сообщение 2.7.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.7.2011
Пользователь №: 114762



Уважаемые специалисты. Пытаемся понять какие системы энергоэффективнее Правильно ли это посчитано и если нет то в чем ошибка-? Конкурент чиллер. Данные взяты из технического каталога по чиллеру и каталога по дп

Для прогноза годовой выработки холода примем 70% загрузку системы на июнь, июль, август по тридцать дней плюс сентябрь, май и апрель по 15 дней по 6 часов в день (с 12-00 до 18-00) Январь, февраль,март,октябрь,ноябрь,декабрь и январь учитывать не будем.

Энергопотребление чиллера:
(Температура воды на выходе из чиллера +7 и температура воздуха на входе в конденсатор +35).

Посчитаем 70%-ую загрузку системы.
Для этого умножим номинальную мощность чиллера 274 кВт*0,7=191,8 кВт

При данных параметрах чиллер потребляет порядка 102 кВт*0,7=71,4кВт.*
(
Энергопотребление VRF-системы :

В тоже время три блока потребляют на такую же выдачу холодопроизводительности.
1) Блок 1 30,9 кВт
2) Блок 2 22 кВт
3) Блок 3 17,8 кВт
ИТОГО: 70,7кВт*0,7=49,9 кВт будут потреблять предлагаемые нами мультизональные системы для обеспечения аналогичной потребности в холоде на год.

Разница в потреблении энергии за час между чиллером и vrf (μ=71,4кВт-49,4кВт) в результате составит 21,91 кВт потребляемой энергии при обеспечения холодопроизводительности в 191,8 кВт

Ориентировочный расчет в рублях энергосберегающего эффекта:

Теперь для наглядности произведем примерный расчет в рублях.

Возьмем в качестве примера тариф руб./кВтч — 3,80.
Разумеется Ваш тариф может быть другим, то есть для того чтобы посчитать его Вам достаточно просто подставить Ваши значения и перемножить.
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.


μ Стоимость кВт*час * 6 часов*30 дней *3летних месяца + μ*Стоимость кВт*час * 6 часов*15 дней *3 вес- осен месяца=21,91*3,8 руб*6 часов 30 дней=44959 рублей+22479 рублей=67438 рублей в год.

За пять лет 337 190 рублей
За десять лет 674438
За срок 25 лет – 1 млн 685 966,5
*компрессоры, схема управления и вентиляторы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.7.2012, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Добавьте еще энергопотребление насосной станции и фанкойлов для чиллера и энергопотребление всех внутренних блоков для мультизональных систем.

На энергоэффективность системы чиллер-фанкойл дополнительно влияет два вида охлаждения: охлаждение воды в системе и охлаждение воздуха в помещениях, в то время, как у мультизональных системах только охлаждение воздуха.

ИМХО, сейчас начнется извечный спор сторонников и противников тех и других систем. biggrin.gif

Сообщение отредактировал SSA - 2.7.2012, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.7.2012, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а чо спорить... г. эти ваши vrv(f) системы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.7.2012, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



biggrin.gif Каждый кулик свое болото хвалит.
ИМХО, мультизональные системы проще в ПНР и эксплуатации. Они, по крайней мере, не требуют ЕЖЕДНЕВНОГО контроля параметров работы, т.е. Заку не надо держать в штате специально обученного человека, что тоже вносит определенный вклад в эксплуатационные расходы. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 3.7.2012, 23:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(henarikos @ 2.7.2012, 17:33) *
Уважаемые специалисты. Пытаемся понять какие системы энергоэффективнее Правильно ли это посчитано и если нет то в чем ошибка-? Конкурент чиллер. Данные взяты из технического каталога по чиллеру и каталога по дп

Чиллерные системы уходят в прошлое. Им на смену приходят мультизональные системы. Как обычно, такая революция идет тяжело, со скандалами.
За последнее время просчитывал несколько крупных бизнес центров: сравнение двух систем.
Вывод такой: мультизональные системы предпочтительней для инвестора. Кстати, практика это подтверждает. Несколько крупных офисных зданий, построенных 3..5 лет назад и оснащенных чиллерными системами, сейчас смонтировали мультизоналки в дополнение к ним.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 4.7.2012, 21:27
Сообщение #6


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Люблю системы с "прямым испарением".
Но блин какой нибудь торговый центр с непонятным делением площадей, неясными арендаторами и тд и тп. Тут от чиллера не отмашешься smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.7.2012, 16:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



На пятки VRF и мегачиллерам наступают модульные чиллеры.
Типа большой чиллер разбивается на несколько мелких. Непонятки с гидравликой. Ибо магистральные трубы нельзя так сразу увеличить или уменьшить в диаметре для требуемого расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.7.2012, 17:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(kord @ 4.7.2012, 0:25) *
За последнее время просчитывал несколько крупных бизнес центров: сравнение двух систем.
Вывод такой: мультизональные системы предпочтительней для инвестора. ..

Смотря что считать крупным. Уверяю, что где-то с 1-2 мВт чилерные системы по цене все равно будут гораздо дешевле. Не говоря уже о том, что VRV(F) и фрикулинг - вещь несовместимая. Ну по крайней мере на сегодняшний день. И где тут энергоэффективность? Это в России, где и лета-то толком нет? По уровню комфорта их нельзя сравнить. Вы на прямом кипении плавающую температуру испарения сделаете? Эт вряд ли... Что остается в плюсах за фреонкой? - простота монтажа и практически отсутствие необходимости в мозге для проектирования. Ну если это критерий - тогда да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.7.2012, 19:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вот-вот, я предупреждал, что щас начнется...biggrin.gif
Накой Ваш фрикулинг в офисном/гостиничном здании? Кого охлаждать зимой?
Цитата(v-david @ 5.7.2012, 20:35) *
По уровню комфорта их нельзя сравнить. Вы на прямом кипении плавающую температуру испарения сделаете? Эт вряд ли...

Действительно нельзя сравнить. Организуйте одновременный обогрев и охлаждение на южной и северной сторонах офисного/гостиничного здания с помощью одного чилера в переходный период (весна, осень) - глядишь, может на Нобелевскую выдвинут...biggrin.gif
У мультизональных систем другой принцип регулирования производительности внутренних блоков. Действительно РЕГУЛИРОВАНИЯ, а не подмеса относительно теплого хладоносителя к холодному в трехходовых вентилях.
Вообще, что такое "плавающая температура испарения"? Вы хотите сказать, что фреон должен испаряться при различных давлениях?

Сообщение отредактировал SSA - 5.7.2012, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.7.2012, 19:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



И ваааще СИСТЕМА ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ - ЭТО СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОХЛАЖДЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННАЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 5.7.2012, 20:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(v-david @ 5.7.2012, 17:35) *
И где тут энергоэффективность?

Вот!
В соседнюю ветку загляните: там в ТЦ ставят систему "водяная петля".
Энергоэффективность в том, чтобы не сбрасывать энергию охлаждения в окружающую среду, а утизизировать ее, получать полноценное отопление, ГВС, вентиляцию.
Конечно, в чиллерах также возможна утилизация тепла, но не более 10%.
А мультизоналки могут утилизировать до 90% энергии охлаждения. Это и называется энергоэффективность.
Ну и меньшее потребление энергии по сравнению с чиллером.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.7.2012, 21:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(SSA @ 5.7.2012, 20:40) *
...Организуйте одновременный обогрев и охлаждение на южной и северной сторонах офисного/гостиничного здания с помощью одного чилера в переходный период (весна, осень)...

неумение это сделать это как раз то, что я называю дилетантским подходом к профессии в худшем смысле этого слова. Схему скинуть?
Цитата(SSA @ 5.7.2012, 20:40) *
Вообще, что такое "плавающая температура испарения"? Вы хотите сказать, что фреон должен испаряться при различных давлениях?

я не хочу, я сказал, что постоянная температура хладоносителя - убожество и вытекает из Вашего абсолютно верного утверждения:
Цитата(SSA @ 5.7.2012, 20:55) *
И ваааще СИСТЕМА ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ - ЭТО СИСТЕМА ...ПРИСПОСОБЛЕННАЯ

здесь ключевое слово "приспособленная". Так и работает.

Цитата(kord @ 5.7.2012, 21:35) *
Вот!
В соседнюю ветку загляните: там в ТЦ ставят систему "водяная петля".
... Михаил

Уважаемый Михаил! мое мнение по этому проекту я высказал в той ветке, мы с Вами там общались, Вы не согласны?
Я выделил по крайней мере 2 бесспорных принципиальных недостатка фреоновых систем, это отсутствие фрикулинга, невозможность регулирования температуры хладоносителя (надо ли объяснять, зачем это нужно?), запредельную стоимость на больших мощностях.
Ваши аргументы - рекуперацию - не принимаю, т.к. это также легко реализуется на системах чилеров и, главное, в 90% случаев не нужно, как система. И не услышал вменяемого преимущества, кроме того, что я отметил в пердыдущем посте. Жду. Не надо про энергоэффективность, никогда она не будет выше, чем у хорошего чилера, я не менеджер, я знаю.

Сообщение отредактировал v-david - 5.7.2012, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.7.2012, 11:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 v-david
"неумение это сделать это как раз то, что я называю дилетантским подходом к профессии в худшем смысле этого слова. Схему скинуть?"
А Вы просчитывали сравнительную стоимость мультизональной системы с рекуперацией и чилера с четырехтрубными фанкойлами?
Про "водяную петлю" уже и не говорю. Особенно про ее энергопотребление. Это к энергоэффективности.
Даже к гадалке ходить не надо, чтоб отгадать, чему Зак отдаст предпочтение. И, думаю, никто не будет в восторге от работающего ночью компрессора внутреннего блока "водяной петли".

Сообщение отредактировал SSA - 6.7.2012, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.7.2012, 13:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А Вы просчитывали сравнительную стоимость мультизональной системы с рекуперацией и чилера с четырехтрубными фанкойлами?

Да. Есть граница и я ее называл, она лежит на уровне где-то 1 мВт, в зависимости от степени "наполнения" систем.
Поймите, уважаемый, я не против фреоновых систем, но для всего есть свое применение. Для комфортного кондиционирования они ну как-то не очень. Вот туши морозить на складах - это да, супер. А жить или работать в "камере смешения" неудобно. Может быть со временем привыкнем и это станет нормой, как стали нормой транзисторные усилители, в разы худшие по качеству и "прозрачности" звука по сравнению с ламповыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.7.2012, 14:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я, думаю, что Вы, наверное, никогда не пользовались (настраивали, обслуживали и т.п.) мультизональные системы. Они, как раз и обеспечивают комфортное охлаждение (чуть не написАл кондиционирование, что, конечно не то biggrin.gif).
Обслуживаю и мультизональные системы и системы чиллер-фанкойл и могу сказать, что мультизональные системы работают лучше, как в смысле комфорта, так и в смысле эксплуатации (но это уже другая песня).
Да, и "морозить на складах" - это не мультизональные системы, а холодильные централи, а это совсем не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 6.7.2012, 15:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(v-david @ 5.7.2012, 21:44) *
Уважаемый Михаил! мое мнение по этому проекту я высказал в той ветке, мы с Вами там общались, Вы не согласны?

Собственно не только я не согласен с Вашим мнением. Нас, несогласных много.
Сейчас читаю книгу Табунщикова ЮА (уж он то точно авторитет первой руки) - приведу цитату: "проблема энергосбережения - это дефицит знаний знаний у специалистов ... и чрезвычайно незначительное использование достижений науки и техники в системах теплоснабжения и климатизации зданий".
Отсюда ясно, что задавать вопрос "кому нужна энергоэффективность" могут недостаточно квалифицированные специалисты.
Сравнение стоимости систем: здесь главное - КАК считать.Если учитывать ВСЕ расходы, то с увеличением производительности системы климатизации стоимость чиллерной системы будет больше, чем мультизональной.
Проблема в том, что стоимость чиллерной системы ее сторонники не могут озвучить внятно.
Я готов назвать стоимость мультизональной системы целиком для любого проекта. сторонники же чиллерных систем могут назвать только цену оборудования. А разница между ценой оборудования и полной стоимостью системы для установки холодопроизводительностью 1мВт составляет около (для чиллеров) около 200 тыс зеленых.
Есть еще кое что - строительный объем, занимаемый системами. на торговом центре 24 тыс м. кв инвестор планирует получать в год дополнительно 30 тыс. зеленых в год за счет отказа от чиллеров.
Собственно, спорить здесь бесполезно - детальные расчеты и аргументы "за и против" интересны инвесторам.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 6.7.2012, 16:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(v-david @ 5.7.2012, 21:44) *
Уважаемый Михаил! мое мнение по этому проекту я высказал в той ветке, мы с Вами там общались, Вы не согласны?

Собственно не только я не согласен с Вашим мнением. Нас, несогласных много.
Сейчас читаю книгу Табунщикова ЮА (уж он то точно авторитет первой руки) - приведу цитату: "проблема энергосбережения - это дефицит знаний знаний у специалистов ... и чрезвычайно незначительное использование достижений науки и техники в системах теплоснабжения и климатизации зданий".
Отсюда ясно, что задавать вопрос "кому нужна энергоэффективность" могут недостаточно квалифицированные специалисты.
Сравнение стоимости систем: здесь главное - КАК считать.Если учитывать ВСЕ расходы, то с увеличением производительности системы климатизации стоимость чиллерной системы будет больше, чем мультизональной.
Проблема в том, что стоимость чиллерной системы ее сторонники не могут озвучить внятно.
Я готов назвать стоимость мультизональной системы целиком для любого проекта. сторонники же чиллерных систем могут назвать только цену оборудования. А разница между ценой оборудования и полной стоимостью системы для установки холодопроизводительностью 1мВт составляет около (для чиллеров) около 200 тыс зеленых.
Есть еще кое что - строительный объем, занимаемый системами. на торговом центре 24 тыс м. кв инвестор планирует получать в год дополнительно 30 тыс. зеленых в год за счет отказа от чиллеров.
Собственно, спорить здесь бесполезно - детальные расчеты и аргументы "за и против" интересны инвесторам.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.7.2012, 17:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну что, слава Богу, какие-то подвижки есть. Уважаемый SSA перестал называть горячо любимые мультизоналки комфортным кондиционированием. Кстати читайте внимательнее, я не призывал морозить туши мультизоналками, а упоминал фреоновые системы...
2 kord. В приведенной Вами цитате, чтоб быть точным, речь идет о моем отрицательном отношении к неразумному, основанному исключительно на хамском отношении к арендаторам, применению кольцевых систем, давайте точнее цитировать. Что, таких "несогласных много"? сомневаюсь. Ну а дальше абсолютно с Вами согласен: "Сравнение стоимости систем: здесь главное - КАК считать" и добавлю как напроектировать.
Про энергосбережение и энергоэффективность... Господи! Да никто не спорит ни с Табунщиковым, ни с "правильностью тренда". Уже сколько сказано... и столько же, но со знаком минус, сделано. И все знают почему - петух жареный не клюнул, страна торгует энергоресурсами и зарабатывает на объеме их продаж. Кому экономия нужна? У тех, кто энергоресурсы покупает тупо денег нет, а тем, кто продает это ни к чему. Отсюда и моя добрая зависть к Вашим объектам kord, где получается это делать, чтоб квалификацию не потерять.
На сегодняшний день энергоффективность в России нужна только для распила бюджета. Знаете сколько показушных энергоэффективных домов строится в России? Сотни миллионов в откат идет, а потом в эти дома нищих переселяют.... Отвлекся от темы.
А по сути разница в энергоэффективности чилеров и мультизональных систем сводится к мозгам проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 6.7.2012, 19:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(v-david @ 6.7.2012, 17:34) *
А по сути разница в энергоэффективности чилеров и мультизональных систем сводится к мозгам проектировщиков.

Вот!
Далее спорить не о чем, пора подводить черту.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 6.7.2012, 22:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Прошу разрешения влезть в спор.

Я не фанат ни тех, ни других систем, т.к. имею радость их ремонтировать периодически, ну все равно, что спросить доктора о здоровии населения)))

Есть мнение, что основная суть энергоэффективности VRF систем - инверторный привод компрессора, т.к. если пробежаться по производителям, то не все из них используют только такие компрессоры. Крайне печально то, что в нашей стране рынок чиллеров безнадежно устарел. Все что мы видим это либо кондовые американцы, либо однообразные до безобразия итальянцы и их шикарные китайские собратья. А ведь среди ХМ есть шикарнейшие чиллеры с инверторным приводом центробежного компрессора. Да, это целесообразно только при мощности от 2 МВт, но у нас таких объектов более чем хватает, да, это крайне сложные проекты, т.к. расход воды также переменный, но оно того стоит.
Если почитать про такие ХМ, то энергоэффективность мультизональных систем не так уж и удивительна, да и рассчетный срок эксплуатации у ВРФ систем меньше. Не буду скрывать, что родина этих машин - страна восходящего солнца, но ниодна страна в мире по реально используемым технологиям врятли сможет с ними тягаться, в том числе и по энергопотреблению.
К сожалению, про Японские станции охлаждения, обслуживающие целые районы очень мало информации, а там используются и центробежные чиллеры, и покрытые мраком секретные абсорбционные.
Вот именно поэтому, считаю сравнение в нашем регионе неравным.

Если спорить о конечном охлаждении водой и фреоном:
Да, все конечно хорошо, но покажите мне хотя бы один кассетный, например, фанкойл, по качеству сборки хотя бы отдаленно напоминающий внутренний блок японской ВРФ системы, такой же тихий, с возможностью по отдельности настраивать направление потоков, 4 скорости вентилятора и энергопотреблением 30-40 Вт. Я уже молчу про загрязнение потолка вокруг))) Видел много разных китайских, американских и европейских фанкойлов: рядом не валялись.
Опять же про инерционность открытия 3х ходового клапана с термоголовкой тоже молчу.
Тут за ВРФ системами безоговорочное преимущество.
Зато безоговорочный проигрыш в гибкости системы: перепланировка, добавление внутренних блоков, удаление в другом месте и пр.

А вообще и то, и то работает действительно хорошо, только при условии "правильного" проекта, качественной реализации и грамотных ПНР.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.7.2012, 12:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2 v-david
Незнание техники порождает несуществующие недостатки.
VRV от Дайкин (лидер на рынке) позволяет менять температуры на испарителе от +4 до +12 град Ц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.7.2012, 15:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



фрагментарный вырыв из контекста порождает уход в сторону от темы.
Вы с ценой на Дайкин ознакомьте народ на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 8.7.2012, 18:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Не знаю правда, на каком это рынке Дайкин лидер, но современные мультизоны действительно довольно комфортно охлаждают, как и хорошие инверторные сплиты впрочем.
А по энергоэффективности все равно мультизоны лучше нынешних чиллеров. Весомый недостаток один - стоимость, как уже правильно заметили выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.7.2012, 19:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



При холодных потолках VRV курят в сторонке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.7.2012, 20:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вы еще и обогрев через эти холодные потолки/балки замутите.biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.7.2012, 21:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я что-то не то сказал? Да и вебинар недавно был по поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.7.2012, 2:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Хм. Ну строго по теории VRV должны быть более эффективными за счет убирания одной или двух лишних стадий теплообмена и сопутствующего потребления насосов, которое к тому же переходит в тепло воды и еще немного ухудшает эффективность.
С другой стороны винт или турбина всяко имеют лучший COP, чем скролы и уж тем более ротационники.
Хотя из этих же соображений, на одинаковых компрессорах, наиболее эффективны руфтопы, далее ЦК с ККБ и лишь потом VRV.


PS: При словах "лидер рынка", я хватаюсь за пистолет. Как показывает мой опыт, правда немного в другой области - это означает лишь то, что компания настолько окрутела, что на всех кладет и ничего больше. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2012, 7:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



При желании можно VRV на холодные балки прицепить.
Только это будет пипец как дорого.
Дайкин намба ван в мире по продажам мультизон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 9.7.2012, 9:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(airwave @ 9.7.2012, 10:59) *
При желании можно VRV на холодные балки прицепить.
Только это будет пипец как дорого.
Дайкин намба ван в мире по продажам мультизон.


Ключевое слово "будет пипец" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.7.2012, 9:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не так давно Данфосс выдал с новый компрессор - Turbocor - (на форуме уже было). Сейчас они вроде довели его до серийного применения, сам не юзал, не знаю, буду рад услышать отзывы кто с ним работал. Так вот, он на магнитной подвеске (без масла), турбина, встроенный частотник. Для подъема ротора у 400 кВт'ника нужно 150 Вт. Дальше главное: на малых нагрузках около 30% от номинала выдает коэффициент около 14... Если это правда, то где VRV ? Правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2012, 10:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А на полной нагрузке этот висьолый компрессор находится в полной заднице.
Да и стоит эта машинка как звездолет. VRV(VRF) нервно курит в сторонке laugh.gif

Сообщение отредактировал airwave - 9.7.2012, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.7.2012, 11:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(v-david @ 9.7.2012, 10:40) *
Дальше главное: на малых нагрузках около 30% от номинала выдает коэффициент около 14... Если это правда, то где VRV ?


Это правда, но как обычно не вся rolleyes.gif
Во первых такой чиллер стоит вдвое от винтов.
Во вторых используется беспонтовый фреон R410. Учитывая особенности турбин - при +45 даже машина с воздушным охлаждением просто сдохнет. Не поленился проверить по дизайн мануалу Турбокора... Так что, чтобы давать реально хорошие показатели - будьте добры ставить мокрую градирню.
Опять же - замечательные электрические подшипники на самом деле дохлее механических. Раз в 4 года плановая замена.
Еще - не менее замечательный инвертор в моноблоках, требует ежегодной замены блока конденсаторов.

С другой стороны для Москвы, в одном из проектов у меня на турбокорах среднегодовое потребление целой системы получилось порядка 0.25 без фрикулинга и на довольно средненьких внутренних блоках и сухих градирнях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 9.7.2012, 11:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(v-david @ 9.7.2012, 9:40) *
не так давно Данфосс выдал с новый компрессор - Turbocor -

Я этот ТУРБОКОР живьем видел на выставке в 2008г. машина конечно, классная. Но не для нас - там теплообменники пленочные, микрокапиллярные. потому и коэффициенты дико привлекательные. Вопрос: за сколько времени убъют наши сантехники (так и тянется рука написать лесорубы - пилу ХУСКВАРНА) это чудо инженерной мысли? тут мой знакомый трахается с чиллером (обязали его сервис делать) на офисе - на пятый год 50% подводок к фанкойлам намертво забились шламом. До этого каждый год забивалось максимум 10%... Это типичная картина...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.7.2012, 11:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(kord @ 9.7.2012, 12:19) *
Но не для нас - там теплообменники пленочные, микрокапиллярные. потому и коэффициенты дико привлекательные.

Не, теплообменники могут быть любые в принципе. Хороший коэффициэнт как раз за счет турбины, инвертора и отсутствия масла. А вот что убить могут - это точно. Там очень сложный контроллер на самом компрессоре, плюс не менее сложная обвязка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.7.2012, 11:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(daddym @ 9.7.2012, 12:08) *
Это правда, но как обычно не вся rolleyes.gif
Во первых такой чиллер стоит вдвое от винтов.
Во вторых используется беспонтовый фреон R410. Учитывая особенности турбин - при +45 даже машина с воздушным охлаждением просто сдохнет. Не поленился проверить по дизайн мануалу Турбокора... Так что, чтобы давать реально хорошие показатели - будьте добры ставить мокрую градирню.
Опять же - замечательные электрические подшипники на самом деле дохлее механических. Раз в 4 года плановая замена.
Еще - не менее замечательный инвертор в моноблоках, требует ежегодной замены блока конденсаторов.

Да, цена там мама не горюй!
То, что я видел, работало на 134 фреоне (это объяснимо, турбина. откуда там взялся 410? сомнительно, чтоб она так напомповала). Ну да, низкая конденсация нужна (градирня) по этой же причине.
Вообще крайне интересен именно практический опыт их эксплуатации, поскольку заявленные теххарактеристики весьма привлекательны. Я сейчас вопросы задам, ответьте кто это "чудо" пользовал.
Производитель утверждает, что вал на магнитной подвеске. Что есть такое электрический подшипник?
Как я понял, самая большая проблема - остановить его, чтоб не цапнул валом на нечто, на чем он покоится в нерабочем виде. Но авторы утверждают, что проблема решена, это так?
Блок конденсаторов нужен инвертору или системе "посадки" вала?
Последнее. Т.к. масла нет, то самое правильное это испарители залитого типа, всякого рода пленочные и микрокапиллярные - изврат. Что обвязка там какая-то сложная - это вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 9.7.2012, 15:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



А зачем цепляться к данфосу с его турбокором?
Макаронники уже запустили в производство такие чиллеры.
Лет 5 я бы еще к ним не подходил, пока на европейских форумах отзывы не появятся, цена ошибки великовата)))
Вот для примера японский аналог.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ETI_VSD.pdf ( 6,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 9.7.2012, 17:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Америку они не открыли, любая ХМ рассчитанная на более низкую температуру конденсации обладает более высоким СОР, в виду меньшей затраты работы на сжатие паров до давления конденсации. Просто маркетинговый ход с более подробным описанием теории. Законы термодинамики еще никто не отменял. А в виду отсутствия масла в системе границы массово способа регулирования холодопроизводительности более высокие.

Сообщение отредактировал toxan - 9.7.2012, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.7.2012, 17:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(v-david @ 9.7.2012, 12:58) *
Производитель утверждает, что вал на магнитной подвеске. Что есть такое электрический подшипник?
Как я понял, самая большая проблема - остановить его, чтоб не цапнул валом на нечто, на чем он покоится в нерабочем виде. Но авторы утверждают, что проблема решена, это так?
Что обвязка там какая-то сложная - это вряд ли.

По поводу фреона я что то затупил, да. Но вот то что выходе не больше 45С для старших моделей это факт.
Посмотреть подробную документацию можно на сайте: Руководство разработчика.

Магнитные подшипники бывают только активные - так что это набор катушек и контроллер ими управляющий.
Проблема падения действительно решена, то ли блоком конденсаторов, то ли обратной генерацией двигателя. Слышал оба мнения.
Под сложной обвязкой я имел в виду именно управление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 31.7.2012, 15:17
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Про энергоэффективнос. Чиллер без фрикула - водка без пива, т.е. деньги на ветер.

Слова от эксплуатации. Научно-технический процесс - обьективная реальность. Мультизоналки одна из этих реальностей. В этой связи, сегодня можно перефразировать слова из лозунга, как "Ударим автопробегом .... на "паркетниках" по бездорожью". И дорого, и застряв (куда одноприводник и не заедит) -не вылезишь. Чем хорош "паркетник" (если отбросить цену), только одним - всегда можно запарковаться в городе... на тратуаре или газоне. Ну, ещё (владельцы утверждают) более безопасен в случае ДТП (для них).
По сути. Как отчим 8-ми (4+4) двухтрубных мальзоналок помножинных на 7-мь внутряков.
1. Качество монтажа и наладки (естественно под гласным надзором проектировщиков) позволяет делать вывод, что эта триада не "доросла" до этого прогресса.
2. Основная задача эксплуатации - не лазить без особой нужды "за потолок". И не под каким видом не пускать, чужих. Километры "проброшенных" медных труб, заполненных более тонны хладоном под давлением за 20-ть очков, не хилая засада - "растяжка".
3. Сервис специализированной организацией. 2-х летнее постгарантийное обслуживание = 438 кг 410А для компенсации утечек и прцедур дозапрвки после устранения негерметичности. Три года сервиса (только изо фразы в контракте "прибывает на объект в течении 24 часов с момента подачи заявки" = стоимости среднего "паркетника". Все остальные обязанности бда-бла для профформы, с которыми справляется на других системах "линейный слесарчук".
И два вопроса Гуру и Профи.
1. На одной системе (МЕ, СМ) постояннодействующий косячОк. На двух вн. блоках (внутри ветки) систематически вываливаеся ошибка 6600, и эти блоки отключаются (остальные работают) после их перезапуска или снятия ошибки работают от 0,3 до 3 час., и опять. По приглашению сервисников, "крутейшие йокиры" "обнюхали" компом все системы и в момен ошибки и после снятия ошибки, результат по 000000. После конкретного "наеда" сервисники (в принципи нормальные ребята) "догнали тему", и отбросили эту систему от G50, и все устаканилось - так и живем. Бегая по этажам и "регулируем" с настенных пультов. В чём прамбл, (Пишите в личку, сведу с сервисниками).

2. Мультизоналки "врезаны" в системы ПВ вентиляции. Очень похоже, что вентяционники, малость не догнали прогресс, и раскрутили воздухораздачу (тип решеток. их количество ...) под клвссику ЦКашек, их диапазоном температур на притоке. А у мультизоналок, известно меньше эти температуры. Поэтом летом в "темечко" (плечи, ухи) дует офисного планктону. "Зажимать" ветродуи на вн. блоках уже не куда (край).
Вопрос. Можно-ли переналодить температуру воздуха на выходе из вн. блоков на более высокую.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.7.2012, 15:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



По сути:
1. Качество проектирования, монтажа и пусконаладки на уровне городской канализации. Как смонтировали, сделали пусконаладку, так и работает. Объясняю, почему:
- 438 кг 410А для компенсации утечек и прцедур дозапрвки после устранения негерметичности - чтоб такого не было - дозаправка за счет обслуживающей организации и они ну очень быстро найдут и устранят все утечки. ИМХО, заправка за счет заказчика - только при аварии, ремонте, внезапном порыве трассы.
- ошибка 6600 - Несколько устройств с одинаковым адресом - а была ли нормальная пусконаладка или монтажники смонтировали, выставили адреса и все?
- по "врезке" мультизоны в приточку - то же - косяк подбора и пусконаладки.

В качестве рекомендации: скачайте из http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml две последние книжки и сделайте, как там напИсано.
Территориально Вы где?

Сообщение отредактировал SSA - 31.7.2012, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.8.2012, 8:43
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(SSA @ 31.7.2012, 16:48) *
По сути:
1. ...- 438 кг 410А для компенсации утечек и прцедур дозапрвки после устранения негерметичности - чтоб такого не было - дозаправка за счет обслуживающей организации и они ну очень быстро найдут и устранят все утечки. ИМХО, заправка за счет заказчика - только при аварии, ремонте, внезапном порыве трассы.
- ошибка 6600 - Несколько устройств с одинаковым адресом - а была ли нормальная пусконаладка или монтажники смонтировали, выставили адреса и все?
- по "врезке" мультизоны в приточку - то же - косяк подбора и пусконаладки.

В качестве рекомендации: скачайте из http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml две последние книжки и сделайте, как там напИсано.
Территориально Вы где?



0. Спасибо, что откликнулись.
1. 438 кг - расходы на паритетных основаниях ("они" бОльше) почему так?, думаю не суть проблемы в данном случае.
-6600 - повторюсь "крутые йокеры" с компом все поверили в т.ч. и "джамперы" на ВСЕХ ед. оборудования, всё ОК.
-Москва, М "Марьина роща", "Тимирязевская".

В догонку:
6600- А Вас не смущает, что после того, как проблемную мультизоналку "откинули" от G50, эта ошибка пропала. Подобнуя процедура проводилась дважды с интервалом 0,5 года с одинаковыми результатами. Похоже, что непонятка не в блоках (нар + вн), а в чем-то другом. Спасибо.


Сообщение отредактировал vadim999 - 1.8.2012, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.8.2012, 9:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Непонятки в головах тех, кто с компом приежжал.
Я устраню 6600, но это будет дорого rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 1.8.2012, 10:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 8:43) *
Похоже, что непонятка не в блоках (нар + вн), а в чем-то другом. Спасибо.

Я согласен с уважаемым SSA - появление мультизоналок породило эйфорию среди ВСЕХ кондиционерных фирм. Практикой стало, когда подбирают мультизоналку в фирменной программе - и ВСЕ. По распечатке с программы подбора ведут монтаж. О пусконаладке вообще не вспоминают.
Результат - отчет выше.
В своем ареале обитания пытаюсь ввести хотя бы правильное наименование специалистов, работающих с мультизоналками:
- проектировщик: разрабатывает все 6 разделов проекта
- монтажник: устанавливает оборудование, провода и трубы разводит
- наладчик: проводит испытания, готовит к запуску, тестирует, выводит на режим, сдает документацию и технику заказчику;
- сервисник - чистит фильтры и теплообменники;
- ремонтник - устраняет ошибки 666 и др, меняет детали...

Все эти специалисты требуют специфицеских знаний, должны быть обучены своему делу и оснащены специальным инструментом.
На практике несколько функций совмещают в одном специалисте. Но от этого профиль работы не меняется - наладка требует специфических знаний и опыта.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.8.2012, 14:29
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 1.8.2012, 10:53) *
Я устраню 6600, но это будет дорого rolleyes.gif


Милостливо прошу. "Цену визита" прошу согласовать с сервисниками (уже намекивал раннее).

ЗЫ. biggrin.gif А случаем, эта ошибка не "запрограммированная", "кое кем, кое порой, и кое где".
Больно быстро "реакция" последовала на ключевое слово "Тимирязевская". Шучу, mad.gif

Сообщение отредактировал vadim999 - 1.8.2012, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.8.2012, 15:07
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(kord @ 1.8.2012, 11:05) *
В своем ареале обитания пытаюсь ввести хотя бы правильное наименование специалистов, работающих с мультизоналками:
- проектировщик: разрабатывает все 6 разделов проекта
- монтажник: устанавливает оборудование, провода и трубы разводит
- наладчик: проводит испытания, готовит к запуску, тестирует, выводит на режим, сдает документацию и технику заказчику;
- сервисник - чистит фильтры и теплообменники;
- ремонтник - устраняет ошибки 666 и др, меняет детали...


Пропустили эксплуатаци. Особенно её квалификация нужна в моменты (и предшествующие им) подписания "Акта приемки сдачи здания в эксплуатацию", как 4-й "угол". Согласитесь, что упомянутые Вами специ "играют" за др. команду ("угол").

" Все эти специалисты требуют специфицеских знаний, должны быть обучены своему делу и оснащены специальным инструментом."
Интересуюсь, как и на чей счет отнесут расходы на этот "банкет" поборники более эффективности VRV-систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.8.2012, 16:08
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 15:29) *
Милостливо прошу. "Цену визита" прошу согласовать с сервисниками (уже намекивал раннее).

ЗЫ. biggrin.gif А случаем, эта ошибка не "запрограммированная", "кое кем, кое порой, и кое где".
Больно быстро "реакция" последовала на ключевое слово "Тимирязевская". Шучу, mad.gif


По всем вопросам велкам в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.8.2012, 17:07
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 1.8.2012, 17:08) *
По всем вопросам велкам в личку


ОК. Готовлю тендер.

ЗЫ. Хоша и знаю, что раскрутите, вы ведь Гуру, про меж себя плотно обчаетесь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.8.2012, 19:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 18:07) *
Пропустили эксплуатаци. Особенно её квалификация нужна в моменты (и предшествующие им) подписания "Акта приемки сдачи здания в эксплуатацию", как 4-й "угол". Согласитесь, что упомянутые Вами специ "играют" за др. команду ("угол").

Можете на период приемки пригласить специалистов (за плату, естественно, т.к. время - деньги) с другой, конкурирующей организации. wink.gif

Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 18:07) *
" Все эти специалисты требуют специфицеских знаний, должны быть обучены своему делу и оснащены специальным инструментом."
Интересуюсь, как и на чей счет отнесут расходы на этот "банкет" поборники более эффективности VRV-систем.

Так Вы и платите за обслуживание не по расценкам бытовых сплитов... rolleyes.gifА уважающий себя специалист, обслуживающий "тяжелую" технику, не будет работать плохим инструментом.

Сообщение отредактировал SSA - 1.8.2012, 19:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
водопроводчикser...
сообщение 1.8.2012, 22:25
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2010
Из: г. Москва
Пользователь №: 85960



Так Вы и платите за обслуживание не по расценкам бытовых сплитов... rolleyes.gifА уважающий себя специалист, обслуживающий "тяжелую" технику, не будет работать плохим инструментом.

Если работает этим (этими) инструментом не первый раз????
У Вас есть новые инструменты для обслуживания бытовых сплитов? поделитесь, Воспользуются многие. Если они того стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.8.2012, 0:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вадим, я в тендерах не учавствую. Прихожу после того, как олени потрахались с железкой и назначаю свою цену. Не устраивает, аривидерчи )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.8.2012, 12:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 2.8.2012, 1:04) *
Вадим, я в тендерах не учавствую. Прихожу после того, как олени потрахались с железкой и назначаю свою цену. Не устраивает, аривидерчи )))


А я с членами ПЖиВ (и "получи гранату", - рвачей), не работаю.

ЗЫ. Как гОваривал один из героев моего любимого актера, Е.Леонова "сложил листочки (темы),и получил картину". Эт, надо так "устроиться", что с бесплатного сайта (АВОК-то уплотил) бабло рубить. Ну, прям, как в ГД, "своим всё, чюююзым- низя".

ЗЗЫ. Извините, airwave, что Вы! "под раздачу попали". И smile.gif ОК- гуд бай чи Рома.

Сообщение отредактировал vadim999 - 2.8.2012, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.8.2012, 12:42
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 водопроводчикser...
Если Вы занимаетесь сплит-системами, поверьте мне, Вам не стоит браться за мультизоны. Это СОВСЕМ другой класс оборудования и требует других знаний и другого инструмента.
Для бытовых сплитов у меня основной инструмент - цифровой манометрический коллектор, для мультизон - диагностические программы и вместо цифрового манометрического коллектора - анализатор холодильных систем.

2 vadim999
А Вы подумайте и посчитайте. Может, есть смысл один раз заплатить нормальную цену за нормальную пусконаладку/ремонт, а не по чуть-чуть но много раз за некачественную работу + получение шанса "попасть" на ремонт далеко не дешевой техники.
Не случайно же появилась поговорка: "Скупой платит дважды". В наших реальностях, правда, ее дополнили: "тупой - трижды, а лох - постоянно". И ВАм выбирать свою категорию.
Ничего личного, так, мысли вслух.

Сообщение отредактировал SSA - 2.8.2012, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.8.2012, 13:26
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(vadim999 @ 2.8.2012, 13:24) *
А я с членами ПЖиВ (и "получи гранату", - рвачей), не работаю.

ЗЫ. Как гОваривал один из героев моего любимого актера, Е.Леонова "сложил листочки (темы),и получил картину". Эт, надо так "устроиться", что с бесплатного сайта (АВОК-то уплотил) бабло рубить. Ну, прям, как в ГД, "своим всё, чюююзым- низя".

ЗЗЫ. Извините, airwave, что Вы! "под раздачу попали". И smile.gif ОК- гуд бай чи Рома.


По порядку:
- я не назначал стоимость выезда. Так что базар про рвачей - мимо.
- я реально не участвую в тендерах и когда говорят, что на их взгляд это стоит на столько то дешевле, посылаю сразу такого клиента подальше. Пусть зовет официалов и слушает от них сказки Венского леса. И больше к нему не поеду ни за какую сумму. Жабокряки не наши клиенты. пусть их жаба задушит rolleyes.gif
З.Ы. Сказки не рассказываю, стараюсь решить проблему. Если не смогу ее решить, выезд бесплатный. Прецеденты были.
- насчет авока. Дык заблокируйте и забаньте за рекламу, если она таковой здесь считается. Я переживу, работы и без форума хватает выше крыши. Кстати с форума не было клиентов даже через личку. Потому что здесь спецы и хотят все делать сами. А это опять таки не мои клиенты. "Сами с усами" идут мимо rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 2.8.2012, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 2.8.2012, 13:30
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(SSA @ 2.8.2012, 10:42) *
Не случайно же появилась поговорка: "Скупой платит дважды". В наших реальностях, правда, ее дополнили: "тупой - трижды, а лох - постоянно". И ВАм выбирать свою категорию.
Ничего личного, так, мысли вслух.

оффтоп
У нас (Россия) "барин" привык, что специалист - "холоп", должен работать бесплатно или за цену "барина". Вот и эмоции, когда не по "барски".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.8.2012, 14:35
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



+ к посту airwave
С середины апреля стоит температура не ниже 25-30 иногда до 40. За это время отфутболил пятерых желающих сделать "быстренько и недорого, дешевле, чем у фирмы ХХХ".
А так, да, не смог сделать - свободен, деньги клиент тебе платить за "красивые глаза" не обязан. Деньги платятся за результат работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.8.2012, 15:10
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(SSA @ 1.8.2012, 20:44) *
Можете на период приемки пригласить специалистов (за плату, естественно, т.к. время - деньги) с другой, конкурирующей организации. wink.gif



Ну-у-у, увжаемый Коллег, это получается как в судебном процессе: адвока со стороны ответчика адвокат со стороны исца. А в конечном итоге - "конкуренты" сговариваются. Ведь не зря говорят, "Москва большая деревня", так, что внутри "кругов", все друг друго "мониторят", и "казачков засылают". Ну, самые "продвинутые" конторы, так те пасутся при Гос (гор) бюджете, и им в падву подобная мелочевка.
Но мысль развита в правильную сторону. И мой вопрос коллеги kord *у в части эксплуатации, должен быть обращен в адрес управляющих компаний (УК). А там, полное непрохонже, жлобский менежмент, удавится, а копейку на обучение, стажировку -хотя бы до уровня квалифицированной приемки и последующего курирования сервиса, в жисть не даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.8.2012, 15:41
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 2.8.2012, 14:26) *
... на их взгляд это стоит на столько то дешевле, посылаю сразу такого клиента подальше. ...


А Вы не думали, что за первой часть скрывается элементарное отсутствие полной суммы средств за услугу в данный момен, а признаться в этом (заказчику) в падву, вот и начинает гнать пургу.

А в остальном (по посту)... и ладушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.8.2012, 16:18
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(SSA @ 2.8.2012, 13:42) *
2 vadim999
А Вы подумайте и посчитайте.
Не случайно же появилась поговорка: "Скупой платит дважды". В наших реальностях, правда, ее дополнили: "тупой - трижды, а лох - постоянно". И ВАм выбирать свою категорию.
Ничего личного, так, мысли вслух.


laugh.gif Дык, по п.А сделал, как и рекомендуете, когда как технарь, ваял "бизнесплан" для пасынков (не родные сыновья), не мною приняты в эксплуатацию. И вроде "скупого" и не должно было быть. Но менегеры с двух сторон все дело и завалили. Потом признались: "Мои то" с понта, а "подрядчики" (за спиной у своих же технорей) малеха срубить захотели. Сами потом прихнались, что повелись на "ФГУ". Нисибефига трехкратно повелись, да ещё "на старте" отношений. Потом технорям совместо пришлось выруливать их косяк текстом контракта. "Лето 20-10" подтвердило - технари вырулили, "скупых", не ма.
Так, бубню под нос.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.8.2012, 17:36
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(SSA @ 31.7.2012, 16:48) *
По сути:
1 - по "врезке" мультизоны в приточку - то же - косяк подбора и пусконаладки.

В качестве рекомендации: скачайте из http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml две последние книжки и сделайте, как там напИсано.


Все прочел, как прилежный студиозо. (Хоть в "настольном" варианте лежат подобные манулы под конкретные машины и соответствующего года).

К сожелени делать (переделывать) уже нельзя, да и оснований нет. "Дует в темечко (шею, ухи)" - не основание а штатная работа эксплуатации по его (дутью) исключению на оборудовании, стоящем на "боевом дежурстве".

Вопрос Гуру и Профи остается в силе. В принципи (да/нет) можно переналадить эти супермозги на новую температуру притока с помощью сервисных настоек. Естественно при сохранении остального в норме.
Все остальное (Ч.Г.К. как и за скока) - в рабочем порядке.
Вариант airwave*а (точнее производной варианта) "холодной балки" включен в "список".
Спасибо.

ЗЫ. Личные познания в области автоматизации остановились на уровне релейных схем "по дискрету"(с). Алгоритмынизация, как то еще проростает.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 2.8.2012, 20:06
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(vadim999 @ 2.8.2012, 12:41) *
А Вы не думали, что за первой часть скрывается элементарное отсутствие полной суммы средств за услугу в данный момен, а признаться в этом (заказчику) в падву, вот и начинает гнать пургу.

А в остальном (по посту)... и ладушки.

Ну так пусть подождет, может накопит....
С чего вдруг специалист обязан все риски на себя брать? ОН и так "руками" работает. Если я приду в автосалон и скажу мне дядя Коля, дядя Вася и т.п. дяди должны мне машину дадут в долг?

з.ы.
Ну и кредиты в банках еще никто не отменял.

Сообщение отредактировал toxan - 2.8.2012, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 3.8.2012, 23:23
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 15:07) *
Пропустили эксплуатаци.
Интересуюсь, как и на чей счет отнесут расходы на этот "банкет" поборники более эффективности VRV-систем.

Нет, не пропустил.
Эксплуатационникам даем слово только тогда, когда они полностью расчитались (лучше деньгами) с инстоллерами и всеми прочими специалистами.
Вот когда квитанцию покажут - тогда обучим и сервисников и ремонтников. Никаких проблем. Можете пригласить выпускника ВУЗа - начинаем готовить эксплуатационных специлистов VRF. Можете на контрактной основе обучить своего человека.

А Вы поинтересуйтесь, почем стоит наладочный комплект для чиллерных установок. Будете удивлены. А вопрос - "за чей счет" - напрашивается на шутку. Например - за счет благотворительного фонда партии "зеленых". Особенно они любят закупку станции эвакуации финасировать.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.8.2012, 11:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(kord @ 4.8.2012, 0:23) *
Нет, не пропустил.
Эксплуатационникам даем слово только тогда, когда они полностью расчитались (лучше деньгами) с инстоллерами и всеми прочими специалистами.
Вот когда квитанцию покажут - тогда обучим и сервисников и ремонтников. Никаких проблем. Можете пригласить выпускника ВУЗа - начинаем готовить эксплуатационных специлистов VRF. Можете на контрактной основе обучить своего человека.
Михаил


Ну, да. Вы (не лично) сами что "наистоллируете" (чуть не написал, "как Бог на душу положит"), сами сдатите (ведь работает же!) кому то, а потом будете обучать. Ну, это так, к слову.

Важнее, что у Вас,в посту не просматривается роль и место службы эксплуатации на всех этапах от проектирования до ввода здания (систем(ы)) в эксплуатацию. Хотя державные организационные нормативы достаточно строго это нормируют. (Уже писалось.)

Но сегодня меня волнует более, ответ на вопрос, изложенный в посте № 59. Смею уверить, что Ваше мнениедля мне важно. Спасибо.

Сообщение отредактировал vadim999 - 7.8.2012, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 7.8.2012, 11:30
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(vadim999 @ 2.8.2012, 17:36) *
"Дует в темечко (шею, ухи)" - не основание а штатная работа эксплуатации по его (дутью) исключению на оборудовании, стоящем на "боевом дежурстве".

Вопрос Гуру и Профи остается в силе. В принципи (да/нет) можно переналадить эти супермозги на новую температуру притока с помощью сервисных настоек. Естественно при сохранении остального в норме.

Этот вопрос?
А встречный вопрос: "Вы убеждены в наличии магической кнопки? т.е. достаточно нажать на нее и будет комфортно? А злые форумчане прячут эту кнопку..."
Изменить температуру притока возможно. однако для этого следует изменять положение датчиков.
А иногда следует заменить подающий диффузор при тех же настройках... т.е. сначала все-таки железо должно позволять реить задачу, а уж потом - настройки.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.8.2012, 12:27
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(kord @ 7.8.2012, 12:30) *
Этот вопрос?
А встречный вопрос: "Вы убеждены в наличии магической кнопки? т.е. достаточно нажать на нее и будет комфортно? А злые форумчане прячут эту кнопку..."
Изменить температуру притока возможно. однако для этого следует изменять положение датчиков.
А иногда следует заменить подающий диффузор при тех же настройках... т.е. сначала все-таки железо должно позволять реить задачу, а уж потом - настройки.
Михаил


mad.gif Докладываю, красной ("магической") кнопки, по результатам анализа манулов и осмотра всех электронных плат с пристрастием, не выявлено. "злые форумчане" могут расслабится, и спокойно заниматься своими делами.
Ладно, вопрос снимается. Спасибо.
Буду повышать ЭфТэ, в момент закрепления пАдающих диффузоров, за счет установки к ним инжекторов для "разбавления" приточного воздуха, "тепленьким" из помещения. Только обидно, что придется знать, что "просаживая" СОРы/ЕRRы? за счет низкой т-ры кипения летом (и наоборот, осень/весна), на машинах, теряю копеечки в зарплате (точнее, в премии) на экономии ЭЭ.

ЗЫ. Последнее аккуратно ложится "в тему" данной ТЕМЫ, с нужной стороны. Успехов.

Сообщение отредактировал vadim999 - 7.8.2012, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.8.2012, 12:54
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(vadim999 @ 7.8.2012, 12:27) *
Только обидно, что придется знать, что "просаживая" СОРы/ЕRRы? за счет низкой т-ры кипения летом (и наоборот, осень/весна), на машинах, теряю копеечки в зарплате (точнее, в премии) на экономии ЭЭ.

ЗЫ. Последнее аккуратно ложится "в тему" данной ТЕМЫ, с нужной стороны. Успехов.

Это Вы бросьте. Никто не поверит, что Ваша премиальная система столь совершенна, что отслеживает такие флуктуации EER.
Небось премиальные Вам выдают за чистку фильтров и работу оборудования по таймеру.
А скорее всего, наибольшим образом на премиальные влияет температура в помещениях...
Теоретически можно спроектировать и построить вент установку с холодо/тепло снабжением от ККБ VRF, чтобы работала в разных режимах:
- максимальной комфортности
- максимальной энергоэффективности
- максимальной надежности
Однако необходимо пройти весь процесс: тех задание - проект - монтаж - наладка.
А получив готовую установку, Вам остается только заниматься рационализацией.
Удачи в этом процессе!
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.8.2012, 15:45
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То kord (Дата Сегодня, 13:54)

Цитировать не буду, "только обидно", что IT-служба форума не "отслеживает такие флуктуации",как изменения загрузки памяти на сервере на единицу поста за нормативные промежутки времени.
Да-а-авно хотел спросить, эта манера уводить конкретные вопросы "в бок", от рождения или нажитая, как топменеджером "представительства раскрученной зарубежной компании по продажам". Или просто Вы не читаете посты форумчан которые комментируете или отвечаете на их вопролсы.
Какие " тех задание - проект - монтаж - наладка",[b]"заниматься рационализацией" "изменять положение датчиков", занайтованных заводом-изготовителем в оборудовании, которое находится на "боевм дежурстве " и в "условиях непрерывного труда офисного планктона".

ЗЫ. За "чистку фильтров и работу оборудования по таймеру.",- не допускают, говорят, что руци не с того местоа ростут. Так, что могу только "мыша давить"- левой, и расписываться в "Ведомостях"-правой.

ЗЗЫ. Всем откликнувшимся в личку, - персональное спасибо.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.8.2012, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 9.8.2012, 12:34
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Дискуссия получилась интерсной и содержательной.
В этом году сравнивать энергоэффективность и стоимость чиллерных и мультизональных систем приходилось на многих проектах.
И самыми ярыми противниками мультизональных систем оказались представители управляющих компаний. На совещании по строительству здания банка, когда были с цифрами доказаны преимущества мультизоналки, представитель управляющей компании в сердцах бросил: "кому нужна эта экономия!".
Проблема понятна - она число человеческого свойства. Мультизональные технологии полностью меняют характер труда сервисников. И на первый взгляд делают их ненужными.
Но это совершенно не так.
Если раньше душу радовал вид больших насосов и гигантских труб, а сердце грело сознание того, что можно в меню чиллера изменить уставку и поменять другие пераметры, то в мультизоналках - НИЧЕГО этого нет.
Любой офис-менеджер может на пульте в явном виде задать температуру в помещении - и ЭТО ВСЕ. Не нужно просить сервисника перенастроить чиллер..
В явном виде эту проблему ярко осветил уважаемый vadim999
Думаю, что прогресс остановить не получится ни у кого - мультизоналки будут все больше монтироваться.
Имхо: для управляющих компаний выход один - переучиваться. Для этого все есть: оснащенные учебные центры, готовые тренинги, документация. Нужно одно - желание учиться.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.8.2012, 15:53
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(kord @ 9.8.2012, 13:34) *
Дискуссия получилась интерсной и содержательной.
Михаил


"16:14Сегодня в новостяхМосква
2. В Кремле признали провал России на Олимпиаде в Лондоне
3. Медведев: Виновные в неудачных запусках спутников скоро будут названы
4. Убийцу магаданского губернатора приговорили к пожизненному сроку
5. Лимонов оштрафован на 12 тысяч за акцию на Триумфальной"
Стартовая стр. Яндекса.

"....На совещании по строительству здания банка..."
Протокол (шифрограмму, скан, скрин mad.gif ) "совещания", в студию! ПЛЗЗЗ.

..."В явном виде эту проблему ярко осветил уважаемый vadim999"...
Вот, только не надо, этого ... притягивания. Ибо сказано;- "Сколько волка не корми, а у осла уши длиннее." Рекомендую поупражняться с последним, ловчее ухватиться. Грубовато? мдя, ну уж извиняйте, бывшего техноря с УК. Привет Вашему "Дяди" с моего "огорода".

ЗЫ. (Всем стучать три раза по деревяшки перед прочтением) Не желаю (не каркаю) читать отчет МЧС (пожарных) о причинах ... значительного количества людей в офисцентре. В преломлении упомянутой "дискуссии".

Сообщение отредактировал vadim999 - 9.8.2012, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.8.2012, 19:58
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Как все хорошо начиналось.... И скатилось на банальный флуд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.8.2012, 15:32
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(SSA @ 9.8.2012, 20:58) *
Как все хорошо начиналось.... И скатилось на банальный флуд...


Не думаю ... За себя промолчу unsure.gif ,"политес обязывает".
А то, что Уважаемый kord, уж точно, не флудит. А делает свою работу на высочайшем профессиональном уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных