Цитата(slovahr @ 31.5.2012, 5:57)

Но все-таки какой взять усредненный расход с коэфф. одновременности, а то их производительность гуляет от 250 до 1200м3/ч?
В основном их гоняют на первой-второй скорости - от этого и пляшите. В любом случае, больше половины от заявленной они никогда не выдадут. Мы делали замеры, при заявленных 1200м3/ч, на 4 скорости получилось 450м3\ч
Цитата(slovahr @ 31.5.2012, 5:57)

Также хочу заложить в проект оконные клапаны Аэрэко. Подскажите, кто сталкивался с их установкой в данных климатических условиях, как они ведут себя в плане обмерзания?
Нормально себя ведут, если через них постоянно проходит холодный воздух и нет повышенной влажности. Но зимой при ВЕ и налии притока нужно очень постараться, чтобы влажность поднять.
Если кто-то поставит себе приточку, то обязательно обмерзнут. Но скорее всего он же себе и окна от застройщика поменяет на другие, и точно клапана не поставит.