	 |  Конденсат на электрооборудовании мостового крана , как бороться с конденсатом в инверторе |  |  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 9:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые специалисты!У меня возникла такая проблема. В помещении электрооборудования мостового крана на токоведущих пластинах гланого рубильника обнаружена влага. Кран ездит над сталеплавилной печью и периодически температура наружного воздуха достигает 80-85 градусов. На электропомещение работают два крановых кондиционера мощностью по 10 кВт каждый. Температура в помещении в пределах 26-33 градусов. Интенсивность образования влаги на электрооборудовании возрастает по мере приближения к подающему отверстию с кондиционера. Очевидно что это конденсат. Хотя электроики предполагают что это влага попадает с воздухом от орошения шлаков (внизу шлакоприемник с форсунками орошения). Но это маловероятно, поскольку контейнер достаточно герметичен, и кондиционирование на полном рецикле.
 Основная проблема состоит в опасности конденсатообразования на схемах инверторов! Поскольку стоимость их заоблачна.
 Подскажите, как можно бороться с конденсатом в данном случае?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 10:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 31.8.2010
 Пользователь №: 70275
 
 
 
  
 | 
				Как вариант, изменить направление выходящего холодного воздуха от кондиционера. Поставить щит какой-нибуль. Пусть дует под потолок, а не на оборудование.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 11:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1265
 Регистрация: 9.5.2008
 Из: Moscow
 Пользователь №: 18561
 
 
 
  
 | 
				В первую очередь проверять и совершенствовать герметичность помещения. Где то у вас точно дырки. Каблевводы, стыки панелей, периметр люков.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 11:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Конденсат не от кондиционера, а благодаря ему.Кондиционер охлаждает поверхности на которых конденсируется влага притока от вентиляции или через неплотности.
 В кабинах делается вентиляция совмещённая с кондиционированием с обязательным избытком давления, который ликвидирует неорганизованный приток.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1265
 Регистрация: 9.5.2008
 Из: Moscow
 Пользователь №: 18561
 
 
 
  
 | 
				Ещё кстати одна из возможных причин для таких условий - теплоизоляция. Если она не герметична - то впмтывает влагу, а при прогреве её интенсивно выделяет. Получается чтото типа насоса.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 13:06 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(daddym @ 19.7.2012, 13:57)  Ещё кстати одна из возможных причин для таких условий - теплоизоляция. Если она не герметична - то впмтывает влагу, а при прогреве её интенсивно выделяет. Получается чтото типа насоса. То есть "перекачивает" влагу из помещения наружу?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2012, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1265
 Регистрация: 9.5.2008
 Из: Moscow
 Пользователь №: 18561
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 19.7.2012, 14:06)  То есть "перекачивает" влагу из помещения наружу?  Наоборот - внутри холодно так что влага в итоге внутрь и уходит. Просто когда снаружи тоже относительно холодно теплоизолятор холодный и влагу удерживает. Как его прогревает снаружи до 80 вода уходит внутрь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 8:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Цитата(total70 @ 19.7.2012, 10:10)  Как вариант, изменить направление выходящего холодного воздуха от кондиционера. Поставить щит какой-нибуль. Пусть дует под потолок, а не на оборудование. дело в том, уважаемый коллега, что подающий патрубок расположен внизу, а заборный вверху. Так что пустить воздуховод будет проблематично. Да и места в этом помещении очень мало. Хотя, можно над этим подумать. А насчет щита, так там все такие рубильники-рубильнички уже закрыты плексиглазовыми (или что-то типа того) коробами.  Это-то и странно, что вроде конденсата быть не должно (поскольку закрыт рубильник), а он есть, и на самом близком к кондиционеру рубильнике. Опасаюсь его появления на схемах частотных преобразователей.
				Сообщение отредактировал Chupryna - 20.7.2012, 9:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Цитата(daddym @ 19.7.2012, 11:05)  В первую очередь проверять и совершенствовать герметичность помещения. Где то у вас точно дырки. Каблевводы, стыки панелей, периметр люков. Все дыры задуты пеной. Надо проверить на качество (не доверяю я итальянцам).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 31.8.2010
 Пользователь №: 70275
 
 
 
  
 | 
				Конденсат в помещении образуется только в одном месте? Непосредственно у выходящего патрубка кондиционера?Значит нужно постараться сместить направление потока холодного воздуха от кондиционера.
 Как-нибудь вбок мимо вашего оборудования. Предусмотреть какой-нибудь самодельный короб.
 Пусть дует в свободную область помещения.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 29.6.2009
 Пользователь №: 35399
 
 
 
  
 | 
				Лучше организовать вентиляцию , как для серверных помещений, в особенности, если столь ценное оборудование. Можно попробовать с осушителем побаловаться, только непонятно на какой расход его подбирать. Ни разу не сталкивался с ними за пределами бассейнов)Если образуется влага, значит есть подсос.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  20.7.2012, 9:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Патрон с силикагелем воткнуть. как цвет поменял - на просушку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 344
 Регистрация: 4.8.2007
 Пользователь №: 10459
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 19.7.2012, 9:49)  Уважаемые специалисты!Кран ездит над сталеплавилной печью и периодически температура наружного воздуха достигает 80-85 градусов. Температура в помещении в пределах 26-33 градусов. Очевидно что это конденсат. Хотя электроики предполагают что это влага попадает с воздухом от орошения шлаков (внизу шлакоприемник с форсунками орошения). Но это маловероятно, поскольку контейнер достаточно герметичен, и кондиционирование на полном рецикле.
 С учетом наличия "форсунок орошения" и температурой снаружи 80-85С, контейнер должен быть не "достаточно герметичен", а "абсолютно герметичен".. Поскольку даже малая часть воздуха, нагретого до 80-85С при наличии орошения может содержать огромное количество влаги, которое отвести кондиционерами может быть вообще невозможно.. Влажность воздуха в контейнере тогда может быть близка к 90%, а при указанных температурах это означает, что перепад температуры на поверхности и окружающего воздуха в пару градусов будет приводить к конденсату. Мое мнение, что с учетом того, что, как я понимаю, наружный воздух подать в контейнер и организовать подпор невозможно (из-за того что кран- передвижной), то необходимо  1) Обеспечить абсолютную герметичность. 2) Как вариант, установить дополнительно осушитель 3) Организовать подогрев поверхностей. (как вариант- высокотемпературными инфракрасными излучателями). Хотя это конечно странноватое предложение, согласен. Но больше на ум с ходу не приходит, как это еще можно сделать..  Цитата(Iroha @ 20.7.2012, 9:47)  Патрон с силикагелем воткнуть. как цвет поменял - на просушку. Тоже неплохой вариант..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  20.7.2012, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ратман @ 20.7.2012, 12:57)  Тоже неплохой вариант.. Военные так любят делать
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  20.7.2012, 10:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Герметичную конструкцию. отвод тепла через рекуператор, осушение - патрон- осушитель
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 10:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1265
 Регистрация: 9.5.2008
 Из: Moscow
 Пользователь №: 18561
 
 
 
  
 | 
				Внутрь шланг от воздушной магистрали. И с мыльным раствором по всем проблемным местам. Только не переусердствуйте, даже 1 атм достаточно чтобы разнести все на куски.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 23:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, Ратман!А что за осушитель такой? Я не в курсе, ребят.
 Насчет силикагеля: мне электрики давно такую идею подкидывают. Я думаю попробывать, так, для подстраховки. А в основном будем теперь над герметичностью работать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 0:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 20.7.2012, 23:53)  А в основном будем теперь над герметичностью работать. Глупая затея, и с осушителем тоже.... Кабину с человеком внутри вы не загерметизируете - это не музейный экспонат...и не муха в стакане.... Силикагель для улавливания паров в мало подвижном воздухе закрытого пространства, например ящик.... Но, если делать нечего, пробуйте и с герметизацией и с силикагелем...... пока Вас не пошлют....   Сообщение отредактировал jota - 21.7.2012, 0:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 11:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Ещё раз: это помещение с электрооборудованием, а не кабина машиниста.Я уже писал, что контейнер хорошо загерметизирован, но после обнаружил пару неплотностей (небольших).
 Я щас не пойму, то вы советуете одно, то в следующем сообщении пишите совсем противоположное. Улавливается некая противоречивость.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 11:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 11:12)  Я щас не пойму, то вы советуете одно, то в следующем сообщении пишите совсем противоположное. Улавливается некая противоречивость. Никаких противоречий см пост 4. Я советовал сделать избыточное давление, чтобы небыло притоков извне...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 901
 Регистрация: 5.7.2004
 Из: Украина, Киев
 Пользователь №: 38
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 21.7.2012, 11:17)  Я советовал сделать избыточное давление, чтобы небыло притоков извне... Совершенно стандартное решение для конструкций, в которых невозможно достичь полной герметичности, а выпадение влаги критично. Устраняете неплотности - какие найдете - и устанавливаете систему (производятся серийно, хотя как и все остальное возможно сделать "на коленке") наддува контейнера СУХИМ воздухом. Такие технологии около сотни лет работают...  Михаил
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 16:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Ну, избыточного я сделать не смогу, потому, что для этого надо гдето брать воздух, а брать его не из откуда, поскольку наружный воздух очень влажный( да еще и запыленный). Может есть какието блоки фильтров, осушающие?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  21.7.2012, 17:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 19:49)  Ну, избыточного я сделать не смогу, потому, что для этого надо гдето брать воздух, а брать его не из откуда, поскольку наружный воздух очень влажный( да еще и запыленный). Может есть какието блоки фильтров, осушающие? Можно наверно еще поставить кондиционеры которые умеют осушать или осушитель вроде бассейнового.  Вряд ли кто будет деалть серьезные переделки, а осушитель прикрутить не сложно.  или даже просто оконный кондиционер, установленный полностью в электрошитовой. > Осушитель воздуха для бассейна Dantherm CDF 35
				Сообщение отредактировал Iroha - 21.7.2012, 17:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 18:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Кстати, насчет переделок: сейчас решается насчет замены существующих кондиционеров на новые, поскольку те что есть на данный момент я не принимаю в эксплуатацию из-за несоответствия температуры этой самой эксплуатации. Нынешние кондиционеры росчитаны на тнмпературу до 60 градусов, а в цехе бывает 64, 70 и даже 84 градусов, а на участке отгрузки еще и болшие радиационные теплопритоки от остывающих блюмов.А осушитель этот по какому принципу фунциклирует?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  21.7.2012, 18:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 21:07)  Кстати, насчет переделок: сейчас решается насчет замены существующих кондиционеров на новые, поскольку те что есть на данный момент я не принимаю в эксплуатацию из-за несоответствия температуры этой самой эксплуатации. Нынешние кондиционеры росчитаны на тнмпературу до 60 градусов, а в цехе бывает 64, 70 и даже 84 градусов, а на участке отгрузки еще и болшие радиационные теплопритоки от остывающих блюмов.А осушитель этот по какому принципу фунциклирует?
 1. Насчет высокотемпературных кондиционеров по моему проблема, не уверен , что существуют такие готовые и доступные вообще.  2. Такие осушители работают так же как кондиционер, снабжаются датчиком влажности.  > Принцип работы - конденсация водяного пара на испарителе.
				Сообщение отредактировал Iroha - 21.7.2012, 18:37 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 19:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Осушитель  CDF - тот же кондиционер, только с подогревом воздуха после осушения.... Следующий!......    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 21:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1318
 Регистрация: 23.6.2009
 Из: Краснодарский край
 Пользователь №: 35163
 
 
 
  
 | 
				Более того, так подогревает, что просто вешайся.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  21.7.2012, 21:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Dantherm CDF 10Макс. потребляемая мощность  0,39 кВт
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 21:48 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 21.7.2012, 22:40)  Dantherm CDF 10Макс. потребляемая мощность  0,39 кВт
 400-ваттная "грелка" ?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2012, 22:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1265
 Регистрация: 9.5.2008
 Из: Moscow
 Пользователь №: 18561
 
 
 
  
 | 
				При наличии кондиционеров - осушители не то что бесполезны, а скорее вредны.Только вот действительно под 80 градусов наружных кондиционер будет стоить как вся остальная будка вместе взятая. Может есть возможность провести сжатый воздух? Или два шланга с водой?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.7.2012, 11:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 | 
				Цитата 1. Насчет высокотемпературных кондиционеров по моему проблема, не уверен , что существуют такие готовые и доступные вообще. таких кондиционеров полно, были бы деньги. но деньги это проблема генподрядчика, а не моя. Цитата Осушитель CDF - тот же кондиционер, только с подогревом воздуха после осушения.... понятно. лишние теплоизбытки нам ни к чему. на данный момент на заводе ППР, и конденсата нету, потому что темперетура в цеху в пределах 30-35. 1. работаем над герметичностью 2. закупаем силикагель 3. ждем поставки нормальных кондиционеров (на R236fa фреоне)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  23.7.2012, 11:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:10)  таких кондиционеров полно, были бы деньги. но деньги это проблема генподрядчика, а не моя. А ссылочку не дадите ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.7.2012, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 9.7.2012
 Пользователь №: 156112
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  23.7.2012, 12:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:39)  Спасибо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |