	   установка вентилятора дымоудаления | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.9.2006, 10:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		начинающий и успевающий 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 69 
        		Регистрация: 10.3.2006 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 2317 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли диаметр шахты дымоудаления быть меньше диаметра вентилятора? Если да, то как при этом монтируется вентилятор. Первый раз столкнулся с дымоудалением, вот и возникают такие вопросы. Просветите плиз...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.9.2006, 21:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В принципе может... Зависит от расхода удаляемого дыма и характеристики сети (т.е. вентиялтор вроде по расходу проходит, а по давлению нет, а следуюзщий номер вентилятора будет самое оно). Вот поэтому и размер больше
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ss.23_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.9.2006, 8:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Поразительно, до чего народ опасается предпринимать что-либо с системами защиты от дыма (шарахаются, как чёрт от ладана). Казалось бы, ну, какая разница, какой воздуховод: дымоудаления или обычной вентиляции? И в том и другом случае в отношении деталей воздуховодов ограничения - только по технологическим производственным соображениям (по возможностям изготовления), и по аэродинамике.  Однако...   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.9.2006, 15:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Да, дымоудаление специфический раздел - все это понимают    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_adolf_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.12.2007, 18:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у меня есть еще один вопрос по установке крышного вентилятора:
  как установить вентилятор ДУ (крышный) на шахту прямоугольного сечения? например шахта 1000х500  а присоединительный диаметр вентилятора 1040мм надо проектировать шахту переменного сечения, и на нее стакан? или можно стакан на кровлю, шахту не доводить до перекрытия, и соединить обратный клапан и шахту воздуховодом?
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.12.2007, 21:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компетенции архитекторов и конструкторов КМ и КЖ. Не думаю, что стоит отнимать у них хлеб.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_adolf_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 10:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компетенции архитекторов и конструкторов КМ и КЖ. Не думаю, что стоит отнимать у них хлеб. Да это ясно все. Но дело в том что им бы надо сказать как я это вижу.  И разве никто не прилагает в комплекте рабочих чертежей схему (чертеж) установки оборудования?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 11:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Как вариант, выведите шахту несколько выше кровли. На неё поставьте монтажный стакан, а сверху вентилятор, либо - стальную плиту с закладными элементами, а сверху вентилятор.
				
  Сообщение отредактировал ex_promt - 5.12.2007, 11:24
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_adolf_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 11:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В том-то и дело, что стакан не становится на такую шахту... И стальная плита не подойдет потому что обратный клапан тоже не входит в такую шахту.
  Уже не первый раз с этим сталкиваюсь, и хотелось бы уже раз и навсегда разобраться
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 11:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Хозяин-барин...  У кого-то может быть ОК и войдёт в шахту. Надо рассматривать по месту. ------------------------
  Не всегда ОК можно ставить.  При высокой шахте следует даже запретить их установку (выхолодить помещения зимой элементарно).  В этом случае нужен клапан с сервоприводом.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 12:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(adolf @ 5.12.2007, 10:47) [snapback]198372[/snapback] Да это ясно все. Но дело в том что им бы надо сказать как я это вижу.  И разве никто не прилагает в комплекте рабочих чертежей схему (чертеж) установки оборудования?  Почему же, прилагаю...   
 Монтаж_крышного_вентилятора_ДУ_Model.jpg ( 162,84 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 913
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_adolf_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 13:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ex_promt @ 5.12.2007, 12:49) [snapback]198409[/snapback] Хозяин-барин...  У кого-то может быть ОК и войдёт в шахту. Надо рассматривать по месту. ------------------------
  Не всегда ОК можно ставить.  При высокой шахте следует даже запретить их установку (выхолодить помещения зимой элементарно).  В этом случае нужен клапан с сервоприводом. А у нас сегодня кошка родила вчера котят... Нечего ответить по существу, лучше не отвечать совсем...  To mik29: огромное спасибо. а разрез 1-1 не представляет интереса? еще вопрос: это было смонтировано?
				 Сообщение отредактировал adolf - 5.12.2007, 15:33
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.12.2007, 13:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				к mik29 Между прочим, Вы не имеете права давать так подробно конструктив.  Это делает  дипломированный специалист. При необходимости должен быть предоставлен расчёт на прочность. ---------------- к  adolf А за к...  ответишь!     
				Сообщение отредактировал ex_promt - 5.12.2007, 13:25
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.12.2007, 11:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				To adolf. Разрез 1-1 поищу и прикреплю. Да, это было смонтировано на кровле жилого дома. Жестянщики ругались при изготовлении перехода с прямоугольного сечения на круглое.
   To ex_promt. Я консультировался со специалистом. И чертеж сделал по его рекомендациям.  У меня диплом ТГВ (спец. 2907). То есть, я не имею права, скажем, спроектировать систему дренажа (если её отнести к разделу ВК)? А некоторые дисциплины вообще не преподают в наших ВУЗах, например - центральное пылеудаление. Его я тоже проектировал...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.12.2007, 11:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Разрез 1-1 прилагаю.  
 Разрез_1_1_Model.jpg ( 132,53 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 700 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_adolf_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.12.2007, 12:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Считаю что обсуждение темы ушло в сторону: КМ, КЖ, динамические нагрузки....  Первоначально задавая вопрос, хотелось увидеть принципиальную схему такой установки (кто как делает, какие могут быть проблемы при монтаже и т.п.). А на принципиальной схеме установки всегда можно указать например: "металлоконструкция*" - * - см. раздел ....  Я лично считаю своим долгом сделать проект предельно ясный для монтажника (мне пришлось работать монтажником ОВ, и я не по наслышке знаю что такое бестолковый проект, который явно сделан демагогом-теоретиком, не державшим в руках кроме mouse никакого инструмента)
  P.S. Еще раз спасибо для mik29
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.12.2007, 13:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да как раз нет. Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку, не отраженную в разделах КМ и КЖ - это как раз и есть демагогия. И что значит ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема установки??? Объясните, мне безграмотному теоретику-демагогу, который, кстати имеет боольшой опыт с возникающими в последствии проблемами после работ монтажников-практиков.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_adolf_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.12.2007, 15:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку, не отраженную в разделах КМ и КЖ - это как раз и есть демагогия Я говорю про конструкцию, отраженную в нужном разделе  Цитата можно указать например: "металлоконструкция*" - * - см. раздел ....  ("..." - подразумевает нужный раздел) ГОСТ 21.602-79 п.4.5. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают  строительные конструкции... В нашем случае (если кого смущает слово "наше" - в МОЕМ случае) это нетиповая конструкция (ГОСТ 21.114-95 п.3.3 "Нетиповая конструкция - изделие, впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа ... санитарно-технических систем), для разработки которой, ДИПЛОМИРОВАННЫМИ специалистами КМ или КЖ, я должен выдать эскизный чертеж. Данный чертеж должен содержать упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к данной конструкции (п.3.1 ГОСТ 21.114-95, также см. п.4.2). Т.е. я должен ее ЧЕТКО себе представлять. Принципиальная схема - схема поясняющая какой-либо принцип. (не ГОСТовское определение). В данном случае поясняющая принцип соединения шахты и вентилятора (с помощью металлоконструкции).  Наверное, правильным было бы назвать ее - схема соединения (шахты и вентилятора) или монтажная схема (ГОСТ 2.701-84 п.1.2.),  Цитата возникающими в последствии проблемами после работ монтажников-практиков.  мое мнение: большинство таких проблем возникает как следствие "белых" пятен в проекте, что дает определенную свободу действий монтажникам, в основной своей массе не имеющих достаточной теоретической базы P.S. Приношу свои извинения всем тем, кого слова "демагоги-теоретики" зацепили за "живое".
				 Сообщение отредактировал adolf - 10.12.2007, 16:45
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.12.2007, 19:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Тогда Вы идете к конструктору и он Вам по каталожным данным на вентилятор отчерчивает опорную конструкцию - это его, а не Ваша задача. Ваша задача соединить ВОЗДУХОВОДЫ С ВЕНТОБОРУДОВАНИЕМ, а задача конструктора соединить вентооборудование и воздуховоды СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ. Так что вариант "проектант" на все руки" в проектном коллективе вызывает только усмешку, т.к. большинство монтажных ошибок возникает по вине "горе-всеумеек проектировщиков".    Зри в корень, всех денег не заработать, а вот обделаться можно запросто    P.S. В ссылочных документах, обычно, идет ссылка на типовые серии. По ним и стараются работать. А все нетиповые детали тщательнейшим образом прорабатываются. С уважением, ко всем участникам    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_JJJ_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.12.2007, 19:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Валентин! А что если переход сделать внутри стакана, ну и стакан повыше с тем что бы и клапан разместить.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2007, 14:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.12.2007, 17:24) [snapback]199618[/snapback]    Т.е. установка вентилятора не прорабатывалась в разделах КМ и КЖ??? Динамические нагрузки от вращающегося оборудования перестали учитываться??? Устанавливать стали жестко прямо на плиту???       А вентилятор, между прочим, №12,5 с весом 1 т. Сами не боитесь такую ответственность на себя брать, если, конечно, Вы не "Ричард-отважный"     Валентин, я на себя данную ответственность не брал. В штампике не подписывался. В проект КЖ установка вентилятора была внесена позже.  Оборудование испытано. Паспорт на вентсистему составлен, отклонения от проектных значений в пределах нормы. Здание здано в эксплуатацию.  Данный вентилятор если и включится ещё раз в своей жизни - то (не дай Бог) при пожаре.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2007, 18:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Включится и не раз, все вентеляторы Ду должны проверять раз в пол года на работоспособность.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2007, 18:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Делайте, как считаете нужным. Предупрежден - значит вооружен.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.5.2009, 12:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 302 
        		Регистрация: 19.3.2008 
        		Из: УКРАЇНА 
        		Пользователь №: 16707 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Пришло мне замечание (от Заказчика) по проекту ДУ (стадия Р): Дополнить проектную документацию узлами установки и крепления вентиляторов на кровле здания.
  Вот думаю на что бы сослаться, чтобы этого не делать. может кто подскажет?  или я должен это делать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |