можно поменять только ерунду, время например. Это напоминает ESSA. Первое впечатление - не очень удобно. Впрочем после Сименса это уже не пугает. Программу еще не приобрели, по этому поводу пока сказать нечего. Перейду от шлейфов к конфигурированию, отпишусь.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый вечер. Продолжаю тему по изучению данной станции. Выкладываю действия с панелью для Опознавания устройств в ШС. Панель русскоязычная.
I. Опознавать устройства шлейфа
1. Нажать кнопку на панели «на другую страницу». Один или несколько раз, чтобы перейти на вкладку «Меню пользователя»; 2. Выбрать пункт №6 – «Ввести пароль 3-го уровня»; 3. Вводим пароль; 4. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка»; 5. Нажимаем кнопку «звездочка» для входа в пункт №6 – «Конфигурация»; 6. Выбираем пункт №1 – «Конфигурация устр-в шлейфа»; 7. Выбираем пункт №3 – «Опознавать устройства шлейфа»; 8. Начать с шлейфа – выбираем 1 (для опознавания ШС №1); 9. Выбираем «ИЗВЕЩАТЕЛЬ» (для опознавания извещателей ШС); 10. Извещатель адрес – выбираем 1 (для стартового адреса извещателя 1 или 99 – если хочется произвести поиск с заду на перед); 11. Закончить у шлейфа – выбираем 1 (т.е. опознавание будет только для ШС №1); 12. Выбираем «МОДУЛЬ» (для поиска модулей после прохода поиска извещателей); 13. Модуль адрес – выбираем 99 (т.е. опознавание будет произведено для всего ШС №1 – извещатели плюс модули); 14. Выбираем пункт №2 – «Останавливать на каждом новом изменении устройств»; 15. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка»; 16. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка» для сохранения изменения в конфигурации;
В процессе опознавания будут выводится сообщения такие как «Повторение адреса» и подобные ошибки. При сканировании модулей найденный модуль приведет к остановке процесса опознавания, необходимо произвести выбор какой тип устройства у вас с данным адресом (т.е. станция находит адрес, а что по этому адресу находится за устройство ей неизвестно и она просит вас уточнить тип устройства). После ввода информации по модулю сканирование возобновится.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
II. Просмотр состояния ШС.
1. Нажать кнопку на панели «на другую страницу». Один или несколько раз, чтобы перейти на вкладку «Меню пользователя»; 2. Выбрать пункт №3 – «Регистрация данных/дисплей/печать»; 3. Выбрать пункт №1 – «Регистрировать/показать данные уст-в»; 4. Выбираем «ИЗВЕЩАТЕЛЬ» (если необходимо просмотреть модуль – соответственно выбираем «МОДУЛЬ»); 5. «Указать номер зоны» - выбираем номер зоны в которой находится ШС; 6. Нажимаем кнопку «курсор вправо» при этом будут выведены данные на против извещателей или модулей; 7. Далее кнопками курсора вверх/вниз перемещаемся по шлейфу.
Таким образом можно просмотреть тип устройства по данному адресу и его состояние в процентах. 0% - датчик не в норме. 0% может быть только у модуля с релейным выходом – УПРВ. РПИ – ручник, НБЛ – входной модуль.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716

|
Надеюсь вашему руководству известно, что в случае программирования и запуска данной системы специалистом не прошедшим обучение в Honeywell, - гарантия на это оборудование распространяться не будет.
|
|
|
|
|
31.7.2012, 21:48
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2012
Пользователь №: 158344

|
Программа не защищена, купить можно у Ханивелл, стоит недорого к моему удивлению.
|
|
|
|
|
8.9.2012, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Здравствуйте. Объект практически доделал. Программа не защищена, стоит не дорого, но идет до потребителя не потребно долго. Для нормального пуска системы главное условие - отличный монтаж. Станции не любят многих птюх, которые допускают монтажники. А так, все работает нормально, правда к разработчикам данных станций вопросы появились. Прога для конфигурирвания называется - XLS Series Configuration Tool v3.06.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(comcan @ 8.9.2012, 23:52)  Здравствуйте. Объект практически доделал. Программа не защищена, стоит не дорого, но идет до потребителя не потребно долго. Для нормального пуска системы главное условие - отличный монтаж. Станции не любят многих птюх, которые допускают монтажники. А так, все работает нормально, правда к разработчикам данных станций вопросы появились. Прога для конфигурирвания называется - XLS Series Configuration Tool v3.06. По моим данным версия 3.06 отозвана производителем, так как обнаружена ситуация при которой она портит всю БД. Рекомендуемая версия 3.09
|
|
|
|
Гость_Parus_13__*
|
10.2.2016, 10:48
|
Guest Forum

|
Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть...
|
|
|
|
|
10.2.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 10:48)  Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть... У официало точно можно. И стоила она на удивление разумных денег. Как сейчас не знаю, возможно подорожало из-за курса бакса и евро :-(
|
|
|
|
Гость_Parus_13__*
|
10.2.2016, 17:51
|
Guest Forum

|
есть одна проблемка .... на панели которая через ландтроник была подключена к поинт серверу была залита панель с адресом ноль.... после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель, точнее он ее видит но через некоторое время пишет ошибку и панель отваливается... Сообщение, No reply\fault connecting\, Подскажите как исправить ситуацию....
|
|
|
|
|
11.2.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 17:51)  есть одна проблемка .... на панели которая через ландтроник была подключена к поинт серверу была залита панель с адресом ноль.... после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель, точнее он ее видит но через некоторое время пишет ошибку и панель отваливается... Сообщение, No reply\fault connecting\, Подскажите как исправить ситуацию.... Сколько всего панелей? Панель с адресом 0 подразумевает standalone т.е. единичную автономную панель. Что означает фраза: "после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель.." А до того, что простите за бд былa установленa?
Сообщение отредактировал Y&S - 11.2.2016, 15:24
|
|
|
|
Гость_Parus_13__*
|
15.2.2016, 12:02
|
Guest Forum

|
Добрый день... в продолжение вопроса... Всего 10 панелей все Peer-to-Peer. Корявая БД то есть произошел сбой в передаче данных из PC в Панель (база данных с отсутствием извещателей и модулей так с сказать 0). Еще вопросы 1.Что означает ошибка - Сбой терминала RS232- переустановили плату, проверили настройки порта, поменяли Ландтроник. - ни чего не помогло ошибка присутствует. 2. Как исправить ошибку - сбой канала XLSNet- проверили оптику флюком - в норме - из за этой ошибки Панель не видит другие панели- что делать? Все панели Peer-to-Peer 3. Переодлически отваливается COM1 (порт соединения с PC) - почемуто просит выюрать COM3 - ???- Заранее спасибо за помощь
|
|
|
|
|
15.2.2016, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Parus_13_ @ 15.2.2016, 12:02)  Добрый день... в продолжение вопроса... Всего 10 панелей все Peer-to-Peer. Корявая БД то есть произошел сбой в передаче данных из PC в Панель (база данных с отсутствием извещателей и модулей так с сказать 0). Еще вопросы 1.Что означает ошибка - Сбой терминала RS232- переустановили плату, проверили настройки порта, поменяли Ландтроник. - ни чего не помогло ошибка присутствует. 2. Как исправить ошибку - сбой канала XLSNet- проверили оптику флюком - в норме - из за этой ошибки Панель не видит другие панели- что делать? Все панели Peer-to-Peer 3. Переодлически отваливается COM1 (порт соединения с PC) - почемуто просит выюрать COM3 - ???- Заранее спасибо за помощь Если Peer-to-Peer то никакой панели с адресом 0 быть не может. 1. Или битая карта или установлена в неверный слот 2. Возможно перепутаны RX и TX 3. У Вас похоже в системе "солянка" из нескольких установок или "хвосты" от некорректно удаленной установки. Об этом кстати говорит и упоминание панели 0. Восстановите старую нормальную рабочую базу из бекапа или переустановите пустую базу из шаблона и заполните по новой.
|
|
|
|
|
28.8.2016, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Коллеги подскажите пожалуйста по станции xls80e Собрали на объекте два шлейфа L1 и L2, все извещатели и модули на станции в режиме тест отображаются, но при этом приходит 2 вида неисправностей: 1)Потеря части шлейфа 1 2)Предполагаемый разрыв шлейф 1 Шлейф прозвонили, на землю нигде ничего не коротит, подскажите куда копать далее. И еще вопрос как сделать так, чтобы встроенный динамик не издавал звук длительностью 2 сек, каждые 3 минуты. Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 10:48)  Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть... Скиньте почту, я вам вышлю.
|
|
|
|
|
11.9.2016, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 28.8.2016, 6:21)  Коллеги подскажите пожалуйста по станции xls80e Собрали на объекте два шлейфа L1 и L2, все извещатели и модули на станции в режиме тест отображаются, но при этом приходит 2 вида неисправностей:
1)Потеря части шлейфа 1 2)Предполагаемый разрыв шлейф 1
Шлейф прозвонили, на землю нигде ничего не коротит, подскажите куда копать далее. Шлейфы кольцевые? Базы под датчики старые или новые?
|
|
|
|
|
19.9.2016, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 11.9.2016, 18:15)  Шлейфы кольцевые? Базы под датчики старые или новые? Шлейфы кольцевые. (ELIB) Базы новые. B501 И еще вопрос: Как отключить программно зуммер на панели, на этапе наладки?
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 19.9.2016, 5:59
|
|
|
|
|
19.9.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 19.9.2016, 5:57)  Шлейфы кольцевые. (ELIB) Базы новые. B501 И еще вопрос: Как отключить программно зуммер на панели, на этапе наладки? Раз шлейфы кольцевые и базы новые (с разрывом), то проверяйте качество монтажа. Предположу, что где-то перепутаны вход и выход. Программно зумер в данной панели отключить нельзя!!!
|
|
|
|
|
23.9.2016, 1:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 19.9.2016, 14:37)  Раз шлейфы кольцевые и базы новые (с разрывом), то проверяйте качество монтажа. Предположу, что где-то перепутаны вход и выход.
Программно зумер в данной панели отключить нельзя!!! В моем проекте используются извещатели двух типов 1) TC806EIS1012/IV Дымовой с изолятором 2) TC806ES1012/IV Дымовой без изолятора Правильно ли я понимаю, что на извещателях первого типа Критично подключение In/Out, а на извещателях второго типа, такое подключение не критично. И второй вопрос: Как организовать мониторинг устройства с нормально закрытыми контактами? Уважаемый Y&S Спасибо за исчерпывающие ответы.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 23.9.2016, 1:49)  В моем проекте используются извещатели двух типов 1) TC806EIS1012/IV Дымовой с изолятором 2) TC806ES1012/IV Дымовой без изолятора
Правильно ли я понимаю, что на извещателях первого типа Критично подключение In/Out, а на извещателях второго типа, такое подключение не критично.
И второй вопрос: Как организовать мониторинг устройства с нормально закрытыми контактами?
Уважаемый Y&S Спасибо за исчерпывающие ответы. В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз. Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации). От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно.
Сообщение отредактировал Y&S - 23.9.2016, 15:41
|
|
|
|
|
23.9.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 23.9.2016, 15:40)  В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз. Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации). От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно. Спасибо, будем разбираться дальше.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 23.9.2016, 15:40)  В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз. Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации). От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно. Уважаемый Коллега, подскажите мне пожалуйста, как осуществлять выгрузку точек сигнализации в EBI. Станция в Кольце Peer to Peer. Надо выгрузить одну станцию. Какие действия необходимо произвести с Point Server? Спасибо.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 28.9.2016, 15:14
|
|
|
|
|
29.9.2016, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 28.9.2016, 15:14)  Уважаемый Коллега, подскажите мне пожалуйста, как осуществлять выгрузку точек сигнализации в EBI. Станция в Кольце Peer to Peer. Надо выгрузить одну станцию. Какие действия необходимо произвести с Point Server? Спасибо. Есть такое руководство Point Server Installation manual для Вашей версии. Обычно лежит в папке Literature и поставляется вместе с поинт сервером. От версии к версии имеются незначительные различия. Общий порядок действий: 1. Определяете установку 2. Определяете панель 3. Определяете связь с кольцом 4. Перезапускаете поинт сервер 5. Если связь с панелью поднялась переходите в свойствах панели на закладку Обслуживание 6. Выгружаете 1 шлейф или всю панель (в зависимости от версии) 7. Перезапускаете поинт сервер 8. Запускаете пакетники или xlspointutility
|
|
|
|
|
2.10.2016, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 29.9.2016, 20:54)  Есть такое руководство Point Server Installation manual для Вашей версии. Обычно лежит в папке Literature и поставляется вместе с поинт сервером. От версии к версии имеются незначительные различия. Общий порядок действий: 1. Определяете установку 2. Определяете панель 3. Определяете связь с кольцом 4. Перезапускаете поинт сервер 5. Если связь с панелью поднялась переходите в свойствах панели на закладку Обслуживание 6. Выгружаете 1 шлейф или всю панель (в зависимости от версии) 7. Перезапускаете поинт сервер 8. Запускаете пакетники или xlspointutility Спасибо Вам большое за ответы!
|
|
|
|
|
5.10.2016, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Уважаемые Коллеги, проясните для меня следующую ситуацию. Сделал проект шлейфов(Setup309) для панели xls80e. Когда прописывал Извещатели и Модуля, то не ставил галку TC800A. Можно ли мне сейчас каким-то образом перейти с установленного по умолчанию протокола CLIP, на реально функционирующий TC800A? Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 5.10.2016, 19:38
|
|
|
|
|
6.10.2016, 3:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(AlexeyFS @ 5.10.2016, 19:37)  Уважаемые Коллеги, проясните для меня следующую ситуацию. Сделал проект шлейфов(Setup309) для панели xls80e. Когда прописывал Извещатели и Модуля, то не ставил галку TC800A. Можно ли мне сейчас каким-то образом перейти с установленного по умолчанию протокола CLIP, на реально функционирующий TC800A? Заранее благодарю за ответы. Коллеги разобрался.
|
|
|
|
|
9.10.2016, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800? И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP?
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 9.10.2016, 15:51
|
|
|
|
|
9.10.2016, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 9.10.2016, 15:44)  Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800? И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP? Да такое возможно. Это называется смешанный режим. Но в нем допускается использование только 40 clip устройств (количество лучше уточнить пишу по памяти). Требует прошивки не ниже 4.64 Снятый чек бокс - CLIP, поставленный - Advanced Protocol (ТС800А)
|
|
|
|
|
12.10.2016, 3:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 12.10.2016, 3:28
|
|
|
|
|
19.10.2016, 4:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26)  Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы. My dear friends, I need help (((
|
|
|
|
|
19.10.2016, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26)  Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы. В командировке я в долбенях с хреновым инетом. Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма?
|
|
|
|
|
20.10.2016, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 19.10.2016, 12:03)  В командировке я в долбенях с хреновым инетом. Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма? Тоже сижу за полярным кругом))) Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 20.10.2016, 4:46)  Тоже сижу за полярным кругом))) Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM. Все верно. Других вариантов нет :-(
|
|
|
|
|
21.10.2016, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 20.10.2016, 8:53)  Все верно. Других вариантов нет :-( Спасибо. И желаю скорейшего возвращения в родные края!!!)
|
|
|
|
|
25.10.2016, 3:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А))
|
|
|
|
|
25.10.2016, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 3:16)  Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А)) 3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек. Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят
|
|
|
|
|
25.10.2016, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 25.10.2016, 11:55)  3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек. Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят  Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать.
|
|
|
|
|
25.10.2016, 23:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277390

|
Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 14:58)  Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать. Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика
|
|
|
|
|
28.10.2016, 3:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Aleks_13 @ 25.10.2016, 23:08)  Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика Теперь его знаю и я)
|
|
|
|
|
8.11.2016, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Коллеги, у меня следующий вопрос. Скажите пожалуйста, шлейф работает нормально но по прошествии некоторого времени почти на всех устройствах выходит ошибка Tx hard full и двойники по этим адресам. После сброса все продолжает работать, неопределенное время. Спасибо большое всем откликнувшимся.
|
|
|
|
|
19.11.2016, 22:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!? Проверил все устройства в контуре все ок,.
|
|
|
|
|
20.11.2016, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(chivinvv @ 19.11.2016, 22:42)  Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!? Проверил все устройства в контуре все ок,.  Устройства с нестабильным контактом-появляется данная неисправность? Если только двойник то смотрите адреса еще.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 17:20
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Если кому не трудно, подскажите каких ошибок "событий" ждать от системы, их причины и решения!? Спасибо!
|
|
|
|
|
29.11.2016, 4:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек?
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 29.11.2016, 4:17)  Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек? После задержки в 600 секунд поднимай флаг. От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 5:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 1.12.2016, 15:06)  После задержки в 600 секунд поднимай флаг. От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг. 498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь((( Другого способа никакого нет?
|
|
|
|
|
2.12.2016, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 2.12.2016, 5:05)  498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь((( Другого способа никакого нет? Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель. Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель. Работаете практически на пределе :-(
|
|
|
|
|
3.12.2016, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 2.12.2016, 23:04)  Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель. Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель. Работаете практически на пределе :-( Вот к этому решению медленно и верно подходим). А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?
|
|
|
|
|
5.12.2016, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlexeyFS @ 3.12.2016, 3:55)  Вот к этому решению медленно и верно подходим). А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются? В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?
|
|
|
|
|
5.12.2016, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???
И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!
|
|
|
|
|
5.12.2016, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35)  Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!??? Скорее всего дело в повышенном сопротивлении и\или емкости шлейфа. Насколько я помню при сопротивлении большее 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35)  И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!! КЗ - тревога, Обрыв - неисправности Если совсем по уму: М1 - ТРЕВОГА, М2 - НЕИСПРАВНОСТЬ, СМ1 - Сброс питания лучевиков
|
|
|
|
|
6.12.2016, 3:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Y&S @ 5.12.2016, 16:04)  В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом? Да, в журнале событий.
|
|
|
|
|
16.12.2016, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста как сделать так чтобы при приходе тревожного сообщения(Пожар) на EBI открывался соответствующий дисплей с сработавшим извещателем?
|
|
|
|
|
2.3.2017, 18:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать? Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально? В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"
|
|
|
|
|
7.3.2017, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(chivinvv @ 2.3.2017, 18:56)  Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать? Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально? В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес" Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете? Возможно они у Вас многоголовые!!!
|
|
|
|
|
7.3.2017, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 14:20)  Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете? Возможно они у Вас многоголовые!!! TC810E1040
|
|
|
|
|
7.3.2017, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(chivinvv @ 7.3.2017, 14:54)  TC810E1040 Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068? Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа. Ошибок Тх и Rx нет? Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.
Сообщение отредактировал Y&S - 7.3.2017, 17:20
|
|
|
|
|
7.3.2017, 19:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 17:19)  Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068? Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа. Ошибок Тх и Rx нет? Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. нет, таких нет, и ошибок таких нет
|
|
|
|
|
8.3.2017, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636

|
Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо!
|
|
|
|
|
10.3.2017, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(chivinvv @ 8.3.2017, 21:26)  Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо! Если не 1-2 штуки то можно купить в представительстве
|
|
|
|
|
27.4.2017, 19:31
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984

|
Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам. 1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет. 2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого? 3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой? 4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать? 5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках.
|
|
|
|
|
28.4.2017, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(AlohaHawaii @ 27.4.2017, 19:31)  Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам. 1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет. 2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого? 3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой? 4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать? 5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках. Большинство из выше перечисленных ошибок горит о несоблюдении параметров шлейфа (сопротивление и емкость). К сожалению лечение возможно только перекладкой кабеля с большим сечением проводников. Сопротивление пустого шлейфа без устройств не должно превышать 37 Ом, при сопротивлении 37-50 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. При сопротивлении больше 75 Ом - полная ж.. Sensor type mismatch - говорит о несоответствии типа извещателя. Например, запрограммирован дымовой, а установлен тепловой.
|
|
|
|
|
28.6.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Коллеги подскажите, перестали выгружаться точки из xls80 в ebi. Точнее выгрузка происходит но не всех устройств. При этом не выгруженные устройства панель видит.
|
|
|
|
|
24.11.2017, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425

|
Доброго времени суток. Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе. Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.
|
|
|
|
|
26.11.2017, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52)  Доброго времени суток. Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе. Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет. Если двойных адресов на самом деле нет, то данные ошибки обычно говорят о повышенном сопротивлении и емкости кабеля. Об этом же свидетельствует ошибка об угасании сигнала. Для корректного определения двойных адресов сопротивление шлефа не должно превышать 37 Ом.
|
|
|
|
|
28.11.2017, 22:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425

|
Y&S, спасибо. Буду ковырять шлейф. Еще посоветуйте, пожалуйста, специализированную литературу по адресным пожарным системам.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984

|
Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52)  Доброго времени суток. Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе. Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет. Не обязательно. В ходе разбора наследия своего наткнулся на проблему с модулями, а именно от возраста отлетают ножки крутилок выставления адреса, в следствие чего адреса слетают и появляется за двойка.
|
|
|
|
|
24.4.2018, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984

|
Коллеги, добрый день!!! На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС. Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют. Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей. https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.beСталкивался ли кто с подобным?
|
|
|
|
|
1.8.2018, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(AlohaHawaii @ 24.4.2018, 14:17)  Коллеги, добрый день!!! На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС. Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют. Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей. https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.beСталкивался ли кто с подобным? Сталкивался. Решается несложными манипуляциями с шлейфами.
|
|
|
|
|
19.11.2018, 22:31
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351455

|
Доброго всем дня.
Коллеги, может кто сталкивался с проблемой: сопротивление шлейфа прибором POL 8-9 ом. Сенсоров дымовых 70шт. адресов модулей 60, РПИ -2. Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка. Голову сломал с этим РПИ. Может кто то что подскажет.
Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
22.12.2018, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(KamilSH @ 19.11.2018, 22:31)  Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже. Частота опроса в общем случае зависит от количества устройств в шлейфе: чем меньше устройств тем чаще опрос. Цитата Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка. Т.е. срабатывает в тревогу сам по себе? Протокол опроса какой: CLIP или TC800A?
|
|
|
|
|
24.12.2018, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351455

|
Спасибо за ответ.
Разобрался. Шлейф коротил на PE. Панель пыталась удерживать шлейф. Сенсоры при этом уходили на время в 0% , а ручник в сработку. Нашел место - убрал - теперь месяц уже спокойно!
|
|
|
|
|
26.8.2019, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425

|
Удалось разобраться с ошибкой двойного адреса на шлейфе: как оказалось на шлейфе присутсвовали коммутационные коробки с клеммниками, что давало сопротивление шлейфа в 48 ом. После протяжки всех клеммников сопротивление снизилось до 38 ом и ошибка пропала. Всем спасибо за советы. Но возник следующая проблема: ошибка "Кратковременное отсутствие \ CurrentTransientMissingDevice" пожарного дымоизвещателя в ПО Honeywell EBI, причем ошибка присутствует на каждом датчике только одного шлейфа. На панелях же XLS80 нет никаких ошибок. Буду благодарен за совет.
Сообщение отредактировал rtt2 - 26.8.2019, 15:41
|
|
|
|
|
4.12.2019, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.12.2019
Пользователь №: 369753

|
Здравствуйте, Уважаемые! Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник. Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону. Буду благодарен за ответы!
|
|
|
|
|
17.12.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392

|
Цитата(Ярослав сочи @ 4.12.2019, 15:23)  Здравствуйте, Уважаемые! Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник. Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону. Буду благодарен за ответы! Да в районе 10Круб это стоит, вместе с русификацией дискрипторов, выгрузки точек из панелей и прорисовкой дисплеев в EBI. А что за объект у вас такой? а то 9 лет пусконалаживал honeywell в Сочи.
|
|
|
|
|
28.10.2021, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 372590

|
А возможно ли в данной станции реализовать алгоритм В? Алгоритм В предполагает уход системы в «Пожар» по сработке одного извещателя с перезапросом или по сработке двух извещателей. Причем, это должно работать так: срабатывает один извещатель, а потом в течение не более 60 секунд должен произойти его перезапрос. Если он опять сработает, то пожар. Если в течение этих 60 секунд сработает еще один извещатель – тоже пожар.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 6:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2024
Пользователь №: 426124

|
Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо.
Сообщение отредактировал Kamran - 22.1.2024, 7:02
|
|
|
|
|
24.1.2024, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Kamran @ 22.1.2024, 6:50)  Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо. Предположу, что какой-то из устройств неверно отдает свой адрес. Точнее отдает его как 0. Порробуй методом половинных делений дробить щлейф, чтобы найти проблемное устройство. Это верно для случая, когда у Вас действительно нет устройства с адресом 0. Обычно адрес 0 у устройства с завода.
|
|
|
|
|
11.3.2024, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2024
Пользователь №: 427928

|
Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом?
|
|
|
|
|
15.3.2024, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Ustinch @ 11.3.2024, 13:57)  Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом? Подключаетесь кабелем к сервисному разъему на матери и выгружаете в программу. При этом нужно знать код 3 уровня панели т.к. без него соединение не установится
|
|
|
|
|
17.10.2024, 5:14
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2024
Пользователь №: 435355

|
Заранее благодарю за ответы.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|