Котельная, раздел ТМ |
|
|
|
2.4.2012, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049

|
Будьте добры очень критично оцените схему котельной и в целом раздел ТМ.
Подскажите трубопроводы от котельной ( отдельно стоящая) до здания разрабатываются в разделе ТС или все таки можно оставить в ТМ?
|
|
|
|
|
2.4.2012, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694

|
А котельня то где?
|
|
|
|
|
3.4.2012, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049

|
упс
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 564,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 588
__.dwg ( 564,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 286
|
|
|
|
|
3.4.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694

|
Извините, но схема не понятная. Это что, 2-х контурные котлы? Номен на експликации оборудования и на схеме не совпадают. ХВО где? Бак есть, насосы есть, а ХВО где? И что это такое интересное перед насосами №6? дым.канал подходит для 2-х котлов по сечению? После всех насосов нужно ставить обратные клапана! Цитата и в целом раздел ТМ. Как-то я не рассмотрел весь раздел ТМ
|
|
|
|
|
3.4.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049

|
Цитата(Aleksandr17 @ 3.4.2012, 15:17)  Извините, но схема не понятная. Это что, 2-х контурные котлы? Номен на експликации оборудования и на схеме не совпадают. ХВО где? Бак есть, насосы есть, а ХВО где? И что это такое интересное перед насосами №6? дым.канал подходит для 2-х котлов по сечению? После всех насосов нужно ставить обратные клапана!
Как-то я не рассмотрел весь раздел ТМ Двухконтурный т.е на отопление и на горячую воду. Перед насосами № 6 ничего нет, №6 это и есть сами циркуляционные насосы. ХВО ... не предусмотрено.. а надо? какой бак вы имеете в виду? По поводу сечения дымовых каналов, я учту...(так сделано так как один резервный один рабочий, т.е работать постоянно будет только один котел)вы рекомендуете сделать разные дымоходы или подобрать дымоход по сумме дымовых газов для двух каналов? По поводу обрантых клапанов учту!
|
|
|
|
|
3.4.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694

|
Отдельно дымоходы, это идеальный вариант! Если нет, считайте аеродинамику. Посмотрите свою схему(нумерацию) и експликация на 2-м и 3-м листах. Мне кажется они не пляшут между собой! Оборудование не так нумеруется. Котел - К1, бойлер - К2, насос К3 и т.д. ну вы как котельщик, как думаете, ХВО нужно для системы или нет? И на гар. воду нужно отдельную линию в обход ХВО с установкой например аппарата магнитной обработки воды.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049

|
Цитата(Aleksandr17 @ 3.4.2012, 17:04)  Отдельно дымоходы, это идеальный вариант! Если нет, считайте аеродинамику. Посмотрите свою схему(нумерацию) и експликация на 2-м и 3-м листах. Мне кажется они не пляшут между собой! Оборудование не так нумеруется. Котел - К1, бойлер - К2, насос К3 и т.д. ну вы как котельщик, как думаете, ХВО нужно для системы или нет? И на гар. воду нужно отдельную линию в обход ХВО с установкой например аппарата магнитной обработки воды. у вас есть типовые проекты котельных, чтобы хотя бы увидеть как оформляется правильно раздел ТМ.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694

|
А можно полюбопытствовать, Вы котельные делали раньше? Есть в Украине ГОСТ на оформление тепломеханических решений. Я не знаю от куда Вы, то и у Вас такой ГОСТ должен быть.
|
|
|
|
|
5.4.2012, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049

|
Цитата(Aleksandr17 @ 4.4.2012, 23:21)  А можно полюбопытствовать, Вы котельные делали раньше? Есть в Украине ГОСТ на оформление тепломеханических решений. Я не знаю от куда Вы, то и у Вас такой ГОСТ должен быть. Это моя первая котельная!
|
|
|
|
|
5.6.2013, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2013
Пользователь №: 193654

|
Есть одна задачка, посоветуйте как решить. Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ?
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 5,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 161
|
|
|
|
|
5.6.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Kvamz @ 5.6.2013, 10:02)  Есть одна задачка, посоветуйте как решить. Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ? кто так называет и по какой причине котлы должны задавливать другой котел? У вас где циркуляционные насосы и как их подбираете?
|
|
|
|
|
5.6.2013, 11:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kvamz @ 5.6.2013, 11:02)  Есть одна задачка, посоветуйте как решить. Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ?
Kvamz.png ( 1,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Последовательно с каждым котлом стоИт "свой" насос? При включении второго (третьего) насоса расход воды через уже работающий (работающие) насосо-котлы уменьшится. ... Хоть у "малого", хоть у какого.
|
|
|
|
|
21.8.2013, 14:11
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
думаю это можно минимизировать сделав сопротивление коллектора и стрелки минимальным.. упс.. а в схеме не стрелка а ТО? ну его тоже можно переразмерить малость
|
|
|
|
|
10.10.2013, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 5.6.2013, 12:41) 
Kvamz.png ( 1,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Последовательно с каждым котлом стоИт "свой" насос? При включении второго (третьего) насоса расход воды через уже работающий (работающие) насосо-котлы уменьшится. ... Хоть у "малого", хоть у какого. Насос на котёл плохо. Насосов должно быть 2 (раб.+рез.). В данном случае будет 6 насосов. Либо насос встал - котёл тоже! Большие и малые котлы выбираются при большом разбросе нагрузки (зима - лето). В противном случае котёл может работать и на 40 проц. от номинала. Современные котлы могут сами останавливаться и включаться (нежелательно). При выборе сетевого насоса его расход должен обеспечивать суммарный расход всех котлов.
|
|
|
|
|
  |