Спецификация на водопровод |
|
|
|
16.4.2012, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458

|
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста нужно ли в спецификации считать крепления для трубопровода, никогда не считал а тут вдруг экспертиза начала придираться, и опоры неподвижные на гвс заставляет привязывать к строительным конструкциям.... подскажите, посоветуйте пожалуйста...
|
|
|
|
|
16.4.2012, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
ГОСТ 21.110-95
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм. Попробуйте так отмазаться, хотя я писал крепления.
|
|
|
|
|
18.4.2012, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Замечание экспертизы обосновано. Это чисто ваша недоработка. Как и на каком расстоянии будут монтажники ставить неподвижки? МММ? Хотя,в стадии П данный материал думаю не обязательно было показывать.Ну раз показали то отвечайте. Или сошлитесь,что данные схемы будут разработаны в Р. Может и прокатит
|
|
|
|
|
19.4.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А что за и зачем спецификация в ПД?
|
|
|
|
|
19.4.2012, 14:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 18.4.2012, 22:47)  Замечание экспертизы обосновано. Это чисто ваша недоработка. Как и на каком расстоянии будут монтажники ставить неподвижки? МММ? Хотя,в стадии П данный материал думаю не обязательно было показывать.Ну раз показали то отвечайте. Или сошлитесь,что данные схемы будут разработаны в Р. Может и прокатит На листе Общих данных марки ВК должна быть Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. В графе Ссылочные документы пишите:Строительный каталог ч.10 р.5 ГПИ"Сантехпроект", Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов. В спецификации пишете строку: Металл для креплений - кг. Считаете на погонаж труб. На схемах-ГОСТ 21.601—79 3.2.5. На схемах систем водопровода указывают: ... нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения крепления и под полкой обозначения документа; Типовые крепления в проекте НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ. Монтажники будут ставить неподвижки в соответствии со своим родным монтажным пп.3.4 СНиП 3.05.01-85 или соответствующим СП которые они должны знать наизусть. Эдак они скоро высоту подвески писсуаров начнут требовать в проекте показать..
|
|
|
|
|
20.4.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата На листе Общих данных марки ВК должна быть Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Как бы Общие данные в стадию П не входят. Цитата Монтажники будут ставить неподвижки в соответствии со своим родным монтажным пп.3.4 СНиП 3.05.01-85 или соответствующим СП которые они должны знать наизусть. Не будут и не должны. Каждый нормальный производитель в своих каталогах дает формулы и свои характеристики труб в т.ч. и температурное удлинение. В зависимости от них и ставятся неподвижки и компенсаторы. Не уверен, что монтажники будут заниматься расчетом мест установки компенсаторов и неподвижных опор.
|
|
|
|
|
20.4.2012, 11:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 20.4.2012, 8:51)  Как бы Общие данные в стадию П не входят. Не будут и не должны. Каждый нормальный производитель в своих каталогах дает формулы и свои характеристики труб в т.ч. и температурное удлинение. В зависимости от них и ставятся неподвижки и компенсаторы. Не уверен, что монтажники будут заниматься расчетом мест установки компенсаторов и неподвижных опор. Ну да, дают. Но проектировщик не закладывает трубопроводы конкретного производителя. Экспертиза это запрещает как лоббирование. Да и не может проектировщик знать, кто выиграет тендер на монтаж и чьи трубы будут монтировать и каталоги всех фирм иметь не может. Поэтому каталоги эти - для монтажной организации, которая по рабочим чертежам обязана делать монтажные схемы. За отдельную плату эта монтажная организация может попросить сделать их проектировщиков. Но в стоимость проекта эти работы не входят.
|
|
|
|
|
20.4.2012, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Вы таких встречали? Я нет.
|
|
|
|
|
20.4.2012, 13:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 20.4.2012, 12:11)  Вы таких встречали? Я нет. Только так и работаю. С какого бодуна чужую работу бесплатно делать? Когда работал в монтажной фирме - делал монтажные схемы при необходимости.
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ГОСТ 21.110-95 графе 5 - наименование завода - изготовителя оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму); В этом прекрасном ГОСТе есть три понятия - оборудование, материалы, изделия....
с постом 5 согласен для гражданки...для пром такое не прокатывает...там до болтов надо считать, иначе задерут....
Сообщение отредактировал Водяной - 20.4.2012, 19:19
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 20.4.2012, 19:13)  ГОСТ 21.110-95 графе 5 - наименование завода - изготовителя оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму); У нас не действует. Цитата(Водяной @ 20.4.2012, 19:13)  ГОСТ 21.110-95 графе 5 - наименование завода - изготовителя оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму); В этом прекрасном ГОСТе есть три понятия - оборудование, материалы, изделия....
с постом 5 согласен для гражданки...для пром такое не прокатывает...там до болтов надо считать, иначе задерут.... ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.601—79 .4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам: оборудование; приборы; арматура; другие элементы систем; трубопроводы по каждому диаметру. Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 148211

|
Спасибо всем..
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2012, 12:26)  Ну да, дают. Но проектировщик не закладывает трубопроводы конкретного производителя. Экспертиза это запрещает как лоббирование. Да и не может проектировщик знать, кто выиграет тендер на монтаж и чьи трубы будут монтировать и каталоги всех фирм иметь не может. Поэтому каталоги эти - для монтажной организации, которая по рабочим чертежам обязана делать монтажные схемы. За отдельную плату эта монтажная организация может попросить сделать их проектировщиков. Но в стоимость проекта эти работы не входят. Был случай....В 17 этажке на стояках Т3 этаже на 8 закладывается неподвижка (фланец бетонируется в перекрытие)...При сдаче дома заполнили ГВС сразу горячей водой и оставили на ночь (запустили циркуляцию)....С утра почти пол дома залило водой ГВС, штукатурке конец... Вызвали всех, даже с экспертизы загнали спецов...Причина? Монтажники забили на неподвижки...В результате труба вниз не смогла расшириться (в подвале на отводах стояли опоры из уголков солидные) и пошла вверх...На верхних этажах(было максимальное смещение) в местах соединения с полотенчиками потекли соединения... Вывод:если бы в проекте не было неподвижек, порвали бы всё нам )))) а так ....порвали кому-то...
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2012, 20:23)  У нас не действует.
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.601—79
.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам: оборудование; приборы; арматура; другие элементы систем; трубопроводы по каждому диаметру. Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают; а вы знаете откуда идёт такое требование? при использовании стальных труб у сметчиков фитинги и всякая мелоч забиты в цене на погонный метр труб... с металполимерными всё намного сложнее....зависит от региона...в каких-то(единичных) власти работают и там фитинги присутствуют для металполимерных труб в ТЕРАх тоже и для полипропиленовых и канализаций... а вот если нет....отсутствие их в спецификации аукнется счётом от заказчика....
|
|
|
|
|
20.4.2012, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Вот поэтому я и столь категоричен. Сергей (Иванов),видимо забывает о разных видах гастарбайтерах, кто читать-то плохо умеет, не то что чертежи читать. Я на своем опыте могу сказать, не поставишь в проект - никто не сделает. Был случай, 90-ый лежак (полипропиллен) ГВС погнуло и скрутило. На ГОСТ в части спецификации можно было сослаться, но виноват остается проектировщик в этой ситуации. В результате долгих разговоров ответственность поделили молча, без участия Заказчика. Посмотрите чертежи ТС - везде там есть неподвижки,привязанные и расписанные. И тут уже работает принцип ответственности,так всеми тут на форуме пропагандируемый (что есть хорошо в моем понятии) Цитата Когда работал в монтажной фирме - делал монтажные схемы при необходимости А кто это должен делать? Проектировщик? Мы сейчас всё до гаек разрисовываем,чтобы не было потом траблов. Мне,поверьте,Камчатки хватило,когда туда забытую деталюгу стоимостью 70 тыс.рублей везли на самолете. До разу это
|
|
|
|
|
21.4.2012, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Так разговор про пд или про рд идет?
|
|
|
|
|
21.4.2012, 12:19
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Никитос @ 20.4.2012, 22:09)  А кто это должен делать? Проектировщик? Мы сейчас всё до гаек разрисовываем,чтобы не было потом траблов Вы бы еще ППР разрабатывали ) А для кого тогда писан ВСН 489-86? И рассуждаете, как наш ГИП: А ВОТ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК ПОПАДЕТСЯ ТУПОЙ!
Сообщение отредактировал Spok_only - 21.4.2012, 12:24
|
|
|
|
|
21.4.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ну,на мой взгляд,специалист как бы обязан (или хотя бы может) знать как его проект будут строить. Хотя бы в общих чертах. За себя скажу - много проектов видел,где дорога сливается с землей и даже углы поворота на профилях не показаны. Может до этого "качества" опустимся?
В век компьютера, разного рода баз и готовых чертежей в Автокаде,Компасе,Ревите и прочее-прочее (тот же Геоникс например) можно сделать хороший проект. ХОРОШИЙ проект и ХОРОШИЕ чертежи.
МММ
|
|
|
|
|
21.4.2012, 21:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2012, 12:19)  Вы бы еще ППР разрабатывали ) А для кого тогда писан ВСН 489-86? И рассуждаете, как наш ГИП: А ВОТ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК ПОПАДЕТСЯ ТУПОЙ! Если тупой - пусть платит. Кто же против? Но каким образом всё это можно учесть не зная кто подрядчик и кто поставщик?
|
|
|
|
|
22.4.2012, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Тут 2 выхода 1. Вы работаете в связке с монтажником и поставщиком. Лет 5-10,разработав и построив не один объект совместно. Тогда какие-то узлы, чертежи, что-то в спецухе можно упустить т.к. есть взаимопонимание; 2. Вы работаете в слепую. Тогда делаем красотульку и разрисовываем всё до гаек. Иначе как?
Вы на минуточку представьте, что была какая-то контора, ООО "РиК", которая строила веранды для детского садика и ангары собирала для картофеля с капустой.И тут они с энтузиазмом выигрывают тендер на строительство промплощадки с небольшим пучком труб, обширной автоматикой, системой связи.... У меня с последнего моего объекта масса впечатлений, после ТАКОЙ стройки мне проще перестраховаться
|
|
|
|
|
22.4.2012, 9:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 22.4.2012, 8:59)  Тут 2 выхода 1. Вы работаете в связке с монтажником и поставщиком. Лет 5-10,разработав и построив не один объект совместно. Тогда какие-то узлы, чертежи, что-то в спецухе можно упустить т.к. есть взаимопонимание; 2. Вы работаете в слепую. Тогда делаем красотульку и разрисовываем всё до гаек. Иначе как?
Вы на минуточку представьте, что была какая-то контора, ООО "РиК", которая строила веранды для детского садика и ангары собирала для картофеля с капустой.И тут они с энтузиазмом выигрывают тендер на строительство промплощадки с небольшим пучком труб, обширной автоматикой, системой связи.... У меня с последнего моего объекта масса впечатлений, после ТАКОЙ стройки мне проще перестраховаться 1.Невозможно. У нас нет таких объемов, что бы работать только с одной монтажной организацией. Более того у нас нет таких объемов что бы проектировщику работать только с одной проектной организацией. Не прокормишься. 2.Это как? до гаек всех вариантов поставщиков? Заку это не нужно, он не будет за это платить и ждать пока нарисуешь все гайки, а уйдет к нормальному проектировщику - ему проект на тендер нужен, а не для монтажа. Более того, экспертиза старается запретить указывать конкретных поставщиков, справедливо полагая небескорыстное лоббирование.. Иначе - это работать по ГОСТу и ценнику на проектные. И не путать рабочие чертежи с монтажными.
|
|
|
|
|
22.4.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Не надо до всех вариантов. Те же AVK и Hawle по габаритам уже соответствуют МВЗ. Разница 10-20 мм. Гидранты тоже они стали по ГОСТ выпускать. Экспертиза да,требует.Только она,видимо, не в курсе,что очень много оборудования выпускается по ТУ. Так что экспертиза экспертизой а прорисовку с привязкой к конкретному производителю никто не отменял
Резюме с моей стороны - делайте как считаете нужным. У меня свой взгляд на эту проблематику. Как говорится, МММ (с)
|
|
|
|
|
9.12.2013, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Подниму. Дайте номер документа согласно которому экспертиза против указания "завода-изговителя" в спецификации?
|
|
|
|
|
9.12.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Fatik @ 9.12.2013, 14:42)  Подниму. Дайте номер документа согласно которому экспертиза против указания "завода-изговителя" в спецификации? а она против?
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Не путайте поставщиков с изготовителями.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Временами против. Надо понять откуда весь этот сырбор и непонятки. Поставщики, заводы...Ссыль на документ бы.
Сообщение отредактировал Fatik - 9.12.2013, 15:04
|
|
|
|
|
23.4.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Всем доброго дня! Решил поднять тему - много обсуждалось, но конечного ответа не нашел. Выполняется проект стадии Р общественного здания. Магистральные трубопроводы - сталь, подводки к приборам ППР. Составляю спецификацию - на сталь прибавляю к погонажу труб 5%, учитываю арматуру, а фитинги типа отводы, переходы считаю только от 50 диаметра. Что касается ППР - раньше к погонажу трубы прибавлял 25% (на фитинги), учитывал арматуру.
Сейчас с одной стороны нормы МР 21.01-95 п. 5.6.2 ... - трубопроводная арматура; ...Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.
С другой ОВшники - которые на металлопластик считаю фитинги и сметчик, у которого в нормах на ПЭ (ППР) разные позиции на трубы, арматуру и фитинги.
Вопрос: Надо ли в спецификации на ППР трубы закладывать угольники, соединительные и переходные муфты, тройники и крестовины? Кто как делает и в случае чего на что ссылается?
|
|
|
|
|
23.4.2015, 10:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 9.12.2013, 15:03)  Временами против. Надо понять откуда весь этот сырбор и непонятки. Поставщики, заводы...Ссыль на документ бы.  Вряд ли молдавский документ Вас устроит.  Но суть в борьбе с лоббированием производителей и коррупцией. Решается путём примечания на спецификации, типа: Допускается, по согласованию, замена оборудования на аналогичное другого производителя сертифицированное в (страна).
|
|
|
|
|
23.4.2015, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Жаль, что пока никто не ответил. К чему я пришел пообщавшись с знакомыми проектировщиками ВК и сметчиками - в спецификации раздела Водоснабжение для ППр труб надо считать фитинги (угольники, соединительные и переходные муфты, тройники и крестовины) потому что их стоимость должна быть заложена в проекте. Но норм, в которых это прописано, не нашел.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 11:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 11:01)  Жаль, что пока никто не ответил. К чему я пришел пообщавшись с знакомыми проектировщиками ВК и сметчиками - в спецификации раздела Водоснабжение для ППр труб надо считать фитинги (угольники, соединительные и переходные муфты, тройники и крестовины) потому что их стоимость должна быть заложена в проекте. Но норм, в которых это прописано, не нашел. Для Проекта Производства Работ (ППР) ИМХО, надо иметь монтажные схемы - там и учитывать.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Спасибо за ответ, Сергей, но а как же тогда на уровне Заказчик-Генподрядчик-Подрядчик решить вопрос с заложенными деньгами в стадии Р, когда их нет на фитинги? Придут к сметчику, а он отправит к проектировщику, потому что тот не выдал их количество.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Считать фитинги на полипропиленовые трубы?? Мне кажется это не очень умная идея. заложить процентов 20 на них, да и все
|
|
|
|
|
23.4.2015, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Еще добавлю - скучная и времязатратная. За 5 лет проектирования тоже ни разу не считал, так и закладывал 25%, а тут видимо придется. С двух сторон давят - сметчики - давай количество - нам по сборнику надо, а с другой - подрядчик - считай точно, а то потом денег не хватит!
|
|
|
|
|
23.4.2015, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. п. 9.4 Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.
Сообщение отредактировал viva3d - 23.4.2015, 14:20
|
|
|
|
|
23.4.2015, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
viva3d, спасибо! Это аргумент!
Вот она - дыра в российской нормативке - по нормативу не должен, но выдать следующему обязан.
У сметчиков в программе есть строка "Фасонные и соединительные части к ПЭ (ППР) трубопроводам / шт /" ... Возможно каким-то образом можно и сумму сразу заложить....
Именно в данном, моём случае я все-таки буду считать.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 14:44)  viva3d, спасибо! Это аргумент!
Вот она - дыра в российской нормативке - по нормативу не должен, но выдать следующему обязан.
У сметчиков в программе есть строка "Фасонные и соединительные части к ПЭ (ППР) трубопроводам / шт /" ... Возможно каким-то образом можно и сумму сразу заложить....
Именно в данном, моём случае я все-таки буду считать. Так как по нормативу считать не надо. То соответственно данная работа не учитывается в СБЦ на проектирование. Бесплатный труд!!! Я сразу обговариваю с заказчиком, что если буду считать то это 20% к стоимости работы, так как это очень трудоемко.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:12
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я ни в гражданском проектировании не считал никогда фитинги на внутрянке, ни в Транснефти не считаю. Хотя здесь гораздо больше требований у Заказчика, но тем не менее, даже здесь ПЭ и ПП фитинги не считаем и стальные по DN 50.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ferdipendoz @ 23.4.2015, 15:12)  Я ни в гражданском проектировании не считал никогда фитинги на внутрянке, ни в Транснефти не считаю. Хотя здесь гораздо больше требований у Заказчика, но тем не менее, даже здесь ПЭ и ПП фитинги не считаем и стальные по DN 50. Ну так это и не входит в стоимость проектирования.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Переговорю с ГИПом, посмотрим к чему придем. Т.к. работаю в организации генпроектировщике и генподрядчике в одном лице, чувствую все равно придется считать мне.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 23.4.2015, 15:25
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 11:14)  Спасибо за ответ, Сергей, но а как же тогда на уровне Заказчик-Генподрядчик-Подрядчик решить вопрос с заложенными деньгами в стадии Р, когда их нет на фитинги? Придут к сметчику, а он отправит к проектировщику, потому что тот не выдал их количество. А проектировщик ткнёт носом в ГОСТ. Сметчики как-то решают этот вопрос. Как - их проблемы, я не вдавался в подробности. Выхода целых три: 1. Взять опытного сметчика. 2. Делать монтажные схемы за отдельные деньги и там всё считать. 3. Купить программу которая сама считает фитинги.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2015, 15:24)  А проектировщик ткнёт носом в ГОСТ. Сметчики как-то решают этот вопрос. Как - их проблемы, я не вдавался в подробности. Выхода целых три: 1. Взять опытного сметчика. 2. Делать монтажные схемы за отдельные деньги и там всё считать. 3. Купить программу которая сама считает фитинги. На моей предыдущей работе сметчики как раз и закладывали определенный % на фитинги и нас, проектировщиков, даже не дергали. Спасибо! Буду думать и бороться.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 23.4.2015, 15:34
|
|
|
|
|
23.4.2015, 15:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 15:32)  На моей предыдущей работе сметчики как раз и закладывали определенный % на фитинги и нас, проектировщиков, даже не дергали, а здесь - так нельзя, каждый рубль на счету... Ну если фирма работает с определёнными производителями - то надо просить программу. Иначе - зашьётесь.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 11:14)  Спасибо за ответ, Сергей, но а как же тогда на уровне Заказчик-Генподрядчик-Подрядчик решить вопрос с заложенными деньгами в стадии Р, когда их нет на фитинги? Придут к сметчику, а он отправит к проектировщику, потому что тот не выдал их количество. а какже НПРМ Сборник 16. "Трубопроводы внутренние"? Там на погонаж даны расходы на крепления и не только Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 15:32)  На моей предыдущей работе сметчики как раз и закладывали определенный % на фитинги и нас, проектировщиков, даже не дергали. Спасибо! Буду думать и бороться. У сметчиков это должно быть в расценках
Сообщение отредактировал freese - 23.4.2015, 16:40
|
|
|
|
|
24.4.2015, 8:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(freese @ 23.4.2015, 16:39)  а какже НПРМ Сборник 16. "Трубопроводы внутренние"? Там на погонаж даны расходы на крепления и не только
У сметчиков это должно быть в расценках Хе-хе.. Так может это всё банальное желание подрядчика посчитать одни и те же расходы в смете дважды?  Потому и цирк с конями устраивают проектировщикам..
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(freese @ 23.4.2015, 16:39)  а какже НПРМ Сборник 16. "Трубопроводы внутренние"? Там на погонаж даны расходы на крепления и не только
У сметчиков это должно быть в расценках Смотрели со сметчиком этот сборник 16, там отдельные позиции: Арматура; Крепления; Труба; Фасонные и соединительные части к ПЭ (ППР) трубам. А позиции эти заполняются по моей спецификации. Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2015, 15:35)  Ну если фирма работает с определёнными производителями - то надо просить программу. Иначе - зашьётесь. Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2015, 8:48)  Хе-хе.. Так может это всё банальное желание подрядчика посчитать одни и те же расходы в смете дважды?  Потому и цирк с конями устраивают проектировщикам.. Сейчас к сожалению нет времени на разбирательства. Тут скорее нехватка опыта в этом спорном вопросе у меня и у сметчика. К удивлению, знакомые ВКшники, с кем работал и у кого учился говорят что иногда приходится считать фитинги на ППр, но не всегда.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Bogdan73 @ 24.4.2015, 9:06)  Смотрели со сметчиком этот сборник 16, там отдельные позиции: Арматура; Крепления; Труба; Фасонные и соединительные части к ПЭ (ППР) трубам. А позиции эти заполняются по моей спецификации. согласно этому сборнику ты можешь в спецификации указать только длину труб, все остальное берется из этого сборника Цитата К удивлению, знакомые ВКшники, с кем работал и у кого учился говорят что иногда приходится считать фитинги на ППр, но не всегда. тоже иногда считаем, если изделия не стандартные/не по гост и нет в расценках у сметчиков
Сообщение отредактировал freese - 24.4.2015, 9:20
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(freese @ 24.4.2015, 9:20)  согласно этому сборнику ты можешь в спецификации указать только длину труб, все остальное берется из этого сборника
тоже иногда считаем, если изделия не стандартные/не по гост и нет в расценках у сметчиков Уважаемый freese, я не сметчик, в сборниках не рулю, к сметчику бегать уже тоже надоело, подскажите, если вы в курсе, каким образом появляется (или вносится) количество фитингов в таблице? Сметчик мне показывал, дословно: "Вот строчка для погонажа труб - ты даешь число, вот строка арматура - ты даешь количество, вот фитинги - если ты мне не даешь их количество, откуда они появятся?" В других сборниках - в позицию труб входят фитинги, эти строчки скрыты и считаются автоматически программой и видны только в программе, а конкретно к ПЭ (ППр) трубам - фитинги надо вбивать по количеству.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 24.4.2015, 9:36)  Уважаемый freese, я не сметчик, в сборниках не рулю, к сметчику бегать уже тоже надоело, подскажите, если вы в курсе, каким образом появляется (или вносится) количество фитингов в таблице? Сметчик мне показывал, дословно: "Вот строчка для погонажа труб - ты даешь число, вот строка арматура - ты даешь количество, вот фитинги - если ты мне не даешь их количество, откуда они появятся?" В других сборниках - в позицию труб входят фитинги, эти строчки скрыты и считаются автоматически программой и видны только в программе, а конкретно к ПЭ (ППр) трубам - фитинги надо вбивать по количеству. Для наружных сетей из ПЭ труб - даём. Там большие диаметры и дорого стоят. Да и фитингов не много. Для внутрянки - нет там ПЭ труб. Или ПП или металлопласт.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2015, 10:02)  Для наружных сетей из ПЭ труб - даём. Там большие диаметры и дорого стоят. Да и фитингов не много. Для внутрянки - нет там ПЭ труб. Или ПП или металлопласт. А вот у наших сметчиков есть, Смета ФЕР №16 "Трубопроводы внутренние", Раздел 04. "Трубопроводы из пластмассовых труб" и далее коды расценок, например самая первая для водоснабжения 16-04-002-01 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления...", код ресурса 302-9911 "Фасонные и соединительные части к ПЭ трубам". Есть в этом сборнике трубы ХПВХ на водоснабжение и Канализация из ППр для диаметров 50 и 100. Трубопроводов водоснабжения из ПП нет. Другие разделы это 01.чугунные трубы, 0.2 стальные, 0.3 многослойные металлополимерные, 0.5 арматура, 0.6 водомерные узлы, 0.7 монтаж. Вот сметчики берут раздел 0.4 и меняют ПЭ на ПП и так работают... Уже освоил азы работы в разделе смет, а ответ откуда браться фитингам ППр не нашел. В общем у сметчиков в базе раньше была цельная позиция на трубу, в которую входили фитинги, сейчас эту цельную позицию раздробили. Некоторые как делают - просто закладывают больший метраж труб (о чем говорили выше), а в позиции на фитинги оставляют 0, потому что эти фитинги тоже не очень хочется расписывать, а цены прибавленные метражом - идут на стоимость фитингов.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 24.4.2015, 11:05
|
|
|
|
|
24.4.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Bogdan73 @ 24.4.2015, 9:36)  Сметчик мне показывал, дословно: "Вот строчка для погонажа труб - ты даешь число, вот строка арматура - ты даешь количество, вот фитинги - если ты мне не даешь их количество, откуда они появятся?" у нас читают не по строчкам, а по порядку. Там написано что измеритель - труба такая то - 100м, а дальше по графе материалы - расход, сколько на этих 100 метров чего приходится Ну а вот что касается полипропилена, да, наверное придется подетально все учитывать
Сообщение отредактировал freese - 24.4.2015, 12:14
|
|
|
|
|
24.4.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(freese @ 24.4.2015, 12:11)  у нас читают не по строчкам, а по порядку. Там написано что измеритель - труба такая то - 100м, а дальше по графе материалы - расход, сколько на этих 100 метров чего приходится Ну а вот что касается полипропилена, да, наверное придется подетально все учитывать Ну да - по порядку. Про труба такая то - 100м... - аналогично. Придется учитывать фитинги. Спасибо!
|
|
|
|
|
25.4.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(viva3d @ 23.4.2015, 14:17)  ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. п. 9.4 Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п. Это распространяется только на водоснабжение или на крестовины (в том числе двух плоскостные), тройники, отводы ... канализации? И что в ходит в т.п.?
|
|
|
|
|
25.4.2015, 14:31
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
На канализацию тоже распространяется
|
|
|
|
|
28.4.2015, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
кто тогда должен считать крестовины двухплоскостные, и как понять что они это они?
|
|
|
|
|
29.4.2015, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой расчета фитингов и экспертизой. Для водопроводных п/п труб расчет фитингов обязателен, для канализации считать фитинги экспертиза ни разу не требовала, требовали только подрядчики
|
|
|
|
|
29.4.2015, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Получается ГОСТ не ГОСТ а считать надо если попросят (а они попросят) и не отказаться?
|
|
|
|
|
29.4.2015, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Ну по канализации фитинги, как я понимаю в расценке есть. А вот по п/п трубам нет, и сметчик сам их врятли придумает, и стоимось например муфты американки равна стоимости пяти метров труб, а этих муфт требуется в монтаже... Вообщем, если не просят или не на гос. экспертизу я не считаю.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 16:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fisher155 @ 29.4.2015, 11:22)  Ну по канализации фитинги, как я понимаю в расценке есть. А вот по п/п трубам нет, и сметчик сам их врятли придумает, и стоимось например муфты американки равна стоимости пяти метров труб, а этих муфт требуется в монтаже... Вообщем, если не просят или не на гос. экспертизу я не считаю. Ну так это определяется в монтажных схемах, а не в рабочих чертежах.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2015, 16:02)  Ну так это определяется в монтажных схемах, а не в рабочих чертежах. Возможно, но когда мой проект попадает на экспертизу сметной стоимости, заставляют считать и именно на п/п водопровод
|
|
|
|
|
30.4.2015, 8:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fisher155 @ 29.4.2015, 16:21)  Возможно, но когда мой проект попадает на экспертизу сметной стоимости, заставляют считать и именно на п/п водопровод Тогда это надо учитывать в стоимости проектирования.
|
|
|
|
|
26.2.2017, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568

|
Здравствуйте. Давно задавался вопросом про указание элементов трубопроводов в спецификации иногда приходилось указывать, а иногда и нет - как заказчик скажет так и будет (любой каприз за Ваши деньги). На стадии П некоторые заки просят делать спецификацию - тогда то и указывал спец. без этих элементов и частенько до стадии Р речь по этому объекту не доходила. Почитав темы по данному разделу хотел у кого нибудь спросить пример спецификации по рабочим чертежам и так называемую монтажную спецификацию - чем же они отличаются друг от друга?
|
|
|
|
|
27.2.2017, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
А что такое монтажная спецификация? Норма с ее описанием есть?
Сообщение отредактировал freese - 27.2.2017, 8:01
|
|
|
|
|
27.2.2017, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568

|
Это то что монтажники отдают в закупку.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 16:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(freese @ 27.2.2017, 8:00)  А что такое монтажная спецификация? Норма с ее описанием есть? В разных строительно-монтажных организациях она разная: Цитата 4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм. ГОСТ 21.110-2013
|
|
|
|
|
27.2.2017, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568

|
Вот хотелось бы увидеть такую спецификацию или может по другому ее назвать ведомость закупки и спецификацию по ГОСТу.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|