> расчет противодымной вентиляции в обеденном зале ресторана, методика расчета
Серега ППМ
сообщение 21.4.2012, 23:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Уважаемые коллеги!
Как расчитать расход воздуха на дымоудаление в помещении обеденного зала ресторана (площадь 718,8 м2, более 400 чел., 3 входа в помещение)?

Сообщение отредактировал Серега ППМ - 21.4.2012, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 21.4.2012, 23:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



По формуле G дм = 676,8 * Рп * У1,5 * Кеs кг/ч (ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91, п.2.7) получается 55 000м3/ч. Неуверен в правильности расчета, подходит ли данная формула в моем случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.4.2012, 11:58
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Пособие сто лет как отменено. Попробуйте разобраться с помощью этой темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 22.4.2012, 14:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Спасибо, Елена! Где отображен расчет дыма по новой методике, в НПБ 105-03 или в справочнике А.Н. Баратов и А.Я. Корольченко? Вообщем после этой темы в голове - "каша".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 22.4.2012, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Елена, по поводу отмены ПОСОБИя 4.91 к СНиП 2.04.05-91. Как понимать http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47984 и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...4%F1+41-1%5C.99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.4.2012, 10:21
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Как литературу для общего развития. Там много интересного написано. Но ссылаться уже нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 24.4.2012, 10:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Была на мастер-классе АВОК по дымоудалению, так вот, там было сказано, что никто не отменял это пособие, и можно им пользоваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 24.4.2012, 11:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А вот соответствует ли расчет по этому пособию требованиям СП как вы думаете? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.4.2012, 11:18
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(shev @ 24.4.2012, 10:38) *
Была на мастер-классе АВОК по дымоудалению, так вот, там было сказано, что никто не отменял это пособие, и можно им пользоваться


ОБС не интересует. Где достоверно можно убедиться? В инете на разных сайтах - отменён, заменён, действует blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 24.4.2012, 12:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(Norb @ 24.4.2012, 10:04) *
А вот соответствует ли расчет по этому пособию требованиям СП как вы думаете? wink.gif

Я вот считаю по ВНИИПО. А субподрядчик, который занимается только "пожаркой" ВНИИПО не признает. Все расчеты предоставляет старые. Экспертизу это все прошло. Субподрядчик утверждает, что еще ни одного объекта они по ВНИИПО они не посчитали, и тем не менее экспертиза никогда претензий не предъявляет. Кому верить? По ВНИИПО у меня всегда расходы больше получаются (кроме коридоров наверное).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 24.4.2012, 13:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



В СП указано, что можно считать и по ВНИИПО и по другим методикам. Вместо пособия ничего не выпустили, значит, можно по нему считать. Еще ж есть и рекомендации АВОК, можно и по ним.
ВННИПО еще дорабатывает свою методику и никому пока ее не показывает, так что смело считайте по-старым методам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 24.4.2012, 14:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Нет в СП написано п 7.4 "следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения, теплопотерь в конструкции, температуры удаляемых продуктов горения и бла бла бла". Учитывает это пособие как вы думаете? Я по этой недоработанной методе наверно с год как считаю у нас экспертиза не принимает по другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 24.4.2012, 18:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(Norb @ 24.4.2012, 14:09) *
Нет в СП написано п 7.4 "следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения, теплопотерь в конструкции, температуры удаляемых продуктов горения и бла бла бла". Учитывает это пособие как вы думаете? Я по этой недоработанной методе наверно с год как считаю у нас экспертиза не принимает по другому.

Я тоже на этот пункт указывал. Но в методе есть коэф-т (ф), который тоже можно расценить, как учет теплопотерь. Мощность источника и температуры там тоже есть. Только все это в упрощенной форме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных