Замораживание пластинчатого теплообменника |
|
|
|
28.2.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
На объекте установлен чиллер с паяным пластинчатым теплообменником (испаритель). В процессе эксплуатации, при работе на холод в теплый период года, теплообменник заморозился и соответственно вышел из строя. При анализе оказалось, что в теплообменник попали частички шлама и остановили проток воды (водяной фильтр присутствует), из-за чего и произошло замораживание. Теплообменник заменили, проблема повторилась. Можно ли решить данную проблему, если вместо паяного теплообменника установить разборный пластинчатый теплообменник, чтобы в случае чего его можно было бы отремонтировать, ну и дополнительно на систему установить сепаратор для удаления шлама?
|
|
|
|
|
28.2.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Полагаю, что все дело в уплотнительных прокладках - я не уверен, что они выдержат агресивное воздействие фреона, а также давление в конденсаторе.
|
|
|
|
|
28.2.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Chris @ 28.2.2012, 15:05)  ... Можно ли решить данную проблему, если вместо паяного теплообменника установить разборный пластинчатый теплообменник, ..., ну и дополнительно на систему установить сепаратор для удаления шлама? А может просто 1 раз хорошо промыть систему ? Откуда у вас там столько шлама-то ? А может просто сетка в фильтре великовата ? Мне кажется, это проще будет.
|
|
|
|
|
28.2.2012, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952

|
Цитата(Chris @ 28.2.2012, 15:05)  При анализе оказалось, что в теплообменник попали частички шлама и остановили проток воды (водяной фильтр присутствует), из-за чего и произошло замораживание. Теплообменник заменили, проблема повторилась. А реле протока?, Азащита от замораживания? А защита по низкому давлению в конце концов?
|
|
|
|
|
28.2.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Разборные не ставят, не будет такое чудо фреон держать. Как вариант - кожухотрубный, они менее чувствительны к грязи, но это не освобождает от чистки и установки фильтров.
|
|
|
|
|
28.2.2012, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Реле протока не поможет при локальной разморозке из-за попадания грязи в пластины. Рулит фильтр тонкой очистки. Есть полуразборный паяный испаритель. Вроде производят для фреонов.
|
|
|
|
|
28.2.2012, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
LENNOX к примеру в своих чиллерах перед пластинчатыми теплообменниками рекомендует устанавливать фильтры, чтобы не пропускали частицы диаметром более 1мм и на далее 1 метра от теплообменника. А полусварные и разборные пластинчатые теплообменники бывают для фреонов, но мнения разные. Можно глянуть: пластинчатые теплообменники
|
|
|
|
|
28.2.2012, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
Цитата(Akela @ 28.2.2012, 14:00)  А может просто 1 раз хорошо промыть систему ? Откуда у вас там столько шлама-то ? А может просто сетка в фильтре великовата ?
Мне кажется, это проще будет. Откуда столько шлама это загадка, не наша компания монтировала. И фильтр вроде как меняли. Цитата(v-david @ 28.2.2012, 14:41)  Разборные не ставят, не будет такое чудо фреон держать. Как вариант - кожухотрубный, они менее чувствительны к грязи, но это не освобождает от чистки и установки фильтров. Alfa Laval вроде подбирает на фреон без проблем, только вот настаивают чтобы ставить его в помещении. Кожухотрубный - это вариант, но его размер очень получается большой.
|
|
|
|
|
28.2.2012, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608

|
Реле протока м.б. замкнуто и при небольшой величине протока, несоответствующей мощности чиллера, вследствие загрязненности испарителя. И по низкому всасу пока встанет, испаритель уже может разморозиться, особенно если в чиллере Autoreset по всасу. Как писали выше -фильтр более тонкой очистки + установить перепадник давления на входе и выходе хладоносителя (воды) из испарителя с величиной сработки=сопротивление испарителя+0.5 Bar. На 100% не поможет, но вероятность разморозки уменьшит. Разборные теплообменники, в том числе для холодильных установок, знаю делает Alfa Laval, мож и еще кто. В прошлом году такой на Sabroe разбирали, чистили, собирали(конденсатор R404a-Вода, уплотнение резина) , ну его нах, неделя ушла, напрочь забитый был, на открытую градирню работает!! (Проектант-юморист). Пробовали промывать до этого химией-ни хрена, поэтому пришлось заняться секасам, злым и беспощадным
|
|
|
|
|
28.2.2012, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Chris @ 28.2.2012, 15:05)  Теплообменник заменили, проблема повторилась. "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" Это только начало.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952

|
Цитата(zimorodok @ 28.2.2012, 22:14)  Реле протока м.б. замкнуто и при небольшой величине протока, несоответствующей мощности чиллера, вследствие загрязненности испарителя. И по низкому всасу пока встанет, испаритель уже может разморозиться, особенно если в чиллере Autoreset по всасу. От лени? поПНРиться нормально в лом? Помоему на всех современных контроллерах можно выставить и количество и время и любой диапазон задержки срабатываний по низкой стороне. Реле протока ессесно диференциальное (а вы про что подумали?) по входу/выходу например SFS (это уж совсем на клинический случай), а можно вообще поставить которое будет расход считать. Плюс два датчика по давлению на вход/выход и заводим на контроллер допустимый диапазон по допуску на разницу по давлениям плюс ограничение по min|max. Живём трое суток (примерно) возле чиллера, зато потом забываем про геморой с возможностью намерзания льдышки в ПТО. Цитата(zimorodok @ 28.2.2012, 22:14)  Как писали выше -фильтр более тонкой очистки Судя по всему корень зла либо в расширительном баке либо в трубной развязке, скорее всего ваполнено изчерняхи типа Ст3, а если ещё и система открытая, то в этом случае шлам их бич пожизненный.
Сообщение отредактировал XaPaM - 29.2.2012, 7:46
|
|
|
|
|
29.2.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
2 ХаРам Когда гавна много в контуре и оно пролетает через фильтр, не поможет никакая защита. Она просто "не увидит" локальную разморозку при частичном занесении каналов.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952

|
Цитата(airwave @ 29.2.2012, 9:51)  2 ХаРам Когда гавна много в контуре и оно пролетает через фильтр, не поможет никакая защита. Она просто "не увидит" локальную разморозку при частичном занесении каналов. Спорно это всё, ИМХО - при снижении протока/расхода через испар нормальная автоматика отработает. Экономия на булавках и халатное отношение способно завалить любую технику.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
Может проблема и в наладке чиллера была, автоматика то по идее вся необходимая должна быть встроена. В общем после долгих стараний отказались мы от этой работы, хотя все-таки считаю нашу идею жизнеспособной. Заказчику предложили залить всю систему пропиленгликолем (чтоб ничего не замораживалось), хотя вся система изначально рассчитана на воду. Мы в такой махинации принимать участие отказались.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Chris @ 29.2.2012, 17:03)  Может проблема и в наладке чиллера была, автоматика то по идее вся необходимая должна быть встроена. В общем после долгих стараний отказались мы от этой работы, хотя все-таки считаю нашу идею жизнеспособной. Заказчику предложили залить всю систему пропиленгликолем (чтоб ничего не замораживалось), хотя вся система изначально рассчитана на воду. Мы в такой махинации принимать участие отказались. Предложите промежуточный теплообменник. Весь хлам в трубах возможно от котельной. Разорвите таким образом возможность попадания бяки. Сделайте расчёты. А в контур чиллера залейте этиленгликоль - он дешевле и проще.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608

|
А что за чиллер то? И на что работает?
|
|
|
|
|
1.3.2012, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
С промежуточным теплообменником тоже была идея, но по стоимости дороговато, да и проблемы с размещением оборудования: нужно землю рыть, гидроизоляцию нарушать и т.д. Стоит чиллер Rhoss, работает только на холод - летом, зимой - котел.
|
|
|
|
|
1.3.2012, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Chris @ 1.3.2012, 16:21)  Стоит чиллер Rhoss, работает только на холод - летом, зимой - котел. Мои предположения возможно верны - вся сран с котельной. Переход с воды на пропиленгликоль просто отсрочит проблемы. И прибавит геммора (насосы новые надо, резьбовые соединения и пр.). Надо перед чиллером байпас для промывки ставить и каждый сезон промывать, в т.ч. и с реактивами. Воду надо готовить, сепаратор воздуха ставить, проверить герметичность системы.
|
|
|
|
|
1.3.2012, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608

|
Зачем? Можно просто испарители менять  Наверное, все-таки лучше кожухотрубный испаритель поставить
Сообщение отредактировал zimorodok - 1.3.2012, 18:48
|
|
|
|
|
2.3.2012, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
Цитата(azar @ 1.3.2012, 17:06)  Мои предположения возможно верны - вся сран с котельной. Переход с воды на пропиленгликоль просто отсрочит проблемы. И прибавит геммора (насосы новые надо, резьбовые соединения и пр.). Надо перед чиллером байпас для промывки ставить и каждый сезон промывать, в т.ч. и с реактивами. Воду надо готовить, сепаратор воздуха ставить, проверить герметичность системы. Дело в том что проблемы появились в первый сезон эксплуатации - летом. Так что котел тут ни при чем. Может быть трубы изначально смонтировали не в лучшем состоянии.
|
|
|
|
|
2.3.2012, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
на гликоле потеряете 20% производительности
|
|
|
|
|
5.3.2012, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
Цитата(v-david @ 2.3.2012, 9:18)  на гликоле потеряете 20% производительности Да, заказчику все минусы перехода на гликоль предоставляли.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(azar @ 1.3.2012, 18:06)  Мои предположения возможно верны - вся сран с котельной. Переход с воды на пропиленгликоль просто отсрочит проблемы. И прибавит геммора (насосы новые надо, резьбовые соединения и пр.). Надо перед чиллером байпас для промывки ставить и каждый сезон промывать, в т.ч. и с реактивами. Воду надо готовить, сепаратор воздуха ставить, проверить герметичность системы. Так это..... Байпас и фильтр тонкой очистки - это ж вроди как аксиома при монтаже. ИМХО байпас + фильтр грубой очистки + фильтр тонкой очистки + промывка перед вводом в сезон = счастье. Тоо zimorodok для установки кожухотрубника места может и не быть. Если память не изменяет, этот тип чиллеров очень простой и не большой. Несколько спиральных компрессоров, Пластинчатые испаритель и конденсатор и минимальный набор обвязки. Да и толку от кожухотрубника, умрёт не сейчас, а через чуть большее время.... Правильная обвязка всё таки рулит...
|
|
|
|
|
  |