> Расчет общего количества теплоносителя в закрытой системе отопления
Мара
сообщение 21.9.2006, 8:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Как расчитать сколько теплоносителя требуется для системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 21.9.2006, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



ИМХО, вопрос поставлен несколько некорректно. Просьба к автору конкретнее изложить суть проблемы.
-----------
О, теперь понятнее. Добавилось ключевое слово "сколько".

Сообщение отредактировал Bers - 21.9.2006, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 21.9.2006, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



Очень грубо -15л/квт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 21.9.2006, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Очень грубо -15л/квт
это при какой температуре теплоносителя?В моем случае тем-ный график 95-75?
А если поточнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.9.2006, 11:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Еще один кандидат на "песочницу".
P.S. А за игнорирования вопроса от модератора - на бан biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 21.9.2006, 11:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» объем воды в трубопроводах закрытой системы теплоснабжения с радиаторами и температурным графиком 95-700С принимается равным 19,5 м3 на 1 Гкал/ч расчетной тепловой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 21.9.2006, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оглы_*
сообщение 21.9.2006, 13:13
Сообщение #8





Guest Forum






По простому
G=(0.86*(Q.кВт))/(95-70)
G, м3/ч
Если в кг/ч то просто в Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274