Цитата
По поводу пролетного пара, это точно, плюс отсутствие отвода конденсата и свободный выпар в каждом втором цехе!....
Эти потери необходимо исключать в первую очередь.
-эт мертвому припарки и к заданному вопросу отношения не имеет.
Цитата
Но ведь насколько я помню холоднее температуры атмосферного воздуха они не охлаждают
-до точки россы при данной влажности.
to Алексей 369
- не понятно какая у вас схема и расходы, приложите их.
- не понятно какой график потребления электричества, если есть четкий кратковременный пик тогда то что предложили АВО имеет смысл.
- дополнительную градирню надо обосновать не факт что это спасет.
- если нет регенеративного подогрева можно попробовать его сделать.
- возможно вообще рассмотреть вопрос замены турбины с противодавлением на конденсационную.