> Выбор схемы пожаротушения
Дмитрий78
сообщение 27.2.2012, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19011



Итак имеется: Административное здание с подземной автостоянкой и автосалоном, а именно: подземный этаж - автостоянка, 1 этаж - автосалон, 2,3,4 этаж - офисные помещения. Площадь каждого этажа около 800 м.кв. Высота надземной части здания - 17 м, высота подземного этажа- 3,4 м. При этом автостоянка отделена перекрытием 1-го типа от остальной части здания.
Принимаю следующие решения по пожаротушению: в подземной автостоянке - 2 струи по 2,5 л/с, остальная часть здания - 1 струя по 2,5 л/с. При этом в подземной автостоянке и в автосалоне предусмотреть сплинклерную АУПТ.
Водопровод АУПТ сделать отдельно от ВП.
Вопрос: Насколько правильно данное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.2.2012, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А откуда АУПТ в автосалоне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий78
сообщение 28.2.2012, 4:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19011



Согласно пункту 36.2 (приложение А) СП 5.13130.2009 необходимо оборудовать данное помещение АУПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.2.2012, 6:52
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Дмитрий78 @ 27.2.2012, 16:06) *
При этом в подземной автостоянке и в автосалоне предусмотреть сплинклерную АУПТ.

И в офисе.

Цитата(Дмитрий78 @ 27.2.2012, 16:06) *
Водопровод АУПТ сделать отдельно от ВП.
Вопрос: Насколько правильно данное решение?


Просто деньги на ветер, если АУПТ водозаполненное.

Сообщение отредактировал Михаил I - 28.2.2012, 6:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий78
сообщение 28.2.2012, 7:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19011



Про офис я тоже думал.
Почему деньги на ветер? Думаете порошковая АУПТ в данном случае предпочтительнее?

Сообщение отредактировал Дмитрий78 - 28.2.2012, 7:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.2.2012, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Дмитрий78
Цитата
Согласно пункту 36.2

Да, верно - упустил.

Цитата
Думаете порошковая АУПТ в данном случае предпочтительнее?

Он предлагает ВПВ с АУПТ объединить.

Михаил I
Цитата
И в офисе.

Там-то зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.2.2012, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 28.2.2012, 7:52) *
И в офисе.



Цитата(Sindarkon @ 28.2.2012, 12:24) *
Михаил I
Там-то зачем?


Иногда чтобы избавиться от требования А5 прил."А"СП5 делают отдельные СТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий78
сообщение 28.2.2012, 11:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19011



Я так понимаю, если площадь помещений , подлежащих оборудованию АУПТ менее 40% от общей площади этажей здания, то офисные помещения оборудовать АУПТ не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.2.2012, 13:52
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Дмитрий78 @ 28.2.2012, 14:54) *
Я так понимаю, если площадь помещений , подлежащих оборудованию АУПТ менее 40% от общей площади этажей здания, то офисные помещения оборудовать АУПТ не требуется.


Да, я это имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 7.7.2012, 16:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Здравствуйте!Имеется трансформаторная подстанция.Предполагается осуществление наруж.пожаротушения из резервуаров при помощи автонасосов, без устройства сетей. Посоветуйте пожалуйста, каким образом без наруж.сетей можно осуществить внутреннее пожаротушение в зданиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.7.2012, 19:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



никаким, если требуется внутреннее пожаротушение/автоматическое пожаротушение, то его нужно делать. Либо считать пожарные риски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 8.7.2012, 6:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Ясно,спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 8.7.2012, 7:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Пункт 1.5 СНиП 2.04.01-85* дает мне право не делать внутреннее пожаротушение на ПС или есть какие то другие требования,согласно которым я обязан в зданиях ОПУ,ЗРУ предусмотреть внутреннее водяное пожаротушение?


1.5. Во всех типах зданий, возводимых в канализованных районах, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения и канализации.
В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений канализации необходимо предусматривать в жилых зданиях высотой свыше двух этажей, гостиницах, домах для престарелых (в сельской местности), больницах, родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санэпидстанциях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, пионерских лагерях, детских яслях-садах, школах-интернатах, учебных заведениях, общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубах, предприятиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных.
Примечания: 1. В производственных и вспомогательных зданиях системы внутреннего водоснабжения и канализации допускается не предусматривать в тех случаях, когда на предприятии отсутствует централизованный водопровод и число работающих составляет не более 25 чел. в смену.
2. В зданиях, оборудованных внутренним хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, необходимо предусматривать систему внутренней канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 8.7.2012, 7:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Глупый вопрос задал,уже сам на него нашел ответ... wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных