Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Устройство для поддержания давления, воздуха
Попадопулос
сообщение 10.7.2012, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 18.6.2012
Пользователь №: 154025



Уважаемые Дамы и Господа, разрешите мои сомнения:
в СП 5 написано:

5.9.4 В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать один из видов автома-
тического водопитателя без резервирования:
сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым
воздухом;
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью
(сосудом) вместимостью не менее 40 л;
- водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим сраба-
тывание узлов управления


в компании Огнеборец есть клапан:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА МОДЕЛИ AMD-2
Автоматическое устройство поддержания давления воздуха AMD-2 является автоматическим устройством, контролирующим двухпозиционную циклическую работу воздушного компрессора.
AMD-2 используется для регулировки давления в сухотрубной спринклерной системе, системе, срабатывающей по сигналу датчика (приэкшен систем) или в системе с «сухим» пилотным трубопроводом и дренчерным клапаном или клапаном спринклерной системы. Модель AMD-2 применяется в случаях, когда желательно или необходимо использовать небольшой или безрезервуарный компрессор, предназначенный для системы, где нагнетается давление воздуха.


МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ КЛАПАН В ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗ РЕЗЕРВУАРА?????

Сообщение отредактировал Попадопулос - 10.7.2012, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.7.2012, 13:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У Вас каша в голове.

О КАКОМ РЕЗЕРВУАРЕ ВЫ ВООБЩЕ ГОВОРИТЕ???!!!!1111
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 16.7.2012, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Попадопулос @ 10.7.2012, 13:39) *
МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ КЛАПАН В ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗ РЕЗЕРВУАРА?????


попытайтесь сформулировать, что вы хотите сделать, и нужно ли оно вам вообще.

Сообщение отредактировал it_fila - 16.7.2012, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных