> Центральные кондиционеры фирмы Menerga, кто применял, поделитесь впечатлениями
Bananan
сообщение 12.9.2006, 17:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Необходимо оценить положение оборудования немецкой фирмы "MENERGA" на рынке центральных кондиционеров.
Если кто применял или что-нибудь слышал по этой теме, отзовитесь.
Дело в том, что заказчик настаивает на применении данного оборудования для загородного дома с бассейном и ФОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.9.2006, 17:25
Сообщение #2





Guest Forum






Оборудование предназначено для бассейнов и аквапарков. Дорогое (что, в конце концов, является решающим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 12.9.2006, 22:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



С установками Menerga знаком уже 2 года.Хорошие технические характеристики, особено систем для бассейнов. На последней выставке SHK чень содержательно поговорил с представителями фирмы - остались благоприятные впечятления ( особенно по системе управления). Но как сказал уже SS 23 цены "кусаются" rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 13.9.2006, 9:16
Сообщение #4





Guest Forum






Мой коллега назвал когда то Menerga роллс-ройсом, роскошно, качественно, дорого. Если заказчик настаивает, конечно применяйте (мне бы такого заказчика biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 13.9.2006, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Дело в том что в проекте уже заложили установки TRANE и YORK,
можно ли сказать что Menerga лучше их.
Понятно что для использования в бассейнах - Menerga отличный выбор. Но как быть с остальными помещениями жилого дома,
устанавливать доводчики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 13.9.2006, 21:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Menerga выпускает установки и для общеобменной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DM_*
сообщение 15.9.2006, 17:33
Сообщение #7





Guest Forum






1. У MENERGA открыто представительство в Москве, контакты можно найти в открытой информации. Представитель с удовольствием может провести для ВАС презентацию оборудования.
2. По краткому описанию объекта узнаю Заказчика из пос. Романово. Этот товарищ обращался и в представительство, и к нам, и к другим коллегам. Каждый раз получал технико-коммерческое предложение и каждый раз удивлялся: "Почему и у ЭТИХ ТАК ДОРОГО?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*
сообщение 19.9.2006, 12:22
Сообщение #8





Guest Forum






Нормальное и качественное оборудование (сделано с умом). Похожее качественное оборудование есть и у GEA, может быть даже немного дешевле.
Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim27
сообщение 20.9.2006, 9:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2006
Пользователь №: 2357



Эксплуатируем данную систему уже 4 года на элитной гостинице правительственного уровня
1. Утечка хладагента из секции осушения, заправили по новой работает без проблем.
2. Заменили датчик влажности- работает без проблем
3. Заменили плату управления прит. вентилятором тоже самое
В последнее время появились некоторые сбои в работе но тоже решаемо
Самое главное если Заказчик захочет Менергу, то обязательно потребуйте ПО к ней и как пользоваться, там есть возможность удаленного доступа через модем, а так оборудование жутко навороченное и супер пупер дорогое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fl_mob_*
сообщение 29.12.2006, 20:07
Сообщение #10





Guest Forum






Существует ли описание продукции Menegra, переведенное на русский язык? /такие, как на eng на www.menerga.com/
Где можно найти в интернете? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 15:34
Сообщение #11





Guest Forum






Народ , а скажите пожалуйста велика ли разница в цене между Менерга а Дантерм. С Менерга никогда не связывалась, но вот считаю бассейны и думаю - может поставить Менерга. И не будет ли сюрпризом, что при покупке оборудования вся документация придет на всевозможных языках кроме русского (как бывает)? Заранее благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:07
Сообщение #12


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Sonja2009 @ 26.3.2010, 15:34) *
И не будет ли сюрпризом, что при покупке оборудования вся документация придет на всевозможных языках кроме русского (как бывает)? Заранее благодарна
Ошибайтесь, не на всевозможных, а только на немецком. А вообще, если у меня будет выбор, то минергу я больше ставить не буду по принципиальным вопросам. Если вопрос выходит за рамки физики девятого класса - запрос немцам и т.д. и т.п.
Всё равно, что феррари на рынке в Люберцах покупать.
В прикрепленных файлах, то как они преподносят информацию. rolleyes.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hydraulik_schaltung_pww_pkw_NEU.pdf ( 20,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Прикрепленный файл  AB_105786_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.pdf ( 140,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 16:29
Сообщение #13





Guest Forum






newconfus.gif blink.gif в тихом ужосе. Порекомендуйте пожалуйста фирму, чтобы цена-качество приемлемо было. Не знаю куда податься с этими бассейнами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:34
Сообщение #14


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Минергу в основном пихают на дорогостоящие коттеджи, где плюс минус 100килоевро не проблема, на обычные бассейны можно поставить обыкновенный осушитель с помесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 16:34
Сообщение #15





Guest Forum






kornkorn, толькочто прислали мне с менерги кп. все разжовано расписано , даже расчет предоставлен по бассейну. все на русском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.3.2010, 16:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



ВЕЗА, Корф, Ремак, VTS, Свегон, Розенберг, Арктика, Shuft, "Климат"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:46
Сообщение #17


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Sonja2009 @ 26.3.2010, 16:34) *
kornkorn, толькочто прислали мне с менерги кп. все разжовано расписано , даже расчет предоставлен по бассейну. все на русском
Это вордоские файлики с таблицами? Это они умеют, ну а потом, когда действительно возникнет технический вопрос, к примеру, как подключать конденсатор или трехходовой, то вам пришлют уже не вордовские файлики, а то что я выше постил.
К примеру, меня уверяли, что в комплекте идёт узел обвязки в сборе (клапан, привод, трехходовой) когда пришла приточка, то в комплекте был только клапан, ну это ещё полбеды. Потом когда я спросил, что за клапан и самое главное как его подключать, то мне прислали, то что я постил выше, но и это не всё. Так же и по обвязке конденсатора. Прошу заметить, что даже эти два файлика они присылали около двух недель, а диаметр медных труб (у нас приточка с холодом) уточняли в течении двух месяцев. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал kornkorn - 26.3.2010, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 16:56
Сообщение #18





Guest Forum






Прислали описание оборудовани. экселевский расчет по полной программе с формулами. j-d-диаграммы с процессами. автокадавские чертежи установок. вордовские таблицы со всевозможными параметрами. НО.......меня цена интересует. а ее нет пока что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:59
Сообщение #19


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А установка у вас на сколько кубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:08
Сообщение #20





Guest Forum






типоразмер на 9500 которая. а по расчету почти 6 тыщ кубов. но тут как бы типоразмер есть 6300 кубов. но они почемуто поставили 9500 кубов. сама еще не совсем догнала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 17:18
Сообщение #21


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Там тип установки должен быть, шесть цифр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:21
Сообщение #22





Guest Forum






37,10,01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 17:28
Сообщение #23


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



К сожалению на такую нет цены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:29
Сообщение #24





Guest Forum






а на какую есть? с какой производительностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 17:39
Сообщение #25


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



В личку отписался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 23.6.2011, 11:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Проектировщики ОВиК заложили оборудование Menerga в комплекте с автоматизацией.
Подскажите где можно найти документацию по типовом комплектным шкафам нужно просто номера клемм и что на них цепляется а также производитель а луче и марка контроллера.
Заранее Благодарю DPV.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 18.8.2015, 18:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



полностью подтверждаю слова коллеги "великий" . тех поддержка у менерги присутствует, но только выездная, с ценником от 1000 евро за выезд. добиться информации от производителя не получится. вышлют клочки бумаги. инструкции по инсталляции НЕТ!!! а она требуется: датчики, привода, насосы. Сервисные коды не получите, ни за что. даже простое изменение температуры - фиг вам)))
не советую данное оборудование, наступите на грабли, есть более простые и ЛУЧШИЕ решения. с уважением к коллегам))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 1.9.2015, 18:15
Сообщение #28


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



В дополнение: заказали у них две установки, одна должны была на 100% прямоток работать, вторая на рециркуляции 100%. и зимой и летом. Минергованы ответили, что без вопросов сделаем. Потом когда всё установили, выяснилось, что зимой на прямоток установки работать НЕ МОГУТ, обмерзает рекуператор. Хотя по их утверждениям он у них сделан из материалов исключающих обмерзание.
Вот так, будьте осторожны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 8.9.2015, 23:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(Bananan @ 13.9.2006, 9:31) *
Дело в том что в проекте уже заложили установки TRANE и YORK,
можно ли сказать что Menerga лучше их.
Понятно что для использования в бассейнах - Menerga отличный выбор. Но как быть с остальными помещениями жилого дома,
устанавливать доводчики?

Все что угодно, за ваши кровные
http://www.menerga.com/en/products/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 9.9.2015, 22:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 18:15) *
В дополнение: заказали у них две установки, одна должны была на 100% прямоток работать, вторая на рециркуляции 100%. и зимой и летом. Минергованы ответили, что без вопросов сделаем. Потом когда всё установили, выяснилось, что зимой на прямоток установки работать НЕ МОГУТ, обмерзает рекуператор. Хотя по их утверждениям он у них сделан из материалов исключающих обмерзание.
Вот так, будьте осторожны.

Установка сама выбирает какой режим и какую заслонку открывать, необходимо просто выбрать режим, влажность и температуру. Рекуператор обмерзает из-за влажного воздуха, горячего с большой грузоподъемностью пара из басейна и холодного сухого воздуха поступающего с улицы, при понижении температуры грузоподъемность теряется и получается конденсат который обмерзает в рекуператоре где два потока косвенно встречаются. рекуператор не причем, причина в настройке или в физике где-то ошибка нужно искать)))

Цитата(ИнСи @ 18.8.2015, 18:58) *
полностью подтверждаю слова коллеги "великий" . тех поддержка у менерги присутствует, но только выездная, с ценником от 1000 евро за выезд. добиться информации от производителя не получится. вышлют клочки бумаги. инструкции по инсталляции НЕТ!!! а она требуется: датчики, привода, насосы. Сервисные коды не получите, ни за что. даже простое изменение температуры - фиг вам)))
не советую данное оборудование, наступите на грабли, есть более простые и ЛУЧШИЕ решения. с уважением к коллегам))

Вот пароль пользователя: 1111 тепературу и влажность выставить с ним можно, все остальное при пуско- наладке так как гарантия, сохраняется только при ней, что касается инструкции всегда при ней, если потеряли заполняйте акт рекламации на сайте системэйр, с просьбой выслать комплект документов. Подключается только датчик наружного воздуха и привод 3хх ходового без специальной сервисной программы адреса не прописать, соответственно сервисной программы вам никто не даст, это бред её требовать контроллеры просто класс с умом подойти и лет на 30 хватит только фильтры менять, и ухаживать за рекуператором!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 10.9.2015, 14:18
Сообщение #31


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



Цитата(М акс и М @ 8.9.2015, 23:43) *
Все что угодно, за ваши кровные
http://www.menerga.com/en/products/

А есть переведенные каталоги? Точнее есть ли необходимая техническая информация на русском языке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 12.9.2015, 14:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(Взвейся пейс @ 10.9.2015, 14:18) *
А есть переведенные каталоги? Точнее есть ли необходимая техническая информация на русском языке?

Если вам только заказать установку или узнать все вопросы по поводу приобретения, в системэйр обращаться необходимо, в центральный офис на Шаболовке и спросить Василия Галица менеджер толковый вам все расскажет и покажет, каталоги есть! Все контакты, а точнее единый номер www.systemair. com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 14.9.2015, 11:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



для прописки адресов требуется мануал, как и что надо делать. такая информация ДОЛЖНА находится в мануале по инсталляции.
если вы его читали, то вы видели, что он пустой. хотя возможно у вас другой))) любое нормальное оборудование содержит ВСЮ необходимую информацию по монтажу и настройке. это же чудо природы не имеет таких разделов в документах, что противоречит законодательству РФ и здравому смыслу. по поводу надежности. при пуске выявлен брак установки)))) так что говорить о сверхнадёжности не стоит, я уже получил своё личное представление о этом оборудовании))). спасибо за совет про 1111, этот код первое что пробовали. удачи вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 15.9.2015, 18:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(ИнСи @ 14.9.2015, 11:46) *
для прописки адресов требуется мануал, как и что надо делать. такая информация ДОЛЖНА находится в мануале по инсталляции.
если вы его читали, то вы видели, что он пустой. хотя возможно у вас другой))) любое нормальное оборудование содержит ВСЮ необходимую информацию по монтажу и настройке. это же чудо природы не имеет таких разделов в документах, что противоречит законодательству РФ и здравому смыслу. по поводу надежности. при пуске выявлен брак установки)))) так что говорить о сверхнадёжности не стоит, я уже получил своё личное представление о этом оборудовании))). спасибо за совет про 1111, этот код первое что пробовали. удачи вам.

О каком браке идет речь? Для прописки датчиков, привода pww и разрешения работы компрессоров - необходимо ПО, сервисный специалист, правильная коммутация и присоединение фреонопровода + необходимые знания оборудования.
Инструкции на Русском предоставляются только для пользователей, все остальное под руководством системэйр при оплате счета по пуско-наладочных, шеф монтажных работ или по договору поставки и обязательств!

Сообщение отредактировал М акс и М - 15.9.2015, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 16.9.2015, 0:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Дайте контакты заказчиков, которые купили (или покупают) установки немецкой фирмы "MENERGA".
Своим Клиентам, которые, кстати, совсем не дурачки и деньги для инвестиций своими мозгами заработали, я даже постесняюсь предлагать такое оборудование. И дело совсем не в качестве, не сомневаюсь, что у немцев оно, как обычно, на уровне, но в стоимости - это сейчас особенно актуально.
Кстати, по тем же причинам не предлагаю GOLD, WOLF, SWEGON и т.п.

Сообщение отредактировал Злой - 16.9.2015, 0:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 21.9.2015, 16:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Даже интересно. У кого есть руководство на эти установки? Дайте ознакомиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 22.9.2015, 15:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Ув. макс! по порядку от обратного. подсоединять фреонопровод нет необходимости, оборудование моноблочное, со встроенным компрессором. По поводу коммутации: для того чтобы это сделать, с коммутировать оборудование, нужен МАНУАЛ. вам знакомо это слово? повторю: МАНУАЛ))) его нет в поставке оборудования. только кипа бумаги для туалета и пару листов для пользователя по настройке временных параметров. та макулатура что идет с оборудованием предназначена для того, что бы ни кто не предъявил претензии к сертификату качества. по поводу ПО. к нему нет доступа, только через сервисный центр, с ценником выезда от 1000 уе.
Оборудование не плохое, но нет нормальной тех. поддержки, а есть желание забить мозги клиентам умными словами и срубить деньжат по легкому. Те вопросы которые решает Менерга, можно решить более доступным оборудованием со значительно меньшими затратами как капитальными так и эксплуатационными. В вент оборудовании в России это тупиковая ветвь развития, как динозавры))) С ув. к коллегам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 15:21
Сообщение #38


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22609
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Убедительная просьба. Точнее - несколько. С пояснением.

Я знаю слово манул. Повторю МАНУЛ. И этот котяра не имеет отношения ни к установкам Менерга, в частности, ни к вентиляции и технике вообще.
Есть название "Руководство". Может быть по монтажу, может быть по эксплуатации, может быть пользователя. НЕТ ТАКОГО СЛОВА "МАНУАЛ".

Так вот просьба. Точнее просьбы.
1. Избегать жаргонизмов типа "мануал", "фанкойл", "трубный фан" и прочая, и прочая, и прочая.
2. Проверять свои тексты ЛЮБЫМ текстовым редакторам. Откровенно надоело "ломать глаза" на безграмотных и небрежно написанных текстах. Кроме всего, это элементарное неуважение к собеседникам.

Буду карать. Как в школе. Только не оценками, а "постановкой в угол".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 22.9.2015, 20:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(Skaramush @ 22.9.2015, 18:21) *
1. Избегать жаргонизмов типа "мануал", "фанкойл", "трубный фан" и прочая, и прочая, и прочая.
2. Проверять свои тексты ЛЮБЫМ текстовым редакторам. Откровенно надоело "ломать глаза" на безграмотных и небрежно написанных текстах. Кроме всего, это элементарное неуважение к собеседникам.
Есть предложение - такое предупреждение неплохо было бы прицепить к форме создания сообщений и выделить красным цветом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 22.9.2015, 21:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Товарищи, у кого есть руководство, дайте ознакомиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 29.9.2015, 17:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(ИнСи @ 22.9.2015, 15:04) *
Ув. макс! по порядку от обратного. подсоединять фреонопровод нет необходимости, оборудование моноблочное, со встроенным компрессором. По поводу коммутации: для того чтобы это сделать, с коммутировать оборудование, нужен МАНУАЛ. вам знакомо это слово? повторю: МАНУАЛ))) его нет в поставке оборудования. только кипа бумаги для туалета и пару листов для пользователя по настройке временных параметров. та макулатура что идет с оборудованием предназначена для того, что бы ни кто не предъявил претензии к сертификату качества. по поводу ПО. к нему нет доступа, только через сервисный центр, с ценником выезда от 1000 уе.
Оборудование не плохое, но нет нормальной тех. поддержки, а есть желание забить мозги клиентам умными словами и срубить деньжат по легкому. Те вопросы которые решает Менерга, можно решить более доступным оборудованием со значительно меньшими затратами как капитальными так и эксплуатационными. В вент оборудовании в России это тупиковая ветвь развития, как динозавры))) С ув. к коллегам.

Фреонопровод между секциями в вашем случае уже наверное собран в моноблоке, установки разные бывают конкретики маловато, напишите письмо с контактами я постараюсь помочь со всеми вопросами)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнСтар
сообщение 4.11.2015, 12:31
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.7.2012
Пользователь №: 158343



Здравствуйте, товарищи!
Волею судеб светит работа по эксплуатации Менерги. По первому общению с установкой понял, что всё очччень круто, в смысле по эксплуатации только книжка-описание, остальное в электронных мозгах. ПО не "приложено", только звонить "представителю". Таких установок по конторе больше десятка, на разные мощности, у многих различные неисправности (один выезд "представителя" в нашу сторону составляет около 500$ только командировочных, без работы, да и на выходе получаешь только распечатку неисправности).
Возможно-ли разобраться в "мозгах" самостоятельно и можно-ли где найти ПО на диагностику и программирование? или лучше обратиться в представительство на вопрос обучения эксплуатации-ремонта? (хотя вряд-ли они согласятся на это..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.11.2015, 12:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Запрашиваете в фирме стоимость полного фирменного обслуживания. Именно максимально полного, с запчастями и гарантированным временем восстановления. Без этого это действительно просто трата денег. Считаете, учитывая что машины уже изношенные. Выясняете что проще уже все выкинуть и купить что то из дешевого, но без проблем обслуживаемог осамостоятельно.

PS:Я вовсе не критикую эту конкретную марку, у многих теперь именно такая бизнес-модель. Тем более она гарантирует, что в дорогую машину не полезет недоучка. Но увы, для наших условий, это оказывается слишком дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 5.11.2015, 19:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(АнСтар @ 4.11.2015, 12:31) *
Здравствуйте, товарищи!
Волею судеб светит работа по эксплуатации Менерги. По первому общению с установкой понял, что всё очччень круто, в смысле по эксплуатации только книжка-описание, остальное в электронных мозгах. ПО не "приложено", только звонить "представителю". Таких установок по конторе больше десятка, на разные мощности, у многих различные неисправности (один выезд "представителя" в нашу сторону составляет около 500$ только командировочных, без работы, да и на выходе получаешь только распечатку неисправности).
Возможно-ли разобраться в "мозгах" самостоятельно и можно-ли где найти ПО на диагностику и программирование? или лучше обратиться в представительство на вопрос обучения эксплуатации-ремонта? (хотя вряд-ли они согласятся на это..)

Пишите в личку! Помогу чем смогу, присылайте ab номер или фото шильдика!

Цитата(daddym @ 5.11.2015, 12:07) *
Запрашиваете в фирме стоимость полного фирменного обслуживания. Именно максимально полного, с запчастями и гарантированным временем восстановления. Без этого это действительно просто трата денег. Считаете, учитывая что машины уже изношенные. Выясняете что проще уже все выкинуть и купить что то из дешевого, но без проблем обслуживаемог осамостоятельно.

PS:Я вовсе не критикую эту конкретную марку, у многих теперь именно такая бизнес-модель. Тем более она гарантирует, что в дорогую машину не полезет недоучка. Но увы, для наших условий, это оказывается слишком дорого.

Может просто диагностика оборудования с рекомендациями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.5.2017, 21:18
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Кто в последнее время имел дело с Менергой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 26.1.2018, 15:08
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Товарищ рассказывал, что столкнулся с менергой. Стоит на севере, на улице минус 30. Обмерзает, и ещё какие то косяки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванШ
сообщение 9.5.2018, 19:10
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2015
Пользователь №: 258885



Цитата(JonnyD @ 26.1.2018, 15:08) *
Товарищ рассказывал, что столкнулся с менергой. Стоит на севере, на улице минус 30. Обмерзает, и ещё какие то косяки.


Это сказки. Сталкивался с Менергой, очень надежная техника. И кстати пусконаладку делают официалы, очень удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных