> Спарка питающего кабеля
XPOHOC
сообщение 22.8.2012, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48523



Уважаемых форумчане.
У заказчика возник вопрос: "почему в проекте спаренный питающий кабель и разрешено ли это?", просит обосновать, сослаться на документы. Честно говоря, я даже ни когда не задумывался над этим. Подскажите, где про это говорится. Спасибо за понимание..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 22.8.2012, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



спаривают кабели когда чего-то нехватает (собак спариваю, когда не хватает щенков smile.gif )- когда по току не проходит или по потерям напряжения (велика длина трассы кабельной).
Посмотрите расчеты в проекте, там должен быть параметр дельтаU,% , а так же посмотрите токи на этом фидере. Из-за чего то одного его и спарили smile.gif

на счет документов - если по дельтаU,% (см. ПУЭ (поиском - допустимые потери напряжения), если по току - см. (ПУЭ "Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
1.3.10. Допустимые длительные токи...") там таблички есть. Для сшитого ПЭ немного не подходят (занижены), но лучше ориентироваться на них, как грится (с) запас в ..опу не е.. smile.gif

Сообщение отредактировал HasBolla - 22.8.2012, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_Electrik
сообщение 22.8.2012, 15:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160758



В Киеве Киевэнерго в ТУ прописывает прямой запрет на спаренные (точнее говоря параллельные) кабели. Мотивирует это тем, что при повреждении одного из них защита работает непредсказумо. Хотя при этом во всю такие кабели эксплуатирует. Я так понимаю, просто планируют отказаться от подобных вариантов.
А вообще мы обычно разбиваем нагрузку на 2 щита или больше (это если речь идет о КЛ-0,4 кВ). Ну а по 10 кВ однозначный вариант - кабели с XLPE-изоляцией, обеспечивающий ток до 600 А. А в принципе больше и не требуется (как правило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.8.2012, 8:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Andrey_Electrik @ 22.8.2012, 16:51) *
В Киеве Киевэнерго в ТУ прописывает прямой запрет на спаренные (точнее говоря параллельные) кабели.

И в зданиях вы устраиваете по 2-3 ГРЩ? А место где находите? У нас за каждый м кв. битва с заком идет, т.к. все хотят продавать площади здания. Доходит до того, что предлагают - а может под лестницу спрячем щиты или в кладовку к консъержу biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных