> Дымоходы
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 5.4.2005, 11:00
Сообщение #1





Guest Forum






Есть проблема: необходимо объединить в один дымовой канал дымоходы от двух котлов (частный коттедж). Вроде ничего сложного, но нормативов ни по разрешению таких мероприятий, ни по запрещению я не нашел.

Вопросы: можно ли объединять дымоходы; где написано,что нельзя; как считать сечение суммарного канала.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 5.4.2005, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Если в Украине!!!

Приложение Ж Отвод продуктов сгорания
к
ДБН В.2.5-20-2001 Инженерное оборудование зданий и сооружений.
Внешние сети и сооружения. Газоснабжение.

В принцыпе проблем нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 6.4.2005, 10:41
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо, но это в России, в ЮФО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 6.4.2005, 18:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Извените, может быть я немного отстал по вопросу дымоходов...

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СНиП II-35-76

7.13. Для котельной необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускается предусматривать две трубы и более при соответствующем обосновании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 6.4.2005, 19:25
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



А обоснование очень простое...
Общий дымоход рассчитывается на максимальную пропускную способность, а в частных коттеджах второй котел подключается, когда мощности одного не хватает. Расход уменьшается, соответственно увеличивается вероятность того, что образуется конденсат, да и тяга меньше будет. Дымовые газы больше будут охлаждаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 7.4.2005, 6:14
Сообщение #6





Guest Forum






В частном коттедже лучше сделать два отдельных дымохода. Но можно и один, только надо предусматривать конструктивные мероприятия, так же как и для печей. Вертикальная рассечка и прочее. В раздел СНиП по печам почему-то брезгуют заглядывать.

"Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее — “труба”). Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении труб следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения труб."

Котел в "дымоудалительном" отношении - та же печь. Если, конечно, к нему не умудрились поставить дымосос.


Конструктивно сделать два отдельных маленьких канала бывает проще, чем один. А бывает и необорот - по местным условиям.

Расчет общего канала, естественно, на работу двух котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 7.4.2005, 8:31
Сообщение #7





Guest Forum






Всем большое спасибо за участие, но есть несколько поправок:
Два котла работают одновременно;
Котлы оборудованы наддувными горелками, следовательно принимать их за печи не совсем корректно;
В частном коттедже помещение с теплогенераторами позиционируется как топочная, и нормы по котельным здесь тоже не совсем уместны;
В СНиПе 41-01-2003 "ОВиК" есть раздел о поквартирном отоплении, в котором говорится о присоединении к одному дымоходу нескольких котлов, но только если они на разных уровнях и все такое.
Так вот, если есть возможность воткнуться в один дымоход на разных уровнях (примерно с разицей в 1м), будет ли это панацеей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 7.4.2005, 10:17
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Гость_Styx @ Apr 7 2005, 12:31 )
Всем большое спасибо за участие, но есть несколько поправок:
Два котла работают одновременно;
Котлы оборудованы наддувными горелками, следовательно принимать их за печи не совсем корректно;
В частном коттедже помещение с теплогенераторами позиционируется как топочная, и нормы по котельным здесь тоже не совсем уместны;
В СНиПе 41-01-2003 "ОВиК" есть раздел о поквартирном отоплении, в котором говорится о присоединении к одному дымоходу нескольких котлов, но только если они на разных уровнях и все такое.
Так вот, если есть возможность воткнуться в один дымоход на разных уровнях (примерно с разицей в 1м), будет ли это панацеей?

Подача воздуха в горелку предусмотрена для лучшего сжигания топлива. Топка все равно будет под разрежением.

Присоединение в разных уровнях даже для обычной вентиляции должно дополняться вериткальной рассечкой высотой в этаж (для предотвращения задымления). Тем более - для котлов.

"Воткнуться" с разницей в метр (или 10) - не "панацея". Должна быть вертикальная рассечка. Аэродинамика газового тракта, особенно на естественной тяге должна быть очень точно проверена - счет-то идет на миллиметры разрежения. И обязательно должны соблюдаться проверенные веками конструктивные решения. "Тяга" - физический процесс, не зависящий от того, как он "позиционируется" в нормах и умах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 7.4.2005, 21:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Ну может это пригодится...
(с паспорта котла КОЛВИ)

Доступно и кратко о том как делать как считать...у нас...
Если дымоходы внутренние то рентабельность сомнительная.
С дымососами - нельзя.
Окупается (кажись) только при наружных дымоходах длиной >8м.
Ты посчитай сперва стоит ли сыр-бор...

Не представлял что Хохляндия ушла настолько вперёд в дымлении laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ddd.djvu ( 21,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 7.4.2005, 21:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата(tgv @ Apr 6 2005, 20:25 )
А обоснование очень простое...
Общий дымоход рассчитывается на максимальную пропускную способность, а в частных коттеджах второй котел подключается, когда мощности одного не хватает. Расход уменьшается, соответственно увеличивается вероятность того, что образуется конденсат, да и тяга меньше будет. Дымовые газы больше будут охлаждаться.

Поддерживаю даже в Украине... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 8.4.2005, 8:55
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(ShaggyDoc @ Apr 7 2005, 11:17 )
Должна быть вертикальная рассечка.

Из чего? Дымоход сечением 270х140, диаметры газоходов котлов 80мм. Можно ли дымоход разделить листом стали (соблюдая газоплотность естественно) и ли лучше заложитьь туда две трубы по 80 мм (это сложнее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 8.4.2005, 10:37
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Гость_Styx @ Apr 8 2005, 12:55 )
Цитата(ShaggyDoc @ Apr 7 2005, 11:17 )
Должна быть вертикальная рассечка.

Из чего? Дымоход сечением 270х140, диаметры газоходов котлов 80мм. Можно ли дымоход разделить листом стали (соблюдая газоплотность естественно) и ли лучше заложитьь туда две трубы по 80 мм (это сложнее).


80 мм - самовар, а не котел wink.gif А разговоров...

Проще всего вставить по отводу крутоизогнутому в сборный канал. При таком соотношении размеров выход через отводы вверх в канал позволит "котлам" работать нормально. Только отводы, а не колена под 90 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 8.4.2005, 23:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата(Гость_Styx @ Apr 8 2005, 09:55 )
Из чего? Дымоход сечением 270х140, диаметры газоходов котлов 80мм. Можно ли дымоход разделить листом стали (соблюдая газоплотность естественно) и ли лучше заложитьь туда две трубы по 80 мм (это сложнее).

Дык в файле схемка принципиальная как дымоходы обьединять.

В кирпичный дымоход всё равно трубу/трубы с нержавейки вставлять придётся. Оставить голым - преступление, как на мой взгляд.

И шото мне кажется что котлы (80мм???) с дымососами,
или какая ж у них тогда мощность? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.4.2005, 14:29
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ShaggyDoc @ Apr 8 2005, 11:37 )
80 мм - самовар, а не котел...

Ни одного напольного котла не встречал с таким диаметром газоходов. Может, речь идет о настенниках с закрытой камерой сгорания и дымососом? Похоже... Тогда делайте расчет по методике производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 11.4.2005, 11:25
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Apr 9 2005, 15:29 )
Ни одного напольного котла не встречал с таким диаметром газоходов. Может, речь идет о настенниках с закрытой камерой сгорания и дымососом?

Котлы напольные газовые двухконтурные Alfa Sprint S фирмы ACV (Бельгия) теплопроизводительностью 35 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 11.4.2005, 11:28
Сообщение #16





Guest Forum






Обратите внимание на букву в модели, только S (как назло dry.gif ) с открытой камерой сгорания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 11.4.2005, 22:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата(Гость_Styx @ Apr 11 2005, 12:28 )
с открытой камерой сгорания

Дык, не в герметичности дело, а в дымососах... -_-

Ссылочку на производителя/продавца, плизз...

Чтобы ТТХ посмотреть... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 12.4.2005, 9:11
Сообщение #18





Guest Forum






http://e-shop.termoclub.ru/goodinfo_01.osg...pe=4&c=linkinfo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 12.4.2005, 18:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Ссылки покруче:

http://www.acv-world.com

http://www.acv.pl/alfa_sprint.htm

Зы,
мин диаметр то в Alfa Sprint S - 150мм !!!
Котлы - без всяких дымососов.

Следуя из дока которого удалось выловить в Польше

Внимание док на польском!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  alfa_sprint.pdf ( 436,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 12.4.2005, 18:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Смотрим PODLACZENIE DO KOMINA :wacko:

Объединяем на здоровье (см.схемку выше) трубами с нержавейки

Димоход делаем, не менее S = S1 + S2 (S - площадь сечения).

НО КАК БЫТЬ С НОРМАМИ !?!?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evg_*
сообщение 12.4.2005, 19:24
Сообщение #21





Guest Forum






Объединять не следует точно. Были высказаны опасения по поводу изменения тяги при соединении на одну трубу. Изменится не тяга (она благо дело зависит только от высоты трубы, температур наружного воздуха и продуктов сгорания и чуть от давления атмосферы) и не зависит от сечения трубы. А вот сопротивление при работе одного котла будет отличаться от сопротивления от двух. Этого влияния на малых сечениях трубы при удвоенных изменениях расхода выхлопа избежать трудно. Не исключено, что в таких условиях придется регулировать соотношение (газ/воздух).
На больших сечениях взаимовлияние будет меньше. Но труба такая штука, где эксперименты лучше выполнять в расчетах.
Насколько этично в защиту двух труб будет п.3.91 в изм. 3 к СНиП "ОВиК"
"На каждом этаже к дымоходу может быть подключен только один теплогенератор".
Поскольку суммарная мощность превышает 60 кВт, то уже необходима система контроля загазованности с оключением подачи газа автоматически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 12.4.2005, 23:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата(Evg @ Apr 12 2005, 20:24 )
- Объединять не следует точно
- На каждом этаже к дымоходу может быть подключен только один теплогенератор
- Поскольку суммарная мощность превышает 60 кВт, то уже необходима система контроля загазованности с оключением подачи газа автоматически.

- конечно! Я же не рекомендую объединять...(см.посты выше)
Вообще не пойму зачем это в котедже с 2 котлами?
Экономия? Техническая необходимость? Сомневаюсь...
НО СЧИТАЮ ВОЗМОЖНЫМ!!! tongue.gif

- указаное дополн к ОВиК считаю не применительно здесь (моё мнение)

- контроль загазованости всегда устанавливаю, независимо от
мощности (но это по нашенских нормах)

Лично я объединяю, например, 4 модуля в 2 дымохода.
Дымоходы изолированые отдельностоячие около 8-12м высотой...
Экономия чуствуется. А в котедже?... НЕ СОВЕТУЮ mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.4.2005, 9:01
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Evg @ Apr 12 2005, 20:24 )
Но труба такая штука, где эксперименты лучше выполнять в расчетах.

100% Согласен. А один или два дымохода - решайте сами. Одно точно: два 35 кВт котла кирпичная шахта 140х270 мм не вытянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 13.4.2005, 9:47
Сообщение #24





Guest Forum






А 270x270 вытянет?
И диаметр выхлопа - 80мм (сходил замерил)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 13.4.2005, 22:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата(Гость_Styx @ Apr 13 2005, 10:47 )
А 270x270 вытянет?
И диаметр выхлопа - 80мм (сходил замерил)

У нас в кирп канал трубу с нержавейки вставлять принято... cool.gif

Ты не патрубок смотри, а Podlaczenia do komina laugh.gif
Если есть по-польски - думаю найдеш по-русски.

Дык чё же уперся объединять? ТЭОм просвети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 21.4.2005, 14:04
Сообщение #26





Guest Forum






ТЭО tongue.gif Дом уже стоит, дымоход уже выложен, размер 270х270, установка двух котлов - великое пожелание Заказчика (да и лучше ведь,резервирование и все такое).Вот и все ТЭО. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 21.4.2005, 17:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



В принципе объеденить можно (кратко см. выше)
А допускают ли это русскиё нормы?!?! Я пасс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.4.2005, 22:24
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Навскидку: Вставляете нерж. вставку 250мм., под потолком котельной (чем выше, тем лучше) разделяете ее на 2 рукава по 150 мм, подсоединяетесь к котлам на одном уровне, затем регулируете горелку так, чтобы давление отработанных газов на срезе патрубка каждого котла было равно 0.
Все заработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 30.4.2005, 23:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



К слову о дымоходах...

Где точно нормируется мин. высота дымохода (по рассееванию) ?

У меня 4 дымохода от модулей по 48 кВт с дымососами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.5.2005, 14:46
Сообщение #30


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



По - моему, таких норм нет. Это конденсатники? Тогда тем более. Полагайтесь на здравый смысл и рассчитывайте так, чтобы отходящие газы не конденсировались на поверхности строительных конструкций, особенно стен. Невелика беда, с одной стороны, но "плачущая" стена - не есть гуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 1.5.2005, 20:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Нєт, нє конденсатники...
Но всё же, 4 котла по 48 кВт дымят не хило...
У нас (Украина) в нормах по газоснабжению написано что
"отводить газы непосредственно сквозь стены можно от оборудования до 30кВт с герметичной камерой сгорания"
Дык, куда девать дым от 48 кВт из негерметичной камеры сгорания?
Все расчёты в древних книгах для нехилых котлов из условий тяги.
А так как дымоходов четыре, ох как не хочется в небо их гнать...
Да и сопротивление для дымососов лишнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.5.2005, 12:30
Сообщение #32


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Через стену точно не пойдет, здесь Вы правы... Так что через кровлю. Насчет высоты - надо рассматривать все строение (строения) в целом. Есть такой упрощенный метод: от конька крыши проводится воображаемая линия под углом 15-20%; выпуск дымохода должен быть на 1 м. выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 3.5.2005, 19:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Дык, о подпоре вкурсе.
Тяга не всчёт (дымососы)
Остаётся рассеевание???

Цепляю ескиз. Около котельной школа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tryba.jpg ( 14,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.5.2005, 21:49
Сообщение #34


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(proekt @ May 3 2005, 20:55 )
Дык, о подпоре вкурсе.
Тяга не всчёт (дымососы)
Остаётся рассеевание???

Цепляю ескиз. Около котельной школа.

А по умному надо ведь расчет выбросов делать.
Это целая наука.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 4.5.2005, 6:09
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(tgv @ May 4 2005, 01:49 )
Цитата(proekt @ May 3 2005, 20:55 )
Дык, о подпоре  вкурсе.
Тяга не всчёт (дымососы)
Остаётся рассеевание???

Цепляю ескиз. Около котельной школа.

А по умному надо ведь расчет выбросов делать.
Это целая наука.

Верно. В этом случае надо делать расчет. Только я бы добавил, вместо "Это целая наука" - это целая лженаука. Ибо в течение десятилетий действует официальная методика, которую все остальные специалисты критикуют за полную непригодность. Но...

Однако в таком варианте расчет даст только сомнительную отмазку. Когда труба задымит и дым (пусть прозрачный), полетит в окна школы, то придется долго и безуспешно отбиваться. И никогда не докажете, что превышение концентраций будет не от вашей трубы. Будут бесконечные жалобы.

Трубу, как минимум, надо поднимать выше зоны аэродинамической тени школы, а еще лучше - выше кровли школы. То есть голову поломать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 5.5.2005, 23:05
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Верно. В этом случае надо делать расчет. Только я бы добавил, вместо "Это целая наука" - это целая лженаука. Трубу, как минимум, надо поднимать выше зоны аэродинамической тени школы, а еще лучше - выше кровли школы. То есть голову поломать.


В том то и дело... Расчёт то сделают, но польза от него сомнительная...
ЛЖЕНАУКА - это скромно сказано bleh.gif
Да и цена как и расчёта рассеевания так и высоких дымоходов больно
по народному образованию ударит.
Ну и дымососам сопротивление лишнее...

Вот и ищу компромис.

Собираюсь сделать высотой 6 м от земли.
Да и котельную развернул - теперь дымоходы 13 м от школы.
(напоминаю 4 дымоходы от модулей 48 кВт

Какие мнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.5.2005, 14:25
Сообщение #37


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(proekt @ May 6 2005, 00:05 )
Ну и дымососам сопротивление лишнее...

Дымососам поможет естественная тяга.
Цитата
Собираюсь сделать высотой 6 м от земли.

МАЛО Как минимум,до нижнего среза кровли (выше окон).
Цитата
Да и цена ... высоких дымоходов больно
по народному образованию ударит.

По народному образованию ударит гарь в помещениях, а косвенно и по Вам.
Заказчику достаточно показать, как идет дым при сильном ветре. На 13 метрах почти ничего не рассеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sasa_*
сообщение 7.6.2005, 16:57
Сообщение #38





Guest Forum






Насколько я знаю, в таком случае высоту трубы надо проектировать исходя из ПДК , нолримуемого сан.пином. Аналогичные расчеты при определении высоты дымовой трубы. И надо учитывать розу ветров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 21.7.2005, 22:52
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



У нас газконтора, при замене газ. колонки на "импортный" котел требует устанавливать в кирпичный дымоход трубу из нержавейки...
Что сделать в многоэтажках в большинстве случаев нереально...

Ссылаются на разрушения кирпичных каналов конденсатом. Впрочем с испорчеными каналами дествительно стыкался (причём не только от "импортных" котлов)...

Как точку росы не считаю - никакого конденсата! (хотя я не особо силён в счётах laugh.gif )

В чём дело? И знакомы ли кому проблемы с конденсатом в дымоходах?


В новостройках всегда предусматриваю вставки...Но в хрущёвках?!? sad.gif

"импортным" - в конторе считают любой навесной котёл не АОГВ/КСГ


О конденсатниках конечно речь не идёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий А_*
сообщение 21.7.2005, 23:59
Сообщение #40





Guest Forum






В наст. время это выглядит так. У фирм производящих котлы (Висман, и им подобные есть рекомендации по подбоу дымовых труб и высота и Ф). Наши нормы
(СНИП) просят только на 0,5 м выше конька в зоне 1,5 и далее от 1,5 до 3 на уровне конька , и более на прямой под углом 10 град. к горизонту. (это расписано и в снип и в разных букварях, в СП по автономным просят 2м выше кровли) Т.е. выполнив это требование вы формально будете правы. Выбросы при вашей мощности действительно малы. Но при принудительной тяге ( если у вас вентиляторная горелка, что наз-ся работает котел под наддувом)) Снип отсылает " "высота дым. трубы..определяется условиями рассеивания в атм." А это ОНД-86
Там есть и ваш случай, в зоне застройки. Так что будьте здоровы, считайте с учетом стратификации атмосферы и данных от гидромета. Нам приходилось делать эти дубовые расчеты, и заранее скажу , что с вашей мощностью вы ПДК в ваших условиях не нарушите. Но этот псевдорасчет, изобил. эмпирич. коэфф-тами не панацея.
В нашем случае. несмотря на положительные результаты расчетов, мы не стали рисковать и уговорили заказчика пристроить котельную и пустить трубу вдоль стены здания. И оказались в итоге правы. Потому , как при сильном ветре хорошо было видно как пар из трубы рассеивался и опасно приближася к ближайшему зданию, хотя по ОНД - полный порядок. И несмотря на то что ПДК в норме, для детей свое пдк. Просто бы посоветовал, хотя бы как вариант, после выхода дымовой трубой из котельной пройти по горизонтали эти 9 м, а затем вверх на максимально возможную высоту по стенке школы. Но это надо считать. В условиях размытости норм - полагайтесь на здравый смысл и опыт.
Сумбурно,потому что поздно, так что звиняйте. (Есть еще и Санпин с 50 м защитной зоны вокруг котельной и 8 м от окон по горизонтали по Снипу)
А конденсат в трубах есть. Ее надо изолировать.
С уважением,ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 22.7.2005, 5:59
Сообщение #41





Guest Forum






В каналах конденсат бывает. И в дымовых, и в вентиляционных. Хотя по расчету может не получаться точки росы, но в реальных условиях, при каких-то сочетаниях режимов работы и внешних факторов - бывает.

В старых домах, кроме того, стенки каналов могут быть сколь угодно неплотными, каналы могут быть полузабитыми всякой дрянью. Выводить через них дым просто опасно. Требования о трубах в каналах основаны на практическом опыте. А так как это связано с безопасностью, тут лучше перестраховаться.

Затолкнуть внутренний стальной газоход в существующий канал очень тяжело, но можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 22.7.2005, 12:10
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата(ShaggyDoc @ Jul 22 2005, 06:59 )
В каналах конденсат бывает. И в дымовых, и в вентиляционных. Хотя по расчету может не получаться точки росы, но в реальных условиях, при каких-то сочетаниях режимов работы и внешних факторов - бывает.

В старых домах, кроме того, стенки каналов могут быть сколь угодно неплотными, каналы могут быть полузабитыми всякой дрянью. Выводить через них дым просто опасно. Требования о трубах в каналах основаны на практическом опыте. А так как это связано с безопасностью, тут лучше перестраховаться.

Затолкнуть внутренний стальной газоход в существующий канал очень тяжело, но можно.

Дествительно я стыкался с конденсатом huh.gif

Интересует механизм возникновения (с учётом что по расчёту т.р. нету),
От каких факторов? Тоесть когда расчёт ошибается...

Также интересует принципиальная разница, в требованиях к дымоходам, между ВПГ-18/24 и 2функ. импортным котлом напр. Беретта Чао???

Почему при замене требуют вставку? (дымоход в отличном состоянии)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 22.7.2005, 12:23
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(proekt @ Jul 22 2005, 13:10 )
...
Интересует механизм возникновения (с учётом что по расчёту т.р. нету),
От каких факторов? Тоесть когда расчёт ошибается...
...

У всех современных котлов малых мощностей горелки работают по принципу вкл/выкл. Поэтому при запуске котла температура внутренних стенок дымохода ниже точки росы (для газа примерно 56оС). Если дымоход кирпичный с большой теплоемкостью, то требуется достаточно большое время, чтобы прогреть его до температур выше 56оС. В этот момент и образуется конденсат, который впитывается в кирпич и постепенно разрушает его. Особенно опасными зонами для образования конденсата является верх трубы над кровлей.
В случае с нержавейкой конденсат тоже образуется в момент запуска котла, но тонкостенная нержавейка быстро прогревается и и дальнейшего выпадения конденсата не происходит. А если и происходит, то ей(нержавейке) по барабану biggrin.gif
главное, чтобы конденсат надежно отводился от дымовой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 22.7.2005, 19:26
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
горелки работают по принципу вкл/выкл


Вот это и нужно! Спасибо...

Но непонятно причём тут деление на "импортный"/отечественный котёл?


Кстати кто методику грамотную, всовывания труб (напр. длиной 5-15 м.)видел?
Может линк в инете есть? Или всё "по месту" делать? Ужас ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 25.7.2005, 5:42
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата
Но непонятно причём тут деление на "импортный"/отечественный котёл?


Потому, что многие считают, что на "фирмовое" оборудование законы природы не распространяются

Цитата
Кстати кто методику грамотную, всовывания труб (напр. длиной 5-15 м.)видел?


Вот как мне лично приходилось это делать. Был 4-этажный дом постройки 19 века. В нем печное отопление, многоэтажные печи на всех этажах. Перевод на водяное был невозможен по ряду причин. Дымоходы разрушались.

Пришлось делать для них внутреннюю стальную защиту. К зданию вообще нельзя было подогнать кран - стояло на крутом склоне горы.

Делали так:

1. Отлили чугунную гирю в форме "кирпича" 250х120х120. Этой гирей, поворачивая разными плоскостями, пробивали дымоходы, чтобы сбить весь мусор и "хахаряшки".

2. Стальные звенья нужного сечения (немного на конус) опускали сверху. петли для креплений - внутри нижнего звена. Опускали звено, сверху на него самонарезами крепили следующее, произносили русские народные заклинания и опускали). Звенья длиной по 1.4 м. Все делалось сверху, сидя на трубе (с подмостями, конечно).

3. Наверху оставляли выступающие концы труб. Это увеличивало высоту и улучшало тягу - иногда достаточно 0.5 м, чтобы тяга возросла значительно (устранялись какие-нибудь передувания).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 25.7.2005, 14:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Прочтите, поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________.htm ( 293,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 25.7.2005, 15:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(proekt @ Jul 22 2005, 20:26 )
...
Но непонятно причём тут деление на "импортный"/отечественный котёл?
...

Раньше в основном применялись котлы с атмосферной модулируемой горелкой с пьезоподжигом (например АОГВ), да и сейчас еще применяются.
Особеннось работы такого котла заключается в том, что в нем никогда не пропадает пламя, поэтому дымоход всегда прогрет и конденсат не образововается.
Работа таких котлов на пониженных нагрузках не экономична. Поэтому сейчас стараются делать горелки с электроподжигом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 21.10.2005, 12:34
Сообщение #48


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Не хочется новую тему заводить ph34r.gif
НО ВОТ КАКАЯ ФИГНЯ!!! От одного котла с дымоходом диаметром 200мм нужно отвести дымовые газы в два кирпичных канала сечением 140х140мм.
Можно или нет? blink.gif
И где об этом НАПИСАНО???? :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий А_*
сообщение 21.10.2005, 16:54
Сообщение #49





Guest Forum






Можно и в 3 и в 4.... - определяется конструктивными особеннностями. Ваше право. как проектировщика.
Как запроектируете - так и будет работать и за это вы отвечаете только перед заказчиком. На всякий
чих норм нет. Также можно спросить о любых носителях - пар, вода , пром.газы и т.д. Низзя в одну трубу - дуйте в 2, да хоть в 10 - лишь бы тяга была, герметичность антиконденсатные меры, и, в вашем случае одинаковые сопротивления. Нет препятствий патриотам. В этом случае вы - творец.
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных