> Прошу критику или одобрение, нюансы, вентиляция среднего здания
dimedrol
сообщение 23.4.2012, 13:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87414



12ти этажное квадратное здание.
фасад со всех сторон.
предложил заказчику ДВЕ установки с рекуперацией на крыше (50 000м3 каждая)
две шахты сверху вниз идут одним большим транзитом к каждой установке.
от этих транзитов максимально короткие и симметричные разводки на каждые полэтажа.

Господа и дамы прошу конструктивную критику или замечания, тонкости.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.4.2012, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



а в чем вопрос-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimedrol
сообщение 23.4.2012, 13:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87414



вопрос в том что раньше так не делал и не знаю есть ли какие скрытые моменты и тонкости.
аэродинамически вообще шахты высотой 36 метров с ответвлениями каждые 3м нормально работают ?
их отрегулировать получится вообще ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.4.2012, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Т.е. вопрос, можно ли использовать шахты высотой 36 м?
Легко!
На отводах - ДК + ОЗК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.4.2012, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Калориферы с гликолем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.4.2012, 13:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ответвлений, я так понимаю, по 12? Ну должно работать. Паскалей 450-500 на сеть надо взять на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 23.4.2012, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



шахт наверно 4? 2-приточные и 2-вытяжные.
Цитата
Калориферы с гликолем

Если есть газ, то можно поставить установки с газовым нагревом, не бояться разморозки и КПД повыше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimedrol
сообщение 23.4.2012, 14:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87414



совершенно верно 2 установки - 4 шахты.
гликолевый контур сразу заложил я чтоб спать спокойно
котельная крышная тоже в нескольких метрах рядом.
думаю данвенты с нормальной автоматикой и гликолевым контуром разморозить будет проблематично.
при первоначальном запросе 800 паскалей просил.
пока уговариваю заказчика на круглые стояки... не соглашаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.4.2012, 14:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вы бы картинку для верности приложили бы. А то рассуждаем тут на пальцах. 800 на сеть по-моему многовато. Это уже воздуховоды класса П надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 23.4.2012, 14:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



К dimedrol

Раньше проектировал примерно так, как вы хотите сделать. Теперь все больше склоняюсь к замене больших разветвленных систем на множество маленьких простых. У меня был подобный объект с 14 этажами. Бизнес-центр. Стояки (шахты) закладывал круглые диаметром 800 мм. Штук 20. Расходы примерно как у вас. На тех. этаже была устроена большая венткамера. Использовали довольно хорошее оборудование (Swegon GOLD RX и CX). Общие расходы уходящие в шахты соответствовали проекту (у установки GOLD можно с пульта просто выставить проектные расходы и машина их поддерживает автоматически). Поэтажные ответвления далеко не всегда удавалось вывести на проектные расходы. К тому же здание очень долго заселялось арендаторами и соответственно часть этажей всегда была без воздухораспределителей (отсутствовали подвесные потолки, куда их можно было бы вставить).

Занимаясь пуско-наладкой и паспортизацией понял, что разветвленные сети очень часто не получается вывести во всех точках на проектные расходы. Основные причины:
1) негерметичность воздуховодов (утечки и подсосы по сети);
2) отсутствие необходимого количества (или полное отсутствие) регулирующих устройств (практически почти всегда нужно ставить свой клапан или ирисовый шибер на каждое ВРУ);
3) отсутствие устройств регулирования вентиляторов (в некоторых случаях правда применяем частотники, тиристорные и трансформ. регуляторы, EC-электродвигатели).

С уважением,
stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimedrol
сообщение 23.4.2012, 18:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87414



улетаю в надым в четверг запэдээфлю типовой этаж.
800 принял первоначально чтоб огласить стоимость ориентировочную. лучше уменьшать чем увеличивать это все в курсе....
планирую прямоугольными воздуховодами вертикальные транзиты.
к ним подсоединения кругляком с ДЖ+ОЗК ирисовыми чтоб точно отрегулировать
ПВ установки конечно с частотниками.
я почему и пришел к этой схеме ибо уже опыт был поэтажного ввода в эксплуатацию 14 этажки. но там поэтажная.
тут заказчик захотел максимально уйти от венткаммер по понятным причинам.
по мере заселения этажей прокладываем горизонтальную разводку и увеличиваем производительность установки.
можно вообще автоматикой задать в принципе постоянное давление и обрубать воздух тем кто не платит )))) шучу.

единственная тревога качественно отрегулировать по этажным веткам ... надо подумать как застраховать себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimedrol
сообщение 2.5.2012, 8:58
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87414



вот типовой этаж таких 12 штук высота 3 м
посередине атриум

Сообщение отредактировал dimedrol - 2.5.2012, 8:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 118,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных