Раньше проектировал примерно так, как вы хотите сделать. Теперь все больше склоняюсь к замене больших разветвленных систем на множество маленьких простых. У меня был подобный объект с 14 этажами. Бизнес-центр. Стояки (шахты) закладывал круглые диаметром 800 мм. Штук 20. Расходы примерно как у вас. На тех. этаже была устроена большая венткамера. Использовали довольно хорошее оборудование (Swegon GOLD RX и CX). Общие расходы уходящие в шахты соответствовали проекту (у установки GOLD можно с пульта просто выставить проектные расходы и машина их поддерживает автоматически). Поэтажные ответвления далеко не всегда удавалось вывести на проектные расходы. К тому же здание очень долго заселялось арендаторами и соответственно часть этажей всегда была без воздухораспределителей (отсутствовали подвесные потолки, куда их можно было бы вставить).
Занимаясь пуско-наладкой и паспортизацией понял, что разветвленные сети очень часто не получается вывести во всех точках на проектные расходы. Основные причины: 1) негерметичность воздуховодов (утечки и подсосы по сети); 2) отсутствие необходимого количества (или полное отсутствие) регулирующих устройств (практически почти всегда нужно ставить свой клапан или ирисовый шибер на каждое ВРУ); 3) отсутствие устройств регулирования вентиляторов (в некоторых случаях правда применяем частотники, тиристорные и трансформ. регуляторы, EC-электродвигатели).