> Двигатель 250кВт 380В 467A, Помогите выбрать сечение кабеля
Lenprom
сообщение 2.3.2012, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Есть трехфазный насос мощностью 250кВт 380В 467A.
Помогите подобрать сечение и тип кабеля для его питания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 2.3.2012, 18:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Lenprom @ 2.3.2012, 16:06) *
Есть трехфазный насос мощностью 250кВт 380В 467A.
Помогите подобрать сечение и тип кабеля для его питания.

Минимально берётся по нагрузочной способности, а потом проверяется по падению напряжения. Длина линии какая? И какие колебания напряжения в начале линии? Надо алюминий или медь? Как будет проложен кабель? Насос стационарной установки? Какая система заземления на объекте?

(Вообще-то такие мощности - удел профессионалов, которые сами могут рассчитать...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 3.3.2012, 18:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Длина 70 метров. Медь.
Задача как раз и выбрать кабель.
Как я понимаю ПВ3 120 будет мало, а ПВ3 180 я не нашел в продаже.
Класть ПВ3 90 *2 на фазу?
Или есть другие варианты?

Сообщение отредактировал Lenprom - 3.3.2012, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 4.3.2012, 0:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Lenprom @ 3.3.2012, 18:24) *
Длина 70 метров. Медь.
Задача как раз и выбрать кабель.
Как я понимаю ПВ3 120 будет мало, а ПВ3 180 я не нашел в продаже.
Класть ПВ3 90 *2 на фазу?
Или есть другие варианты?

Так-с. 467А - это за счёт реактивной мощности, я так понимаю? Ибо для cos=1 при 250кВт будет 380А.
Кроме того ПВ3 - это не кабель, а провод.
Итого:
Для четырёхжильного кабеля, проложенного в закрытом объёме (я считал в земле) будет 120мм.кв. на фазу для 380А или 185мм.кв. на фазу для 467А. Проверка на падение напряжения при полной нагрузке - падение меньше 2%.
Выбираем кабель ВВГ 3х185+1х95 1кВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.3.2012, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Что то мне кажется, что со временем на этот насосик поставят частотник.. А там надо уже по таблице производителя смотреть..
Причем с частотником и ток упадет, и жизнь насосу продлите..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.3.2012, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 5.3.2012, 0:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Большое спасибо за помощь.
Частотник действительно будет стоять. Но, поскольку заказчик не дал ни плана помещения, ни кабельные трассы, не сказал, как он будет этот кабель покупать или прокладывать - считаем в худшую сторону.
Я автоматчик, а не энергетик. Заказчик сказал, что наряду со всем датчиковым обвесом и выбором задвижек и уровнемеров в нашем проекте должен быть указан и кабель до этого насоса.

PS Что-то я засомневался, залез на сайт Севкабеля, а там написано в описании кабелей что для 499А сечение должно быть 240. Это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 5.3.2012, 0:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Выбрали с изоляцией из полимерных композиций? Какая таблица?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 5.3.2012, 8:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Lenprom @ 5.3.2012, 0:25) *
PS Что-то я засомневался, залез на сайт Севкабеля, а там написано в описании кабелей что для 499А сечение должно быть 240. Это как?

Это для медных кабелей из сшитого полиэтилена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 5.3.2012, 9:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Цитата(HasBolla @ 5.3.2012, 9:16) *
Это для медных кабелей из сшитого полиэтилена


Спасибо. А вы не бросите ссылку на правильную таблицу на каком либо из сайтов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.3.2012, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Lenprom @ 5.3.2012, 1:25) *
Частотник действительно будет стоять.

Вот и откройте любой паспорт на ЧП (данфос, дельту, шнайдер и тд), и гляньте, что рекомендуют производителя частотников.. Обычно сечение питающего кабеля на 1-2 ступени выше.. с учетом нужд самого частотника, гармоник в двигательном кабеле..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 5.3.2012, 9:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



да их навалом наберите в поиске "токовые нагрузки на провода и кабели из сшитого полиэтилена".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 14.3.2012, 16:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Откройте ПУЭ, гл. 1.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.3.2012, 7:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



В ПУЭ немного не то. Токовые нагрузки кабелей из сшитого П несколко выше чем в резиновых и ПВХ оболочках.
З.Ы. Ну это если сильно зажаты в средствах и габаритах. А так и сам пользую ПУЭ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных