immer
сообщение 5.8.2012, 21:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Имеется 10 щитов с контроллерами tac, нужно объеденить в сеть и вывести на один комп. Как пробить в единую базу все контроллеры и затем переменные прикрепить к картинкам я знаю, но остальные задачи выполнял другой человек, поэтому с некоторыми действия вознивает загвостка.

Подскажите, какая Виста нужна для решения такой задачи ?

Какой софт нужен на компе помимо Висты, OPC server ?

Подойдет ли обычный стационарный комп ?

В комп нужна LOn карта, подходит ли она ко всем компам ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 6.8.2012, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Обратитесь в Шнайдер за консультацией. Они вам все подробно расскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 6.8.2012, 19:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Комп имеется в виду не мой, а тот который будет стоять на объекте. В другой фирме клиенту устанавливалась виста и давался ключ, но с этим ключем он не мог открывать базу через менту, а если нам требовалось сделать какие либо изменения, мы вставляли свой ключ и спокойно открывали базу в менте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 11.8.2012, 5:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Цитата(immer @ 5.8.2012, 22:09) *
Имеется 10 щитов с контроллерами tac, нужно объеденить в сеть и вывести на один комп. Как пробить в единую базу все контроллеры и затем переменные прикрепить к картинкам я знаю, но остальные задачи выполнял другой человек, поэтому с некоторыми действия вознивает загвостка.

Подскажите, какая Виста нужна для решения такой задачи ?


Любая, но лчше последняя Vista 5.x

Цитата(immer @ 5.8.2012, 22:09) *
Какой софт нужен на компе помимо Висты, OPC server ?


Если нет оборудования (контроллеров) других производителей, то хватит и Висты

Цитата(immer @ 5.8.2012, 22:09) *
Подойдет ли обычный стационарный комп ?


Подойдет, только оперативки по максимуму.

Цитата(immer @ 5.8.2012, 22:09) *
В комп нужна LOn карта, подходит ли она ко всем компам ?


Вопрос не совсем понятен. Lon карта стандартная для PCI слота.

Сообщение отредактировал Gen - 11.8.2012, 5:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 11.8.2012, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Спасибо, что откликнулись, а то от шнайдер ни ответа, ни привета.

По поводу Висты, я имел в виду Standart, Professional или какую другую. В другой фирме было так, чтобы у заказчика была Виста вместе с ключем, но с ним он не мог изменять программу, а если требовались изменения то мы приходили со своим ключем и меняли.

Еще вопрос по расстояниям. Фирма которая заказала работу хотят сделать следующее. От каждого из десяти щитов тянется лон кабель к одному щиту, в котором стоит усилитель сигнала и роутер. Пока щита еще нет, поэтому они интересуются, а нужен ли он. Отсюда следующие вопросы:

1) Через какое расстояние следуется ставить усилитель сигнала ?

2) Нужен ли в данном случае роутер ? Я планировал что щиты между собой будут соединяться последовательно и потом один кабель пойдет в диспетчерскую к компу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 12.8.2012, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



на английском
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Network_Guide_1__TAC_LON.pdf ( 638,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 19.8.2012, 10:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Помогите с установкой Vista 5.1.4. !

При инсталяции Vista Sever он устанавливает SQL Server и выдает следующую ошибку. В чем может быть проблема ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 19.8.2012, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



На сайте schneidera написано что ошибка возможно при инсталяции на 64 битную семерку, если версия висты ниже 5.1.5. Удалил другие базы данных, которые стояли и почистил реестр, всеравно не помогло. Есть еще какие-то варианты или же лучше взять более новую версию и не мучиться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 19.8.2012, 22:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



правильно сформулированный вопрос, это уже 50% ответ.
Как инсталировали, какие файлы запускали, какая операционка и т.д.
Опишите свои действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 19.8.2012, 22:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Сначало установил TACLicense514, потом TACVistaServer514 и в нем при инсталяции SQL server показало эту ошибку. На ноуте установлен Windows 7 SP1 64-bit
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 21.8.2012, 7:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



5.1.4 на 64-битной машине не пойдет. Более свежие версии нужны. Проходил. TACLicense не при чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stoorman
сообщение 24.8.2012, 13:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533



На 64 битную систему мне так и не удалось установить. Рекомендую ставить на полностью чистую систему. И начинать ставить с сервера. У него в комплекте будет всё. Для связи с компьютером мы используем Xenta 911. Переводит из лона в эзернет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных