У меня возникла такая проблема. В помещении электрооборудования мостового крана на токоведущих пластинах гланого рубильника обнаружена влага. Кран ездит над сталеплавилной печью и периодически температура наружного воздуха достигает 80-85 градусов. На электропомещение работают два крановых кондиционера мощностью по 10 кВт каждый. Температура в помещении в пределах 26-33 градусов. Интенсивность образования влаги на электрооборудовании возрастает по мере приближения к подающему отверстию с кондиционера. Очевидно что это конденсат. Хотя электроики предполагают что это влага попадает с воздухом от орошения шлаков (внизу шлакоприемник с форсунками орошения). Но это маловероятно, поскольку контейнер достаточно герметичен, и кондиционирование на полном рецикле.
Основная проблема состоит в опасности конденсатообразования на схемах инверторов! Поскольку стоимость их заоблачна.
Подскажите, как можно бороться с конденсатом в данном случае?
 
 
 
 
  Как вариант, изменить направление выходящего холодного воздуха от кондиционера. Поставить щит какой-нибуль. Пусть дует под потолок, а не на оборудование.
 
 
 
 
  В первую очередь проверять и совершенствовать герметичность помещения. Где то у вас точно дырки. Каблевводы, стыки панелей, периметр люков.
 
 
 
 
  Конденсат не от кондиционера, а благодаря ему.
Кондиционер охлаждает поверхности на которых конденсируется влага притока от вентиляции или через неплотности.
В кабинах делается вентиляция совмещённая с кондиционированием с обязательным избытком давления, который ликвидирует неорганизованный приток.
 
 
 
 
  Ещё кстати одна из возможных причин для таких условий - теплоизоляция. Если она не герметична - то впмтывает влагу, а при прогреве её интенсивно выделяет. Получается чтото типа насоса.
 
 
 
 
  Цитата(daddym @ 19.7.2012, 13:57) 

Ещё кстати одна из возможных причин для таких условий - теплоизоляция. Если она не герметична - то впмтывает влагу, а при прогреве её интенсивно выделяет. Получается чтото типа насоса.
То есть "перекачивает" влагу из помещения наружу? 
 
  
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 19.7.2012, 14:06) 

То есть "перекачивает" влагу из помещения наружу? 

Наоборот - внутри холодно так что влага в итоге внутрь и уходит. Просто когда снаружи тоже относительно холодно теплоизолятор холодный и влагу удерживает. Как его прогревает снаружи до 80 вода уходит внутрь.
 
 
 
 
 
  Цитата(total70 @ 19.7.2012, 10:10) 

Как вариант, изменить направление выходящего холодного воздуха от кондиционера. Поставить щит какой-нибуль. Пусть дует под потолок, а не на оборудование.
дело в том, уважаемый коллега, что подающий патрубок расположен внизу, а заборный вверху. Так что пустить воздуховод будет проблематично. Да и места в этом помещении очень мало. Хотя, можно над этим подумать.
А насчет щита, так там все такие рубильники-рубильнички уже закрыты плексиглазовыми (или что-то типа того) коробами. 
Это-то и странно, что вроде конденсата быть не должно (поскольку закрыт рубильник), а он есть, и на самом близком к кондиционеру рубильнике. Опасаюсь его появления на схемах частотных преобразователей.
 
 
 
 
 
  Цитата(daddym @ 19.7.2012, 11:05) 

В первую очередь проверять и совершенствовать герметичность помещения. Где то у вас точно дырки. Каблевводы, стыки панелей, периметр люков.
Все дыры задуты пеной. Надо проверить на качество (не доверяю я итальянцам).
 
 
 
 
 
  Конденсат в помещении образуется только в одном месте? Непосредственно у выходящего патрубка кондиционера?
Значит нужно постараться сместить направление потока холодного воздуха от кондиционера.
Как-нибудь вбок мимо вашего оборудования. Предусмотреть какой-нибудь самодельный короб.
Пусть дует в свободную область помещения.
 
 
 
 
  Лучше организовать вентиляцию , как для серверных помещений, в особенности, если столь ценное оборудование. Можно попробовать с осушителем побаловаться, только непонятно на какой расход его подбирать. Ни разу не сталкивался с ними за пределами бассейнов)
Если образуется влага, значит есть подсос.
 
 
 
 
  Патрон с силикагелем воткнуть. как цвет поменял - на просушку.
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 19.7.2012, 9:49) 

Уважаемые специалисты!
Кран ездит над сталеплавилной печью и периодически температура наружного воздуха достигает 80-85 градусов. Температура в помещении в пределах 26-33 градусов. Очевидно что это конденсат. Хотя электроики предполагают что это влага попадает с воздухом от орошения шлаков (внизу шлакоприемник с форсунками орошения). Но это маловероятно, поскольку контейнер достаточно герметичен, и кондиционирование на полном рецикле.
С учетом наличия "форсунок орошения" и температурой снаружи 80-85С, контейнер должен быть не "достаточно герметичен", а "абсолютно герметичен".. Поскольку даже малая часть воздуха, нагретого до 80-85С при наличии орошения может содержать огромное количество влаги, которое отвести кондиционерами может быть вообще невозможно.. Влажность воздуха в контейнере тогда может быть близка к 90%, а при указанных температурах это означает, что перепад температуры на поверхности и окружающего воздуха в пару градусов будет приводить к конденсату.
Мое мнение, что с учетом того, что, как я понимаю, наружный воздух подать в контейнер и организовать подпор невозможно (из-за того что кран- передвижной), то необходимо 
1) Обеспечить абсолютную герметичность.
2) Как вариант, установить дополнительно осушитель
3) Организовать подогрев поверхностей. (как вариант- высокотемпературными инфракрасными излучателями). Хотя это конечно странноватое предложение, согласен. Но больше на ум с ходу не приходит, как это еще можно сделать.. 
Цитата(Iroha @ 20.7.2012, 9:47) 

Патрон с силикагелем воткнуть. как цвет поменял - на просушку.
Тоже неплохой вариант..
 
 
 
 
 
  Цитата(Ратман @ 20.7.2012, 12:57) 

Тоже неплохой вариант..
Военные так любят делать
 
 
 
 
 
  Герметичную конструкцию. отвод тепла через рекуператор, осушение - патрон- осушитель
 
 
 
 
  Внутрь шланг от воздушной магистрали. И с мыльным раствором по всем проблемным местам.
Только не переусердствуйте, даже 1 атм достаточно чтобы разнести все на куски. 
 
  
 
  Chupryna
  20.7.2012, 23:53
  
 
  Спасибо, Ратман!
А что за осушитель такой? Я не в курсе, ребят.
Насчет силикагеля: мне электрики давно такую идею подкидывают. Я думаю попробывать, так, для подстраховки. А в основном будем теперь над герметичностью работать.
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 20.7.2012, 23:53) 

А в основном будем теперь над герметичностью работать.
Глупая затея, и с осушителем тоже....
Кабину с человеком внутри вы не загерметизируете - это не музейный экспонат...и не муха в стакане....
Силикагель для улавливания паров в мало подвижном воздухе закрытого пространства, например ящик....
Но, если делать нечего, пробуйте и с герметизацией и с силикагелем...... пока Вас не пошлют.... 
 
  
 
 
  Chupryna
  21.7.2012, 11:12
  
 
  Ещё раз: это помещение с электрооборудованием, а не кабина машиниста.
Я уже писал, что контейнер хорошо загерметизирован, но после обнаружил пару неплотностей (небольших).
Я щас не пойму, то вы советуете одно, то в следующем сообщении пишите совсем противоположное. Улавливается некая противоречивость.
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 11:12) 

Я щас не пойму, то вы советуете одно, то в следующем сообщении пишите совсем противоположное. Улавливается некая противоречивость.
Никаких противоречий см пост 4. Я советовал сделать избыточное давление, чтобы небыло притоков извне...
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 21.7.2012, 11:17) 

Я советовал сделать избыточное давление, чтобы небыло притоков извне...
Совершенно стандартное решение для конструкций, в которых невозможно достичь полной герметичности, а выпадение влаги критично.
Устраняете неплотности - какие найдете - и устанавливаете систему (производятся серийно, хотя как и все остальное возможно сделать "на коленке") наддува контейнера СУХИМ воздухом. Такие технологии около сотни лет работают...
 Михаил
 
 
 
 
  Chupryna
  21.7.2012, 16:49
  
 
  Ну, избыточного я сделать не смогу, потому, что для этого надо гдето брать воздух, а брать его не из откуда, поскольку наружный воздух очень влажный( да еще и запыленный). Может есть какието блоки фильтров, осушающие?
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 19:49) 

Ну, избыточного я сделать не смогу, потому, что для этого надо гдето брать воздух, а брать его не из откуда, поскольку наружный воздух очень влажный( да еще и запыленный). Может есть какието блоки фильтров, осушающие?
Можно наверно еще поставить кондиционеры которые умеют осушать или осушитель вроде бассейнового. 
Вряд ли кто будет деалть серьезные переделки, а осушитель прикрутить не сложно. 
или даже просто оконный кондиционер, установленный полностью в электрошитовой.
> Осушитель воздуха для бассейна Dantherm CDF 35
 
 
 
 
  Chupryna
  21.7.2012, 18:07
  
 
  Кстати, насчет переделок: сейчас решается насчет замены существующих кондиционеров на новые, поскольку те что есть на данный момент я не принимаю в эксплуатацию из-за несоответствия температуры этой самой эксплуатации. Нынешние кондиционеры росчитаны на тнмпературу до 60 градусов, а в цехе бывает 64, 70 и даже 84 градусов, а на участке отгрузки еще и болшие радиационные теплопритоки от остывающих блюмов.
А осушитель этот по какому принципу фунциклирует?
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 21:07) 

Кстати, насчет переделок: сейчас решается насчет замены существующих кондиционеров на новые, поскольку те что есть на данный момент я не принимаю в эксплуатацию из-за несоответствия температуры этой самой эксплуатации. Нынешние кондиционеры росчитаны на тнмпературу до 60 градусов, а в цехе бывает 64, 70 и даже 84 градусов, а на участке отгрузки еще и болшие радиационные теплопритоки от остывающих блюмов.
А осушитель этот по какому принципу фунциклирует?
1. Насчет высокотемпературных кондиционеров по моему проблема, не уверен , что существуют такие готовые и доступные вообще. 
2. Такие осушители работают так же как кондиционер, снабжаются датчиком влажности. 
> Принцип работы - конденсация водяного пара на испарителе.
 
 
 
 
 
  Осушитель  CDF - тот же кондиционер, только с подогревом воздуха после осушения....
Следующий!...... 
 
 
  
 
 
  Более того, так подогревает, что просто вешайся.
 
 
 
 
  Dantherm CDF 10
Макс. потребляемая мощность  0,39 кВт
 
 
 
 
  Цитата(Iroha @ 21.7.2012, 22:40) 

Dantherm CDF 10
Макс. потребляемая мощность  0,39 кВт
400-ваттная "грелка" ? 
 
  
 
 
 
  При наличии кондиционеров - осушители не то что бесполезны, а скорее вредны.
Только вот действительно под 80 градусов наружных кондиционер будет стоить как вся остальная будка вместе взятая. Может есть возможность провести сжатый воздух? Или два шланга с водой?
 
 
 
  Chupryna
  23.7.2012, 11:10
  
 
  Цитата
1. Насчет высокотемпературных кондиционеров по моему проблема, не уверен , что существуют такие готовые и доступные вообще.
таких кондиционеров полно, были бы деньги. но деньги это проблема генподрядчика, а не моя.
Цитата
Осушитель CDF - тот же кондиционер, только с подогревом воздуха после осушения....
понятно. лишние теплоизбытки нам ни к чему.
на данный момент на заводе ППР, и конденсата нету, потому что темперетура в цеху в пределах 30-35.
1. работаем над герметичностью
2. закупаем силикагель
3. ждем поставки нормальных кондиционеров (на R236fa фреоне)
 
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:10) 

таких кондиционеров полно, были бы деньги. но деньги это проблема генподрядчика, а не моя.
А ссылочку не дадите ?
 
 
 
 
  Chupryna
  23.7.2012, 11:39
  
 
 
 
 
  Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:39) 

Спасибо
 
 
 
   