				подскажите, пожалуйста, сколько мощности уходит на производство 1 тонны пара
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 58
 Регистрация: 7.7.2010
 Пользователь №: 63864
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nika Lasker @ 20.7.2012, 15:21)  подскажите, пожалуйста, сколько мощности уходит на производство 1 тонны пара Если принять параметры пара такие: насыщенный пар температура 152 град давление 5 бар абс сухость 0,9 питательная вода температурой 20 град Полная теплота парообразования ~ 590 ккал/кг КПД котла 90% потери на продувки 10% Получаем: (590 *1000) +10% (потери на КПД) + 10% (продувки) = 713900 ккал/т наверно примерно как-то так...
				Сообщение отредактировал БУСТЕР - 20.7.2012, 9:10 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 272
 Регистрация: 25.1.2012
 Из: Украина , Луганская обл.
 Пользователь №: 137427
 
 
 
  
 | 
				Чють-чють не успел, но ответ все равно 42
				
 Сообщение отредактировал раздолбай - 20.7.2012, 9:06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(раздолбай @ 20.7.2012, 10:05)  Чють-чють не успел, но ответ все равно 42 Уважаемый Раздолбай , поясните, какую физическую величину Вы хотели указать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2012, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 272
 Регистрация: 25.1.2012
 Из: Украина , Луганская обл.
 Пользователь №: 137427
 
 
 
  
 | 
				Ув. Галиев, Размерность взята из фильма "Автостопом по галактике". В ответ на вопрос - о смысле жизни и ...вообщее - суперкомпьтером был дан ответ - 42. Посмотрите на вопрос и попробуйте опровергнуть мой ответ "42"    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.7.2012, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(раздолбай @ 20.7.2012, 15:30)  Ув. Галиев, Размерность взята из фильма "Автостопом по галактике". В ответ на вопрос - о смысле жизни и ...вообщее - суперкомпьтером был дан ответ - 42. Посмотрите на вопрос и попробуйте опровергнуть мой ответ "42"  Вы, видимо, не тот форум выбрали.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.7.2012, 11:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 272
 Регистрация: 25.1.2012
 Из: Украина , Луганская обл.
 Пользователь №: 137427
 
 
 
  
 | 
				подскажите, пожалуйста, сколько мощности уходит на производство 1 тонны пара
 
 Ответ:   2256 МДж на 1 тонну (скрытая теплота парообразования) врядли помог бы Nika Lasker -  это КОЛИЧЕСТВО
 а вопрос в мощности, т. е. еще нужно задатся временем.
 На мой взгляд вопрос очень не корректен и поэтому не может иметь корректного ответа
 
 А форум именно тот. Мне очень нравится.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.7.2012, 12:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Ну,что Вы, батенька, инженерами становятся со временем. В "мусорке" есть коллекция ТАКИХ "перлов", обхохочишся.Кстати, не имеет значения, за какой промежуток времени будет подведено необходимое количество тепла для испарения тонны воды, теплопотерями в окружающую среду пренебрегаем. Нет начальной температуры и конечного давления, это гораздо важнее, чем т.н. "мощность" .
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.7.2012, 13:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 272
 Регистрация: 25.1.2012
 Из: Украина , Луганская обл.
 Пользователь №: 137427
 
 
 
  
 | 
				Полностью с Вами согласен
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 29.3.2010
 Пользователь №: 49469
 
 
 
  
 | 
				Буду признателен за помощь, если кто-нибудь даст формулы и ссылки откуда они заимствованы на укрупненый (примитивный) расчет тепловой нагрузки (тепловой потебности) по паропроизводительности коненого оборудования:расход - 150 кг/ч, давление от 2 до 5 атм
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 10:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 29.6.2009
 Пользователь №: 35399
 
 
 
  
 | 
				Сперва бы тему посмотрели. В посте №5 вы найдете ответы на многие вопросы, в том числе и на этот.Если вас интересует не конечный результат , а табличные значения удельной теплоты парообразования для различных давлений, формулы, то на этом сайте все можно откопать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 11:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 29.3.2010
 Пользователь №: 49469
 
 
 
  
 | 
				Этим я уже воспользовался, но необходимы литературные источники т.к. потом возможно придется обосновывать.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 12:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 29.6.2009
 Пользователь №: 35399
 
 
 
  
 | 
				Да хотя бы в  приложении Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства" часть 1 , есть таблицы с энтальпией пара. А вообще литературы полно, см. раздел "литература" , "литература по разделу".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 29.3.2010
 Пользователь №: 49469
 
 
 
  
 | 
				А дальше что?Q= G*(Iп - Iпв)*0,001 (Гкал/ч)
 G - расход пара т/ч
 Iп - энтальпия пара, ккал/кг
 Iп - энтальпия питательной воды, ккал/кг
 Данная формула корректна?
 Если да, то можно ссылку на литературу где она записана именно в таком виде.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dr_sergik @ 10.8.2012, 14:01)  А дальше что?Q= G*(Iп - Iпв)*0,001 (Гкал/ч)
 G - расход пара т/ч
 Iп - энтальпия пара, ккал/кг
 Iп - энтальпия питательной воды, ккал/кг
 Данная формула корректна?
 Если да, то можно ссылку на литературу где она записана именно в таком виде.
 Корректна. В любой книге по котлам в разделе "тепловой баланс котельного агрегата" Вот к примеру первая попавшаяся мне книга Котельные установки и тепловые сети. И.И. Павлов, М.Н. Федоров, 1977 стр. 54
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 13:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 | 
				Правда только сейчас увидел ваш пост 11.Подбирайте по паропроизводительности и давлению. Теплопроизводительность для паровых котлов не является основным показателем
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2012, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 29.3.2010
 Пользователь №: 49469
 
 
 
  
 | 
				К котлу будет привязано отопление (водяное) и ГВС, возможно это будут разные котлы, но мне надо знать общую тепловую нагрузку, для оценки потребления топлива.Спасибо за помощь буду искать литературу и изучать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2012, 13:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 27.8.2012
 Пользователь №: 161224
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!Подскажите пожалуйста как расчитать тепловую энергию пара в Гкал по имеющемуся объему (расходометр "Днепр") в куб.м?
 Спасибо
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2012, 13:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Вы всерьез рассчитываете на показания этого прибора ? Вообще ультразвуковые средства измерения расхода пара мягко говоря не являются точными.
 Если есть тепловычислитель, необходимо завести на него кроме сигнала объемного расхода, сигналы давления и температуры. Получите данные массового расхода и тепловой энергии.
 
 А вообще можно посчитать по таблице свойств пара, перемножив объемный расход (м3/ч), плотность пара (кг/м3) и энтальпию пара (ккал/кг), получится ккал/час. Вроде бы так.
 
 Сообщение отредактировал gilepp - 27.8.2012, 14:09
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2012, 7:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 72
 Регистрация: 10.11.2008
 Из: Владивосток
 Пользователь №: 25092
 
 
 
  
 | 
				В этот Днепр показания расхода корректируются вручную (поправка на удельные объема при изменении давления и температуры). Грубо говоря вы им померить можете только скорость среды... Не знаю, у меня на насыщенном паре запустить этот прибор так и не получилось. Этакий "советский чемодан" с "военными регуляторами", вызывает уважение... тока не работает.Почему это не являются точными? зря вы так, у нас Взлет переносной класса точности 0,5. Самое интересное, баловался положением датчиков от расчетного значения, практически не влияют на показания. Толщину померил, наждачкой зачистил, солидолом помазаль, на трубу с водичкой поставил... красота!
 Ну да ладно, если все же у вас он измеряет расход, то в м3/ч. Дальше через известные вам давления и температуру переводите это все в т/ч (через плотность естественно).
 Количество тепла, отданного (при условии 100 %возврата конденсата) Q=G(hп-hк). Где G - расход пара кг/ч, h - энтальпии пара и возвращаемого конденсата.
 В общем виде, при частичном возврате конденсата Q=Gпhп-Gкhк. Где индекс п- пар, к- конденсат. Если конденсат не возвращается, то отпуск тепла это будет расход пара умноженный на энтальпию пара (Правое значение в выражении Gк=0).
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.8.2012, 13:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Я говорил лришь про измерение расхода пара этим прибором. Не сомневаюсь, что для жидких сред это достойный прибор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |