абсорбционные чиллеры, устройство |
|
|
|
28.3.2005, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Скиньте, пожалуйста, информацию об устройстве и принципах действия.  Желательно с картинками.
|
|
|
|
Гость_Zum_*
|
28.3.2005, 16:28
|
Guest Forum

|
Цитата(asl @ Mar 28 2005, 16:20 ) Скиньте, пожалуйста, информацию об устройстве и принципах действия.  Желательно с картинками. Таки в Полель или Амкоросу мона обратиться .....и все у них разузнать ..... а вообще это вещь ..правда такая дорогая
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.3.2005, 17:10
|
Guest Forum

|
Приветик, был у меня один объект где предлагали абсорбционный чиллер, очень интересная машина. Но Заказчик боится таких машин. И много разных моментов монтажа.
|
|
|
|
|
30.3.2005, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Большое спасибо за York. Честно говоря до конца так и не понял. Точнее принцип работы в общих чертах понятен. Но хочется более конткретных примеров. Например картинки с указанием температур и давлений в реперных точках. Например для 100% мощности. Если у кого найдется не откажите
|
|
|
|
Гость_Гость_нестор_*
|
30.3.2005, 11:00
|
Guest Forum

|
От York'а ждать, что они выдадут "секретную" информацию по рабочим процессам абсорбционной холодильной машины с двухступенчатой генерацией пара -это наивно. Есть старая книжка Абсорбционные холодильные машины /Бадылькес И.С., Данилов Р.Л./ - там все предельно просто- или учебник по холодильным машинам -Левин И. И., Ткачев А. Г., Розенфельд Л. М. "Холодильные машины" Существует такая диограмма -Меркеля -Бошняковича (энтельпия- концентрация) -в ней можно построить цикл этого холодильного агрегата, даже по температурам внешних источников- но зачем это вам?
|
|
|
|
|
30.3.2005, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Гость_нестор @ Mar 30 2005, 11:01 ) ...даже по температурам внешних источников- но зачем это вам? Для общего кругозора А вообще интересно проработать установку когенерации, для использования избыточного тепла в холод летом.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
30.3.2005, 14:58
|
Guest Forum

|
А использованием холодильных машин в безвоздушном пространстве, не интересуетесь. Ведь интересно как они там? Так для общего кругозора.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
30.3.2005, 15:01
|
Guest Forum

|
А может Вы картинки рассматриваете? Может у Вас наклонность такая, к цветным картинкам
|
|
|
|
|
30.3.2005, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
1. Похвально! 2. Совсем не понятен термин. 3. Будет зависеть от температуры источника теплоты.
Для общего образования книги - приведены. Рекомендую учебники прошлого века -потому как доходчивей писали - легче будет разобраться.
Температура греющей среды для абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины (АБХМ) с одноступенчатой генерацией пара должно быть минимум 75 С. Иначе никакого холода не будет. Для АБХМ с двухступенчатой генерацией 130 С. Да, понятно, что холод будете получать с температурой +2 - +15С, т.к. хладоагент вода, в системе вакуум.
Следующий вариант абсорбционные водо-аммиачные холодильные машины более сложные по конструкции, но позволяющие получать температуры охлажденных объектов до -40 С. Греющий источник должен быть достаточно высоким 90-110 С.
|
|
|
|
|
30.3.2005, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(Гость_Алексей @ Mar 30 2005, 14:59 ) А использованием холодильных машин в безвоздушном пространстве, не интересуетесь. Ведь интересно как они там?  Сложно им там, есть большие проблемы с отводом теплоты в кружающую среду, т.к. она отсутствует по определению - ВАКУУМ.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.3.2005, 15:46
|
Guest Forum

|
Цитата Следующий вариант абсорбционные водо-аммиачные холодильные машины более сложные по конструкции А вот и не правда! Ничего сложного у меня на даче холодильник первых выпусков, он как раз абсорбционный и до сих пор работает. Было бы сложно, не делали такие простые агрегаты.
|
|
|
|
|
30.3.2005, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
:wacko:  Возглас не профессионала! Телевизор -это тоже просто. Это еще более сложный агрегат Абсорбционная холодильная машина с инертным газом (Ладога-20 или Ленинград -2 ) - безнасосный агрегат с высокой степенью надежности - Пять или шесть лет испытывали схемы и доводили образец в году этак 50-60. Теперь это действительно просто.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
30.3.2005, 16:25
|
Guest Forum

|
Цитата Пять или шесть лет испытывали схемы и доводили образец в году этак 50-60 Ну я думаю такие мелочи автора этой темы, который хотел сам построить XM, мало интересуют. Вот цветные картинки другое дело
|
|
|
|
|
31.3.2005, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Гость_Алексей @ Mar 30 2005, 15:02 ) А может Вы картинки рассматриваете? Может у Вас наклонность такая, к цветным картинкам  А вы, смотрю, почитать и пописать любите, а больше ничего не можете? Может, тогда, рассказик бы нам какой-нибудь написали про чиллеры, фанкойлы и т.п. Судя по вашим репликам, вы "обалденный" специалист. Вы бы так заказчикам своим рассказывали. К примеру. Заказчик: -мы тут планируем поставить ... агрегат. Вы: -А на хрена? Заказчик: -ну тогда может быть использовать ... машину. Вы: -Вы тут не изобретайте! Закзчик: -Может быть, тогда,что-то предложите нам! Вы: - да на фига, у вас и так все замечательно! Для тех, кому тема интересна. Извиняюсь, что отвлекся от темы.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
31.3.2005, 9:37
|
Guest Forum

|
Странно, а помоему все так говорят! Просто наверное Вы не обращили внимание. Приходите в фирму занимающюся монтажем отопления и они начинают: - А зачем Вам такой котел? Возьми те наш он лучьше. А зачем Вы такие трубы кладете? А зачем Вы такую арматуру заложили? А наше то лучьше! Да и простите, заказчиков пока не встречал, которые подобные экспреременты у себя на объектах будут устраивать. Вам наверное везет, наплыв желающих испытать инновации на себе?
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
31.3.2005, 9:41
|
Guest Forum

|
Простите за ошибки, не успел отредактировать :wacko:
|
|
|
|
|
31.3.2005, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Гость_Алексей @ Mar 31 2005, 09:38 ) ...Да и простите, заказчиков пока не встречал, которые подобные экспреременты у себя на объектах будут устраивать. Вам наверное везет, наплыв желающих испытать инновации на себе? А с чего вы взяли, что все, о чем я спрашиваю на форуме, предлагаю заказчику? Честно говоря, не хочется устраивать полемику на отвлеченые темы. Если вам нечего сказать про чиллеры, то не надо говорить по принципу "лишь бы сказать". Для болтовни есть чаты. Я вас очень прошу не отвечать на этот пост, в свою очередь постараюсь не отвечать на ваши.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
31.3.2005, 10:31
|
Guest Forum

|
Справедливо!
|
|
|
|
Гость_Гость_kord_*
|
31.3.2005, 11:42
|
Guest Forum

|
А и в самом деле! Как говаривали великие: "все знают, что это невозможно, но находится один чудак, который не знает. что это невозможно, и изобретает чудо. Например, теорию относительности". Возможно среди нас новый крупный ученый. изобретатель. и мы все еще будем гордиться знакомством с ним. Дело в том. что торгуем, проектируем, обслуживаем серийную технику, используем наработанные технологии, которые годами "отлаживаются в лабораториях". И тоже хочется чего-то "самопального"... Хрустальный мост, там... Наверное есть специалисты, которые провоцируют нас на высказывания, а потом ловят в них инновационные идеи.. и патентуют их... Давайте порадуем таких специалистов нестандартным мышлением! Михаил
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
31.3.2005, 12:17
|
Guest Forum

|
Хорошо! По существу! Для того, чтобы что-то открыть необходимо открытие новых технологий, новых процессов. Еще необходимая база для экспериментов, финансирование, на данном этапе в стране это хромает.  Признаться честно, что мне тоже хотелось сделать бытовую холодильную машинку, но без химических элементов. Есть такая интересная штука как элемент "Петье". И она работает, правда в других отраслях. Надо искать новую технологию и уже на ее базе создавать новое, а не повторять то, что уже сделали другие.
|
|
|
|
|
31.3.2005, 12:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Гость_Алексей @ Mar 31 2005, 15:18 ) Есть такая интересная штука как элемент "Петье". И она работает, правда в других отраслях. самый большой недостаток элемента Пельтье - низкий кпд. а так - вещь замечательная.
|
|
|
|
|
31.3.2005, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Есть еще и вихревой эффект  - Вихревая труба- тоже интересный вариант получения холода. А про эффект Пельтье  , есть испытанные образцы только в литературе теперь это поискать надо.  Все делалось в 70-80 годах прошлого века.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
31.3.2005, 12:47
|
Guest Forum

|
Я до КПД не дошел. Для меня была проблема отвода тепла с обратной стороны, правда в теории. До практики не дошло, ведь нужно покупать, а не получится устройство?
|
|
|
|
|
1.4.2005, 8:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Нестор @ Mar 31 2005, 15:43 ) А про эффект Пельтье  , есть испытанные образцы только в литературе теперь это поискать надо.  Все делалось в 70-80 годах прошлого века.  зачем искать? в магазинах, торгующих электронной комплектовкой (транзисторы, микросхемы и т.п.) уже давно продают модули на элементах Пельте. самый мощный потребляет около 300Вт по 12В постоянки, выдает около 100Вт холода, при разнице температур поверхностей в 30гр.Ц.
|
|
|
|
|
1.4.2005, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(LordN @ Apr 1 2005, 08:20 ) зачем искать? в магазинах, торгующих электронной комплектовкой (транзисторы, микросхемы и т.п.) уже давно продают модули на элементах Пельте.  Поискать предется информацию - т.к. это уже началась инженерия, в исследовательском плане работа почти закончена - изучают теперь в основном сами полупроводниковые вещества -выбираются и подбираются полупроводники с максимально возможным эффектом.
|
|
|
|
Гость_Гость_Vitaliy_*
|
20.2.2006, 12:37
|
Guest Forum

|
По поводу флуда Существуют порядка 20 (+-5) способов получения холода среди которых дросселирование, детандирование, выхлоп, Эффект Пельтье Вихревая труба абсорбция ризобция мангнитный резонанс эффект растворения гелия 3 в гелие 4 всех уж и не вспомнишь Все они подробно описаны и указаны границы применимости в книгах Криогенные системы Теплотехника под редакцией Архарова А.М. профессора кафедры Э4 МГТУ им. Баумана и др, Реально применяются из всех этих способов буквально 4-5 (особенно если не брать в расчет криогенику - область близкую к абсолютному нулю) Если интересно пообщаться на эту тему - давайте пообщаемся. :-) Как один из учеников Алексея Михайловича, думаю смогу поконкретней ответить на все вопросы, благо на экзамене мы с ним общались на эту тему не один час.
По поводу абсорбционных машин 1. когенерационные системы использующие избытки тепла в летний период называются тригенерацией, идеальны с моей точки зрения, т.к. если применять парокомпрессионные машины - это влечет за собой автоматическое увеличение генерирующих мощностей, что естественно дороже 2. абхм (говорю только про бромисто-литиевые, т.к. водноамиачные с моей точки зрения практически анахронизм) требуют высокотемпратурный уровень источника тепла - 90-130 для одноступенчатых, 150-200 для двуступенчатых (данные по разным производителям) причем в одноступенчатых коэффициент преобразования тепла (кол хол/кол затр тепла) 0.7-0.8 в двуступенчатых 1,1-1,3 3. есть вариант - это обогрев генератора непосредственно сжигаемым газом (т.е. подводится не тепло, а газ). неплохой вариант с учетом того, что можно летом гонять как х.м., а зимой как котел 4. основная проблема применения - необходимо сбрасывать дикое количество тепла (отведенное в кондицион помещении+подведенное тепло) причем на жестком температурном уровне от 28-38 решается в градирнях испарительного типа. Откуда следует огромный расход подпиточной воды (причем если контур открытый ее надо очищать, дабы не запороть теплообменники в самой машине) 5. по производиителям их около десятка йорк, трайн, карриер, хитачи, броад, теплосибмаш, санье и др. 6. сам часто сталкиваюсь с проблемой - заказчик не знает что это такое, действительно опыта применения в России очень мало (из современного - около 10-15 машин) по оффициальным источникам было поставленно в Россию причем судьба их интересная - где-то работают, кое где запороли благополучно эксплуатационнщики
Если остались еще вопросы - мыло fall2001@mail.ru
ps в книгохранилище по крайней мере 3-4 учебника по АБХМ понять принцип рабты можно, а фундаментальные законы работают для всего спектра оборудования... что бы не говорили производители самолетов, но закон Ньютона все равно прав :-)
|
|
|
|
|
20.2.2006, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(Гость_Vitaliy @ Feb 20 2006, 12:38 ) Если интересно пообщаться на эту тему - давайте пообщаемся. :-) Как один из учеников Алексея Михайловича, думаю смогу поконкретней ответить на все вопросы, благо на экзамене мы с ним общались на эту тему не один час. А давайте. Где можно поговорить с эксплуататорами бромидо-литиевых машин? И вообще, есть ли таковые в России? Наверное, это дивные истории, как запускали такие машины и как их благополучно запарывали. Да, и что такое "ризобция"?
|
|
|
|
Гость_Гость_Vitaliy_*
|
21.2.2006, 18:03
|
Guest Forum

|
насчет резорбции может и погорячился - это процес осаждения газа, по сути аналогичный абсорбции, применяется в тепловых насосах, причем крайне редко подробней можно глянуть учебник Хайнриха Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения. мдя, что-то найти не могу - вроде Lordу отправлял, значит надо выкладывать здесь.
По поводу эксплуатации
1 Говорят стоит в американском посольстве и работает уже много лет - информация из категории слухов 2 3 Карриера стояли в газпроме (центральное здание в москве), работали, может анекдот, но говорят, что потек фанкойл и Вяхирев сказал заменить водяные системы на фреоновые :-) - информация от челока, который двигал АБХМ трайн в россии, что-то запямятовал фамилию, ныне он директор академии кондиционирования LG 3 Два йорка суммарной мощностью порялка 3 мегават стоят и работают на урале (года полтора уже), если не ошибаюсь в челябинске - информация нач отдела йорка 4 в одном из паттерсеннов стоял центури, были проблемыс кристализацией, вырезали насосы (наша фирма, но без меня), промывали теплообменники. Как обычно - предупредили через пару месяцев остановить, опять все слить, заменив раствор. Естественно забыли - чиллер умер - опять засраны нереально теплообменники 5 2 Трейна в трех китах, каждый по 1.5 мегавата, были ошибки в проектировании - пришлось предохлаждать!!!! горячую воду ставя доп градирню сухую - ее кстати видно мимо проезжая. Но тем не менее уже лет 5, а то и больше, проблем нет никаких. Я беседовал с главным инженером их энергоцентра, его ответ на вопрос, как работают - Я не знаю, проблем нет - ни вынужденных остановок, ни сбоев. Правда следует заметить, что там стоят аккумулирующие ескости, которые сглаживают пики, (На несколько сот кубометров воды!!!) Вообще, с точки зрения мини-ТЭЦ это станция, хотя и была одной из первых, даже первое, учитывая тригенерацию спроектирована очень грамотно. Я занимаюсь сейчас такиеми объектами именно с точки зрения АБХМ и часто офигиваю - какие размеры дают помещения, какие жеские рамки выставляет заказчик.
ПРИ грамотном проектировании и монтаже, АБХМ работают и будут работать почти вечно - ибо минимум движущих частей (два насоса всего), нет высоких давлений, нет опасных веществ. Броад к примеру заявляет около 20 лет безаварийной работы. а в референц листе мне понравилось - в малазии на комплекс правительственных зданий поставили 12 машин суммарной мощностью 60 МВт.
в общем АБХМ - интересная вещь, но дорогая, относительно конечно
|
|
|
|
|
22.2.2006, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата 2 3 Карриера стояли в газпроме (центральное здание в москве), работали, может анекдот, но говорят, что потек фанкойл и Вяхирев сказал заменить водяные системы на фреоновые :-) - информация от челока, который двигал АБХМ трайн в россии, что-то запямятовал фамилию, ныне он директор академии кондиционирования LG У меня раз за разом возникают проекты, где нет в надлежащем количестве электроэнергии, но обещают подвести газ. Ессно в таком случае напрашивается бромидолитиевый чиллер кВт так на 50. И, главное, чиллеры на такую мощу предлагают. Однако как подумаешь о пусконаладке, да еще с дальнейшим техобслуживанием, всякий энтузиазм, даже при виде конкретных бабок, пропадает. Как быть?
|
|
|
|
|
26.2.2006, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(Mark-off @ Feb 22 2006, 17:07 ) Блин, кто пускать будет-сообщите!!! Да-да, сообщите! Готов заплатить за входной билет.
|
|
|
|
Гость_Гость_Vitaliy_*
|
26.2.2006, 17:52
|
Guest Forum

|
и я бы не отказался... :-) Шо и в гранде стоят уже?
|
|
|
|
|
6.4.2006, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Вообще АВХМ (Абсорбционная водоаммиачная холодильная машина ) не анахронизм, а забытое качественное техническое решение, способ получения отрицательных температур при наличии теплоты и ограниченных лимитов на электроэнергию.
Отвод теплоты в окружающую среду градирнями -процесс вообще простой [www.bem.sp.ru] (от любой ХМ теплоту конденсации отводить надо) и не надо пугать очисткой воды, не сложная проблема.
Водосолевые АХМ (в основном используется бромистый литий - вода,но можно хлористый литий -вода и ряд других смесй и композиций ) высоко надежные установки работали по всей стране, выпускались Пензхиммашем малой серией двух типоразмеров АБХА-2500 и АБХА-1000 на 2500000 ккал/час и 1000000 ккал/час. Т.к. Машины делались из стали обычного качества - через 5 - 10 лет эксплуатации выходили из строя по причине коррозии теплообменных пучков. При использовании недеаэрированного пара или не обработанной горячей воды для обогрева генератоора свищевая коррозия убивала машины еще быстрее. Использовать качественные материалы - не разрешалось (были запреты министерства на использования стратегических материалов). Только в одном случае для БКЗ "Октябрьский" уломали тогда в 1967 году сделать АБХМ из нержавеющей стали с пучками теплообменных труб из мельхиора. Это к вопросу о долговечности заменили эту машину года два или три назад на импортный компрессорный агрегат. Греющая вода из системы отопления. Охлажденная вода использовалась в системе КВ.
|
|
|
|
Гость_Alex_Fomin_*
|
7.4.2006, 9:36
|
Guest Forum

|
Тригенерационная система ( когенерационные установки + абсорбционный чиллер YORK) несколько лет успешно эксплуатируются на табачной фабрике Phillip Moris в Краснодаре.
|
|
|
|
|
7.4.2006, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 145

|
Цитата Вообще АВХМ (Абсорбционная водоаммиачная холодильная машина ) не анахронизм, а забытое качественное техническое решение, способ получения отрицательных температур при наличии теплоты и ограниченных лимитов на электроэнергию. Согласен, только учитывая отношение в наше время к аммиаку, их все меньше и меньше. Цитата Отвод теплоты в окружающую среду градирнями -процесс вообще простой [www.bem.sp.ru] (от любой ХМ теплоту конденсации отводить надо) и не надо пугать очисткой воды, не сложная проблема. Тоже не спорю, просто надо подойти с умом ибо встречались варианты, когда воду из открытого контура отправляли без всяких фильтров в теплообменник АБХМ, естественно долго они не "жили". Еще одна проблема - это подготовка подпиточной воды (а ее количество может быть приличным, весьма приличным), но это в зависимости от качества воды в данном районе, я например родом из Соликамска, название говорит само за себя. Вода прекрасная, артезианская, вкусная, но только у большинства приехавщих в мой город через 20 лет жизни камни либо в почках либо в желчном, либо в мочевом пузырях... Что с трубами происходит, думаю, объяснять не надо. Также не стоит забывать проблему шумоглушения, приведенные вами градирни "Град", отличаются весьма высоким уровнем (до 90 Дб) их не всегда возможно поставить непосредственно на крышу, учитывая, что рядом есть жилые дома. Цитата Водосолевые АХМ (в основном используется бромистый литий - вода,но можно хлористый литий -вода и ряд других смесй и композиций ) высоко надежные установки работали по всей стране, выпускались Пензхиммашем малой серией двух типоразмеров АБХА-2500 и АБХА-1000 на 2500000 ккал/час и 1000000 ккал/час. Т.к. Машины делались из стали обычного качества - через 5 - 10 лет эксплуатации выходили из строя по причине коррозии теплообменных пучков. При использовании недеаэрированного пара или не обработанной горячей воды для обогрева генератоора свищевая коррозия убивала машины еще быстрее. Использовать качественные материалы - не разрешалось (были запреты министерства на использования стратегических материалов). Только в одном случае для БКЗ "Октябрьский" уломали тогда в 1967 году сделать АБХМ из нержавеющей стали с пучками теплообменных труб из мельхиора. Это к вопросу о долговечности заменили эту машину года два или три назад на импортный компрессорный агрегат. Греющая вода из системы отопления. Охлажденная вода использовалась в системе КВ. а вот с этим согласен на 100%, так все и было. В настоящее время в новосибирске пытаются наладить выпуск АБХМ (бромисто-литиевых), говорят стоят в Уфе уже пара. кому интересно, могу дать контакты
|
|
|
|
|
10.4.2006, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(Vitaliy @ Apr 7 2006, 11:00 ) Тоже не спорю, просто надо подойти с умом ибо встречались варианты, когда воду из открытого контура отправляли без всяких фильтров в теплообменник АБХМ, естественно долго они не "жили". Еще одна проблема - это подготовка подпиточной воды (а ее количество может быть приличным, весьма приличным), но это в зависимости от качества воды в данном районе, я например родом из Соликамска, название говорит само за себя. Вода прекрасная, артезианская, вкусная, но только у большинства приехавщих в мой город через 20 лет жизни камни либо в почках либо в желчном, либо в мочевом пузырях... Что с трубами происходит, думаю, объяснять не надо. Все это справедливо отчасти. Подпитка не так велика, как может показаться, если обеспечить надежное отделение капель, то на испарение будет уходить около 0,8% от циркулирующей воды. Величина подпитки может быть в каждом случае легко подсчитана как отношение тепловой нагрузки к теплоте парообразования воды. Качество воды для градирни вообще не регламентировано - основные проблемы в теплообменном оборудовании, есть опыты использования градирен на морской воде - нормально работают. Сейчас делают в России АБХМ - http://sibchiller.narod.ru/abchm-vn.htm
|
|
|
|
Гость_teplosibmash_*
|
12.7.2006, 13:24
|
Guest Forum

|
Привет коллеги! Я представляю ту самую компанию, которая и производит АБХМ в России. Готов ответить на все вопросы, предоставить требуемую информацию, приглашать на запуски. Для информации наш сайт www.teplosibmash.ru На сайте есть схемы, фото, описания, где установленны и т.п. ( на Народ.ru - старый сайт) И наши АБХМ часто превосходят импортные аналоги www.teplosibmash.ruМожно звонить в Питер: (812) 305-08-03 8-911-101-00-30 spb@teplosibmash.ru
|
|
|
|
Гость_Андрей Х. БТК_*
|
12.7.2006, 16:52
|
Guest Forum

|
Цитата(teplosibmash @ Jul 12 2006, 14:24 ) Готов ответить на все вопросы, предоставить требуемую информацию, приглашать на запуски. С удовольствием поприсутстваю на запуске и пусконаладке АБХМ в Питере, ибо очень интересно, как это всё выглядит вживую. Пишите, када будете что-нить запускать в Северной Столице
|
|
|
|
Гость_teplosibmash_*
|
13.7.2006, 9:41
|
Guest Forum

|
Обязательно пригласим Всех интересующихся на запуск в Питере. Дату сообщим.
З.Ы. Гдето в СПб стоит машина (вроде york) в ней раствор закристализовался (ситуация называется "козел") , уже вроде как 2 года. Никто про это не слыхал????????
|
|
|
|
|
16.8.2006, 12:35
|
эксплуатационник
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.7.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1008

|
Цитата(teplosibmash @ Jul 13 2006, 10:41 ) Обязательно пригласим Всех интересующихся на запуск в Питере. Дату сообщим. А что, уже есть конкретный заказ в Питере?
|
|
|
|
|
20.9.2006, 21:09
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Цитата(Гость_Vitaliy @ Feb 20 2006, 13:37 ) Как один из учеников Алексея Михайловича, думаю смогу поконкретней ответить на все вопросы, благо на экзамене мы с ним общались на эту тему не один час. Особенно понравилось про "экзамен" и про "не один час" - это так везде на экзаменах общаются???
|
|
|
|
|
21.9.2006, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
И стория и жизни. Делаем сейчас проект реконструкции вентиляции и отопления завода. Уже скоро будет пол года, как мы заказчика склоняем на Тригенерацию. Самое, что интересно, что противятся ейне Деректорат, который платит деньги и потом зависит от того как это рабоатет, а эксплуатационные службы, которые просто напросто боятся новое оборудование. И отмаз такой, что это газовые машины и поднадзорные, хотя у самих стоят газовые котлы которые хотят менять. Ваще невижу в этом логики. Так что прошу Вас, дорогие специалисты, пожелайте мне удачи в этом безнадежном деле. И если Все получится, обязательно подклюсь и опытом и впечатлениями.
|
|
|
|
Гость_Гость_Solo_*
|
28.9.2006, 16:45
|
Guest Forum

|
В июне-сентябре пришли первые Абсорбционные Холодильные Машины BROAD в Россию. 1. для Санкт-Петербурга АБХМ BROAD (Абсорбционная Холодилная Машина) будет работать для систем кондиционирования воздуха для бизнес центра «Гавань». Технические параметры: Холодопроизводительность: …1500 КВт Тепловой источник:……....….…..котлы Параметры горячей воды: ….…85/95 С 2. для Пензы АБХМ BROAD (Абсорбционная Холодилная Машина) будет работать для систем кондиционирования воздуха «Гостиного Двора». Технические параметры: Холодопроизводительность: …581 КВт Тепловой источник:……....….…..котлы Параметры горячей воды: ….…82/92 С 3. для Москвы АБХМ BROAD (Абсорбционная Холодилная Машина) будет работать для систем поддержания температур в цехах производства кондитерских изделий Технические параметры: Холодопроизводительность: …150 КВт Тепловой источник:……….….....микро турбины “Capstoun” Параметры горячей воды: ……85/95 С 4. Скоро приедут две газовые АБХМ на 1600 кВт в Питер и две газовые АБХМ на 1500 кВт в Тюмень.
|
|
|
|
Гость_BRIGHT_*
|
1.12.2006, 14:03
|
Guest Forum

|
А зачем нужны абсорбционники если сейчас последний писк использование тепла земли через ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ. Вот это действительно тема. Только о ней мало кто знает. Может кто поделится кто ставил? Говорят работает до -40 оС на тепло.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
если вас интересует принцип работы, обратитесь к первоисточникам. Поищите в литературе (здесь же на форуме). У меня к сожалению в эл. виде нет. А если конкретные модели, вот, например Carrier (1,6 МБ)
|
|
|
|
|
11.12.2006, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95

|
Цитата(BRIGHT @ Dec 1 2006, 14:03 ) А зачем нужны абсорбционники если сейчас последний писк использование тепла земли через ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ. Вот это действительно тема. Только о ней мало кто знает. Может кто поделится кто ставил? Говорят работает до -40 оС на тепло. Говорят, что кур доят, а коровы яйца несут. Представьте, какие нужны радиаторы, чтобы при -40 отапливаться с температурой теплоносителя до +60 ?
|
|
|
|
|
11.12.2006, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
А кто возит ХМ фирмы Broad в РФ ? Давно хотел узнать, т.к. у них есть очень перспективыне модели тепло=холод на малые мощности, применимые для коттеджей.
|
|
|
|
Гость_DimaV_*
|
15.12.2006, 14:25
|
Guest Forum

|
Позвольте по случаю поделиться информацией
|
|
|
|
|
21.12.2006, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
То Abysmo На Ваш вопрос отвечаю: Поставляет данные чиллера фирма Бюро Техники, г.С. Петербург
|
|
|
|
Гость_фестер_*
|
21.12.2006, 11:52
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
10.2.2007, 5:58
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5981

|
|
|
|
|
|
19.6.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Скидываю YORK почти все типы абсорб , что произхводяться. А зачем нужны абсорбционники если сейчас последний писк использование тепла земли через ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ. Вот это действительно тема. Только о ней мало кто знает. Может кто поделится кто ставил? Говорят работает до -40 оС на тепло. А про абсорбционные термотрансформаторы ?
Сообщение отредактировал vvslava - 19.6.2007, 17:00
|
|
|
|
|
20.6.2007, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
Тема очень перспективная, но как то вдруг затихла. То ли все специалисты поняли что им нужно было, то ли просто переключились на другие темы. А у меня сейчас конкретная проблема. Заказчик хочет что бы наша фирма им поставила АБХМ на 1,3 МВт. Данных навалом и проектирование не проблема. Но есть вопросы типа: какой теплоноситель лучше, горячая вода или газ, и почему? Требования к дымовым трубам такие же как и в котельных? И как работают АБХМ нашего производства (лень ехать в Держинск, я из Н. Новгорода  )?
|
|
|
|
|
20.6.2007, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
To AndreyNN. Если Вы дадите мне свое электронный адрес, то Я вам могу выслать, что стоит в Дзержинске и, что они выставляли на прошлогоднем SHK.
|
|
|
|
|
29.4.2008, 23:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 13349

|
Собственно и я попал "в тему". Получил задание (курсовой проект) на разработку водо-аммиачной абсорбционной машины. Проштудировав хорошо Розенфельда "Холодильные машины" (на работе много свободного времени  ), где немалый раздел посвящен абсорбционной тематике, построил цикл, рассчитал теплопритоки и баланс тепла в агрегатах (абсорбер, генератор+ректификатор, испаритель, конденсатор, теплообменник креп/слаб р-ров). Хотелось бы увидеть схему реально действующей АбХМ (желательно аммиачной) со всей арматурой и вспомогательными устройствами. Также буду благодарен за ссылки на др. источники по проектированию АбХМ.
|
|
|
|
Гость_F@ust_*
|
7.5.2008, 9:11
|
Guest Forum

|
Уважаемые господа! Про абсорбционные чиллера, как то понятно, хотя я и не являюсь инженером. А представляю сторону заказчика. Вот у меня и вопросик есть к вам многоуважаемые: А скажите мне не грамотному, как быть с градирнями зимой, если у нас до -30 и в переходный период, когда нужно и охлаждать и отапливаться. Уж очень меня заинтересовала данная машина. Надоели уже чиллер+фанкоил с 2-х и 4-х трубной системой.
|
|
|
|
|
11.5.2008, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 18579

|
Цитата(Гость_нестор @ 30.3.2005, 12:00) [snapback]5157[/snapback] Есть старая книжка Абсорбционные холодильные машины /Бадылькес И.С., Данилов Р.Л./ - там все предельно просто- или учебник по холодильным машинам -Левин И. И., Ткачев А. Г., Розенфельд Л. М. "Холодильные машины" Существует такая диограмма -Меркеля -Бошняковича (энтельпия- концентрация) -в ней можно построить цикл этого холодильного агрегата, даже по температурам внешних источников- но зачем это вам? Кто нибудь может дать ссылку на эту диаграмму Меркеля -Бошняковича (энтельпия- концентрация). Очень она нужна. В книгохранилище книгу Бадылькеса не нашел, если кто знает где ее можно скачать прошу помогите!
|
|
|
|
|
13.5.2008, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Артем, найти "Бадылькеса" можно в ГРБ или РНБ. Скачать?  не думаю, что кто нибудь ее сканировал. Вместо диаграммы можно воспользоваться таблицами (Холодильная техника. Свойства веществ, Богданов С.Н. и др. М. Агропромиздат 1985). Хотя в приложениях к справочнику Комарова С.Н.1954 года, "Искуственный ХОЛОД" была диаграмма энтальпия концнтрация для раствора вода-аммиак. Ищите в библиотеках. Эти книги не списывают.
|
|
|
|
|
13.5.2008, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
'F@ust' " А скажите мне не грамотному, как быть с градирнями зимой, если у нас до -30 и в переходный период, когда нужно и охлаждать и отапливаться. Уж очень меня заинтересовала данная машина. " Градирня - всегда для охлаждения воды. Летом, до температуры окружающего воздуха и даже на 1-3 градуса ниже, а зимой или в переходные периоды до температуры +2 - +4 С - абсолютно реально. Конечно, не любая градирня так работает, а специально подготовленная. вопрос по конкретней задайте!  Найдем решение.
|
|
|
|
|
13.5.2008, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Zigler @ 29.4.2008, 23:53) [snapback]248233[/snapback] Хотелось бы увидеть схему реально действующей АбХМ (желательно аммиачной) со всей арматурой и вспомогательными устройствами. Посмотрите www.robur.com Амиачные чиллеры сейчас находят большое распространение в США. Поищите там на сайтах
|
|
|
|
|
20.8.2008, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Гость_Алексей @ 30.3.2005, 15:58) [snapback]5168[/snapback] А использованием холодильных машин в безвоздушном пространстве, не интересуетесь. Ведь интересно как они там? Целиком и полностью решено на КС "МИР". Стыдно не знать, .... а ерничеть надо "потоньшее" Так для общего кругозора.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Непонятен вопрос.
Если чиллер работает в режиме выработке холода только летом, то в холодный период года градирня не нужна, она не работае. Перед холодами ее нужно остановить и слить воду. При работе чиллера на тепло градирня не нужна, чиллер работает как котел. Наиболее сложный вариант когда холод необходим зимой, тогда неизбежно оборудование дополнительных контуров с этилен гликолем и сушой градирней.
|
|
|
|
|
3.10.2008, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462

|
Вопрос участникам: Заказчики установили АБХМ YORK YPC FE-18S-50-H-S-SD.Документацию не передали (пока) Кто может подсказать график и состав тех обслуживания и с какой стороны к ней вообще подходить...  как эксплуатирующей компании
|
|
|
|
|
10.9.2009, 13:56
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
добрый день! на просторах рунета нашел этот форум. интересует вопрос. знает ли кто ссылки, где можно найти чертежи генератора горизонтального затопленного типа водоаммиачной ахм, обогреваемого водяным паром + описание технических характеристик к нему (длина аппарата, диаметр трубок, тепловая нагрузка, расход пара). можно вообще разных типов генераторов (обогреваемых горячими газамИ, перегретой водой). кто-то вообще производит данный вид ахм? на сайте york, sanyo, carrier, broad, теплосибмаш нашел только хар-ки по бромисто-литиевым ахм. заранее благодарен =)
|
|
|
|
|
10.9.2009, 15:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата знает ли кто ссылки, где можно найти чертежи пробуйте искать через пром.холодильщиков, например тут
|
|
|
|
|
11.9.2009, 13:08
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(LordN @ 10.9.2009, 15:29) [snapback]433262[/snapback] пробуйте искать через пром.холодильщиков, например тутЛордН, спасибо!  мож кто откликнется
|
|
|
|
|
28.4.2010, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49654

|
дела дипломную работу по расчету теплового насоса ни где не могу найти диаграммы для lg(p)-h для водо-аммиачного раствора или для литий-бромного. не подскажете где можно их найти. очень надо
|
|
|
|
|
28.4.2010, 23:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(diniska68 @ 28.4.2010, 16:20)  ни где не могу найти диаграммы для lg(p)-h для водо-аммиачного раствора или для литий-бромного. не подскажете где можно их найти. очень надо про такую диаграмму в книгах (старых изданий) упоминается, но лично я ее в руках не держал. пользовался ξ-i-диаграммами (концентрация-энтальпия) водоаммиачного раствора и бромистого лития. если Вам они нужны НЕ для графического изображения цикла, а для определения состояния точек цикла, то лучше воспользоваться уравнениями, описывающие изменение характеристик раствора - точность на порядок выше. ИМХО.
|
|
|
|
|
29.4.2010, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49654

|
Диаграмма энтальпия-концентрация мне тоже подойдет, но для бромистолитиевого раствора у меня ее нет, буду очень признателен если подскажут где ее можно взять.
|
|
|
|
|
29.4.2010, 19:55
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(diniska68 @ 29.4.2010, 11:46)  Диаграмма энтальпия-концентрация мне тоже подойдет, но для бромистолитиевого раствора у меня ее нет, буду очень признателен если подскажут где ее можно взять. подскажу - ищите в прикрепленных файлах. выложил все, что есть :-)
20.70.jpg ( 524,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 199
20.71.jpg ( 859,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1663 файл (диаграмма 60-х годов) че-т не захотел прикрепляться: http://www12.zippyshare.com/thumb/92571822/file.html
|
|
|
|
|
29.4.2010, 20:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49654

|
огромное спасибо. буквально спасло мой диплом. не перевелись чуткие и отзывчивые люди. спасибо
|
|
|
|
|
19.5.2010, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(diniska68 @ 29.4.2010, 20:30)  огромное спасибо. буквально спасло мой диплом. не перевелись чуткие и отзывчивые люди. спасибо я тоже верю, что хороших людей больше!
|
|
|
|
|
19.5.2010, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
ребят, тут вопрос возник! примеры расчетов одноступенчатых бромисто-литиевых ахм нашел в книге сакуна (тепл. и констр. расчеты холод. машин), НО вот по двухступенчатым АБЛХМ примеров не встречал.. пробую сам смоделировать схему этой работы (в одной из брошюр "Йорк" нашел схему с указанием давлением и температур, жаль, что значений не достаточно =( )
мож кто знает где искать или располагает этими материалами?
ЗЫ. написал письма в представительство йорк и в теплосибмаш, пока молчат. данные нужны не для коммерческого использования.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58838

|
двухступенчатый бармалей есть в книге "тепловые и конструктивные расчёты холодильных машин, тепловых насосов и термотрансформаторов". Тимофеевский, Пекарев, Бухарин. isbn 5-89565-093-7
это первая часть книги, вообще их должно быть три, но... увы проблемы у университета с финансированием.
ещё советую "Абсорбционные преобразователи теплоты" Бараненко, Тимофеевский, Долотов, Попов.
обе книги - СПбГУНиПТ .
P/s/ я писал в теплосибмаш, кэриер, и йорк. но ответили только в BROAD`е.
Сообщение отредактировал ReDVik - 27.5.2010, 17:37
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(ReDVik @ 27.5.2010, 17:35)  двухступенчатый бармалей есть в книге "тепловые и конструктивные расчёты холодильных машин, тепловых насосов и термотрансформаторов". Тимофеевский, Пекарев, Бухарин. isbn 5-89565-093-7
это первая часть книги, вообще их должно быть три, но... увы проблемы у университета с финансированием.
ещё советую "Абсорбционные преобразователи теплоты" Бараненко, Тимофеевский, Долотов, Попов.
обе книги - СПбГУНиПТ .
P/s/ я писал в теплосибмаш, кэриер, и йорк. но ответили только в BROAD`е. спасибо, что откликнулись  гугл знает о таких книгах (мелькают в списках литературы), но первоисточника (самих книг) нет =( рутрекер.орг о них ниче не знает. ReDVik, возможно, у вас есть эти 2 издания. Если да - выложите, пожалуйста. Вторая книга, насколько я знаю, является монографией. по поводу фирм-производителей: звонил в представительство трейн - они в украину аблхм не возят )) йорк - обещали помочь, но попросили список данных, необходимых к уточнению %) теплосибмаш - ответили, я б даже сказал - помогли  броад пока не обращался.. еще и саньё есть на рынке
|
|
|
|
|
28.5.2010, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58838

|
ни сканов ни дежавю этих книг нету вообще в природе. но они есть у меня руках. могу сделать скан или фото нужных частей и выслать.
пишите. :-)
|
|
|
|
|
28.5.2010, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58838

|
нашёл ещё одну книжку. абсорбционные холодильные машины. бадылькес, данилов. москва. 1966.
у меня есть диаграмма концентрация-энатльпия водного раствора бромистого лития. по температурам до 200 градусов. выложу попозже.
|
|
|
|
|
29.5.2010, 0:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(ReDVik @ 28.5.2010, 14:28)  ни сканов ни дежавю этих книг нету вообще в природе. но они есть у меня руках. могу сделать скан или фото нужных частей и выслать.
пишите. :-) чтоб не утруждать вас лишней работой, логично будет начать с оглавления обоих книг ;-) Цитата(ReDVik @ 28.5.2010, 14:53)  нашёл ещё одну книжку. абсорбционные холодильные машины. бадылькес, данилов. москва. 1966.
у меня есть диаграмма концентрация-энатльпия водного раствора бромистого лития. по температурам до 200 градусов. выложу попозже. знаю такую книгу. лежит рядом на столе  вы про эту диаграмму: http://www12.zippyshare.com/v/92571822/file.html ?
|
|
|
|
|
29.5.2010, 2:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58838

|
в тепловых расчётах есть в главе абхм такие расчёты: абхм с двухступенчатой генерацией пара, работающей по действительному циклу. абхм с двумя абсорберами и двумя генераторами, работающая на отрицательные температуры. одноступенчатые циклы. водоаммиачка. термотрансформаторы. вы про эту диаграмму: http://www12.zippyshare.com/v/92571822/file.html ? ---- нет эта не та. http://www29.zippyshare.com/v/52718859/file.htmlэнтальпия дана в ккал/кг. максимальная концентрация раствора 70%, а потом влево с шагом 5%. фото второй книги выложу завтра днём.
Сообщение отредактировал ReDVik - 29.5.2010, 2:44
|
|
|
|
|
29.5.2010, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
все написал в ЛС.
|
|
|
|
|
4.6.2010, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
из книги Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин, тепловых насосов и термотрансформаторов. Ч.1. Расчет циклов, термодинамических и теплофизических свойств рабочих веществ / Тимофеевский Л.С., Пекарев В.И., Бухарин Н.Н. и др. - СПб.: СПбГУНиПТ, 2006. - 260 с. - Библиогр.: 7 назв.:1) расчет одноступенчатой аблхм -
АБХМ_одноступ.rar ( 1,89 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 196 2) расчет двухступенчатой аблхм -
АБХМ_двухступ.rar ( 1,5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 120 3) расчет аблхм с 2 генераторами и 2 абсорберами -
АБХМ_2_h__2_a.rar ( 1,3 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 95 4) расчет авхм -
АВХМ.rar ( 2,45 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 119Спасибо ReDVik'у за материал
|
|
|
|
|
24.6.2010, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62427

|
Цитата(Владыка Миров @ 3.10.2008, 11:17)  Вопрос участникам: Заказчики установили АБХМ YORK YPC FE-18S-50-H-S-SD.Документацию не передали (пока) Кто может подсказать график и состав тех обслуживания и с какой стороны к ней вообще подходить...  как эксплуатирующей компании Почти тот же вопрос и у меня только с чиллером YORK YMPC-F 10 EX. Получили этот чиллер в обслуживание, но документации по нему нет. И нарисовывается с ним проблема, не дает он заданную температуру 7/12. С увеличением хладопроизводительности растут все контролируемые температуры, кто может помочь советом. Может как-то можно проверить концентрации растворов?
|
|
|
|
|
26.6.2010, 16:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58838

|
в теории при наличии достаточно точных параметров температур сред (вход-выход греющего источника, охлаждающей и охлаждённой воды) и давлений в высокотемпературном и низкотемпературном блоках, а так же перепады температур по аппаратам, то можно прикинуть по действительному циклу и сами концентрации, диаграммы есть в топике. А вообще должны быть лючки для забора проб.
а то что растут все температуры - это нормально :больше нагрузка на испаритель => больше теплоты для осуществления цикла необходимо. "умная" автоматика всё контролирует. я бы посоветовал проверить работу насоса конденсата и системы удаления неконденсирующихся газов (раз в 12-18 часов должен запускаться вакуум-насос и работать минут по 20, (может и меньше зависит абсолютного давления паров в влоке воздухоудаления)).
|
|
|
|
|
9.7.2010, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(ReDVik @ 26.6.2010, 17:58)  А вообще должны быть лючки для забора проб. Это сильно! Если на АБХМ открыть лючок то, как потом с вакуумом будет в машине? А там давление 7-10 кПа. И не путайте температуру хладоносителя (7/12 при То=+4С) с холодопроизводительностью, чем она больше, тем больше тепловой энергии нужно подвести к генератору. Если нужно получить более низкую температуру в испарителе тогда надо увеличить температуру греющего источника, т.е. температуру раствора на выходе из генератора. А вообще много вариантов. Чего не дает машина? температур или производительности? или того и другого?, а ей дают требуемое количество теплоты? и отводят должным образом теплоту от конденсатора и абсорбера? Информации слишком мало, чтобы диагноз поставить. Если это еще актуально, можно поговорить. P.S. концентрация раствоора бромистого лития в воде с достаточной точностью определяется по плотности раствора, но самый точный метод это физикохимический - титрование (определение количества бромав растворе).
|
|
|
|
|
10.7.2010, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58838

|
to Нестор. само собой разумеется, что есть перепады по температуре не только вследствие недорекуперации теплоты , но и из-за термического сопротивления аппаратов ( Цитата И не путайте температуру хладоносителя (7/12 при То=+4С) с холодопроизводительностью, чем она больше, тем больше тепловой энергии нужно подвести к генератору ). а люк представляет собой отрезок трубы, ввареный в корпус и отсечённый вентилями с двух сторон. открыли тот, что со стороны машины и подождали, пока выравняется концентрация, закрыли и забрали пробу. Но такого может и не быть вовсе. и, да, соглашусь Цитата Информации слишком мало, чтобы диагноз поставить.
|
|
|
|
|
11.7.2010, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Обычно пробоотборник, устанавлиют на магистрали полсле насоса, если насос дает давление больше атмсферного то отбор проб прост как воды из крана налить, если нет то его (пробтборник) вакуумируют предварительно. Отобрать надо: Слабый раствор после абсорбера; Смешанный в системе рециркуляции абсорбера; Крепкий после гнератора; (если генератор оросительного типа) смешанный в систее рециркуляции генератора. Это для одноступенчатой машины. Тогда определив концентрации и температуры можно в диаграмме построить действительный цикл. После этого можно диагнозы ставить. Да раствор должен быть свтло-зеленоватый и достачно прозрачный -если темный с ржавым оттенком - то лучше уходить и не касаться этого - мшина явно загублена, пошла корозия. Сливать раствор, промывать, но полностью отмыть не удастся. Готовить новый раствор, но фирмачи не дадут ПАВов и не скажут какой ингибитор, а без этого машина не даст харакеристик.
|
|
|
|
|
12.7.2010, 21:18
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(Нестор @ 9.7.2010, 18:37)  И не путайте температуру хладоносителя (7/12 при То=+4С) с холодопроизводительностью, чем она больше, тем больше тепловой энергии нужно подвести к генератору. а я думал температура - это равно холодопроизводительность: Q0= G0* cp*( tвых - tвх). вы, наверное, имели ввиду, что с повышением температуры греющего источника возрастает и количество циркулирующего хладагента  то бишь и холодопроизводительность. Цитата(Нестор @ 11.7.2010, 23:22)  (если генератор оросительного типа) смешанный в систее рециркуляции генератора. Нестор, ответьте, пожалуйста (насколько я понял, вы - практик): возможно ли применение генераторов оросительного типа в аблхм в судовых условиях, где присутствует такой фактор как качка? насколько она влияет на процесс испарения распыленного раствора с трубок генератора? или необходимо применять только генераторы затопленного типа? располагаете ли вы информацией - какова доля тех и тех генераторов в общем количестве машин на рынке?
|
|
|
|
|
13.7.2010, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Цитата(usa10co @ 12.7.2010, 22:18)  а я думал температура - это равно холодопроизводительность: Q0=G0*cp*(tвых - tвх). А чем будет отличаться величина холодопроизводительности при температуре рассола 7/12 от холодопроизводительности при температуре рассола 10/15 по вашей формуле? Вот именно это я и имел ввиду. Судовые машины как правило оросительные т.к меньше весят или вообще с раздельными процессами. Как это по рынку незнаю, т.к. не практик я, но машины пускал и что у них внутри творится не по наслышке знаю.
|
|
|
|
|
13.7.2010, 23:30
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(Нестор @ 13.7.2010, 14:02)  А чем будет отличаться величина холодопроизводительности при температуре рассола 7/12 от холодопроизводительности при температуре рассола 10/15 по вашей формуле? Вот именно это я и имел ввиду. Судовые машины как правило оросительные т.к меньше весят или вообще с раздельными процессами. Как это по рынку незнаю, т.к. не практик я, но машины пускал и что у них внутри творится не по наслышке знаю.  понял. с раздельными процессами это как?
|
|
|
|
|
14.7.2010, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
 С раздельными процессами - это так. Слабый раствор перед генератором (который есть просто бочка) перегревают в ТО, а затем разбрызгивают через форсунки, полученный таким образом крепкий раствор через рекуперативный растворный теплообменник и ТО (переохладитель) поступает к абсорберу (который тоже есть просто бочка) и разбрызгивают раствор там. В первом случае раствор перегревают выше равновесной температуры и он кипит отдавая водяной пар, который идет в конденсатор, во втором раствор переохлаждают ниже равновесной и в абсорбере капли раствора поглащают водяной пар поступающий из испарителя. Всё!
|
|
|
|
|
4.8.2010, 22:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62427

|
Кто имел опыт очистки теплообменников абсорбера и генератора? АБХМ York YMPC F10EX По предварительным данным часть трубок теплообменника абсорбера с охлаждающей водой(испарительная градирня) забита кальциевыми отложениями. Вскрыть теплообменник для механической очистки трубок не представляется возможным. Ибо там все заварено. Состояние теплообменника генератора пока не знаем. Хим промывка не дает результатов пока нет хотя бы минимального протока через забитые трубки.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
А чего вы боитесь  - машина уже явно не гарантийная - вскрывайте крышки и чистите механически, потом заварите в лучшем виде. В абсорбере и конденсаторе в трубах наверняка не кальциевые отложения, а просто грязь, если охлаждение из градирни. А вот в генераторе могут быть кальциевые, если на горячей воде, качество ее как обычно бывает невысокое. Вскрытие крышек не повлечет потерю вакуума, вы же не корпус вскрывать будете. В конденсаторе наверняка пучок из медных трубок, а вот в абсорбере и генераторе - сталь- (мельхиор только в СССР использовали да и то один раз  ), а химией вы ничего не добьётесь.
|
|
|
|
|
14.8.2010, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29458

|
Если подпитка градирни работала без водоподготовки то за лето теплообменники, особенно высокотемпературного генератора могут зарасти полностью. Только вскрывать и смотреть.
ps. Есть в обслуживании 3 АБХМ Sanyo(Китай) было бы интересно обменяться мнениями с коллегами.
Сообщение отредактировал slavabva - 14.8.2010, 11:41
|
|
|
|
Гость_Dim7_*
|
14.8.2010, 17:16
|
Guest Forum

|
АБХМ 3000П теплосибмаш - газотделитель на холодной дегазации уже сутки с 7,5кПа до 7кПА оттягиваем - есть смысл дальше, хотя накопление инертов уже по времени уменьшилось в 5 раз?
А вообще с этой их первой машиной - я замучился, - из-за каких-то конструктивных особенностей постоянно попадает б-литий в испаритель (особенно при изменении расхода пара), уровнь перелива в испарителе в работе вообще не понять, правая банка абсорбера через смотровое окно - вообще орошения НЕТ....мощность дает макс. 1,0 гиг на 14-10С расход 200. Концентрацию делаешь больше 55% - абсорбер в соплях, даже когда Темп.слабого 36гр. ... сейчас после остановочного ремонта не могу запустить...хотя косяк нашел - инерты заскочили через косячный прибор давления на конденсаторе - теперь вот пытаюсь оттянуть инерты.
Из-за попадания бромистого лития в испаритель - вчера приказал долго жить водяной насос......живу сутками на работе - НАДО холод на ПЭВД. Слава богу пока спасают 20-и летний раритет АБХА 2500 пермьского изготовления - работающие на 50-60% при в хлам убитых трубках, насосх БЭН 9,10,11Ж...........
Сообщение отредактировал Dim7 - 14.8.2010, 17:16
|
|
|
|
|
15.8.2010, 16:15
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(slavabva @ 14.8.2010, 11:30)  ps. Есть в обслуживании 3 АБХМ Sanyo(Китай). хм, так "саньё" вродь япония выпускает. китай, вродь, "броад" производит.
|
|
|
|
|
17.8.2010, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
Цитата(slavabva @ 16.8.2010, 12:40)  пасиб, буду знать
|
|
|
|
|
29.3.2011, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2011
Пользователь №: 100711

|
Цитата(usa10co @ 28.4.2010, 23:13)  про такую диаграмму в книгах (старых изданий) упоминается, но лично я ее в руках не держал. пользовался ξ-i-диаграммами (концентрация-энтальпия) водоаммиачного раствора и бромистого лития. если Вам они нужны НЕ для графического изображения цикла, а для определения состояния точек цикла, то лучше воспользоваться уравнениями, описывающие изменение характеристик раствора - точность на порядок выше. ИМХО. Скажите, а где можно найти такие уравнения Может быть у кого-нибудь есть информация как рассчитать цикл абсорбционной холодильной машины, которая работает на растворе аммиак-вода
|
|
|
|
|
25.7.2011, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2009
Из: Николаев
Пользователь №: 38304

|
кстати, об абсорбционных холодильных машинах. открыл я новый проект - http://holod-proekt.com/в частности, уделю внимание и холодильным машинам такого типа (преимущества, недостаки, сравнение характеристик с компрессорными установками, энергосбережение, практика эксплуатации и т.д.). у кого из форумчан есть интересная литература на данную тему или знания, присоединяйтесь!
|
|
|
|
|
6.11.2013, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 209129

|
Цитата(usa10co @ 28.4.2010, 23:13) про такую диаграмму в книгах (старых изданий) упоминается, но лично я ее в руках не держал. пользовался ξ-i-диаграммами (концентрация-энтальпия) водоаммиачного раствора и бромистого лития. если Вам они нужны НЕ для графического изображения цикла, а для определения состояния точек цикла, то лучше воспользоваться уравнениями, описывающие изменение характеристик раствора - точность на порядок выше. ИМХО. Скажите, пожалуйста, не встречались ли Вам таблицы равновесных состояний для паровой и жидкой фаз раствора вода-аммиак (как бы оцифрованные диаграммы концентрация-энтальпия водоаммиачного раствора) со значениями температур, давлений, концентраций и энтальпий для паровой и жидкой фаз раствора. Если знаете - подскажите, пожалуйста, где их найти. Мне ооочень надо для написания дипломной работы по расчету АВХМ. Или возможно знаете програмку, еоторая выдает такие термодинамические свойства для водоаммиачного раствора. Заранее большое спасибо!!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|